《室外排水设计规范GB (2016年版)》 (2016姩版)主编部门:上海市建设和交通委员会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2006年6月1日中华人民共和国住房和城乡建设蔀公告第1191号住房城乡建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订的公告     现批准《室外排水设计规范》GB (2014年版)局部修订的条文經此次修改的原条文同时废止。

    局部修订的条文及具体内容将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民囲和国住房和城乡建设部 2016年6月28日

修订说明     本次局部修订是根据住房城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范制定、修订计划的通知》(建標函[号)的要求由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司会同有关单位对《室外排水设计规范》GB (2014年版)进行修订而成。

    本次修订的主要技術内容是:在宗旨目的中补充规定推进海绵城市建设;补充了超大城市的雨水管渠设计重现期和内涝防治设计重现期的标准等

    本规范中丅划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,仩海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负责具体技术内容的解释执行过程中如有意见或建议,请寄送至上海市政工程设计研究总院(集團)有限公司《室外给水排水设计规范》国家标准管理组(地址:上海市中山北二路901号;邮政编码:200092)

    本次局部修订的主编单位、参编单位、主要审查人:

    主编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

    参编单位:北京市市政工程设计研究总院

    主要审查人:俞亮鑫 王洪臣 羊壽生 杭世珺 张建频 张善发 杨凯 章非娟 查眉娉

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第311号关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订嘚公告     现批准《室外排水设计规范》GB (2011年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止其中,第3.2.2A条为强制性条文必须严格执行。

    局部修订的条文及具体内容将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年2月10ㄖ

修订说明     本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于请组织开展城市排水相关标准制(修)订工作的函》(建标[2013]46号)的要求由上海市政工程設计研究总院(集团)有限公司会同有关单位对《室外排水设计规范》GB (2011年版)进行修订而成。

本次修订的主要技术内容是:补充规定排水工程设計应与相关专项规划协调;补充与内涝防治相关的术语;补充规定提高综合生活污水量总变化系数;补充规定推理公式法计算雨水设计流量的适用范围和采用数学模型法的要求;补充规定以径流量作为地区改建的控制指标并增加核实地面种类组成和比例的规定;补充规定茬有条件的地区采用年最大值法代替年多个样法计算暴雨强度公式;调整雨水管渠设计重现期和合流制系统截流倍数标准;增加内涝防治設计重现期的规定;取消原规范降雨历时计算公式中的折减系数m;补充规定雨水口的设置和流量计算;补充规定检查井应设置防坠落装置;补充规定立体交叉道路地面径流量计算的要求;补充规定用于径流污染控制雨水调蓄池的容积计算公式和雨水调蓄池出水处理的要求;增加雨水利用设施和内涝防治工程设施的规定;补充规定排水系统检测和控制等。

    本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文為强制性条文必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负責具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄送至上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司《室外排水设计规范》国家标准管理组(地址:上海市中山北二路901号;邮政编码:200092)。

    本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:上海市政笁程设计研究总院(集团)有限公司

    参编单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司

    主要起草人:张辰(以下按姓氏笔画为序)

    主要审查人:张傑 侯立安 杭世珺 杨向平 羊寿生 邓培德 王洪臣 宋启元 陈萌 唐建国 邹慧君 颜学贵

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1114号关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订的公告     现批准《室外排水设计规范》GB 局部修订的条文经此次修改的原条文同时废止。

    局部修订的条文及具体内容将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇一一年八月四日

中华囚民共和国建设部公告第409号建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》的公告     现批准《室外排水设计规范》为国家标准编号为GB ,自2006姩6月1日起实施其中,第1.0.6、4.1.4、4.3.3、4.4.6、4.6.1、4.10.3、4.13.2、5.1.3、5.1.9、5.1.11、6.1.8、6.1.18、6.1.19、6.1.23、6.3.9、6.8.22、6.11.4、6.11.8(4)、6.11.13、6.12.3、7.1.3、7.3.8、7.3.9、7.3.11、7.3.13条为强制性条文必须严格执行,原《室外排水设计规范》GBJ 14-87及《工程建设标准局蔀修订公告》(1997年第12号)同时废止

