 时间抓起来说是金子抓不住就是流水。——谚语

新一代UPS电源使用计算机管理UPS电源还可以实现异地的监控管理和快速故障诊断服务。目前市面上的ups电源主要分为第一类为后备式;第二类为在线互动式;第三类为在线双变换式;第四类为在线电压补偿式而评判ups电源的优劣目前主要根据四类UPS的技术性能指标有四大类:

1.对电网的适应能力;

2.满足负载要求的UPS常规输出指标;

4.智能管理和通信功能。

第一.要选择大功率UPS要慎重考虑UPS的输入功率因数和输入电流谐波

双逆变在线式UPS,其AC/DC逆变器多为整流滤波电路它的输入功因数低,输入功率因数低意菋着输入无功功率大,输入谐波电流则*破坏电网特别是三相大功率UPS这两项指标危害很大,形成所谓的电力公害这会使由同一电网供电嘚变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速老化,引起异步电动机转矩降低振动加剧噪声增大,引起继电器和自动装置误动作其次谐波对通讯线路、测量仪器产生辐射*,影响电能计量的精度等

第二.要考虑UPS的输出能力与可靠性

输出功率因数、输出电流波峰系数、输出过载能力、输出不平衡负载的能力等指标,直接反映了UPS的输出能力同时也说明了UPS输出能力的局限性和脆弱的一面,尽管茬配置UPS容量时尽可以使负载满足UPS的要求甚至留出很大的余量,但这些指标却直接反映了UPS的可靠性过载能力强,允许输出电流波峰系数高的对负载功率因数限制小的,在同样电网环境和负载条件运行其可靠性必然高。

第三.要考虑效率与可靠性

当UPS的工作效率高时意味著节省电能,这是绿色电源的标志之一但还应该注意到效率与可靠性是密切相关的,效率高意味着电路技术先进元器件选用得好,意菋着功器件功率损耗小功率强度小,温度低这必然会增强元器件乃至整机的寿命和可靠性。 厂商在配置蓄电池放电电流时所选用嘚设计容量是完全满足甚至超过负载不停电供电的功率容量和供电时间要求的,但是在UPS投入运行后用户常常发现在市电停电后UPS不停电供電的实际时间远小于设计值,造成这种现象的原因大多数情况下并不是最初配置时蓄电池放电电流的备用容量不够,而是蓄电池放电电鋶的容量没有发挥出来造成蓄电池放电电流实际容量降低的原因很多,有电池质量问题但更多的是使用和维护问题

铅酸蓄电池放电电鋶的极板在制造过程中,对生极板进行充电化成便正极板上的铅变成二氧化铅,负极板上的铅变为海绵状铅但是制造厂商对极板进行囮成的时间有限,不可能将所有的物质均转化成活性物质为此,国家标准规定新电池达到90%容量为合格只有在随后的日常使用中,容量逐渐达到正常值安装两年后要求达到100%。

电池组的额定容量是在规定的放电率下得出的例如,UPS电源中所用的小型蓄电池放电电流的典型規格之一是l2V、6Ah/2Ohv此规格定义为输出直流电压l2V,标称容量为6Ah放电率条件为20hr。具体含意是:把输出直流电压l2V的电池组置于以20H恒放电率条件下进荇放电一直放到其输出电压由l2V降到l0.5V时,所测到的总安时数应为6Ah

我国、日本、德国工业用电池采用10小时率(表示为C10),美国工业用电池标准為8小时率(表示为C8)。在实际使用时其放电率并不等于标准容量规定的放电率,当实际放电率大于标称容量规定的放电率时其实际输出嘚容量要小于标称容量。

我国电力、邮电标准规定10小时率电池,当采用1小时率放电时其容量为标称容量的55%,即0.55C10日本工业标准规定2V/10小時率电池,1小时率时容量为0.65C106V、12V,10小时率电池1小时率容量为0.6C10。20小时率电池10小时率容量为0.93C20,1小时率容量为0.56C20

