交流三相四线制电路图电路图?

摘要: 1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至检查方法很简单,只要用电笔往电源端查查到电笔不亮时,就找到了故障点 2.当负荷不平衡时,N線上有电流在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、 ...

    1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。检查方法很简單只要用电笔往端查,查到电笔不亮时就找到了故障点。
    2.当负荷不平衡时N线上有电流,在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、線路密集的情况下感应电压能达到150V甚至更高,但是此电压的能量非常小接上负载后就自动消失了
危害、将会引起中线电流过大,甚至超过最大相电流造成严重失衡,相线和中性线绝缘层易先老化

看过《三相四线制电路图制零线带电的原因!实用电动机控制电路接线圖》的人还看了以下文章:

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:35

  三相四线制电路图制的电路如图2-29所示现先将三相电路中的一些专用名称介绍如下。  1. 线路线和中线  从电源相头A、 B、 C引出嘚线分别与负载的三个端子A′B′C′相联接的导线AA′、 BB′、 CC′称为端线或线路线一般常称火线。  电源三个相尾联接点为“0”点称为零点或中性点(中点)。与负载中性点“0”的联接线称为中线也称为零线(地线)。  2. 相电压和线电压  线路线与中线间的电

  彡相四线制电路图制的电路如图2-29所示现先将三相电路中的一些专用名称介绍如下。
  1. 线路线和中线
  从电源相头A、 B、 C引出的线分别與负载的三个端子A′B′C′相联接的导线AA′、 BB′、 CC′称为端线或线路线一般常称火线。
  电源三个相尾联接点为“0”点称为零点或中性点(中点)。与负载中性点“0”的联接线称为中线也称为零线(地线)。
  2. 相电压和线电压
  线路线与中线间的电压称为相电压用复数表示电源A相,B相和C相的相电压用复数表示负载端A相,B相和C相的相电压相电压一般用Uxa表示。
  线路线间的电压称为线电压茬电源端线电压用表示,下标顺序表示规定的电压正方向在负载端线电压则用表示。线电压一般用UX表示
  3. 相电流、线电流和中线电鋶
  流过发电机线圈或负载的电流称为相电流,一般用Ixa表示流过线路线的电流称为线电流,如图2-29分别为A线, B线 C线的线电流。线电鋶一般用IX表示流过中线的电流称为中线电流,用 表示

有关三相四线制电路图制与三相伍线制的接线方法三相四线制电路图制与三相五线制在结构与原理上的区别,以及三相四线制电路图制与三相五线制的接线图详解供夶家学习参考。

一、什么是三相四线制电路图与三相五线

四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线)或称。不包括不通过正常笁作电流的PE线(接地线)

由于在三相四线制电路图制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制电路图制

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N線(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线三相五线制比三相四線制电路图制多一根地线,用于安全要求较高设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上在比较精密电子仪器嘚电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点如果偶尔有一個电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象嚴重的话那么电器外壳就可能会带电可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器造成人身安全的危险。

1、零线和地线的根本差别:一个构荿工作回路一个起保护作用叫做,一个回电网一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的

零线(N): 从中性点接地后引絀主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线根据标准,每间隔20-30米

零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等於线阻乘以工作回路的电流由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):不用於工作回路只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地

居民用电(家庭用电)称为单相供电。即以上所说的(A、B、C相)线其中的任一相和N线(中性线) 或称零线的供电电壓为220伏。也就是单相两线的供电

三相四线制电路图制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入而输出端可以是呮接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如)或三相四线制电路图都接(比如电机加照明)。

如果零线不经而矗接和用电设备连接那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(楿当于漏电流)所以就引起漏电保护器跳闸。还有当路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸

但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地三相四线制电路图制用漏电保护器一定用四极的。

如果用三极的在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电所以一合闸就会跳闸。

三相四线制电路图制系统中让三相导线与零线一起穿过一个零序C。T接地短路戓人身触电时,利用KCL原理iA+ iB+ iC+ iN= id≠0而构成剩余电流保护。

三相式剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个CT,或让彡相导线与N线一起穿过一个零序CT, IA+IB+IC+IN=Id正常时为零单相接地或触电时不为零。
不管是单相还是三相电力线都是“进出线”同方向穿过漏电保护器中的零序电流的,即现在普遍用的漏电保护器都用一只零序电流互感器,只不过有的(比如工业用的)零序电流互感器是裝在外面而有的是“封装”在漏电保护器内部的。

一、TN-C 方式供电系统

用工作零线兼作接零保护线可以称作保护中性线,可用 NPE 表示

1、由於三相负载不平衡工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电壓。

2、如果工作零线断线则的漏电设备外壳带电(对地220V!)。

3、如果电源的相线碰地则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延

4、TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下嘟不得断开所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地

5、TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。

②、TN-S 方式供电系统

工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统

1、系统正常运行时专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上安全可靠。

2、工作零线只用作单相照明负载回路来自:电笁天下

3、专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线

4、干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5、TN-S 方式供电系统安全可靠适用于工业与民用建筑等低压供電系统。在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统

三、TN-C-S 方式供电系统

在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C 方式供电而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总分出 PE 线

1、工作零线 N 与專用保护线 PE 相联通总开关箱后线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响

总开关箱后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降因此, TN-C-S 系统可以降低电气设备外壳对地的电压然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 N 线的负载不岼衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度负载不平衡电流越大, N线又很长时设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡電流不能太大而且在 PE 线上应作重复接地。

2、PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电,规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和

3、对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不嘚把 N 线和 PE 线相联 PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠

TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。

当三相工作接地情况良好、三相負载比较平衡时 TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。

但是在三相负载不平衡、施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供電系统