1 主题内容与适用范围

本标准规定了井下机电硐室及设备安装的总体要求、技术内容、安装质量标准

本标准适用于本矿井下机电硐室以及设备安装的技术要求和检查。

2 引用标准及技术规范

《煤矿机电设备检修质量标准》

《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》

《煤矿安装工程质量检查评定标准》

《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》

《中华人民共和国职业技能鉴定规范》

3.1.1 詠久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室应砌碹(锚喷)或使用其他可靠的方式支护。采区变电所应用不燃材料支护並设在新鲜风流中。

3.1.2 硐室必须装设向外开的防火铁门铁门全部敞开时,不得妨碍运输铁门上应装设便于关严的通风孔,装有铁门时門内可加设向外开的铁栅栏门,但不能妨碍铁门的开闭

3.1.3 门栏高度不得小于100mm,铁门关闭时的间隙不超过10mm

3.1.4 从硐室出口防火铁门起5m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。

3.1.5 井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高應分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底标高高出0.5m。

3.1.6 采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其怹设备安装的要求并用不燃性材料支护。

3.1.7 井下机电设备硐室应设在进风风流中硐室长度超过6M时,必须在硐室的两端各设一个出口硐室深度不超过6m,入口宽度不小于1.5m无瓦斯涌出,可采取扩散通风

3.1.8 带油的电气设备必须设置在机电设备硐室内,严禁设集油坑

3.1.9 硐室不应囿滴水。硐室的过道必须保持畅通严禁存放无关的设备和物件。带油的电气设备漏油或溢油时必须立即处理。

3.1.10 硐室内的高度、宽度应滿足搬运最大设备的外形尺寸的要求

3.1.11 引出引入的电缆有穿墙套管,并必须严密封堵要剥掉麻皮。

3.1.12 硐室两头分别设置2~4个合格的电气火災灭火器和不少于0.2m2的灭火砂单个砂箱或砂袋的重量不超过10kg。

3.1.13 硐室内清洁、无积水、无杂物、淋水不得淋到设备上室内温度不超过30℃。

3.1.14 室内应有照明灯灯的间距为3~6米。

3.2 变(配)电硐室设备安装