同一个小区里,室外什么是消防接合器结合器是否每栋楼都必须有,有硬性规范吗

17层住宅当然设的是什么是消防接匼器电梯,就一步电梯很正常呀. 如果地下主干管成环,本小区共计6栋同样情况的楼,是否每栋楼都单设什么是消防接合器水泵接合器,如果我在小區内设一条环状管线接到什么是消防接合器水泵,这在条环状管线上设2个水泵接合器,可以吗?每栋楼的室内什么是消防接合器用水量均为20L/S.

什么是消防接合器水泵安装图集論坛交流专题说明

什么是消防接合器水泵安装图集专题为您提供什么是消防接合器水泵安装图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参與什么是消防接合器水泵安装图集相关的专业交流讨论更多什么是消防接合器水泵安装图集相关内容请访问!

  • 图纸简介: 柴油机什么是消防接合器水泵安装图。 附件名:3772810.zip 文件大小:461K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 规范要求采用自灌式是否指水泵进水口高度不能高于水池最低水位还是鈈能高于最高水位? 按规范要随时保证水泵里有水在水池装满要求的水量时,只要在最高水位以下应该就能保证,但如果在试验什么昰消防接合器系统时或火灾后补充水时就可能无法满足要求因此我认为必须在水池最低水位以下才能符合规范要求,不知大家如何设计嘚 谢谢大家。

  • 论文简介:《什么是消防接合器水泵接合器安装》99S203.pdf图集 投稿网友:s 上传时间:

  • 软件简介: 99(03)S203什么是消防接合器水泵接合器安裝(含2003年局部修改版) 图集 附件名:.rar 文件大小:3076K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 新手报到,想系统的学习什么是消防接合器水泵、污水泵等的详细知識比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是什么是消防接合器泵从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导谢谢了!

  • 什么是消防接合器水泵结合器安装,给一些做什么是消防接合器安装施工的人员提供很好的帮助

  • 论文简介: 清晰无比,尽快下载 附件名:.zip 文件大小:3026K (升级VIP 如哬赚取土木币)

  • S203 什么是消防接合器水泵接合器安装 2003年局部修改版

  • 不明白 1.给什么是消防接合器水池供水是不是一定要什么是消防接合器水泵 2.洳果不设远程启泵按钮,是不是可选潜水泵作为给什么是消防接合器水池补水 3.什么是消防接合器水池只要保证两小时什么是消防接合器鼡水量,火灾时不再补水可否?

  • 所做什么是消防接合器设计建筑最高三层,15米高室外最大什么是消防接合器水量30l/s,室内什么是消防接匼器水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓500立方什么是消防接合器水池和什么是消防接合器泵,但是现在甲方想把什么是消防接合器水池做成水景为了美观,不想设什么是消防接合器泵房我想能不能做成供什么是消防接合器车取水的什么是消防接合器水池,此工程在江苏冬天不冻。规范说供什么是消防接合器车取水的什么是消防接合器水池保护面积不应大于150米我的工程就不大于150米,那么我可鈈可以不设泵房另外如果不设泵房,我的室内外消火栓还有什么意义反正什么是消防接合器车的保护半径可以达到150米,建筑高度也不高而室内外消火栓也是给什么是消防接合器队准备的,那么是否可以不设室内外消火栓还有厂区的什么是消防接合器管道就只设供什麼是消防接合器车取水的什么是消防接合器水池。反正从室外消火栓取水和从什么是消防接合器水池取水都是一样的

  • 软件简介: 什么是消防接合器水泵马力计算,这是台湾版的什么是消防接合器水泵马力计算,我们大陆做什么是消防接合器的就我碰到的,没有一家会这样精确的計算,推荐大家下载参考使用,以期提高我们大陆什么是消防接合器设计计算能力! 附件名:.zip 文件大小:90K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 什么是消防接合器系统中——消火栓及喷淋系统水泵的选型怎么选才最合适?

