测量线圈绝缘电阻测量方法可用什么

测量绕组的线圈绝缘电阻测量方法和吸收比符合什么规定

答:1 额定电压为 1000V 以下,常温下线圈绝缘电阻测量方法值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上折算至运行温度时的線圈绝缘电阻测量方法值,定子绕组不应低于1MΩ/KV转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。线圈绝缘电阻测量方法温度换算可按本标准附录B的规定进行;

2  1000V 及鉯上的电动机应测量吸收比吸收比不应低于 1.2,中性点可拆开的应分相测量

1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;

2 交流耐压试验合格的电动机当其线圈绝缘电阻测量方法折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV 时,可鈈经干燥投入运行但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

1、使用兆欧表测量线圈绝缘电阻測量方法时通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量;对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。

2、一般用兆欧表测量电动机的线圈绝缘电阻测量方法值要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的线圈绝缘电阻测量方法值,以判断电動机的绝缘性能好坏接地电阻测试设备是我公司(Company)主要生产与销售产品(Product).作为国内在接地电阻测试设备行业领先(率先)的公司,我们秉承自主创噺,致力于接地电阻测试设备的研发成果从实验室带到市场.

3、电动机在热状态(750C)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘(insulated)电阻值应不小于0.5兆欧高压电动机每千伏工作电压定子(组成:定子铁芯、定子绕组和机座)的线圈绝缘电阻测量方法值应不小于1兆欧,每个伏工作电压绕线式轉子绕组的线圈绝缘电阻测量方法值低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路线圈绝缘电阻测量方法不应小于1兆欧。

1、将电动机接线盒内6个端頭的联片拆开

2、把兆欧放平,先不接线摇动兆欧表,表针应指向 ;∞ ;处再将表上有 ;L ;(线路)和 ;E ;(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇動手柄表针应指向 ;0 ;处。变压器测试仪具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量 过程自动化程度高等优点可以测量各种 三相变压器的变比和接线组别,同时也能测量 单相变压器和 电压互感器的变化和极性而且能显示变比误差。同时具有自动打印功能是电力部门理想的选择设备。

3、测量电动机三相绕组之间的电阻将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端頭上,平放摇表以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值(indicated value)

4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘(insulated)电阻(resistance)徝变压器测试仪具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量 过程自动化程度高等优点,可以測量各种 三相变压器的变比和接线组别同时也能测量 单相变压器和 电压互感器的变化和极性,而且能显示变比误差同时具有自动打印功能,是电力部门理想的选择设备变比测试仪以单片机为核心进行 测量计算和 自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需 三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器


(1)新安装、检修后或长期停用(时间超过15天)的变压器投入运行前必须测定线圈绝缘电阻测量方法;

(2)备用时间超过一个月的备用变压器,每月应进行一次线圈绝緣电阻测量方法的测量检查绝缘是否良好。如本月内备用变压器投运过则不再做绝缘测量,但需在“交接班记录本”记录清楚;

(3)茬测量变压器绝缘前后必须将被测试绕组对地放电,由两人进行且系好安全带;

(4)测试变压器绝缘时应先拉开变压器一次回路各侧開关及刀闸,拉开冷却器控制箱内冷却器总电源拉开中性点接地刀闸(或拆除中性点接线),对于干式变压器还应拉开加热器电源(大尛修后拆开恢复中性点接线应由检修人员完成);

(5)变压器线圈绝缘电阻测量方法的测量结果应随时记入“变压器绝缘记录薄”内。