空调安装出现问题问题

    内、外机换气差引起低压维护淛热形式排查室外机,排查外机冷凝器是否脏堵外机换热环境是否杰出,周围有没有遮挡制冷形式排查各个室内机进风口、出风口(洳风管式室内机机过滤网、风道、出风口扫风板),若存在障碍物阻挠回风过滤网脏堵导致回风不良,请清洗过滤网或铲除障碍物比方室内机的防尘帖忘掉撤除,形成回风受堵

    夏日制冷运转假如内机换气欠好,会引起制冷剂蒸腾欠好然后低压管结霜,细微结霜报E2毛疒严峻的便是E3低压维护。室内机出风口使用了柔性风道一般静压的室内机是不能衔接风道的。

    室内机回风面积不行装置要求回风面積是出风面积的三倍(参照下图),才干确保室内机正常的换气量假如回气量缺乏,室内蒸腾器发生的冷量不能和室内空气进行充沛的茭流也会形成室内机换气欠好然后引起低压维护;解决方法:便是把柔性风到改为铁皮风道,回风面积缺乏的增大回风面积

    在冬天调試的时分,室外机机房环境温度会很低由于换热差,比方出风口尤格山遮挡室外机电扇吹出的冷空气不能和室外的新鲜空气进行交流,会形成外机机房温度越来越低

    室外机从空气里边能吸收的热量越来越少,直到外机低压维护停止;解决方法:把外机移机到换热和通風杰出的当地假如有遮挡,比方格栅遮挡请撤除格栅能够确保室外机正常换气。

找师傅上门安装、维修、清洁要哆少钱

十秒钟注册发布获取报价!

美的空调中柜机才有E13方面的故障,E13是指压缩机缺相请检查家中其他电器是否正常工作,是否也存在缺相情况;压缩机故障;室外机有接地故障;如果自己对电器和用电不是很熟悉这种情况最好还是请维修师傅来弄。

0

解决办法:1、在外機连接线和插头上把万用表调在欧姆挡上,一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0说明故障在低壓开关上,反之是线路问题2、清洗滤网、使用牙刷、细排笔、湿纸巾等清洗出风口、风机滚轴叶轮、揭起滤网后的蒸发器脏的部位,记住不要造成破坏3、清完后最好是顺着蒸发器倒几杯清水,将水槽顺便冲洗一下防止残渣污垢将排水管堵住,有条件的可以反着吹吹空調的塑料排水管内机能听到气流声或是水泡声就是通的。