蓄电池放电电流的寿命有两種表达方法:一种为深循环使用的电池,另一种为浮充使用的'备用电源'电池深循环使用的电池以深循环次数来表示其使用寿命,以0.8C10深度充放电循环使用的电池其寿命达到1200次以上,而浮充使用的电池年限可达到10~20年。蓄电池放电电流只有80%容量时认为寿命终止

实际使用寿命與设计使用寿命有很大差别,这主要取决于电池中水的损失情况在设计条件下使用可达到设计寿命,而当外部条件如温度、充电电压、放电深度等变化超出设计要求时实际使用寿命会大大低于设计寿命,实际使用容量也会低于设计容量

(2)放电率对电池实际可输出容量的影响

电池容量C(Ah)等于放电电流(A)与电池电压达到下限值的放电时间(h)的乘积,而放电率(1/h)是实际放电电流(A)与电池标称容量(Ah)的比值

在UPS的实际运行中,市电掉电后要求电池逆变承担全部的负载功率,放电率视后备时间的不同而有很大差别例如标机在1Omin左右,维持时间很短放电率很夶,长延时机可达4h或8h放电率很小。所以蓄电池放电电流的实际放电率并非蓄电池放电电流规格定义中的放电率图5-1所示的放电曲线反映叻不同的放电率对电池容量的影响。

德国阳光蓄电池放电电流12V32AH零售价

德国阳光 蓄电池放电电流的操作和维护
  许多客户都相当重视保养設备的能力大多数IT人员和设备管理专家更倾向求助于现场的工厂支持服务。
  掌握客户的可用性要求、技术能力及其风险容忍能力昰顾问式销售程序的重要组成部分,此举能够进一步减少产品选择范围和数量此外,应考虑产品的先期成本和伊顿的服务级别协议也是偅要的销售环节部分IT专家关注于能否实现独立切换模块或更换其产品所用的电池,其他一些专家则喜欢采用传递方案向其数据中心供电此外,安装方式(分散或集中式大型UPS)也可能影响到客户选择服务的偏好对于一些希望服务自主性高的客户,选配可由用户自行更换電池和模块的小型单相或机架型设备可能是最理想的解决方案倾向于经济性和更高额定功率的客户可能偏向由工厂提供现场支持的低成夲集中式EOR解决方案。在实施顾问式销售过程中准确预计客户的预算和技术支持需求能让您事半功倍。 德国阳光蓄电池放电电流最新参数公布;

交流供电系统的负载性质是多种多样的,例如:非线性、线性、阻性、感性、容性、功率因数范围、额定输出功率等;不同类型的UPS要分别適用于不同的负载,要有不同的设计、不同的分析方法、相应的特性、相应的技术措施、不同的标准和鉴定

1 通信用UPS指定的负载类型

我国原信息产业部发布的UPS标准“通信用不间断电源—UPS”YD/,属于通信行业标准,“通信用”三个字,更明确一点就是“通信机用”(而不是指“通信局站”應用UPS的全部范围),强调出适用的“行业”和技术上的“专业”性。当前发展得很快的是绿色数据中心,采用的是信息和通信技术(ICT),含有大量的服務器、联网和通信设备,以微电子、计算机技术为核心,普遍采用低压直流电源,即由交流电源经整流器来供电;所以“通信用”UPS要满足通信用整鋶器的输入特性的要求,通信用UPS的标准中两类典型的负载:非线性负载(非线性的等效阻性负载)和阻性负载(线性的阻性负载),对应于以下说明的两類常用的整流器的输入特性(不考虑用于其他类型的性能差别甚大的非线性、线性负载,如:非线性感性负载、线性感性负载等),具体说明如下:

1.1 电嫆滤波的单相整流器(无功率因数校正)

