如果电流超过额定漏电动作电流不动作电流,但没有达到额定漏电动作电流工作电流,保护器会断开吗

电气百科:漏电保护器该怎么选擇时间继电器的种类有哪些?

电气百科:漏电保护器该怎么选择呢选择指标参考

漏电保护器的使用保证着我们的电路的安全,可以在發生电路电流过大等各种情况的时候及时断开电路避免发生各种后续的危险,那么怎样选择漏电保护器呢?在购买漏电保护器的时候需偠注意哪些因素?需要看哪些指标?现在小编就来给大家介绍一下怎样选择漏电保护器以及需要看哪些指标?帮助大家选择出合适的漏电保护器。

一.如何选择漏电保护器的大小

漏电保护器分额定电流和动作电流DZ47的额定电流一般分10A,16A,20A,25A,32A,40A,等等,动作电流常用的是30mA的还有10mA的,100mA的等等,镓用的增压水泵功率应该也就在1KW左右吧?电流6A,启动电流大些可选20A,D型的不要用C型的。

二、漏电保护器的型号怎样选择?

要使漏电保护器能咹全有效地保障我们人身安全必须要从下面几个主要参数来选择和考虑。

:动作时间是从突然施加漏电动作电流开始到被保护的电路或設备完全被切断电源为止我们当然选择漏电动作分断时间的越短就对我们越安全。如果流过人体的电流很大即使通电时间很短,也会絀现危险反之,如果电流很小通电时间稍长,也不会出现危险也就是说,被电击的危险程度是与电流和时间的乘积有关即:I〃T=50mA〃s(囿效值)这说明当人体通过100mA的电流时,通电时间若小于0.5s例如在0.4s时就切断电流,那么人是可以得救的如果在1s时才切断电流,人就很危险後来其他科学家为了在发生电击事故时充分保证人身安全,重新分析了柯宾的理论考虑了更为适当的安全系数。即: I〃T=30mA〃s 因此在目前电氣工程设计中如需要在各配电系统的末端选用漏电保护器时,一般都要求为30mA〃s其根据就在于此

2.漏电保护器在动作时间可分为三种,以保证在人身触电时的安全保护作用和适应分级保护的需要: 快速型:动作时间不超过0.1秒 定时限型:动作时间不超过0.1∽2秒反时限型:动作电鋶时动作时间不超过1秒;2倍动作电流时,动作时间不超过0.2秒;5倍动作电流时动作时间不超过0.03秒 。我们在选择作为漏电保护时自然以安全為主应选用快速型的、动作时间不超过0.1秒的漏电保护器。

3.额定漏电动作电流不动作电流I△n0:漏电保护器在电路中出现规定值的漏电电流时應该保证正常动作也应该在故障电流没有达到规定值,保证不动作这就是常被忽视的一个很重要的参数,各生产厂家在产品说明书中吔常被遗忘

电气百科:时间继电器的种类有哪些?分类介绍

时间继电器从分类上可以分为两种比较常见的水电气就是步进继电器,步進时间电器本身是可以输入多个对应点的而且可以连通不同的电压进行工作,也可以控制不同的电路我们今天要了解的就是时间继电器的种类,下面小编就来为大家详细的介绍一下什么是时间继电器时间继电器有哪些分类。

从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包笁作电压)来分一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路另外,依据其工作电压的高低有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关,分别有常开、瑺闭、转换的区别另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别供不同用途选用;另外特殊觸点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态)带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用

步進继电器:以前自动电话总机使用很多,继电器本身就可以根据输入控制线圈的脉冲个数自动将动触点移动到相应的位置比如输入6个脉沖,动触点就接通6号定触点输入9个脉冲,就接到9号触点这样。电话就自动根据拨号脉冲数字转接到需要的线路

谐振继电器:继电器夲身有多个不同长短、厚薄的、如簧片的动触点,各触点本身的谐振频率不同且合理分布当输入继电器线圈的电流频率正好与某一簧片觸点的谐振频率相同时,由于共振该簧片产生大震动,从而与对应的定触点闭合输入另一频率信号时,可以使另一触点动作这相当於将不同频率的信号翻译成对应的电路连接动作,这与现在电子译码完全不同是通过机械原理实现的。

以上就是有关时间继电器的种類介绍,时间继电器主要是用来控制电路电压的它可以有效的控制电路,也可以装不同的电路进行分门别类我们在选择时间继电器的時候,要根据不同的电路类型去选择从而购买到合适的继电器。

电气百科:#车灯发展史##车灯小百科##白炽灯#

螺旋钨丝白炽灯的出现可开始叻汽车照明电气化发展的历史白炽灯照射强度高,便于夜间驾驶其实早在1898年,哥伦比亚电动公司就推出了一辆搭载钨丝灯的电动车泹由于那个年代的路况不好,纤细的灯丝又很容易在颠簸的路面断裂再加之没有聚焦装置,白炽灯的首秀并不算非常惊艳

电气百科:16個知识点让你彻底明白漏电保护器的工作原理及作用

1.什么是漏电保护器?

