30(STH)检查寄存器加热的异常并苴在电梯停止后SMC跳闸。
31(Q7ER)检测到Q7环路异常且??SMC跳闸
33()检查BCU板连接器是否断开SMC是否跳闸。
34()MC无法投叺运行SMC跳闸。
36()MC异常开路SMC跳闸。
37(MCLF)电机无法控制SMC跳闸。
39(OVDT)检测箌过压异常SMC跳闸。
40()检查植入限位开关的逻辑异常并且SMC跳闸
41(MTH)检测到电动机异常加热,并且在电梯停止后SMC跳闸
43(LSER)检查方向限位的限位开关是否异常,SMC是否跳闸
44(BOER)检查制动器是否异常打开,SMC跳闸无法重新启动。
46()检测到DT-DC匹配异常
47()检查XDC-DCR匹配异常并且SMC跳闸。
50(PLSERR)检测箌LSA,LSBLSC和轿厢位置脉冲的匹配异常,并且SME脱离
51(STPLSERR)检测到开始时脉冲校正的偏差为200mm或更大,并且SME脱离
在52(NOPLSERR)操作期间,脉冲不会沿行進方向前进并且SME脱离
64(CCUERR2)和COP100E的增量返回误差持续2秒电梯停止后SMC跳闸。
70(SLIPERR)检查电缆滑动SMC跳闸,不重启
72(STDB)检查异常植入和SMC跳闸
73(DSD)检查无法执行终端层减速并且SMC跳闸。
75(MFD)起重机脱离SMC跳闸。
76(FSLDT)检查了端子层减速异常并且SMC跳闸
在80(SMTIMERR)SM跳闸之后,即使在一段时间(NFLTDAT)之后也无法达到層级因此,根据SMSI作为失败。
在81(SMRSTERR)SM跳闸后即使尝试三次重启,也无法达到水位并且它基于SMSI作为故障。
90(CHBCRERR)检查校验和数据异常因此在停止电梯后,WDT跳闸
91(PDPOSERR)PDSET结束,因为PDSET读取的脉冲值与工厂设置的脉冲值之间的差异超出了容差范围3轿厢位置层4和5设置出厂时设置的脉冲值,PD读取脉冲值6和7
92(PDFLRERR)PDSET确认的楼层数与工厂设置的楼层数不匹配,因此PDSET结束3.已在工厂设置的楼層数与PD确认的楼层数。
95(RECLERR)由于18DS的接触不良门反转动作进行了三次。96(REOPERR)由于直流接触不良门反转动作进行了三次。