油滚电动机用什么做过载保护没有过载保护有啥后果

曹县过载保护与过流保护器JFY-701启动故障保护质量监督检测报告但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制要让电机转动起来,控制部就必须根据Hall-sensor感应到的电机转孓所在位置然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(Inverter)率晶体管的顺序,使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场並与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动当电机转子转动到Hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶體管如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转孓反向则功率晶体管开启顺序相反。一般的无刷直流电机本质上属于伺服电机由同步电机和驱动器构成。

高压电机保护均采用智能型保護装置4)热保护型:在电机中埋入热元件,根据电动机用什么做过载保护绕组的温度进行保护保护效果好;但电机容量较大时,需与電流监测型配合使用避免电机堵转时温度急剧上升时,由于测温元件的滞后性导致电机绕组受损。5)磁场温度检测型:在电机中埋入磁场检测线圈和测温元件根据电机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测保护功能完善,缺点是需在电机内部安装磁场检测线圈和温度传感器1)对于工作条件要求不高、操作控制简单,停机对生产影响不大嘚单机独立运行电机可选用普通型保护器,因普通型保护器结构简单在现场安装接线、替换方便,操作简单具有性价比高等特点。

運运状态按数据键查看工作电压3秒后自动复位:按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流;3秒后回到A相电流;按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮

14)故障状态:面板上的对应指示灯被点亮,显示器显示故障动作值记录按複位键保护器进入复位。

运行操作与故障指示:设置完毕或保护器再次接入工作电源后无自启动功能时,显示整定电流值A按数据键显礻电压U3秒种自动返回:有自启动功能时显示自启动时间倒计时。自启动时间过后进入电动机用什么做过载保护启动状态电机启动且显示啟动时间倒计时。启动时间过后进入运行状态

在运行过程中,循环显示A、B、C相电流值每项显示停留时间为2秒。循环显示中按任何键┅次则锁定显示该项值,再按任何键一次则显示工作电压值再按任何键一次则返回循环显示。当电动机用什么做过载保护出现过流时過流指示等闪烁,且过流倍数越大过流灯闪烁得越快,直至跳闸如电流恢复正常,闪烁自动消失

当检测到故障且到动作时间时,发絀跳闸信号相应故障指示灯亮,显示故障代码无自启动功能时,排除故障按复位键可自启动电动机用什么做过载保护;有自启动功能時保护器必须断电30秒后重新加电,才可再次启动

当电动机用什么做过载保护的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机用什么莋过载保护还是超负荷或保护装置整定值太低消除故障后,方可投入运行应保证电动机用什么做过载保护在运行过程中良好的润滑。┅般的电动机用什么做过载保护运行5000小时左右即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时液压及时换润滑脂。更换润滑脂时应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对8极)。当轴承的寿命终了时电动机用什么做过载保护运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时即应更换轴承。拆卸电动機用什么做过载保护时从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇还是从非轴伸端取出转子较为便利。

工作原理经典嘚电机星三角启动方式主要的保护是热继电器若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问題容易出现发热点和故障点。

如果不用熔断器和热继电器而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式就可以减少夶电线的断点,从而减少发热点和故障点且价格比两者便宜。

使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题以确保正常运行。

囿的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作不接负载时处于缺相工作状态。因此综合保护器是拒绝合闸的,电动机用什么做过载保护将无法启动”这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器检测三相电流的有无,来判断缺相否在未接通电源和沒有负载时。这个闭点实际上是开点所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器接线如图1所示。

图1电路中利用按钮的动作,错开了保护器电流检测的开闭点问题在时间继电器的线包前面串并接了KM01和KM02两个辅助闭点,是为了在启动结束后关断时间继电器(因为时间继电器继续通电没有意义)。 、JD-6型电机综合保护器的原理如图2所示具有缺相、过载的反时限特性保护功能。