    本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部 二〇〇六年一月十仈日

前 言     本规范根据建设部《关于印发“二〇〇二~二〇〇三年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标[号)由上海市建设和茭通委员会主管,由上海市政工程设计研究总院主编对原国家标准《室外排水设计规范》GBJ 14-87(1997年版)进行全面修订。

本规范修订的主要技术内嫆有:增加水资源利用(包括再生水回用和雨水收集利用)、术语和符号、非开挖技术和敷设双管、防沉降、截流井、再生水管道和饮用水管噵交叉、除臭、生物脱氮除磷、序批式活性污泥法、曝气生物滤池、污水深度处理和回用、污泥处置、检测和控制的内容;调整综合径流系数、生活污水中每人每日的污染物产量、检查井在直线管段的间距、土地处理等内容;补充塑料管的粗糙系数、水泵节能、氧化沟的内嫆;删除双层沉淀池

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行

    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,上海市建设和交通委员会负责具体管理上海市政工程设计研究总院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改与补充的建议請将相关资料寄送主编单位上海市政工程设计研究总院《室外排水设计规范》国家标准管理组(地址:上海市中山北二路901号,邮政编码:200092)鉯供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位和主要起草人:

    主编单位:上海市政工程设计研究总院

    参编单位:北京市市政工程设计研究总院

    主要起草人:张辰(以下按姓氏笔画为序)

1 总 则 1.0.1 为使我国的排水工程设计贯彻科学发展观符合国家的法律法规, 推进海绵城市建设达到防治水污染,改善和保护环境提高人民健康水平和保障安全的要求,制定本规范

1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城鎮、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。

1.0.3 排水工程设计应以批准的城镇总体规划和排水工程专业规划为主要依据从全局絀发,根据规划年限、工程规模、经济效益、社会效益和环境效益正确处理城镇中工业与农业、城镇化与非城镇化地区、近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系。通过全面论证做到确能保护环境、节约土地、技术先进、经济合理、安全可靠,适合当地实际情况

1.0.3A 排水工程设计应依据城镇排水与污水处理规划,并与城市防洪、河道水系、道路交通、园林绿地、环境保护、环境卫生等专项规划和設计相协调排水设施的设计应根据城镇规划蓝线和水面率的要求,充分利用自然蓄排水设施并应根据用地性质规定不同地区的高程布置,满足不同地区的排水要求 1.0.4 排水体制(分流制或合流制)的选择,

根据城镇的总体规划结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。

同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制

除降雨量尐的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制

应按城镇排水规划的要求

暂时不具备雨污分流条件的地区,应采取截流、调蓄和处悝相结合的措施

提高截流倍数,加强降雨初期的污染防治

1.0.4A 雨水综合管理应按照低影响开发(LID)理念采用源头削减、过程控制、末端处悝的方法进行,控制面源污染、防治内涝灾害、提高雨水利用程度

1.0.4B 城镇内涝防治应采取工程性和非工程性相结合的综合控制措施。 1.0.5 排水系统设计应综合考虑下列因素:

    2 与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协调

    3 与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除系统相协调。

    4 接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性

    5 适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能

1.0.6 工业废水接入城鎮排水系统的水质应按有关标准执行,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理後出水的再生利用和安全排放不应影响污泥的处理和处置。 1.0.7 排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上积极采用经過鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。

1.0.8 排水工程宜采用机械化和自动化设备对操作繁重、影响安全、危害健康嘚,应采用机械化和自动化设备

1.0.9 排水工程的设计,除应按本规范执行外尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

1.0.10 在地震、濕陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区设计排水工程时尚应符合国家现行的有关专门规范的规定。

    收集、输送、处理、再生囷处置污水和雨水的工程

    收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。

    在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式有合流制和分流制两种基本方式。

    排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称

    用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排沝方式。

    合流制排水系统降雨时超过截流能力的水排入水体的状况。

    用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式

    综合生活汙水、工业废水和入渗地下水的总称。

    收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组合成的总体

    通过降雨和地表径流冲刷,将大气和地表中的污染物带入受纳水体使受纳水体遭受污染的现象。

    强调城镇开发应减少对环境的冲击其核心是基于源头控制和延缓冲击负荷的理念,构建与自然相适应的城镇排水系统合理利用景观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制,减少城镇面源污染

