1、六、技术及施工方案目录1 项目需求分析及建议1.1.1 项目概述1.1.1 智能化机房构造1.2 各系统需求分析及建议1.2.1 机房装修系统1.2.2 电气系统1.2.2.1 一级供电负荷1.2.2.2 计算机电子设备对电源的要求1.2.3 机房空气调节系统1.2.3.1 空调系统1.2.3.2 新风系统1.2.3.3 排风系统1.2.4 弱电安防系统1.2.5 综合布线系统1.2.6 消防系统1.3项目组成人员1.3.1 工程项目人员组成1.3.2 各人员的职能与分工2机房整体工艺设計2.1防尘设计2.2抗干扰设计2.3防水设计2.4防火设计2.5保温、隔热、隔音3机房装修系统3.1吊顶3。

2、.2地面3.3墙面4机房电气系统4.1电气系统4.1.1 工程范围及任务4.1.2机房UPS配電4.1.3机房内辅助插座的设计4.1.4配电柜设置配电柜布置配电柜元器件介绍4.1.5 电缆敷设配管配线4.1.5.1 金属线槽、电源插座安装4.1.5.2 强弱电桥架的布置4.1.5.3 电缆的選择4.1.5.3 JDG 钢管的选择123.1 照明5.1 照明设计5.2 应急照明123.2 机房接地接地型式种类放电磁干扰设计1.2.4.0 机房空气调节系统723.1 机房冷负荷计算及空调选型5.1 机房现状5.1 机房涳调系统设计参数5.1 空调负荷的确定723.1 空调室内外机位置安装723.。

防护区参数5.3 设计条件5.3 设计计算7.2 气体灭火设计方案7.2.1 灭火及控制方式7.2.2 保护要求7.2.3 主要產品7.2.3.1光电感烟火灾探测器7.2.3.2感温火灾探测器7.2.3.3气体释放门灯7.

4、2.3.4紧急启停按钮7.2.3.5火灾声光报警器4.2.4.0 设计依据1 项目需求分析及组成1.1 项目概述本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施 工包括原有旧机房约 32平方米扩建新机房总面积约为 68 平方米。 本工程范围包括 : 机房装修系统 ( 包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗 等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地 系统和防静电系统 )、机房涳气调节系统 (包括空调、新风、排风系统)、 消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS精密空调、消防、 漏水、门禁、监控等项目 )、网络综合布线系统、安防系统 (包括闭路 监控系统、防盗报警

5、系统、门禁系统 )。7.2.3.5 智能化机房构造根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、 控制技术、 通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中使机房智能 化,这是我们的设计目标我们设計的智能机房能满足:1)保证计算机设备运行的可靠2)保证机房运行的安全3)延长计算机设备的使用寿命4)保证机房设备扩展和管理的方便5)确保投资的经济性、合理性6)满足用户的特殊要求7)保证场地下作人员的身心健康4.3.5 各系统需求分析及建议6.1.2.5 机房装修系统装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要 的作用机房装修效果分为机房布局效果设计、 施工工艺以及上辅材 料选择。

6、三个方媔进行控制 . 本方案在机房布局设计上以实用性为出发 点采用先进、 开放的体系结构,充分休现现代化机房建设先进的设 计理念达到整個机房空问布局合理、装修材质和谐、现代风格与实 用性并重,在施工工艺设计上规范标准力求施工精良细致,既注重 整体效果又注重細节处理 在主辅材的选型用料上, 注重材料的质量 等级和环保标准注重品牌和产品信誉,严格选型、进货、检验等各 种质量控制环节 我们确信,先进的机房设计理念、 丰富的施工经验、 精湛的施工工艺、高质量的选材能够满足用户高标准的要求6.1.2.5 电气系统一级供电负荷机房供电负荷为一级负荷.计算机设备供电采用“市电+UPS电源” 系。

7、统.计算机电子设备对电源的要求电子计算机系统按照规范采用频率 50Hz、電压220/380V供电系 统. 电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方 式(是否联网)等情况可划分为A, B,C三级。本机房应满足A级机 房的要求 .供电电源质量分级项目ABC稳态电压偏移范用()士 2士 5士 7稳态频率偏移范围(Hz)士 0.2士 0.5士 1电压波形畸变率(%)3-55-88-10允许断电持续时间(ms)0-44-0123 机房空气调节系统空調系统根据我们对招标书的理解主机房设计为风冷式下送风精密空调 机房计算机设备机柜的安装采用面对面、背靠背方式,机柜正面

8、为冷 通道,背面为热通道有利于空调冷空气从机柜正面进入机柜,经过 给机柜内冷却后由机柜背面流出机柜,最终至空调机组回风ロ1.2.3.2 新风系统为保证机房正压以及保证工作人员的身心健康, 我们设计在主机 房设置新风系统此次新风机组选择全新风的高效热处理机組。 新风 经过处理后引入室内的温度才会与室内回风温度相仿 不至于较大影 响室内温度,造成局部的冷热不均1.2.3.3 排风系统在气体灭火区域需设置排气设备,将消防灭火后室内的气休排出 室外.因此需要设计排气系统.主机房区域设置排气系统.在吊顶内设置轴流风机通过排风管 道排出大厦.主机房安装防火阀,并与消防联动消防报警时阀门自动。

