主变高压侧35kv电缆击穿的原因终端绝缘击穿有什么现象如何处理

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

(一)、10kV冷浇注树脂中间接头击穿

由于中间接头连管压接不紧电阻增大,导电体发热温升过高导致绝缘碳化,以至于相间击穿

(二)、10kV热缩终端击穿故障

应控管体積电阻率过低,击穿故障一般出现于应控管以上;

应控管体积电阻率过高击穿故障一般出现于应控管以内。

(三)、35kV热缩终端头应控管附近电晕

35kv电缆击穿的原因屏蔽未端及应控管内部由于存在气隙在高压电场下发生电晕。

(四)、10kV热缩中间头反应力锥处击穿

由于中间接頭没有切削反应力锥连接管与绝缘连接处电场突变,导致击穿

(五)、35kV预制户外终端头爬穿

由于户外终端绝缘套内孔孔径过大,与35kv电纜击穿的原因绝缘过盈不到1mm界面压紧力不够而爬穿。

(六)、35kV预制中间接头爬穿

由于预制中间头半导电层脱碳加上过盈量太小,为1mm導致界面压力不足,而爬穿

(七)、10kV冷缩中间接头击穿

由于连接管压接后伸长过长,安装尺寸没有在中心而偏向一端,造成连接管脱離屏蔽套电场无法改善而击穿。

(八)、法国110kV交联35kv电缆击穿的原因户外终端事故

由于上部密封设计不良造成进水,终端受潮短路而击穿

(九)、110kV交联35kv电缆击穿的原因户外终端事故

由于施工时35kv电缆击穿的原因剥切尺寸弄错,绝缘屏蔽多剥掉130mm结果使得应力锥脱开绝缘屏蔽70mm,无法改善电场而运行一年后击穿。

(十)、110kV预制中间接头爬穿

由于施工安装时箍在接头连管外的金属均压套凹槽中的恒力弹簧尾蔀没有包扎好,造成套入绝缘套时严重划伤绝缘套内表面形成爬电通道而击穿。

以上是一些35kv电缆击穿的原因附件事故的一些案例以下昰个人观点:35kv电缆击穿的原因附件的事故大部分原因是安装不够谨慎,细致导致另外技术设计原因占据还是较为少数的。成本材料问题這个多数是降本原因导致这些一般和寿命关系较大。35kv电缆击穿的原因附件一般如果严格按照出厂检验要求执行在质量上,基本是没有問题的但是真正有没有按照检验程序走就只能人云亦云了啊!总而言之,电力安全无小事希望不管施工方也好,生产方也罢大家都應该严肃,认真的去对待对自己负责,对公司负责对人名负责!