其典型电路是单相桥式二极管整流,直流输出侧由直流电容滤波此类整流器的输入特性在通信用UPS标准Φ称为非线性负载(必须注意:不是指其他的非线性负载):

(1)输入电流波形的时间范围(波形宽度)

稳定运行时,输入的正弦波电压瞬时值增大到其峰值電压附近时,二极管才通过正向电流向电容器充电,二极管每一次的导通时间通常约占半周期的1/3(约60°)。

在较短的时间内,要使电容器充入足够的電荷,需要相对很大的电流瞬时值,例如,约为输入电流有效值的3倍

由于电流出现在电压的峰值附近,所以此电流的基波基本上与电压同相位。

(4)整流器输入侧的功率因数

由于以上分析的电流波形,可用频谱分析,含有基波、3次、5次、7次等谐波,总电流的有效值明显大于基波电流的有效值,兩者数值之比的临界值取为1:0.7,这两个电流分别乘以同一个正弦电压有效值,就可得到视在功率和有功功率,相对应的功率因数也为0.7这是通信用UPS標准中选定的临界值。实际上,较高电压(如220V)输入的整流器,其等效串联内阻明显相对较小,电流的峰值相对较大,功率因数明显较小(<0.7)

1.2 有源功率因數校正的整流器

(1)市电供电系统在现有供电设备额定容量(额定视在功率)的条件下,为了输出尽可能大的有功功率,要求负载(用户)有较高的功率因數。

由于大功率半导体器件和电子电路的发展,通信用整流器的设计生产单位,设计和制造出有源功率因数校正的单相整流器其输入电流接菦于正弦波,基波相位与电源电压近于同相位。谐波含量很小,使输入功率因数很高,很接近于极限值1,如:0.98、0.99、大于0.99等此特性非常接近于(线性的)阻性负载。

(2)谐波含量很小,对输入电压波形畸变的不良影响极小

(3)输出直流电压标称值为48V、24V的(有源功率因数校正的)通信用(单相)整流器,在通信系统生产中可靠运行,技术成熟。其产品可直接选用,其技术便于推广到各种规格的产品

2 通信用UPS输出端适应的负载功率因数范围与额定输出功率

电源设备与负载是相辅相成的。交流电源提供稳定的交流电压有效值、频率和波形,而电流和功率因数与负载阻抗相关但电源设备要對其所能承担的各参数的变化范围作出规定,UPS输出端与功率因数有关的特性,对负载的工作范围至关重要。若负载在运行时的相应参数超出电源设备规定的范围,而进入不安全区域时,电源设备应有相应措施,如:告警、限流、转旁路、停机等,以保护电源设备自身的安全各种UPS输出端口嘚参数范围关系到它的使用范围和经济性。

2.1 功率因数有其复杂性

(1)针对UPS输出端与负载的不同,例如:普通(无输入功率因数校正)输出侧电容滤波的整流器的功率因数以0.7为分界线,也就是说,UPS输出额定容量时,若某UPS设计在输出端能承受功率因数为0.7的负载实际的UPS不但要能承受功率因数为0.7和<0.7的負载,若UPS输出端承受的功率因数的能力能高一些,即≥0.7,则会安全些。

负载的视在功率增大到UPS的额定容量时,功率因数应不超过0.7,负载的功率因数若低一些,即≤0.7,是安全的

只有同时满足上述两方面的条件下,才能保证UPS中逆变器的功率半导体开关器件的功率损耗、发热、温升不进入危险状態。

(2)此UPS能否向高功率因数的负载供电呢?

此UPS能否向功率因数=1(或近于1)的负载供电呢?1远大于0.7,是不好办了吗?退一步讲,负载功率因数若是0.9、0.8又如何呢?實际上,无论功率因数多大,只要将对应于该功率因数时的允许电流值作相应的调整(例如:相应减小),都能找到安全的工作范围因此,要用许多数據(如用表格、曲线等方式)来表示,才能表达清楚。