1、若加点油后高压高走低压回落,则有以下可
A、膨胀阀堵塞:由于干燥瓶(储液干燥器)失效有脏物或压缩机机器磨损金属物(可能)进入膨胀阀致使堵塞。建议更換膨胀阀和干燥瓶并进行空调系统管路免拆清洗。
B、二是温度感应开关失效使阀门处于常闭状态。更换膨胀阀和干燥瓶
A、管道内可能囿空气或密封不良进空气应重
新检漏抽空加注制冷剂。
B、管道系统堵塞、膨胀阀堵塞或发生故障更换膨胀阀和清洗管道,还有另一典型现象低压管大量露珠或结霜(冰)更换膨胀阀。
C、制冷剂过量重新彻底抽空,定量加注冷媒
不良冷凝器可能故障,清洗冷凝器内蔀及外部格栅、水箱散热栅的污物必要时更换
E、冷却风扇故障、发动机过热、冷冻油过量或不足。
你对这个回答的评价是
湖南万通汽车怠速可以开空调吗学校隶属于新华教育集团是万通汽车怠速可以开空调吗教育旗下旗舰院校之一,学校与中南汽车怠速可以开空调吗世界、广汽菲亚特、广汽三菱、上海大眾、北汽福田、众泰汽车怠速可以开空调吗等多家汽车怠速可以开空调吗名企相伴帮助学生们顺利毕业,名企就业
1、若加点油后高压高走,低压回落则有以下可能:
A、膨胀阀堵塞:由于干燥瓶(储液干燥器)失
效,有脏物或压缩机机器磨损金属物(可能)进入膨胀阀致使堵塞建议更
换膨胀阀和干燥瓶,并进行空调系统管路免拆清洗
B、二是温度感应开关失
效,使阀门处于常闭状态更换膨胀阀和干燥瓶
2、稍加油高压高走,低压也高走
A、管道内可能有空气或密封不良进空气,应重新检
B、管道系统堵塞、膨胀阀堵塞或发生故障更换膨胀阀和清洗管道,还有另一典型现象低压管大量露珠或结霜(
C、制冷剂过量重新彻底抽空,定量加注冷媒
D、散热不良冷凝器可能故障
,清洗冷凝器内部及外部格栅、水箱散热栅的污物必要时更换
E、冷却风扇故障、发动机过热、冷冻油过量或不足。
你对这个回答的评價是
本回答由广东润池科技有限公司提供