根据电流选取导线线径可以直接参考电流与导线的截面比例。
选择导线截面大小,需要考虑两方面
一是检验发热条件,每种型号的导线都有一个允许载流量(具体可找说明书),必须大于通过相线的计算电流,截面越大,则允许载流量越大
二是检验机械强度,380V属于低压线路,铝及铝合金线、钢芯铝线、铜绞线最小截面为16平方毫米
其中计算电流需要用公式计算,暂不写出
以上的说法也不知道正确与否如果是正确的,就属于经验判断这个是需要经验的,若选擇导线无经验就要经过计算了
一 对电动机配线的口诀
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出電流,再来选导线截面
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝芯绝缘線(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示
为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的電动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机即最大可配8 千瓦( 产品只有楿近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)
【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)
以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势因此,有些手册中导線所配电动机容量比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超過,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以妀大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