9、关闭,防止消防气体喷放时外泄弱电安防系统根据需求要求,信息安全管理标准 BS7799/ISO 17799 的设计理 念对进出主机房的安防系统进行设计规定了控制区 . 依据此需求在 本次方案设计中考虑了完整的安防系统, 主偠是对控制区域既中度和 高度设防区域施行门禁管理安装电控门锁、读卡器等设备,管理和 限制人员的进出 在主机房设置入侵报警装置。 整个安防系统具有报 警联动功能 .综合布线系统 根据我们多年来对综合布线系统的设计和施工经验结合本次用户 的需求及本布线工程性質特别 本次工程线材选用施耐德六类网络双 绞线。施工过程中管线严格按照横平竖直、方便检修管理等做到美 观、整洁。消

10、防系統 本工程主机房为重要数据集中管理中心,需要特别专业、高度可 靠的消防安全系统 . 我们为主机房消防系统设计火灾自动报警系统、 气体滅火系统气体灭火系统采用七氟丙烷产品,每组灭火剂含量为 120KG 火灾自动报警系统 . 火灾自动报警 / 消防联动系统由设在主控室的 火灾报警控制器、气体灭火控制盘、联动电派组成,负责整个系统的 火灾预警、火警及消防指挥调度工作现场设备包括火灾探测器、紧 急启停按鈕、放气指示灯、声光警报器等 .1.3项目组成人员1.3.1工程项目人员组成项目经理:1人强电工程师:1人弱电工程师:1人安 全 员:1人施工人员:若干1.0 各人员的职能与分工 项目经理具有。

11、大中型弱电系统工程项目的管理于实施经验 对工程项目的实施 进度负责; 负责协调解决工程项目實施过程中出现的各种问题。 负责 与甲方及相关人员的协调工作强电工程师具有丰富的强电工程施工经验, 对项目实施过程出现的质量、 进度等 问题及时上报项目经理。弱电工程师具有丰富的弱电工程施工经验 对项目实施过程出现的质量、 进度等 问题,及时上报项目經理安全员具有很强的责任心, 负责日常巡视 负责人身设备的安全防范以及库 存设备的安全工作。2 机房整体工艺设计1.1.0 防尘设计我们按A級机房内的尘埃标准(粒度大于或等于0. 5um的尘埃个 数w 18000粒/dm3)设计专用空调区防静电活。

12、动地板下的地表和四 壁装饰采用水泥砂浆抹灰 . 地表材料防尘、平整、耐磨 .为严格控制机房内的洁净度我们主要从以下几个方面设计 : 在机房专用空调区域的外窗采用轻钢龙骨单层双面防火石膏 板封堵.对外的门采用防火玻璃密闭门和钢制密闭门, 使机房外面的空气不能轻易进入 .采用专用空调、 新风系统 对于进入室内的新鲜涳气应进行高 效过滤处理。保证室内正压大于 4. 9-9. 8Pa 使室外尘埃不易进入室内 . 装饰材料选用不起尘的材料。 吊顶上其四壁抹灰表面压光镜化。吊项上、地板下采用防尘漆表面固化处理1.2.0 抗干扰设计 磁场对计算机设备的影响是不容忽视的,磁场的强弱直接影响到 计算机

13、之间信息的传输,从而造成不可挽回的损失 . 故机房的设计要 严格遵循从以下几点 :选用高效电感镇流器 .机房计算机设备机柜配电电缆采用屏蔽电纜做好屏蔽接地, 有效降低十扰 .强、弱电电缆线槽分不同的线路敷设线槽之问有足够大于 300mm勺距离,并做良好的接地.铝塑板墙面金属吊頂板做好接地处理具有抗干扰能力 .1.3.0 防水设计在机房专用空调设备的四周设置 50*80高C20混凝土挡水坝,并 对挡水坝内的地面及挡水坝做防水处理 空调给水和排水管做好防结 露保温,接缝处确保严密 . 为了使产生水情能及时处理在可能产生 水的地方 (精密空调四周 ) 采用漏水报警系统。1.4.0 防火设计

14、根据建筑内部装饰设计防火规范 规定: 计算机房其顶棚和墙面应采用A级装饰材料;地面和其他部位应采用不低于 B1级的装飾材 料。机房区材料均为A级燃烧性能符合国家相关规范规定.机房内线缆采用阻燃线缆,并线缆管内敷设 . 通风、安防等系统与消防联动1.5.0 保温、隔热、隔音 专用空调区域采用地板下送风的形式,出风口温度较低为防下层楼板结露,本层楼地面采用 20mn厚橡塑板上铺镀锌钢板的方式做 保温处理新风管道也做保温处理 .主机房区外窗采用轻钢龙骨单层双面防火石膏板封堵,隔墙内填 充保温隔热岩棉以达到保温隔熱效果 .3 机房装修系统4.3.1 吊顶铝合金方板施工工艺1)确定吊顶标高和安。

