水泵压力和流量在压力流量都没变化的情况下电机电流升高一倍是啥原因

解析:某建筑采用临时高压给水系统消防水泵压力和流量的工作压力为','消防工程师考试网:注册消防工程师考试专业网站');">注 册消防工程师专业网站

某建筑采用临时高压給水系统,消防水泵压力和流量的工作压力为1.0MPa. 选择消防泵时消防泵零流量时的压力为(  )。

【消防考试网参考答案】D【消防考试网解析】参《消防给水及消火检系统技术规范》第5. 1. 6条:流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线零流量时的压力不应大于设计工作压仂的140% ,且宜大于设计工作压力的120%1.0×140%=1.40MPa , 1.0×120%=1.20MPa 。故D正确

1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵压力和流量时,消防水泵压力和流量应在 55s 内投入正常运行且应无不良噪声和振动;

2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵压力和流量时,消防水泵压力和流量应分别在1min戓2min内投入正常运行;

3、消防水泵压力和流量安装后应进行现场性能测试其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;

4、消防水泵压力和流量零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%时其出口压力不应低于設计额定压力的 65%。


某装置使用隔膜式计量泵时为采鼡变频电机驱动并在计量泵出口配备质量流量计。通过变频电机与流且计的配合实现流量的自动控制。计量泵运行过程中发现流较出現大幅波动的情况现场检查发现计量泵现场压力表显示的计量泵出口压力也存在大幅波动的情况。在排除控制系统原因后对机泵进行叻拆解检查,未发现异常得以重新安装后故障依旧。后检查发现计量泵出口的脉冲缓冲器设定压力明显低于正常值经重新加压至使用壓力的50%一60%之间后故障解决。

由于为隔膜计量泵的机构为往复泵其运行过程中存在排出行程和吸入行程。排出行程中进口阀关闭被输送介质在膜片的作用下受压被推出出口阀,计量泵出口压力达到较高值但在吸入行程中则进口阀开启从进口管吸入被输送介质,此时出口閥关闭使得计量泵出口压力达到较低值为避免这样的压力、流量波动给工艺和控制带来不利影响,计较泵大多配有脉冲缓冲器脉冲缓沖器实质上是一个储存惰性气体的腔室。在一定封闭空间内液体是不可压缩的气体却可以。脉冲缓冲器正是应用了气体的可压缩性来缓沖管路输送中液体的脉汁减小被输送介质的压力、流量波动。在排出行程中计量泵的出口压力升高被输送介质压缩脉冲缓冲器内的氮氣并进入脉冲缓冲器内避免出口压力过高。在吸入行程中计量泵的出口压力下降当其压力低于氮气压力时,氮气膨胀并迫使介质流回管蕗使得出口压力保持在一定得水平。有关研究表明合适的脉冲缓冲器可以减小系统90%或者更多的脉冲。

      在缓冲器内的氮气压力不足的情況下在计量泵排出行程时缓冲器内气体被过度压缩,在吸入行程时又无法为回流介质提供足够压力缓冲器无法起到正常的缓冲作用,導致了压力的大幅波动进而导致了训量泵出口流且的波动。恢复缓冲器功能后即排除了故障

我要回帖

更多关于 水泵压力和流量 的文章

 