2RK6GN-CM三相五线和三相4线区别跟七线有什么区别!

  很多人迷惑三相供电、三相彡线制供、三相四线制供电、三相三相五线和三相4线区别制供电分别是什么意思1832年,人们就发明了单相交流发电机1885年,发明两相交流電动机很快,人们发现三相才是王道。

  一般说三相供电,包括三相三线制三相四线制,或者三相三相五线和三相4线区别制

  三相三线制,是指ABC三相供电没有其他的。

  三相四线制是指ABC三相供电,外加一条地线或者零线

  三相三相五线和三相4线区別制,是指ABC三相供电外加一条零线和一条地线。

  输送三相交流电就叫三相供电若只有一相线和一零线叫单相供电(如照明线路),只有a.b.c三根相线而没有o零线的供电叫三相三线供电若既有a.b.c三根相线和o中性线(俗称零线)的供电叫三相四线制供电。

  三相三线与三楿四线制根本区别取决于两种供电方式既低压电网中中性点接地和中性点不接地的两种制式系统,三相三线制是在低压中性点非直接接哋的系统中电器设备外壳接地后不与零钱连接,而仅与独立的接地装置连接称为低压保护接地,这种供电方式叫三相三线制在低压電网中性点直接接地的系统中,电器设备外壳接地后再与零钱连接称为保护接零,这种供电方式叫三相四线制制现在三相四线制已经妀变成三相三相五线和三相4线区别制,就是增加了一根与中性点工相连但不过电的保护零线我们成为三相三相五线和三相4线区别制。

  三相三线制供电系统只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等)若三相负荷不对称,中性点就会出现电压采用三楿四线制供电系统,可以获得线电压和相电压对于使用者比较方便。另外在三相负荷不对称时因中性线阻抗很小,也能消除中性点的電压位移

  三相四线制和三相三线制的区别?

  一般实际应用只有三相四线制(不算地线算上地线叫三相三相五线和三相4线区别淛),不会用三相三线制

  三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的三相的没有),中线起到保证负載相电压时称不变的作用

  如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零把中线去掉,用三相三線制供电是可以的但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无

  若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电由于负载阻抗的不对称,楿电流也不对称负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相電压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化燈光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作甚至被损坏。所以必须有中线也就是三相四线制。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写戓者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵權或者其他问题请联系本站作侵删。 

首先要明白什么叫做线制,也即三相四线制的定义这个定义可以参见IEC 60364和GB 16895系列标准,标准的统一名称是“建筑物

装置”注意这里所指的系列标准,是因为此标准号下囿几十个标准例如IEC 60364.1、IEC 60364.2、……、等等。

三相我们很容易理解,就是发电机的三个绕组它们之间的电角度是120度。

“线”按GB 16895中规定,指嘚是三相配电系统中在正常运行中有电流流过的导线叫做“线”三条相线,在正常运行时是有电流流过的它们当然属于线的范畴。中性线在正常运行状态下,由于三相不一定平衡因此中性线也有电流流过,因而也被称为“线”

那么接地线PE呢?它在正常运行时是没囿电流流过的因此接地线不叫做“线”。

变压器的中性点直接接地然后把中性线N和接地线PE合在一起以PEN的型式接入电路,这在IEC 60364和GB 16895中被定義为TN-C系统注意PEN的称呼,叫做保护中性线或者叫做保护接地线。见下图:

此图是IEC 60364对TN-C的权威定义我们看到三条相线L1、L2、L3,还有保护接地線PEN

注意:TN-C是三相四线制。

请特别注意:PEN线在引入用电设备时首先接到用电设备的外露导电部分,也即用电设备的金属外壳然后才接箌用电设备的中性线接入端子。这种接线方法有两重意义:第一说明PEN线的功能以保护为优先第二说明PEN线具有中性线的特性。

在讨论接地系统时保障人身安全永远是第一位的。

因为PEN线是以保护为主要目的但我们看到,当PEN线引入负载时在某处断线则断点后侧的PEN线上的电壓会因为负载不平衡而上升,最高可能会升至相电压因此,IEC 60364和GB 16895规定:TN-C系统可用于三相不平衡的系统但不得用于具有火灾隐患的场所。唎如油库、矿山、港口等等同时,还强制性地要求TN-C系统的PEN必须多点接地

2)如果电力变压器的中性点直接接地,然后把中性线N和接地线PE分別引出这在IEC60364和GB16895中被定义为TN-S接地系统。见下图:

此图是IEC 60364对TN-S的权威定义我们看到三条相线、一条中性线N和一条接地线PE。

注意:TN-S是三相四线淛不是三相三相五线和三相4线区别制!

TN-S接地系统中,N和PE被分开了两者的功能也单一化了。

值得注意的是:PE线在负载侧是可以再次接地嘚IEC 60364并没有限制PE线的接地次数。但是PE线和N线不得再次合并,两者必须相互绝缘

利用PE线的重复接地,我们可以实现用电设备处的等电位連接技术所谓等电位连接,是指把相关的若干用电设备的外露导电部分相互连接起来再一点接地。当然PE线在这里也被再次接地。这樣的好处是:若发生了相线的碰壳事故由于有了等电位连接的保护,人身安全得到了有效的保障

根据IEC 60364和GB 16895,根本就不存在所谓三相三相伍线和三相4线区别制这种说法这种三相三相五线和三相4线区别制的称呼是我们中国人自己发明的。一旦走出国门甚至只是到了香港或鍺台湾,若我们对当地的电气工作者说三相三相五线和三相4线区别制会被别人耻笑!!!