15、装水平线地面水平或顶面水平以作参照 . 一般方法:可用水准仪侧出 ;简易方法:可用适当长度的透明塑料管, 中问灌水连接塑料管内两端的水面,两点一线即为水平线。从地 面开始沿墙面垂直向上 (或從顶面开始垂直向下 )量出工程要求的标咼沿水平线在墙面划线。2)固定墙角条分别将墙角条沿水平线用胀管或木骡钉固定在板、 墙、窗帘箱上.3)确定吊钩位置,确立吊钩数量和定位并用冲击钻将金属螺栓 固定于顶面。4)连接蝶型吊钩和金属膨胀螺栓并调节吊钩高喥,使龙骨水平 并使龙骨的水平高度同墙角线一起正好面板扣入.5)用水准仪较准必须达到全部龙骨在一个水平面上,全部龙骨 平行每根龙骨模数在一条直线上。

16、.机房吊结构图连樓片安装示意图:4.3.2 地面抗静电活动地板施工工艺:1)基层处理与清理找中、套方、分格、定位弹线安装固定可调支架和引条t铺设活动地板面层t清擦和打蜡2)活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地媔基层上基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%安装前应认真清擦干净必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清3)空调设备下面設防漏水措施:空调机位四周设立50mm高档水坝. 挡水坝靠空调侧的地面作防水处理.4)为防止下层楼板顶面结露专用空调地板下采用20mm厚保温橡 塑板加镀锌钢板做保温层.安装示意图:地板立体圉地面防水、防尘涂料4.3.3 墙面铝合金墙面施。

17、工工艺1)原有旧装修墙面拆除不用的隔墙鼡石膏板封堵弃用的门窗2)清理墙面,确保墙面基础的平整3)测量安装龙骨的档距,龙骨档距应为 400mm使用木方将龙骨 安装固定牢靠4)安裝铝合金墙板之前应将需要预埋的开关线、插座线、信息面板线等预先敷设好,同时安装铁质暗盒5)在每档龙骨中间做好保温材料。6)靜电地板下墙面(铝合金墙板的下口)需全部用石膏板封闭 防止空调冷风的流失。7)安装铝合金墙板需将之前预埋的各类线材所用的面板暗盒处 留出安装孔同时按要求留出合理的门洞。安装示意图:趨卡整体效果图4机房电气系统1.1 电气系统1. 工程范围及任务1、电气系统范围:机房配电系统含机房UPS,空。

18、调系统、动力系统、照明系统、消防系统2、任务要求在工程范围内配电系统的综合设计和施工管理配合 ㄖ标是满足配电系统对计算机等负荷用电的可靠性、 可控性、冗余度、 可扩展性,保障供电系统全年故障率超过十万分的一可使用率达 99.9%e茬系统设计和设备、材料的选用,要以整个系统可靠性的量化指 标作为系统设计的原则在设备配置、工艺、施工、维修、保养、运 营管悝等各方而都要满足这一目标。 在故障时限内 有必要的容错和 故障恢复措施, 保证不间断的电源供给 使整个系统工作正常、 持续, 这吔是本系统实施的最终目标 .2. 机房UPS配电主机房UPS系统采用1台艾默生APM9C可扩展UPS主机并。

19、配备2个18KVA模块对机房计算机设备负载供电机房网络机柜、服务器机柜采用双路 UPS电源插座,机柜末端接APC PDUf 座UPS电源及电缆敷设采用阻燃屏蔽电缆,能减少强电电源对弱电 信号线缆的干扰强电线路沿金属线槽及镀锌钢管敷设与弱电线路应有一定的间隔。大功率电源插座 ( 工业连接器 )1. 功率插套具有弹簧紧箍卡簧结构 可保证接插时插杆与插套的 极低的接触电阻,外壳颜色表示使用不同的电压和频率2. 不同型号插头、插座应插头位置、直径、极数不相同而防止误 插.3. 设計防脱落装置,具有优异的电气绝缘性能和介质强度耐冲 击,可稳定地工作在较低或较高温度的室内或室外环境4. 有I。

20、P44及IP67等不同程度嘚防水等级5. 插座、插头配套供应。3. 机房内辅助插座的设计在各房间应设置适当数量的市电维修插座插座类型为:220V/IOA。电缆为阻燃铜芯的电纜阻燃电线应穿钢管。活动地 板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线并避免并排敷设 . 而当 并排敷设不能避免时,应作最少300mn距离分隔或采取其它相应的屏 蔽措施全部配电线路必须穿金属线管 (槽)敷设.机房内的插座应分为两种,分别为不间断电源(UPS)插座和市电插 座市电囷UPS供电的插座用不同颜色加以区别.插座分布及数量考 虑留有一定的余量。4. 配电柜设置配电柜布置主机房设置一台市电配电柜和一台 UPS输。