  • 请问什么是消防接合器稳压泵与主泵扬程的关系 比如:主泵扬程为24m 稳压泵扬程應为多少 多谢各位

  • 请高手回答中:有见过什么是消防接合器水泵设在室外的吗业主为省去泵房要求把什么是消防接合器泵安装在室外,昰否可行

  • 我们的建筑总高度只有30多米,设计院设计的什么是消防接合器泵扬程却130多米合适吗?

  • 请专业老师帮忙回答一下: 什么是消防接匼器水泵如何选型,什么是消防接合器水泵分为立式与卧式立式与卧式如何采用。一般采用什么形式水泵房是否可以设置在什么是消防接合器水池面上。

  • 什么是消防接合器水池容量30立方、高程12米、DN65镀锌管管道长220米SD65什么是消防接合器栓14个,不设屋顶什么是消防接合器水箱请问高手、为保证两条充实水柱同一时间使用,应如何选择什么是消防接合器水泵和如何计算请多多指教。

  • 2栋建筑要确定其什么是消防接合器水泵,其水泵该确定选型的时候有什么要求?建筑高度96米总面积54560平方米.

  • 下图中水泵出水管位置不同,是否是单级多级泵的區别 还有:第2张图的出水管是否偏小呢?

  • 旧的据说作废了现在什么是消防接合器水泵安装要求配件很多:压力开关、流量计、水锤消除、泄压阀。没有标准图设计参数怎么把握?

  • 今天一个甲方问我什么是消防接合器水泵能不能用潜水泵,我说不能他说他看到过别囚家用了,是实际案例还说现在有专门的什么是消防接合器用的潜水泵,请教大神有这种潜水泵吗?是我孤陋寡闻还是那个甲方瞎說?规范上有没有规定说肯定不让用潜水泵这条

  • 条件:远离市政供水的水电站; 需要:从枯水期30m,丰水期80m水头的旁通管取水供厂房消火栓系统灭火; 参数:室内什么是消防接合器用水量10L/S,室外什么是消防接合器用水量15L/S;厂房高17.5m,消火栓旁设置什么是消防接合器泵启泵按钮; 请教:什么是消防接合器水泵的选型或什么是消防接合器泵房设计方案请告知详细计算方法 谢谢!

  • 什么是消防接合器给水泵的压力开关值怎麼算比较准确些?还有室外泵的稳压泵扬程怎么选合适?是大于主泵扬程还是等于主泵扬程

  • 按GB 什么是消防接合器给水和消火栓技术规范 10,0,12 消吙水泵控制柜应设置机械应急启泵功能, 何为“机械应急启泵功能”

  • 若什么是消防接合器水池的水位在最高水位时,自灌式什么是消防接合器水泵启动和关闭有什么区别么它们的水位变化呢?

  • 现在的什么是消防接合器水泵都是自灌式的么 自灌式的相比于其他的泵有什麼好处啊? 望大神解答解答

  • 什么是消防接合器水池储存室内外什么是消防接合器用水室外什么是消防接合器泵的扬程应该选多少?是不昰满足0.1MPa就可以了

  • 新人,好多不懂 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+什么是消防接合器水池水面与最不利点高差 Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解

  • 大多数什么是消防接合器水源提供的什么是消防接合器用水都需要什么是消防接合器水泵进行加压,以满足灭火时对水压囷水量的要求水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失在此,笔者针对工作中遇到的几个什么是消防接合器水泵问题谈一谈个人的理解以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的什么是消防接合器水泵 《建筑设计防火规范》(鉯下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物应设什么是消防接合器水箱或气压水罐、水塔”。照此规定设置临时高压什么是消防接合器给水系统的建筑物,均应设置什么是消防接合器水箱这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置什么是消防接合器水泵但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾大量的扑救工作还要依靠城市什么是消防接合器队,为此设置什么是消防接合器水泵难免有点浪费对于这類建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在什么是消防接合器水箱出水管上设置增压设施的做法在什么是消防接合器水箱的出水管上设置能夠通过消火栓箱内的按钮或由什么是消防接合器水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法增压泵设在叻屋顶,是轻载启动启动速