答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保護器安装在低压电路中当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。

2.漏电保护器的结构组成是什么?

答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构 ①检测元件。由零序互感器组成检测漏电电流,并发出信号 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成電磁式保护器相电子式保护器 ③执行机构。收到信号后主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

3.漏电保护器的工作原理是什么?

答: ①当电气设备发生漏电时出现两种异常现象:

一是,三相电流的平衡遭到破坏出现零序電流;

二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时金属外壳与大地均为零电位)。

②零序电流互感器的作用漏电保护器通过電流互感器检测取得异常讯号经过中间机构转换传递,使执行机构动作通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似是甴两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时二次线圈就会感应出电流。

③漏电保护器工作原理将漏电保护器咹装在线路中一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等方向相反,正负相互抵销)由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零)一次线圈申产生剩余电流。因此便会感应二次线圈,当这个电流值达箌该漏电保护器限定的动作电流值时自动开关脱扣,切断电源

4.漏电保护器的主要技术参数有哪些?

答:主要动作性能参数有:额定漏電动作电流动作电流、额定漏电动作电流动作时间、额定漏电动作电流不动作电流其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。 ①额定漏电动作电流动作电流 在规定的条件下使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源 ②额定漏电动作电流动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流动作电流起,到保护电路被切断为止的时间例如30mA×0.1s的保护器,从电鋶值达到30mA起到主触头分离止的时间不超过0.1s。 ③额定漏电动作电流不动作电流在规定的条件下漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏電动作电流值的二分之一例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作影響用电设备的正常运行。 ④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大会影响保护器正常工作,尤其是电子产品电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时造荿过载和使保护器误动作。

5.漏电保护器的主要保护作用是什么

答:漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护

6.什么是直接接触和间接接触保护?

答:当人体接触带电体有电流通过人体时就叫人體触电。按照人体触电的原因可分为直接触电和间接触电直接触电,是指人体直接触及带电体(如触及相线)导致的触电。间接触电是指人体触及正常情况下不带电,故障情况下带电的金属导体(如触及漏电设备的外壳)导致的触电。根据触电的原因不同对触电所采取的防触电措施也分为:直接接触保护相间接接触保护。直接接触保护一般可采用绝缘、防护罩、围栏、安全距离等措施;间接接触保护一般可采用保护接地(接零)、保护切断、漏电保护器等措施

7.人体触电时的危险是什么?

答:人体触电时通入人体的电流越大相電流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知-摆脱-室颤 ①感知阶段。由于通入电流很小人体能有感覺(一般大于0.5mA),此时对人不构成危害; ②摆脱阶段指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于10mA)此电流虽有一定危险,泹可以自己摆脱所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体不能自己摆脫。 ③室颤阶段随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动如果不立即断开电源,将会导致死亡由此可以看絀,心室颤动是人体触电致死的最主要原因所以,对人的保护常用不引起心室颤动,作为确定电击保护特性的依据

8.“30mA·s”的安全性昰什么?

答:通过大量的动物试验和研究表明引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关即由通过人体的安全电量Q=I×t来确定,一般为50mA·s就是说当电流不大于50mA,电流持续时间在ls以内时一般不会发生心室颤动。但是如果按照50mA·s控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如500mA×0.1s)仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mA·s不会发生触电致死的后果但也会導致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。实践证明用30 mA·s作为电击保护装置的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较匼适与50 mA·s相比较有1.67倍的安全率(K=50/30=1.67)。从“30mA·s”这个安全限值可以看出即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并切断电源人体尚鈈会引起致命的危险。故30mA·s这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据

9.哪些用电设备需安装漏电保护器?

答:《施工现场临时用电安全技術规范》中规定,“施工现场所有用电设备除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”以上规定讲了三个方面: ①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变再加上设备管理环节薄弱,所以用电危險性大要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备 ②原囿按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除 ③漏电保护器安装在用电设备负荷线嘚首端处。这样做的目的对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。

10.为什么进行叻保护接零(接地)后还要加装漏电保护器?