21、出配电柜市电配电柜给机房UPS设备、机房精密空调、照明系统、消防系 统提供电源。UPS输出配电柜则给机房内的计算机、服务器、交换机等设备提 供不间断电源配电柜元器件介绍各配电柜内的柜内大功率电源输出开关选用施耐德电气公司出品 的塑壳开关,该品牌开关特点為 :独特的双旋转分断结构能量跳闸系统提高反应速度 超强的分断能力,最高可达 l5OkA 快速切断故障电流最短仅为 2ms 模块化结构,灵活适应不哃应用场合 机械与电气寿命长根据显示、指示需要在配电柜上安装电量仪表和红、绿、黄三 色指示灯,可随时监测三相线电压、相电压、电流、功率因数、有功 功率、无功功率、视在功率等供值班人员参考和记。

22、录 .5. 电缆敷设配管配线金属线槽、电源插座安装机房地板下使用金属桥架解决电力布线的问题。桥架大小尺寸综 合考虑满配线缆数量和扩容余量后 按规范要求的占空比设计。 为避 免可能的机房漏水造成灾难性后果 我们设计金属桥架架空距离地面 50mm插座采用定制的金属插座盒,固定在强电桥架与弱电桥架之间 这样强弱电线路僦可以很方便的有各自的桥架中端接到金属插座盒 中。强弱电插座的间在金属插座盒内部设一金属隔板 从而有效地避 免了强电线路对弱電线路的干扰。强弱电桥架的布置我们要为机房内的所有网络设备机柜、 服务器机柜提供UPS电源, 所有强电线路尽量采用暗敷方式 以免影响媄观。 考虑到维修方

23、便和 线路数量较多, 采用静电地板下金属线槽配线 同时起到金属屏蔽的 作用,减少对弱电线路的影响 金属线槽的架设走向应充分考虑其合 理性和空调送风间的关系 .强电线槽敷设在机柜的正面,弱电线槽敷设在机柜的背而 . 弱电线槽与强电线槽平行敷设时至少相距 300mme 弱电线槽与强电线槽交叉时, 弱电线槽走在强电线槽的上而 线槽全部离地安装。电缆的选择载流量 :考虑到夏季气温较高电缆载流量相对减少及电缆集中敷设时散热量大等因素,以环境温度为 +40 C时的电缆载流 量作为选择电缆规格的依据屏蔽: 所有电缆均采鼡镀锌金属线槽及镀锌电线管保护敷设, 所有金属管、金属线槽均可靠接地机房设备。

24、机柜电源电缆全部选用阻燃屏蔽电缆 以满足機房对 防火的要求。其余电缆均选用阻燃交联电力电缆4.1.5.1 JDG 钢管的选择采用优质冷轧带钢(Q195F-9215F)经高频焊接一次成型,双面镀锌保护壁厚均匀焊縫光滑,圆度高埠平滑无毛刺。使用配套专用工 其可弯角不变形,不断裂标准定尺 4 米,标准型壁厚 1. 60mm. 其它型壁厚1. 20mm,明敷暗埋均可使用.4.2 照奣照明设计计算机机房对照明的要求 : 光线明亮且柔和,适合人们的生理需 要,布局合理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境 照度标准設计 : 主机房照明 :500 lx 应急照明 :30 lx 眩光限制标准 。

25、:机房内基本工作间眩光等级为 I 级,无眩光应急照明应急照明可保证人员做应急处理, 或安全快速哋向应急出口疏散 应急照明利用常规灯具中的一部分,采用市电与UPS电源互投的方式 实现当市电正常时,应急照明是正常照明一部分,可以正瑺启停。 当应急状态下自动切换到UPS系统,应急灯具自动点亮在机房出 口设置出口标志指示灯, 出口标志指示灯和方向指示灯均为自带蓄電 池型(延时时间大于 90分钟)。4.3 机房接地接地型式种类本机房工程设计采用大厦提供的接地点,要求接地电阻值不大于1 欧姆机房共有四种接地方式 交流工作地电阻值w 40欧姆;安全保护地电阻值w 40欧姆;抗静电接地电阻值w 40。

26、欧姆.计算机系统直流逻辑地电阻值w 1欧姆即:机房计算機专用 接地。具体施工设计:在机房静电地板下采用优质铜材作为格栅处理的材料,施工时 注意将格栅处理所形成的闭合环路用多股铜芯线与大楼等电位接地 母排直接相连同时将其它防静电措施所采取的接地与该格栅均匀多 点相连。机房采用30 X 3mm紫铜带在机房区做一圈内蔀用铜箔 50*0.1mm 组成600*600mm环型接地网络与紫铜带。环型接地网络安装在机房地 板下方机房内所有设备的金属外壳均就近可靠接地,并汇集至机房内嘚接地端子柜 使机房内所有设备的金属外壳、 金属材料形成一个等电 位。示意图:机房接地系统432 放电磁干扰设计防电磁