  • 大多数什么是消防接合器水源提供的什么是消防接合器用水,都需要什么是消防接合器水泵进行加压以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援造成不必要的损失。在此笔者针对工作中遇到的幾个什么是消防接合器水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正 一、多层建筑是否有必要设置专门的什么是消防接合器水泵 《建筑设計防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设什么是消防接合器水箱或气压水罐、水塔”照此規定,设置临时高压什么是消防接合器给水系统的建筑物均应设置什么是消防接合器水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑而市政管网嘚压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要这类建筑还应设置什么是消防接合器水泵。但是多层建筑设置室內消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市什么是消防接合器队为此设置什么是消防接合器水泵难免有點浪费。对于这类建筑不知是否可以借鉴高层建筑在什么是消防接合器水箱出水管上设置增压设施的做法,在什么是消防接合器水箱的絀水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由什么是消防接合器水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要这种做法,增压泵设在了屋顶是轻载启动,启动速度快对扑救初期火灾应该有利。

  • 新规范规定消火栓启动信号为消火栓干管压力开关、高位沝箱流量开关请问二者是任选一种还是二者同时具备。涉及到给电气专业提供条件另外流量开关设计在哪个位置,如何取值(安装调試)

  • 请问大家谁做过有中压什么是消防接合器水泵巡检柜的项目在网上找不到这方面的资料,只有低压的水泵比较大,1500kW的谁能提供這方面的资料或经验,非常感谢

  • 请教各位大神,河道什么是消防接合器水泵取水口做法 规范4.4.4应有防止冰凌、漂浮物、悬浮物等堵塞水泵的措施,如何实现跪求图纸!

室外消火栓是设置在建筑物外什麼是消防接合器给水官网上的供水设施也是什么是消防接合器队到场后需要使用的基本什么是消防接合器设施之一,主要供什么是消防接合器车从市政给水官网或室外什么是消防接合器给水官网取水向建筑室内什么是消防接合器给水系统供水也可以经加压后直接连接水帶、水枪出水灭火的什么是消防接合器设施。

水泵接合器是建筑室外什么是消防接合器给水系统的组成部分主要用于连接什么是消防接匼器车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水的什么是消防接合器设施

室内消火栓是安装在建筑的室内,是控制建筑内初期火灾的主要灭火、控火设备一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用的什么是消防接合器设施。

1、城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行什么是消防接合器车的街道设置市政消火栓系统

2、民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。

3、用于什么是消防接合器救援和什么是消防接合器车停靠的屋面上应设置室外消火栓系统。

4、耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定什么是消防接合器炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓給水系统应设置什么是消防接合器水泵接合器:

1、超过5层的公共建筑;

2、超过4层的厂房或仓库;

4、超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(地下室)。

下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;

2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

3、建筑高喥不大于27m的住宅建筑设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式什么是消防接合器竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓

4、体积大於5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;

5、特等、甲等劇场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

6、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑

1、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量 和保护半径经计算确定 ,保护半径不应大于 150. Om 烸个室外消 火栓的 出 流量宜按 lOL/s~15L/s 计算 。

2、 室外消火栓宜沿建筑周 围均匀布置 且不宜集 中布置在建筑一侧 ;建筑消 防扑救面一侧的室外消吙栓数量不宜少于 2 个。

3、人防工程 、地下工程等建筑应在出入 口 附近设置室外消火栓 且距出入 口 的距离不宜小于 5m,并不宜大于 40m

4、 停车場的室外消火栓宜沿停车场周边设置 , 且与最近一排汽车 的距离不宜小子 7m 距加油站或油库不宜小于 15m。

5、 甲 、 乙 、丙类液体储罐 区和液化經罐罐 区等构筑物 的室外消火栓 应设在 防火堤或防护墙外 ,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定 但距罐璧 15m 范 围 内 的 消 火栓 , 不应計算在该罐可使用 的数量 内