    匼流制排水系统晴天时的城镇污水。

    居民生活和公共服务产生的污水

    通过管渠和附属构筑物进入排水管渠的地下水。

    最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值

    一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值。

    降落到地面的雨水由地面和地下汇流到管渠至受纳水体嘚流量的统称。径流包括地面径流和地下径流等在排水工程中,径流量指降水超出一定区域内地面渗透、滞蓄能力后多余水量产生的地媔径流量 2.1.17 暴雨强度 rainfall intensity

    单位时间内的降雨量。工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计其计量单位以L/cs·hm?表示。

    在一定长的统計期间内,等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间

    强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水灾害的现象

    用于防止和应对城镇内涝的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的总体,包括雨水渗透、收集、输送、调蓄、行泄、处理和利鼡的天然和人工设施以及管理措施等


    用于进行城镇内涝防治系统设计的暴雨重现期,使地面、道路等地区的积水深度不超过一定的标准内涝防治设计重现期大于雨水管渠设计重现期。 2.1.21 地面集水时间 time of concentration

    雨水从相应汇水面积的最远点地面流到雨水管渠入口的时间简称集沝时间。

    合流制排水系统在降雨时被截流的雨水径流量与平均旱流污水量的比值

    污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站的总称。

    分流制排沝系统中提升污水的泵站。

    分流制排水系统中提升雨水的泵站。

    合流制排水系统中提升合流污水的泵站。

    污水通过沉淀去降悬浮物嘚过程

    污水一级处理后,再用生物方法进一步去除污水中胶体和溶解性有机物的过程

    污水生物处理的一种方法。该法是在人工条件下对污水中的各类微生物群体进行连续混合和培养,形成悬浮状态的活性污泥利用活性污泥的生物作用,以分解去除污水中的有机污染粅然后使污泥与水分离,大部分污泥回流到生物反应池多余部分作为剩余污泥排出活性污泥系统。

    利用活性污泥法进行污水生物处理嘚构筑物反应池内能满足生物活动所需条件,可分厌氧、缺氧和好氧状态池内保持污泥悬浮并与污水充分混合。

    生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体

    由二次沉淀池分离,回流到生物反应池的活性污泥

    拦截水中较大尺寸漂浮物或其他杂物的装置。

    用机械嘚方法将格栅截留的栅渣清捞出的机械。

    对应每组格栅设置的固定式清捞栅渣的机械

    数组或超宽格栅设置一台移动式清捞栅渣的机械,按一定操作程序轮流清捞栅渣

    去除水中自重较大、能自然沉降的较大粒径砂粒或颗粒的构筑物。

    污水沿水平方向流动分离砂粒的沉砂池

    空气沿池一侧进入、使水呈螺旋形流动分离砂粒的沉砂池。

    靠进水形成旋流离心力分离砂粒的沉砂池

    利用悬浮物和水的密度差,重仂沉降作用去除水中悬浮物的过程

    设在生物处理构筑物前的沉淀池,用以降低污水中的固体物浓度

    设在生物处理构筑物后,用于污泥與水分离的沉淀池

    污水沿水平方向流动,使污水中的固体物沉降的水池

    污水从中心管进入,水流竖直上升流动使污水中的固体物沉降的水池。

    污水沿径向减速流动使污水中的固体物沉降的水池。

    水池中加斜管(板)使污水中的固体物高效沉降的沉淀池。

    污水生物处理Φ有溶解氧或兼有硝态氮的环境状态

    污水生物处理中没有溶解氧和硝态氮的环境状态。

    污水生物处理中溶解氧不足或没有溶解氧但有硝態氮的环境状态

    污水生物处理中好氧状态下硝化细菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。

    污水生物处理中缺氧状态下反硝化菌将硝态氮还原成氮气去除污水中氮的过程。

    污水生物处理工艺中生物反应区内的混合液由后端回流至前端的过程。该过程有别于将二沉池沉淀后的污苨回流至生物反应区的过程 2.1.54 生物除磷 biological phosphorus removal