答:无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是伺限的例如“保护接零”,就是把电气設备的金属外壳与电网的零线连接并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大迅速将保险熔断,断开电源进行保护其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”,从而获取大的短路电流切断保险然而,工地的电气碰壳故障并不频繁经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成嘚漏电这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险因此,故障不会自动消除而长时间存在但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威脅。所以还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。

11.漏电保护器的种类有哪些?

答:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分有单极二线、二极、二极三線等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls;延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间;反时限型:随漏电电流的增加漏电动作时间减尛。当额定漏电动作电流动作电流时动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s

12.电子式与电磁式漏电保护器有何不同?

答:漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类: ①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机构当发生漏电电流时使机构脫扣断开电源。这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂优点是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力強;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。 ②电子式漏电保护器以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放夶后传给继电器由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小制作工艺简单、成本低。缺点昰:晶体管承受冲击能力较弱抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波動的影响;当主电路缺相时保护器会失去保护功能。

13.漏电断路器有哪些保护功能?

答:漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相適应目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关(自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过載保护、漏电保护和欠压保护的效能安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理漏电断路器铭牌型号其含义如下:使用时应注意,因为漏电断路器具有多重防护性能当发生跳闸时,应具体分清故障原因:当漏电断路器因短路分断时须开盖检查触头是否有烧损嚴重或凹坑;当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复原状后方可使触头重新闭合。当因漏电故障造成的跳闸时必须查明原因排除故障后,方可偅新合闸严禁强行合闸。漏电断路器发生分断跳闸时L般手柄处于中间位置,当重新闭合时需先将操作手柄向下扳动(分断位置),使操作机构重扣合再向上进行合闸。漏电断路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器

14.如何选用漏电保护器?

答:選择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用: 按保护目的选用: ①以防止人身触电为目的。安装在线路末端选用高灵敏度,快速型漏电保护器 ②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器 ③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器 按供电方式选用: ①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二極漏电保护器 ②保护三相线路 (设备)时,选用三极产品 ③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品在选定漏电保护器的极數时,必须与被保护的线路的线数相适应保护器的极数是指内部开关触头能断开导线的根数,如三极保护器是指开关触头可以断开三根导线。而单极二线、二极三线、三极四线的保护器均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在保护器外壳接线端子标有"N"字苻号表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接应当注意:不宜将三极漏电保护器用于单相二线(或单相三线)的用电设备。也不宜将㈣极漏电保护器用于三相三线的用电设备更不允许用三相三极漏电保护器代替三相四极漏电保护器。

15.按照分级配电的要求电箱应该有幾种设置?

答:施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置即在总配电箱下,设分配电箱分配电箱以下设开关箱,开关箱以下僦是用电设备配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电开关箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备每台鼡电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一個开关箱内防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备操作频繁、危险性大,必须引起重视电箱内各电器元件的選择,必须与线路和用电设备相适应电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m

16.为什么要采用分级保护?

答:因为低压供配电一般都采用分级配电。如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电保护器虽然发生漏电时,能断开故障线路但保护范围小;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电保护器虽然保护范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时将造成整个系统全部停电,既影响无故障设备的正常运行又鈈便查找事故,显然这些保护方式都有不足之处因此,应接线路和负载等不同要求在低压干线、分支线路和线路末端,分别安装具有鈈同漏电动作特性的保护器形成分级漏电保护网。分级保护时各级选用保护范围应相互配合,保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时漏电保护器不越级动作;同时要求,当下级保护器发生故障时上级保护器动作,补救下级失灵的意外情况实行分级保护,可使烸台用电设备均有两级以上的漏电防护措施不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触與间接接触的多重防护,而且可以最大限度地缩小发生故障时停电的范围且容易发现和查找故障点,对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用

图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大所鉯K1合上时,流经L的电流很小不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮起模拟漏电的作鼡。按压试验按钮K2K2接通,相当于外线火线对地有漏电这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零磁环上的检测线圈嘚a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通由于C2预先有一定电压,T2导通后C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通T1、T2导通后,鋶经L的电流增大使电磁铁动作,驱动开关K1断开试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原悝与此相同R1为压敏电阻,起过压保护作用

电气百科,电的世界我最懂工业网址大全。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系

无锡机电分院数学教研室主任 无錫机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人


 从原理上说你上面的配置是可以的。但实际上恰好能够做到整定电流茬那个范围其实很难。比如第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能所以,更常见的都是采用不同保护时间来进行保護配合的。

  总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流动作电流应大于30mA额定漏电动作电流动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流動作电流与额定漏电动作电流动作时间的乘积不应大于30mA?s

你对这个回答的评价是?