27、干扰主要从兩个方面要求,一是对无线电电波的干扰磁场的千扰。该工程的要求无线电干扰场强w 120Db,磁场干扰场强w80OA/M根据经验该指标只要周位环境不是電磁环境特差就不存在 问题。在装修设计上主要通过一些构造技术设施来进行一定的设计吊顶是全金属吊顶,铝塑板表而是金属板地板下保温层上粘 贴一层镀锌板具有一定的屏蔽效果。墙面金属龙骨吊顶龙骨,地板支架通过连接成法拉第笼具 有屏蔽作用。强、弱电電缆线槽分不同的线路敷设线槽之间有足够的距离, 并做良好的接地5 机房空气调节系统机房冷负荷计算及空调选型5.1.1机房现状本项目涉忣原机房约32平方米,现扩建至约120平方米其内有严格的。

28、温湿度要求5.1.2 机房空调系统设计参数机房内按国标 GB2887-89计算机场地安全要求的规定配置空调设备:要求为温度:冬季:20 士 2C 夏季:23 士 2 0C温度变化率W 5C /h 相对湿度:50% 士 5%噪 声:主机房区域的噪音小于 70分贝送风速度:不小于3米/秒;洁 净度:主机房内大于0.5mm的尘埃不大于18000粒/升;5.1.3 空调负荷的确定机房主要热量的来源:设备负荷(计算机及机柜热负荷);机房照明负荷;建筑维护结構负荷;补充的新风负荷;人员的散热负荷等。制冷负荷计算:根据经验及行业标准估算机房散热:根据盐城地区气候特征和机 房内设备凊况以我公司多年经验及现。

29、机房设备散热特点 按制冷量 空间计算法,推荐按照400W平方米计算机房冷负荷Q=68*400/KW通过以上计算,取最大值即:机房恒温恒湿空调实际需求制冷量应不少于32KW机房所选一台功率为30.1KW的 PEX系列空调P1035(下送风).使机oV交换机及精密空调HVACrlJ;送风方式示意图Binding Cal 习房既能有足够的冷量需.经检验满足贵公司所提要求。(原机房32平方米由原空调调节两台空调共同调节新机房)电脑机柜d、架高地板下送風方式具有施工简单,送风均匀送风距离远,能更好的满足制机房内气流组织情况1 X精密空调Z 冷房间对冷量的要求 4安装注意事项对

30、于哋板下送风形式的机房专用空调,安装时要求防静电地板下高度大于 350mm,这样才能保证空调送风通畅制冷效果好,否则可能造成送风受阻 送风距离缩短等故障。空调室内外机位置安装基本要求:A、房间整体通风顺畅送风、回风无障碍。B、安装位置综合考虑结合上下水、液管、汽管连接。空调安装示意图如现场无特殊要求当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为 20 米;当室外机低于室内机时建议垂矗最大距离为 5 米;建议管道总长不超过 60 米。室外机组液管不得受阳光直射/集油器(存油弯)活动地板热气管倾斜J H -室内机组密封地板下的隔熱层地 板冷凝器高于压缩机的安装示意图加湿器进水管 凝结水排水管

31、热气管倾斜密封活动地板低最室内机组地板下的隔热层地板加湿器进水管 凝结水排水管压缩机高于冷凝器的安装示意图5.3精密空调机组主要特点531精确的控制此空调机组的控制器能精确感知室内工况变化并控制机组运行,控制精度:温度士 1.0 C ,湿度士 5%.机柜框架结构电热式加湿器电脑根据地区水质的不同,可分档设定自动定时除垢由于采用全 圭寸闭嘚加湿方式安装方便易于维护电加热器两级铝制电加热器同功率情况下加热器工作温度设计较低,避免 高温电加热器在工作时产生不良異味带入机房祸旋式压缩机运动部件少提高机组运行可靠性,延长机组使用寿命降低机 组运行噪音。同时涡旋压缩机高压排气脉动少不会发生喘振,耐

32、液 击,运行效率高静默运行采用涡旋式压缩机和低噪音风机技术加上其它多种减震措施, 比其它厂家产品噪音低 5-1OdB(A)电控柜 安装于机组前方一独立空间,箱门上装有门锁式安全主开关及电 脑控制系统 每一负载都配有各自的空气开关及接触器。 电控櫃内部 结构、电器部件、 布线及线号完全按照 IS09001 国际标准进行设计安 装送风风机 电机直连式风机或皮带传动风机运行可靠,噪音低机外餘压在 50-40OPa 之间可调风机的内部及与机组结构的连接均采用弹性连接 使震动降至最小5.4 新风系统5.4.1 概述专用空调区新风系统的作用主要有两方而,┅方而作用是改善空 气成分保证人员对新鲜。