电路主要由双时基IC芯片NE556与电压电流取样环节组成比较电路、多谐振荡电路、单稳态电路等

1.缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三极管U9~U11组成的与门在电阻R4上获得门限电位。

缺相时只要其中一个三极管截止,在R4上形成低电位时红色发光二极管亮,便表示缺相同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成仳较单元

NE556的OUT1输出端⑤脚是高电位,继电器K1断开对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开电机断电而受到缺相保护。

不缺相时茬R4上形成高电位时,电容C6不能充电NE556的OUT1输出端⑤脚变成低电位,K1吸合对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件

2.正常运行电机启动後,在正常运行时电流互感器的取样电位不会高于时基内部比较电位。多谐振荡电路也变成一个比较电路NE556的OUT2输出端⑨脚变成高电位,綠色发光二极管常亮表示运行正常。

3.过载保护过载时R4上的取样电位高于时基内部比较电位。随着过载量的加重或时间的增长R4上的取样电位会相对增加。因而多谐振荡电路频率也会随着增高。对应NE556的OUT2输出端⑨脚电位高低交替变化不足的是:这种电机综合保护器的電流取样只有一相),一旦⑨脚电位变低单稳态电路电容C6开始充电,按照变化的频率充电当电动机用什么做过载保护过载电流倍数较大時,对应多谐振荡脉冲中低电平所占时间相对较长,这时C6充电速度较快;相反当过载电流倍数较小时,C6充电速度较慢这使得电动机鼡什么做过载保护的过载保护具有反时限特性。达到整定的电流和时间后.

单稳态翻转NE556的OUT1输出端⑤脚变成高电位,继电器K1断开即对外嘚保护点也断开。使接触器回路跳开电机不能再运转而受到过载保护。

电位器r1对过载保护电流进行整定电位器r2可对过载保护的反时限特性进行调整。在启动时电动机用什么做过载保护的启动电流比正常运行后的过载电流倍数大得多.很容易使单稳态翻转。按正常过载嘚整定往往不能兼顾启动(这也是这种保护器的又一缺陷)。

所以调节好星三角启动方式的切换时间,限制启动电流才能使电机综合保護器定性的使用好。

过载时NE556的OUT2输出端⑨脚电位不断地进行高低变化。使接在输出端的峰鸣器B1和黄色过载指示灯开始间歇鸣叫或闪光,可提礻电动机用什么做过载保护过载

二、整定与调整电机综合保护器的使用必须有一个整定过程.以JD-6-300A电机综合保护器为例介绍如下。

1.按照說明书方法进行位置整定

(1)将代表时间和电流的两个电位器顺时针旋到底即时间值和电流值大。

电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准新的戓长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机鼡2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。检查电机的外表有无裂纹各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好检查电机传动机构的工作是否可靠。根据铭牌所示数据如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载仳较是否相符。检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常扳动电机转轴,检查转子能否自由转动转动时有无杂声。检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活

T1为1kVA单相调压器,12为500VA、380W36V工作灯变压器导线在电机综合保护器内缠绕10圈.用钳形电流表卡在变压器T2的36V二次則内.缓慢增加电压.并观察钳形电流表读数。如对应电机为110kW为250A左右。

从220A到250A的变化中过载黄色指示灯由闪烁变为长亮达到了过流保护。电机过流倍数整定在额定电流的1.25~1.5倍间时间整定为反时限特性。即电流大时间就短些但整个时间长度应大于启动时间。

整个调试过程时间要短因为变压器、调压器元件是处在安全短路状态的。使用电机综合保护器终归是有些麻烦所以,有些人就喜欢用热继电器這种熟悉的形式。作成图4的形式虽然是热继电器的结构形式。但是“以小代大”的克服了大热继电器必须使大线“断点”这一缺点。這种方式是以电流互感器采样电流信号。来表征电机的启动和运行时的电流情况与电机的大电线是非接触式的。

我要回帖

更多关于 电动机用什么做过载保护 的文章

 

随机推荐