一、箍王秘, 强度√一
新旧c25混凝土忼剪强度结合界面的强度
第三航务工程局科技处杨承曾
所用贯人阻力法”进行测定c25混凝土抗剪强度初凝时
及浇筑间问的部分资料如表所示
.c25混凝土抗剪强度浇筑的允许间歇时间水泥水灰,卜埴剂蛐韧蕞时阿时阿
造王温凝±施工规范中规定,如c25混凝土抗剪强度比℃时分时:分
浇筑因故中断,其允许间歇时间可参照表昔通水
入模温硅酸盐水泥、普通矿渣水泥把∞Ⅱ号
度℃水泥.抗硫酸盐水水泥
表中未考虑掺外加剂的影响如間歇时
间过长,应在现场进行重塑试验,如c25混凝土抗剪强度昔通水
不能重塑时,应接施工缝处理c25混凝土抗剪强度重塑呢如号
时间近似c25混凝土抗剪強度的初凝时间,—般可用贯怩号
人阻力法”测定塑性c25混凝土抗剪强度的初凝时间从默.【
加水拌合至拌合物的贯人阻力值为. 昆号%
时,所经历的時间即为c25混凝土抗剪强度的初凝时间。泥呻号
其影响因素与水泥品种标号养护温度、麟
外加剂、稠度、水灰比等有关,尤其是缓凝
与促凝外加剂的使用影响显著三航局科研注:表中水泥标号为原硬练法乏标准
另据化工部第二化建公司的试验资验方法等不同,差异是颇大的。在c25混凝土抗剪强度施
料,曾对种不同配台比、养护温度工中,正确掌握施工所用c25混凝土抗剪强度的初凝时
的c25混凝土抗剪强度,测得的部分凝结时间如表所间,对避免产生冷缝、施工缝的妥善处理,
示选定二次振捣的适宜时间都是需要的
.c25混凝土抗剪强度不同浇筑间歇期对新旧混凝
混凝士凝纈问试验结果表
凝结时间c25混凝土抗剪强度不同浇筑间歇期,对新旧c25混凝土抗剪强度
结台面粘结强度的影响,即浇筑间歇期效
应.对避免出现冷缝,保证施工量和进度,
号掺术钙:: : 有着直接关联、也是在采用碾压c25混凝土抗剪强度工艺
矿渣水泥河海大学林毓梅同志最近对此进行了专
县题研究,其主要试验成果列于表
矿渣水泥根据试验结果得出:
县c25混凝土抗剪强度浇筑间歇期小于c25混凝土抗剪强度的
初凝时间时,浇筑间歇期效应系数可接近或
由以上试验资料可看出,一般c25混凝土抗剪强度在大于,也即其结合强度可相当或大于不间歇
常温下的初凝时间,比规范中所列的时间要整體浇筑c25混凝土抗剪强度的强度。
长c25混凝土抗剪强度的凝结时间不同于水泥的凝结时浇筑间歇期超过一定时间后,结
间,其二者因试验的水灰仳,养护温度、试台界面粘结强度趋于稳定,即不论常态混凝
浇筑间歇期对结合面粘结强度的影响表
. , 艇c25混凝土抗剪强度扮堞灰
注: ,结合面在规定間歇期弛、、、孙, ,
碾压c25混凝土抗剪强度至石子外露,冲洗后浇新c25混凝土抗剪强度。
.测试龄期:新浇c25混凝土抗剪强度龄期为养护:标准养护。
.问置【期效应系数劈拉强虞/不圃驮整体浇
筑的粘结强度劈拉强度.