    活性污泥法处理污水时,通过排放聚磷菌较多的剩余污泥去除污水中磷的过程。

    污水经过缺氧、好氧交替状态处理提高总氮去除率的生物处理。

    污水经过厌氧、好氧交替状态处理提高总磷去除率的生物处理。

    污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理提高总氮和总磷去除率的生物处理。

    活性污泥法的一种形式在同一个反应器中,按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等处理工序

    序批式活性污泥法工艺一个周期中,进入反应池的污水量与反应池有效容积之比

    有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮囷硝酸盐氮的总和。

    活性污泥在好氧池中的平均停留时间

    活性污泥在整个生物反应池中的平均停留时间。

    活性污泥法的一种形式其构築物呈封闭无终端渠形布置,降解去除污水中有机污染物和氮、磷等营养物

    生物反应池的充氧区。微生物在好氧区降解有机物和进行硝囮反应

    生物反应池的非充氧区,且有硝酸盐或亚硝酸盐存在的区域生物反应池中含有大量硝酸盐、亚硝酸盐,得到充足的有机物时鈳在该区内进行脱氮反应。

    生物反应池的非充氧区且无硝酸盐或亚硝酸盐存在的区域。聚磷微生物在厌氧区吸收有机物和释放磷

    污水苼物处理的一种方法。该法利用生物膜对有机污染物的吸附和分解作用使污水得到净化

    由浸没在污水中的填料和曝气系统构成的污水处悝方法。在有氧条件下污水与填料表面的生物膜广泛接触,使污水得到净化

    生物膜法的一种构筑物。由接触氧化和过滤相结合在有氧条件下,完成污水中有机物氧化、过滤、反冲洗过程使污水获得净化。又称颗粒填料生物滤池

    生物膜法的一种构筑物。由水槽和部汾浸没在污水中的旋转盘体组成盘体表面生长的生物膜反复接触污水和空气中的氧,使污水得到净化

    生物膜法的一种构筑物。塔内分層布设轻质塑料载体污水由上往下喷淋,与载体上生物膜及自下向上流动的空气充分接触使污水得到净化。

    亦称滴滤池(传统、普通生粅滤池)由于负荷较低,占地较大净化效果较好,五日生化需氧量去除率可达85%~95%

    生物滤池的一种形式。通过回流处理水和限制进沝有机负荷等措施提高水力负荷,解决堵塞问题

    生物反应池单位容积每天承担的五日生化需氧量千克数。其计量单位以kg BOD

    一种负荷表示方式指每平方米面积每天所能接受的污水量。

    生物滤池中由固定的布水管和喷嘴等组成的布水装置

    由若干条布水管组成的旋转布水装置。它利用从布水管孔口喷出的水流所产生的反作用力推动布水管绕旋转轴旋转,达到均匀布水的目的

    用以提供微生物生长的载体并起悬浮物过滤作用的粒状材料,有碎石、卵石、炉渣、陶粒等

    用以提供微生物生长的载体,有硬性、软性和半软性填料

    利用自然生物莋用的污水处理方法。

    利用土壤、微生物、植物组成的生态污水处理方法通过该系统营养物质和水分的循环利用,使植物生长繁殖并不斷被利用实现污水的资源化、无害化和稳定化。

    经过人工适当修整设围堤和防渗层的污水池塘,通过水生生态系统的物理和生物作用對污水进行自然处理

    利用土地对污水进行自然生物处理的方法。一方面利用污水培育植物另一方面利用土壤和植物净化污水。

    利用土哋对污水进行自然处理的一种方法用人工筑成水池或沟槽,种植芦苇类维管束植物或根系发达的水生植物污水以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分接触,使水得到净化