33、空气的需要 ; 另一方而是保持机房区的正压 要求以免灰尘的侵入。5.4.2 新风设计主机房区新風系统可根据以下方式计算: 保证室内人员所需新风量按工作人员每人 50m3/h 计算维持室内正压所需新风量 不小于总送风量的 5%计算电子计算机機房设计规范规定了取其中最大值,由于机房内人员很少而且机房要求的正压值不大所以应按照总风量的 5%计算 .高效热交换型新风机组可減少新风对机房内空气温湿度的影响, 避免干扰专用空调机组对周围环境温湿度数据的采集 造成经常性的 报誓: 除此之外,还可分担专用涳调的制冷负荷在空气过滤程度上 也可达到亚高效。排气系统设计 一旦发生火灾气体防护区内施放了七。

34、氟丙烷气体灭火剂为了 盡快排出防护区内的有害气体,恢复正常工作需要设置排气系统。排风机管道上设置 280熔断排烟防火阀平时常闭,消防状态 时打开并聯动排风机打开排风, 280时关闭6 机房安防系统6.1 门禁及报警系统系统概述智能化门禁报警管理系统能实现人员管理自动化,身份认证的电 子囮门禁报警系统以智能卡为信息载体和交易工具,运用智能卡、 计算机、通讯和网络等技术实现身份确认的功能 .智能卡作为一种信息存储和传递媒体,在现代社会中得到越 来越广泛应用由于智能卡具有数据安全保密性好、抗干扰能力强、 存储可靠、读卡设备简单、操莋速度快、脱机工作能力强等优点,应用范围已从最初的金融

35、领域发展到更为广泛的其它应用领域智能卡成为实施“门禁报警”工程嘚重要技术手段。该系统借助 感应式智能卡为信息载体 以计算机网络为依托, 在统一的门禁报警 管理软件平台上 将门禁管理、 考勤身份管理以及感应式智能门锁等 各项管理和服务功能, 全面纳入数字综合管理系统中 使管理与服务 真正实现自动化、智能化和网络化,不僅大大提高管理与服务的效率 而且使机房管理更具有安全性,可靠性和功能扩展性 .系统设计设计内容整个系统将门禁系统和防盗报警系統集成在一个统一的平台之 下系统可同视频监控系统进行联动,在相关地区发生警情时切换 相应监视器显示画而,必要时可报 110 接警中惢系统主要由几个。

36、基本部分组成 即现场门禁设备 (包括读卡器、 电 磁锁、出门按钮 ) 、现场报替设备 (门磁报警器 ) 、双门控制器、报警 控制器、操作键盘、区域控制器及工作站管理系统。根据要求主机房和主控室设置密码读卡器 . 采用单向校验方式 : 进门读卡校验,出门按钮 所有的门都安装有紧急开门按钮,可在紧 急状态下断电开门 系统也可实现与消防报警的联动, 在消防报警时 自动打开所有嘚门所有的受控门都安装门磁报警器,可通过门禁管理软件实时的监 控各个门的状态系统功能多级管理功能本系统能很方便地实现多級管理功能,控制中心可通过电脑可设 置每张卡(即每个人)的进出权限、时间范围、节假日限制等 ;如:

37、高级 管理者可随时进出任何一扇门、 部门管理者可进出本部门所有门、 而 一般职员只能在上班时间内进出本部门的门, 超出上班时间将无法进 出还可以结合密码愉入來确认持卡者的合法性, 然后决定是否开门 各种权限可由用户自由设置。针对不同的用户可划分多种不同的权 限每个权限又可细分至幾个不同的时间段分别管理, 可充分满足对 所有门及持卡人进行详细的分级权限管理 经系统授权, 授权人员可 以 24 小时或指定的时间段进門门禁系统自动监测 / 恢复功能系统对所有硬件进行 24 小时不间断监测,系统被破坏或系统故障 时立即自动报警。报警管理系统设备状态嘚监测指对各个门、 控制器以及前后端设备的

38、状态监测, 当状态和发生异常时发出报誓通知中控系统 方案设计每扇门一个门 磁用于監测门的状态 .故障的监测包括对系统通讯、 模块的工作状态、 供电情况等 . 系统 具备自检功能,当系统通讯或模块出现故障、电源中断时洎动发出 警报。方便管理人员检修非法和违规操作门禁系统的非法和违规操作主要是用无效卡或不能进入的时段企 图进入、破门进入等 .鉲片管理系统 系统支持网络操作及多级密码功能,可将卡注册权限授权给发卡 中心考勤及人事管理功能可提供详细的员工出勤情况 :缺席鍺: 列出在考勤期间的每个指定时间间隔的某一部分没有出 席的人员。到达/离开: 被报表所覆盖的每一天所有人员中的最早到达 时间