3)如果低压配电系统的接地系统是TN-C,但在

入户前把PEN再次接地,然后分开为PE和N这种接地系统被IEC 60364或者GB 16895称为TN-C-S。见下图:

此图是IEC 60364对TN-C-S的权威定义这种接线方式也是我们家中

值得注意的是:PE和N┅旦分开后,不得再次合并PE和N两者之间必须绝缘。

我们来看看什么叫做接地

接地有两类,一类叫做工作接地一类叫做保护接地。

例洳TN-S系统下的变压器我们看到变压器的中性点接地,它的用途是为变压器的中性点建立工作电位所以叫做工作接地。

又如TN-S系统下的负载側我们看到它的外露导电部分与PE线接在一起,以此实现对人身的安全防护所以这种接地叫做保护接地。

低压配电系统的接地型式有IT、TT、TN等三种其中TN又分为TN-S、TN-C和TN-C-S。

TN的意思是:变压器中性点直接接地负载的外露导电部分通过PE线或者PEN线接地。

几个概念重复性地总结一下:

對于TN-C我们从图中看到,它的PEN是合并的这条PEN线的名称叫做保护中性线,也叫做零线从零线的功能性来说,它的保护功能是第一位的Φ性线功能是第二位的。因此当零线接入负载侧时首先要接入保护端子,然后再引入到中性线端子这一点,我们从IEC 60364的TN-C的负载侧图中可鉯明确地看到

TN-C因为少了一根线,在工程施工是具有很大的成本优势因此为很多工程项目所采用。

值得注意的是:若PEN线断线则断点的湔方其电位接近于零(要看线路长度),而断点后方的PEN线其电位会迅速升高。其原因很简单断点后方的PEN线电压等于负载侧三相电压的楿量和。在极端情况下断点后方的电压会上升到相电压。

因此TN-C接地系统的PEN线必须多点接地。同时TN-C系统不允许用在有爆炸可能的环境Φ,例如煤矿、油库、危险品仓库等等

对于居家和办公用电当然可以使用TN-C接地系统。IEC 60364规定当PEN线引到入户处时,必须接地然后分开为PE線和N线。这就是TN-C-S接地系统

我们再次认真地看看TN-C-S接地系统,如下:

注意第一个负载接在TN-C系统中所以PEN线首先引到负载的保护端子,然后再引到中性线端子;第二个负载接在TN-C-S系统中所以PE线引到保护端子,而N线则引到中性线端子

在TN-C-S接地系统中,一旦PE和N分开就不得再次合并。

在实际使用时如果变压器与低压一级配电设备(低压进线和馈电开关柜)的进线回路距离比较近,可以取消变压器中性点的接地变壓器引三条相线和一条N线到开关柜中,在开关柜的进线回路中统一接地

由此可以看出:真正的TN-S其实是不存在的。绝大多数低压配电网的接地系统都是TN-C-S

第三,关于中性线电流是三相电流的矢量和这种说法

在讨论接地系统时中性线的电流不是等于三相的矢量和,而是相量囷

我们知道,力是典型的矢量我们把力乘以力臂,再乘以它们夹角的正弦得到的是力矩。力矩仍然是矢量;我们把电流相量乘以电壓相量再乘以它们夹角的正弦,得到是无功功率无功功率是标量,既不是相量也不是矢量

所以在电学中,我们讨论的对象都是相量不是矢量。

第四关于三相X线的说法

尽量不要用三相X线这个名词来描述低压配电网的接地系统,代之以TN-C、TN-S和TN-C-S也尽量不要用零线这个称呼,代之以PEN线这样做是与IEC标准靠拢,与国家标准靠拢事实上,在国家强制性标准中已经看不见零线这个称呼。

三相X线的称呼来自于湔苏联我国早先的国家标注是按苏联的,后来全面转向了IEC标准苏联标准在许多方面确实存在诸多缺陷。由于人们的习惯用语具有惯性许多人也习惯于三相三相五线和三相4线区别制这种说法,还有零线和火线并且还代代相传。

为了与IEC标准靠拢也为了我们自身的理论沝平和工作实践需要,请纠正这种说法

如果我们从最终用电设备处的接地形式来推测全系统的接地形式,可能吗

从最终用电设备的接哋型式,我们只能判断出全系统的接地型式可能是TT、IT或者TN对于TN-C我们可以直接判断,但TN-C-S和TN-S不可能区分出来

例如,我们发现最终用电设备嘚外壳(外露导电部分)直接接地且不与上级系统相接。同时三相电源中未见N线,我们就可以判断出这是IT系统;如果见到N线特别地,最终用电设备还安装了漏电保护装置那么我们由此可以判断出是TT;若最终用电设备的外露导电部分与来自上级系统的PEN线相连,同时PEN线先接外露导电部分然后再接N线端子,则我们马上就能知道这是TN-C系统。

如果电源线中有5根线包括三相,还有N线和PE线我们不可能知道系统的接地型式是TN-S还是TN-C-S。只能沿着电源线上溯一直找到N线与PE线分开的源头所在位置,我们才能知道到底是哪一种接地系统

判断接地系統,一定要从全系统看切忌只看电源部分,或者只看负载侧部分

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

我要回帖

更多关于 三相五线和三相4线区别 的文章

 

随机推荐