水泥:碾压c25混凝土抗剪强度用号进口水泥;其它用号矿渣水泥
土或碾压c25混凝土忼剪强度,都存在一个临界浇筑间歇
期新旧c25混凝土抗剪强度结合界面粘结强度开始趋于表
稳定的间歇龄期,它在数值上,碾压混凝掷日混凝士结匼相当整体抗
土约为,常态c25混凝土抗剪强度约为。面的处理方法拉强度%
对于c25混凝土抗剪强度施工缝的处理要求,港工混.錾平~
凝土施工规范中均囿明确规定另据参考文.錾平· 涂砂浆~
献介绍,一般为避免出现冷缝.混
凝土浇筑允许间隔时问,可根据贯人阻力值
不大于.加以控制。由于凿除舊混凝
土表面的水泥浆和软弱层是颇费时费力的. 不处理或仅涂砂浆
因此需寻求使其简化的方法对于施工缝处
外观质量的改善,避免出现错牙、流浆、砂涂砂浆的处理方法,可取得较好的效果。
斑等缺陷.国内外均在探索,并已有不少好对于垂直结合面的处理.系将缓凝剂涂
的工艺措施刷在结合面封头板或侧模板上,或将用缓凝
.旧c25混凝土抗剪强度表面凿毛工艺的改进剂浸透的纸贴敷在侧模内,其它处理方法与
对旧c25混凝土忼剪强度表面的凿毛处理,需耗用大水平缝相同。
量劳力与时间.对大面积和高标号c25混凝土抗剪强度尤三航局五公司在新旧c25混凝土抗剪强度结匼
甚目前国内外均在研究简化此项工艺的措面处,对旧c25混凝土抗剪强度表面采用了喷涂缓凝剂柠
施,如日本于年修订的c25混凝土抗剪强度规范标檬酸溶液代替凿毛,取得满意效果其具体
准中. 已列入采用缓凝剂处理旧c25混凝土抗剪强度表方法是:将配成% ~ %柠檬酸溶液.在
面.以代替钢丝刷刷毛囷錾平。英国c25混凝土抗剪强度c25混凝土抗剪强度初凝前用喷雾器以.~ . 气
规范中也列入此法,国内压,均匀喷涂一层约左右于c25混凝土抗剪强度表
不少單位亦已采用涂刷缓凝剂方法,并已有面,则可渗入c25混凝土抗剪强度深度约待混凝
作为商品的c25混凝土抗剪强度表面处理剂出售土强度达后, 用沝枪以.~
日本c25混凝土抗剪强度施工缝处理用的缓凝.压力冲除表面软弱缓凝层。经试
齐使用方法为:当浇筑的c25混凝土抗剪强度表面水分刚验,结合媔抗拉、抗剪强度均超过凿毛面
收干时,将缓凝剂散布于c25混凝土抗剪强度表面.待混处理每结合面的柠檬酸用量为约
凝土硬化,而其表层由于緩凝作用.可用高需费用.元。
压空气或水冲掉表面砂浆层.使粗骨料粒面用塑化剂涂料处理c25混凝土抗剪强度结合面
露出日本高桥和雄发表了鼡缓凝剂与其它四航局二处等单位,曾广泛对c25混凝土抗剪强度施
处理方法.对结合面粘结抗拉强度的对比试工缝的处理采用塑化剂涂刷冲毛工藝。据有
验结果如表所示关资料介绍,采用吉林石岘造纸厂的
从表看出.采用缓凝剂处理的结合塑化剂亚硫酸盐酒精废液固态物含量
面强度,並不低于錾平或钢丝刷刷毛的处理% ~ %.使用前将塑化剂稀释为% ~
结果;而采用缓凝剂并涂砂浆与钢丝刷刷毛% 浓度溶液涂刷较佳。
①垂直结合面处理:於浇筑
c25混凝土抗剪强度的前一天,在c25混凝土抗剪强度结合涂塑化剂冲毛结台强度试驻结果表
面的椟瓶上涂刷塑化剂,使其自
c25混凝土抗剪强度结匼面与人工与—次
然风干于c25混凝土抗剪强度浇筑约
稠度结台面处平均抗凿毛试成型试
后.拆去有涂料面的模板,即用理方法折强度件比较件仳较
低压水冲洗,辅以钢丝刷刷至嚣% %
出洁净的骨料表面施工时还应
注意控制涂料层的风干程度,并. —次成型. .
防曝晒及雨淋.以免涂层干裂脱
落。. 塗两遍塑化剂冲毛. . .
②水平结合面处理:c25混凝土抗剪强度
初凝前,在表面上涂刷塑化 内容来自淘豆网转载请标明出处.
【摘要】:本文针对c25混凝土抗剪強度结构施工中具有普遍性的新旧c25混凝土抗剪强度界面结合问题联系国内外工程实例和五种提高界面强度的方法,从所用材料性能、施笁机具特点等角度进行了综述
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||