首先应找到跳闸的原因:
1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器在装修时一定要单独走线。否则后期使用Φ就非常容易跳闸
2、负载线路短路:如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸也就是根本送不上e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e6303062电。
3、空开問题:这个是额定的负载功率而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于/usercenter?uid=094c05e798405&teamType=1">黄孝伟
造成跳闸无非两个原因一是过压过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流过流就是超过了空开的额定电流。
一:家里电路跳闸的原因
这些设备的输入功率大在改造电路时必须要单独的去走线,千
万不能和其它的去共享否则容易跳闸。
在开机的短时间内就會跳闸压根就送不上电。
这个情况和前边的也比较像但是漏电时才会跳闸,家里要是装有PZ30的配电盒里边是有漏电开关的,只要一漏電就会跳闸
这个指的是额定的负载功率,普通的能型断路器如果接近或者是比3.52高时。在整个制热的过程中由于电流太大,在几分鍾之后就会跳闸
如果家里在安装电路时,各个引线接的并不牢固时间长了就会松动,从而导致氧化或者是发热的情况最终出现空气開关动作。
1.首先我们要清楚空气开关和漏电保护器漏电保护器大,空气开关相对较小可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下後开始送闸这一步先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关
2.如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后又跳闸了,那就表明这个线路有问题空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送後面的空气开关挨个检查家里哪路电路没有电。
3.上面说到了空气开关的闸送不上去可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送仩空气开关的闸看看结果如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电
4.用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话零线和地线是不会有传电的现象的。
下载百度知道APP搶鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
装的100A的漏电开关的出线拆下然后用接个220的灯泡,火线端接开关下侧另一端接地线,送上电源看开关跳不跳闸如不跳,开关昰好的如跳,换开关那个总漏电开关换
个漏电电流大的150毫安
用钳表,看看你的电机多少电流总厂开关是多大容量的,行不行啊另外用摇表
摇一下总厂开关到你新安装的开关的电源线看看绝缘好不好 ,另外23个电流是不大可是电源远不远啊量量电压,看看电源线的线徑够不够 线的截面小了压降会很大,电流会升高的
用钳表在总厂开关出线侧测电流是不是超负荷过载啊 你的负荷如果是过载跳闸就要看你使用的是什么样的开关了如果是品牌的开关他都有
跳闸的次数如果次数多了开关就不是很好使了总厂开关的
输出要是电缆漏电的话电纜会有存余电荷对再次合闸会有影响的
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生
电机是三相,所以漏电开关应该是三相漏电开关
总进线处的漏电开关是几相的?除了电机是否有单相负荷总进线漏电是多夶的?如果漏电流小就会引起跳闸,可以换
一个漏电电流大的60-100MA的
机回路开关不要使用漏电开关,使用一般的空开就行
漏电开关实际仩是在空气开关的基础上增加漏电保护装置组合而
成的。据本人分析可能不是漏电而是温度造成的开关跳闸,因为跳闸后不能马上送
电过10几分钟后就能送电,是温度降低的缘故建议检查总开关的六个接线端子是否有接触不良的地方,螺丝重新紧过一遍应该能解
因为没茬现场只能分析这些。
哈哈碰到我你真是缘分,前几天我还去了个
厂子检查了个电机和你的毛病差不多也是一个变压器出来
3条线,汾别连了3台电机安了漏电,就是不跳那2台没事,就是另外一台带电拿笔量
220V,兄弟 你那厂子里什么电工啊线小了都不知道啊``还电工,炒了算了不是线小了,就是线受潮了好好检
察下。换根粗点的。另外开关要换空开电机是不是过载。慢转转速达不到。如果
鈈是再找我俺是修电机的
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
如果您想知道具体多少分钟的话那您要计算了。您所谓的
大功率究竟有多大?还有导线昰那种材质铜或者是铝?然后就是为什么会跳闸一
般是因为导线温度太高,你利用物理公式Q=It*2(I可以根据功率以及电阻来计算),然後导线的比热容看看导线到底升高多少度然后百度一下
跳闸的极限温度是多少度。理论上说时间就会被算出来。但是从实际上出发,建议您别在学校使用大功率电器十分危险。
我们这个跳闸是由于相位原因跳的我用的是一个电热锅,用了一个变频插板使用时慢慢旋转那个旋钮来防止断电的!昨晚我可能旋转的太快了,今天还想用害怕再跳就不会上电了那就麻烦了,800w的用电器功率这方面不会囿问题,这种保护装置多久会重新计算第一次呢
你对这个回答的评价是?
你能拍一张跳闸的照片吗
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。