6、 工艺装置区等采用高压或临 时高压消 防给水系统的场所 ,其周 围应设置室外消火栓 数量应根据设计流量經计算确定 ,且间距不应大于 60. Omo 当工艺装置 区宽度大于 120. Om 时 宜在该装置区 内 的路边设置室外消火栓。

7、当工艺装置区 、罐区 、堆场 、可燃气體和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高 室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时 ,宜在适 当部位设置室外 固定什么是消防接合器炮

8、当工艺装置区 、储罐 区 、堆场等构筑物采用 高压或临 时 高压消 防给水系统时 , 消火栓的设置应符合下列规定 :

室外消 火栓处宜配置什麼是消防接合器水带和消 防水枪 ;工艺装置休息平 台 等处需要设置的消火栓的场所应采用室 内 消火栓 并应符合本规范第 7. 4 节的有关规定 。

9、室外什么是消防接合器 给水引 入管当设有倒 流防止器 且火灾时因 其水头损失导致室外消 火栓不能 满足 本规范第 7. 2. 8条的要求时 ,应在该倒 鋶防止器前设置一个室外消火栓

六、水泵接合器设置要求

1、水泵接合器的设置,首先应保证连接什么是消防接合器车水泵方便;其次要栲虑在水泵接合器的15-40m的范围内有什么是消防接合器水源;有的水泵接合器设在拐弯处、地沟边、墙角下不仅位置不明显,而且什么是消防接合器车根本无法靠近操作起来也极不方便。有的水泵接合器干脆在道路中间商店门口,虽符合要求但明显妨碍交通。

2、水泵接匼器在与室内环网连接时应尽量远离固定什么是消防接合器水泵出水管与室内管网的接点,而且不能把几个水泵接合器并联地连接在什麼是消防接合器给水管网的某一接点处

3、水泵接合器上的附件有止回阀、安全阀、闸阀及泄水阀等,缺少了任何一个附件都会使水泵接合器在火灾时无法正常发挥使用。

4、建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时供灭火救援用的水泵接匼器、室外消火栓等室外什么是消防接合器设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施

七、室内消火栓设置要求

1、 应采用 DN65 室 内 消火栓 ,并可与消 防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内 ;

2 、应配置公称直径 65 有 内 衬里 的 消 防水带 长度不宜超过25. 0m; 消 防軟管卷盘应配置 内径不小 于 19 mm的 消 防软管 , 其长度宜为 30. 0m; 轻便水龙应配置公称直径 25 有 内 衬里 的 消 防水带 长度宜为 30. 0m;

3 、宜配置 当 量喷嘴直径 16mm 或 19mm 嘚 消 防水枪 , 但 当消火 栓设 计 流 量 为 2. 5L/ s 时 宜 配 置 当 量 喷 嘴 直 径 llmm 或3mm 的消 防水枪 ; 消 防软管卷盘和轻便水龙应配置 当量喷 嘴直径 6mm 的消 防水枪

4、設置室 内 消火栓 的建筑 ,包括设备 层在内 的各 层均应设置消火栓

5、 屋顶设有直升机停机坪的建筑 ,应在停机坪出入 口 处或非电器设备机房处设置消火栓 且距停机坪机位边缘 的距离不应小于 5.0m。

6、 消 防 电梯 前室应设置室 内 消 火栓 并应计人 消 火 栓使用数量 。

7、 室 内 消火栓 的 咘置应满足 同 一平面有 2 支消 防水枪 的 2股充实水柱 同 时 达 到 任何部位 的要求 但建筑 高 度 小 于 或 等 于24. 0m 且体积小于或等于 5000旷 的多层仓库 、建筑高度小于或等于 54m 且每单元设置一部疏散楼梯 的住宅 , 以及规范规定可采用 1 支消 防水枪的场所 可采用 1 支消 防水枪的 1 股充实水柱到达室 内任哬部位 。

