干式变压器噪声大的原因负载损耗试验时噪声大,这台变压器噪声大的原因的声功率级检测,能算合格吗

正常测试噪声大小都是在测空載损耗时,当低电压升到400伏时测噪音大小的。... 正常测试噪声大小都是在测空载损耗时,当低电压升到400伏时测噪音大小的。

变压器噪聲大的原因的噪音主要是铁心片激磁时的磁致伸缩导致的 负载试验时输入的电压只有额定电压的百分之几 磁通密度极低 正常噪音应该非常低 如果此时噪音大应该查明原因 排除隐患 另外根据GB1094.10中的规定变压器噪声大的原因的噪音试验应该分别在空载和负载下进行 并通过相关公式將二者进行叠加折算 不过通常负载噪音远低于空载噪音 所以对最终结果影响很小 国标规定此时可以忽略负载噪音

谢谢指导另外,负载损耗测得的噪声大小用什么公式转换?然后和空载测得的噪声大小相加

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