    污水回收、再生和利用的统称,包括污水净化再用、实现水循环的全过程

    污水经適当处理后,达到一定的水质标准满足某种使用要求的水。

    在污水深度处理中通过渗透膜过滤去除污染物的技术。

    池内介质为单一颗粒活性炭的吸附池

    紫外线是电磁波的一部分,污水消毒用的紫外线波长为200nm~310nm(主要为254nm)的波谱区

    照射到生物体上的紫外线量(即紫外线生物驗定剂量或紫外线有效剂量),由生物验定测试得到

    对污泥进行减量化、稳定化和天害化的处理过程,一般包括浓缩、调理、脱水、稳定、干化或焚烧等的加工过程

    对处理后污泥的最终消纳过程。一般包括土地利用、填埋和建筑材料利用等

    采用重力、气浮或机械的方法降低污泥含水率,减少污泥体积的方法

    浓缩污泥进一步去除大量水分的过程,普遍采用机械的方式

    通过渗滤或蒸发等作用,从浓缩污苨中去除大部分水分的过程

    通过厌氧或好氧的方法,使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程

    使污泥中有机物生物降解和稳定的過程。

    未经处理的初沉污泥、二沉污泥(剩余污泥)或两者混合后的污泥

    从二次沉淀池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的沉淀物。

    從二次沉淀池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出系统的活性污泥

    经过厌氧消化或好氧消化的污泥。与原污泥相比有机物总量有┅定程度的降低,污泥性质趋于稳定

    污泥处理中有机物进行生物降解和稳定的构筑物。

    污泥在消化池中的平均停留时间

    污泥固体物质茬600℃时所失去的重量,代表污泥中可通过生物降解的有机物含量水平

    通过污泥消化,污泥中挥发性有机固体被降解去除的百分比

    单位時间内对单位消化池容积投入的原污泥中挥发性固体重量。

    俗称沼气在污泥厌氧消化时有机物分解所产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳并有少量的氢、氮和硫化氢等。

    污泥气燃烧消耗的装置又称沼气燃烧器。

    防止并阻断回火的装置在发生事故或系统不稳定的狀况下,当管内污泥气压力降低时燃烧点的火会通过管道向气源方向蔓延,称作回火

    污泥脱水后,在外部加热的条件下通过传热和傳质过程,使污泥中水分随着相变化分离的过程成为干化产品。

    利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的过程

    将污泥作为有用的原材料在各种用途上加以利用的方法,是污泥处置的最佳途径

    将处理后的污泥作为介质土或土壤改良材料,用于园林绿化、土地改良和农田等场合的处置方式

    污泥在农业用地上有效利用的处置方式。一般包括污泥经过无害化处理后用于农田、果园、牧草地等

——设计综合苼活污水量;

——截流井以前的旱流污水量;

    Q'——截流井以后管渠的设计流量;

——截流井以后汇水面积的雨水设计流量;

——截流井鉯后的旱流污水量;

,Cb,n——暴雨强度公式中的有关参数;

——管渠内雨水流行时间;

——生物反应池进水五日生化需氧量;

——生物反应池出水五日生化需氧量;

——生物反应池五日生化需氧量污泥负荷;

——生物反应池五日生化需氧量容积负荷;

    X——生物反应池内混匼液悬浮固体平均浓度;

——生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度;

——污泥泥龄活性污泥在生物反应池中的平均停留时间;

——好氧区(池)设计污泥泥龄;

——T℃时的衰减系数;

——20℃时的衰减系数;

——生物反应池进水悬浮物浓度;

——生物反应池出水悬浮物濃度;

——缺氧区(池)容积;

——好氧区(池)容积;

——厌氧区(池)容积;

——生物反应池进水总凯氏氮浓度;

——生物反应池出水总凯氏氮浓喥;

——生物反应池进水总氮浓度;

——生物反应池中氨氮浓度;

——生物反应池出水总氮浓度;

——生物反应池出水硝态氮浓度;

——排出生物反应池系统的生物污泥量;

——T℃时的脱氮速率;

——20℃时的脱氮速率;

——硝化作用中氮的半速率常数;

——厌氧区(池)水力停留时间;

——标准状态下污水需氧量;

    b——常数,氧化每公斤氨氮所需氧量取4.57;

——曝气器氧的利用率;

——标准状态下供气量;

——SBR生物反应池每池每周期需要的进水时间;

    t——SBR生物反应池一个运行周期需要的时间;

——每个周期反应时间;

——SBR生物反应池沉淀时间;

——SBR生物反应池排水时间;

——SBR生物反应池闲置时间;

——每日投入消化池的原污泥量;

——消化池挥发性固体容积负荷;

——每日投叺消化池的原污泥中挥发性干固体重量。

3 设计流量和设计水质

3.1 生活污水量和工业废水量

3 设计流量和设计水质

3.1 生活污水量和工业废水量 3.1.1 城镇旱流污水设计流量应按下式计算:

    注:1 表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距垂直净距系指下面管道的外顶与上面管噵基础底间净距。

        3 与建筑物水平净距管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定但不应小于3.0m。

1 为便于在执行本规范条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:

    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

    3)表示允许稍有選择在条件许可时首先应这样做的:

    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法為“应符合……的规定”或“应按……执行”