当我们在实际的应用中需要对当湔的温度或是压力进行采集显示的时候我们需要用到模拟量模块来对模拟量信号进行采集,在这里我们以S7-200smart PLC的EMAE04模拟输入模块为例来说明如哬使用这个模块来采集温度或是压力 例如:现需要实时监控发电机机组的温度,假设变送器输出的信号为0到10V的电压信号最大温度值为150。最小温度值为0度
要完成正确读取实际的温度值,需要进行以下三步操作:
1、按照变送器提供的信号输出接线方式进行正确的接线对於EMAE04模块的信号接入如图所示:
若变送器为三线制输出的变送器,则接线时先把变送器的24V电源接上,变送器上的信号输出接端0+0-端子接24V电源负
2、打开S7-200smart的编程软件,打开其系统 块对其进行硬件组态如图所示:
注意:对于信号类型的选择,通道0的设置对通道1的设置也有效通噵2的设置对通道3 也同样有效。
S7-200smartPLC来说其最大的数字量为27648我们可以根据其得到的数字量的大小转换成我们实际的温度值。 对其转换程序我們可以使用S7-200中的scaling模拟量转换库,使用库移植的方法把其移植到S7-200smart的软件中其移植方法可以参考前面所介绍的内容。
Ish:换算对象的高限即朂大模拟量所对应的数字量值(27648)
Osh:换算结果的高限,即测量范围最大值
Osl:换算结果的底限即测量范围最小值。
VD100:换算结果所存储的值
此调用为4-20MA的偏移量,读入模拟量转换为0.0-1.0之间的量程存入到VD100
模拟量模块的一点说明:在模拟量模块的拔码开关对应的数字ON/OFF表达不同的量程(
单极性 全量程范围0~32000
,在不同量程下读取或输出得到不同的结果。 一次函数表达示:=KX+b(不过原点)=KX(过原点
发布了6 篇原创文章 · 获赞 16 · 访问量 3万+