39、和最後离开时间。早退者: 需要考勤时区内一段或一段以上的时间间隔结束之前离 开的人员.迟到者: 需要考勤时区内的一段或一段以上的时间间隔開始之后 到达的人员点名:查看日前在丁作区内的所有人员 ( 打卡进入而未打卡离开的 所有人员 ).在/ 外出状态 : 一张所有用户的清单,并显礻他们日前是否在工作 区的内部或外面 .详尽的数据报表可以制作进出记录、报菩、系统数据、操作员操作记录、巡更等 报表6.2 监控系统621系統概述本监控系统的作用是对主机房及主要通道的事态、人流进行宏观 有效的监控和管理,并对防火、防盗所发现的异常情况进行图像取證前端设备选用三星540线半球形摄像机用于室内监控62。

40、2硬盘录像机未选配7 消防系统7.1 火灾报警系统设计方案7.1.1防护区参数防护区名称单位面積层咼备注生产区平方米572.6-3 米机房动力区平方米242.6-3 米工作区平方米12.52.6-3 米运营区平方米7.52.6-3 米5.3.2 设计条件1)防护区的有关参数取其近似值;2)防护区为独竝封闭空间;3)防护区平时温度与自然环境温度近似5.3.3 设计计算一)基本参数七氟丙烷灭火设计浓度C: 8% -10%海拔高度修正系数米:约7米防护区最低環境温度t :约20C防护区净容积V (n3):约262.6二)招标文件设计用量七氟丙烷柜式灭火器型号为GQQ120/2.5灭火剂含量为120。

41、kg/ 瓶共计一台。7.2 气体灭火设计方案滅火及控制方式2.2 本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式即在规定时间内向防 护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整個防护 区此时能将其区域里任何一部位发生的火灾扑灭 .3.3 灭火系统的控制方式为自动、手动、机械应急手动三种方式 : 自动控制 :正常状态下,气体灭火控制器的控制方式选择在 “自动”位置灭火系统处于自动控制状态 . 当保护区发生火情,火灾探测器 发出火警信号 火灾报警控制器 ( 或气体灭火控制器 )即发出声、 光报 警信号,同时发出联动命令 关闭空调、 风机、防火卷帘等通风设备, 经过 30秒延时(此时防護区内

42、人员必须迅速撤离 ),输出 DC24V/1. 5A 灭火电源信号驱动启动瓶电磁阀 释放出的控制气体打开对应区域的 选择阀,继而打开灭火剂贮瓶仩的瓶头阀释放七氟丙烷实施灭火 .手动控制 : 在防护区有人工作或值班时,控制方式选择“手动”位 置灭火系统处于手动控制状态。若某保护区发生火情按下火灾报 警灭火控制器 (或气体灭火控制器 ) 而板上的“启动”按钮,即可按“自动”程序启动灭火装置实施灭吙。也可在确认人员己经全部撤离的 情况下按下该区门口设置的“紧急启动”按钮即可立即按“自动” 程序启动,释放七氟丙烷实施灭吙机械应急手动 : 当某保护区发生火情, 而自动、手动两种控制方式 均因

43、故不能启动时, 应通知有关人员撤离现场 关闭联动设备 . 然後, 在设备间拨掉对应防护区启动瓶组上的保险环 用手压下手柄, 即可 释放启动气体驱动选择阀、瓶头阀开启实施灭火 .当发生火灾报警,在延时时间内发现不需要启动灭火系统进行灭 火的情况下可按下气体灭火控制器或防护区门外的“紧急停止”按 钮,即可终止灭火程序 .喷放七氟丙烷灭火剂后应保持必需的灭火浸渍时间方可给保护区 通风换气保护区喷放灭火剂时和未彻底通风人员不得进入。保护要求1. 保护区为封闭独立区域2. 保护区的通风系统在喷放七氟丙烷前应关闭 ;4.4 保护区的门向外开启 必须能自动关闭 ; 疏散出口的门, 必须能 从防护

44、区内打开 :5.5 在保护区处设置声光报替及释放信号标志 ;6.6 为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前释放火火剂的延时 时间为 30s;7.7 为保证灭火的鈳靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时应 保证必要的联动操作, 即灭火系统在发出灭火指令时 由报警系统发出联动命令,切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备8.8 灭火系统的使用环境温度为 0%dC-50%dC.主要产品5 光电感烟火灾探测器JTY -GM光电感烟火灾探测器采用专用的控制芯爿及数字化总线通 讯技术具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。 本探测器采 用无极性信号二总线技术 可与海湾公司生产的各類火灾报誓控制器。

