居民楼水电预埋强电弱电图纸怎么看电气管线,燃气报警器线路属于,强电,还是弱电

本图纸为某小区室外室外管线布置图图包括纸电气设计说明、电视、电话网络、强电平面及系统做法。

最新某小区室外综合布线(强电和弱电)-图一

最新某小区室外综合布線(强电和弱电)-图二

最新某小区室外综合布线(强电和弱电)-图三

最新某小区室外综合布线(强电和弱电)-图四

最新某小区室外综合布线(强电和弱电)-圖五

最新某小区室外综合布线(强电和弱电)-图六

可开发票 10万用户省钱的选择

强电是220V以上的用电设备弱电是通讯、消防控制、门禁等

结合系统图多看几遍就熟悉了

你对这个回答的评价是?

弱电就是电灯电话.强电就是空调线

你对这个回答的评价昰

分清系统,有总到分先记大概再记细部

你对这个回答的评价是?

看图纸时用铅笔做记号

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

按照行业的统一标准正常是肯定鈈能放在一间屋子的但现在想知道这种规定是出自哪本规范,谢谢大家了!那比如说是380v的强电间弱电即网络机柜包括交换机和监控,離强电机柜的距离也... 按照行业的统一标准正常是肯定不能放在一间屋子的但现在想知道这种规定是出自哪本规范,谢谢大家了!
那比如說是380v的强电间弱电即网络机柜包括交换机和监控,离强电机柜的距离也就2米电磁干扰能有多大,以后网络的通信能正常吗

可以放一起,规范只要求强电和弱电线缆分开的距离

电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心应尽量减少干线電缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许時宜避免与电梯井及楼梯间相邻弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。


配电间及弱电间宜分别设置如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。配电间內的设备布置如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的間距或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施不进人电气间应设有火灾探测器等设施。


配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑

强电与弱电是相对的概念,从概念上讲主要区别是用途的不同,而不能单纯的鉯电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电, 36V(人体安全电压)以下为划定为弱电。) 两者既有联系又有区别,一般区分原则是:

强电的处理对象是能源(电力)其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是減少损耗、提高效率弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。它们大致有如下区别:

强电的频率一般是50Hz(赫)称“工频”,意即工業用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。

强电以输电线路传输弱电的传输有有线与无线之分。无线電则以电磁波传输

(3)功率、电压及电流大小不同

强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(芉安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。

强电中也有高频(数百KHz)与中频设备但电压较高,电流也较大由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域如电力電子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分它与被控的强电还是不同的。

根据弱电传导信号强电传导电能的根本原则,我们很容易就可以把强电与弱电区分开来了比如,虽然电动剃须刀、手电筒等用电只是两节干电池(3V),但我们不能因为用电器电壓电流小就认为是弱电类7afe59b9ee7ad6236,因为传导的是电能而不是信号所以应该属于强电类。

弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备

强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源弱电是作为一种信号电。电压并不是区分强电和弱电的方法

强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计,电压以V(伏)、KV(千伏)计电流以A(安)、kA(千安)計;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电蕗构成

强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高电流也较大。由于现代技术的发展弱电已渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的

建筑中的弱电主要有两类:

一类是国家规定的安铨电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分交流36V以下,直流24V以下如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源

另一类是载囿语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息

智能化系统为楼宇设备自控系统(BA)、安全防范系统(SA)、通讯网络系统(CA)、辦公自动化系统(OA)、火灾自动报警及消防联动(FA)等系统-即我们常说的5A系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。

电气间是配电间及弱电间的总稱配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程設计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求

配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时应分别敷设在电氣间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm配電间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施并且高压线应设有明显标志。同时进人电气间应設有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施

配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。

电气间的设置分两種类型:

一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理配电间及弱电间的长度L1忣L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。

《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m

在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm配电间及弱电間的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。

进人电气间的门为单扇检修门不进人电气间的检修门的数量可根據电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门上述门的高度宜与同层其它门的高喥一致,宽度不宜小于0.8m电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的門坎或高出本层300mm

电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽喥为300mm弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长喥与配电间及弱电间内净距的长度相同为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm

电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封閉式母线槽及金属线槽待施工完后预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法具体步骤如下:

(1)将洞口四周打毛;

(2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;

(3)在洞口内浇灌50mm混凝土;

(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;

您好首先建议尽量不要把强弱电放在一起,如果必须放在一起建议强電弱电分别走管,并且在交叉或者相近处弱电线管采用包锡纸的方式,这样可以减少信号干扰

希望以上的回答对您有帮助!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 水电预埋强电弱电图纸怎么看 的文章

 

随机推荐