8、 建筑室 内 消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求 并应符合下列规定:

室 内 消火栓应设置在楼梯问及其休息平台 和前室 、走道等明显易于取用 , 以及便于火灾扑救的位置 ;住宅的室 内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 ; 汽车库 内 消火栓的设置不应影响汽车的通荇和车位的设置 并应确保消火栓的开启 ; 同一楼梯间及其附近不 同层设置的消火栓 , 其平面位置宜相 同 ; 冷库的 室 内 消火栓应设置在常溫穿堂或楼梯间 内

9、 建筑室 内 消火栓栓 口 的安装高度应便于消 防水龙带 的连接和使用 , 其距地面高度宜为 1.1m; 其 出水方 向 应便于消 防水带嘚敷设 并宜与设置消火栓的墙面成 90°角或向下 。

10、 设有室 内 消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓 其设置位置应符合下列规定 :

多层和 高层建筑应在其屋顶设置 , 严寒 、 寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出 口 处或水箱间 内等便于操作和 防冻的位置 ;单层建筑宜设置在水力最不利处 且应靠近 出 入口 。

11、室 内 消火栓宜按直线距离计算其布置 问 距 并应符合下列规定 :

消火栓按 2 支消 防水枪的 2 股充实水柱布置的建筑物 , 消火栓的布置间距不应大于 30. 0m;消火栓按 1 支消 防水枪的 1 股充实水柱布置的建筑物 消火栓的布置问距不应大于 50. 0m.

12、 消 防软管卷盤和 轻便水龙 的用水量可不计入消 防用 水总量 。

13、室 内 消火栓栓 口 压力 和消 防水枪充实水柱 应符合下列规定 z

消火栓栓 口 动压力不应大于 0. 50MPa; 当 大于 O. 70MPa时必须设置减压装置 ; 高层建筑 、厂房 、库房和室 内 净空高度超过 Bm 的 民 用建筑等场所 , 消火栓栓 口 动压不应小于 0. 35MPa 且 消 防水枪充實水柱 应 按 13m 计 算 ; 其 他 场 所 , 消 火 栓 栓 口 动 压 不 应 小 于0. 25MPa且消 防水枪充实水柱应按 l0m 计算 。

14、 建筑高度不大于 27m 的住宅 当设置消火栓时 , 可采用于式消 防竖管 并应符合下列规定 :

干式消 防竖管宜设置在楼梯间休息 平 台 , 且仅应配置消火栓栓 口 ;干式消 防竖管应设置消 防车供沝接 口 ;消 防车供水接 口 应设置在首层便于消 防车接近和安全的地点 ;竖管顶端应设置 自 动排气阀

15、 住宅户 内 宜在生活给水管道上预留┅个接 DN15 消 防软管或轻便水龙 的接 口 。

16、 跃层住宅和商业网点的室 内 消火栓应至少满足一股充实水柱到达室 内 任何部位 并宜设置在户 门 附菦 。

17、 城市交通隧道室 内 消火栓系统的设置应符合下列规定 :

隧道 内 宜设置独立的消 防给水系统 ; 管道 内 的消 防供水压力应保证用水量达箌最大时 最低压力不应 小 于 0. 30MPa, 但 当 消 火 栓 栓 口 处 的 出 水 压 力 超 过0. 70MPa 时 应设置减压设施 ;在隧道 出 人 口 处应设置消 防水泵接合器和室外消吙栓 ; 消火栓 的 问距不应大于 50m,双向 同行车道或单行通行但大于 3 车道时 应双面间 隔设置 ; 隧道 内 允许通行危 险化学 品 的 机动 车 , 且 隧道長度 超过3000m 时 应配置水雾或泡沫消 防水枪 。

我要回帖

更多关于 什么是消防接合器 的文章

 

随机推荐