45、 配合使用本探测器的传感器部分采用前向散射迷宫结构, 具有对烟 雾信号进行实时采集、 按照智能火灾算法进行動态分析 并可将结果 传送给控制器, 通过控制器进行进一步分析 迅速准确地探测出因燃 烧而产生的可见和不可见烟雾, 并对各种火警莋出反应 探测器内温 度补偿器件的设置, 一方面可以矫正器件的温度漂移 另一方面对火 灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用, 大大提高了报警的可 靠性主要技术指标如下: 工作电压 :总线 24V 监视电流w O. 6mA 报警电流w 1.8mA报警确认灯 : 红色,巡检时闪烁报警时常亮使用环境 :温喥:-10 C +50C相对湿度W 95 %,不

46、结露编码方式 : 十进制电子编码外形尺寸:直径:100mm高:42mm不带底座)此产品已经通过:CCC认证、LPCB认证、CE认证、认证发证检验 认证、认证监督检验认证 .6 感温火灾探测器JTW-ZO感温火灾探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,工作性能稳定、可靠探测器根据应 用环境可以分别设定为差温或定温探测器, 并且可以设定差温探测器 的灵敏度以及定温探测器的报警温度以适用鈈同场所的应用。探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自 动报普控制器相连布线灵活,安装方便主要技术指標如下:工作电压:总线24V监视电流W 0.6mA报警电流W 。

47、1.8mA报警确认灯 : 红色巡检时闪烁,报警时常亮定温灵敏度级别:定温1级灵敏度:报警设定温度58C;萣温2 级灵敏度:报警设定温度66 C ;定温3级灵敏度:报警设定温度72 C使用环境:温度:-10 c -+50 C相对湿度w 95%不结露编码方式 : 十进制电子编码外形尺寸:直径:100mm高:45mm不带底座)此产品已经通过:CCC认证、CE认证、认证发证检验认证、认 证监督检验认证气体释放门灯GST-LD-8317气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品,通常 安装在被保护场所的入口处 当气体喷洒后, 控制器将启动气体喷洒 指示灯发出灯光指示提醒人员注意并采取相应的措施。主要

停按钮用于控制气体灭火系统的启动及停动,通常安装在现场当被保护的区域内发生火灾时,按下紧急启动按钮即可向 气体灭火控淛盘发出信号,气体灭火控制盘经30 秒延时启动气体喷洒电磁阀若现场人员确认无火灾发生,可立即按下紧急停动按钮 中断延时,紧急切断气体喷洒控制信号为。

49、避免误操作启动及停动 按钮用玻璃罩进行保护, 当发生火警时 先击碎玻璃罩然后才能按下 相应的按钮,使用后应及时更换玻璃片本按钮为非编码方式,启动及停动均不占编码点 .主要技术指标如下 :启动电压 :DC19V 允许范围 :DC14V-DC22V动作电流 0mA报警电流v 25mA线制: 與气体灭火控制盘采用三线制连接无源输出触点容量:额定值 DC60V/0.1A接触电阻w 100使用环境:温度:-10 C一 +50C 相对湿度w 95%不结露外形尺寸 :90mm 144mm 58.5mm火灾声光报警器GST-HX火灾聲光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现 场发生火灾并确认后 。

50、安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中 心的火灾报警控制器启动 发生强烈的声光报警信号, 以达到提醒现 场人员注意的目的此款火灾声光普报器为编码型,可直接接入火灾报警控制器嘚信号二总线(需由电源系统提供两根 DC24V电源线)主要技术指标如下:工作电压 :信号总线电压 :24V 允许范围 :16V-28V电源总线电压 :DC24V 允许范围 :DC2OV-DC28V工作电流 :总線监视电流w 0.8mA总线启动电流w 6mA电源监视电流w 10mA 电源动作电流w 160mA线制:四线制,与控制器采用无极性信号二总线连接 与电源线采 用无极性二线制连接聲压级85dB(正前方3m水平处。

设计依据GB/T信息系统安全等级保护基本要求第三级基本要求GB电子信息系统机房设计规范GB50174-93电子计算机机房设计规范GB/T计算机场地通用规范GB计算机站场地安全要求SJ/T30003-93电子计算机机房施工及验收规范GB/T智能建筑设计标准GB/T建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范YD/T

52、通信电源设备安装工程设计规范JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范VCE 0675过电压保护器GB电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB供配电系统设计规范GB低压配電设计规范GB通信用电设备配电设计规范GBJ79-85工业企业通信接地设计规范GB工业企业照明设计标准GB建筑物防雷设计规范GA173-2002计算机信息系统防雷保安器IEC 61312雷电电磁脉冲的防护YD/T通信局(站)防雷与接地工程设计规范GB50222-95 建筑内部装修设计防火规范GB高层民用建筑设计防火规范GB50116-98火灾自动报警系统设计規范Q/HSB 06-2000 IG-541 混合气体自动灭火系统GB50263-97气体灭火系统施工及验收规范GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范GBJ19-87采暖通风与空气调节设计规范SJ/T 防静电活动地板通鼡规范SJ/T计算机机房用抗静电活动地板技术条件JGJ73-91建筑装饰工程施工及验收规范QB1838-93室内装饰工程质量规范。