总线型罗斯蒙特3051差压变送器差压变送器怎么改地址如何调量程

一、仪表简介: 罗斯蒙特3051差压变送器3051CD差压变送器是美国艾默生旗下的(Rosemont)罗斯蒙特3051差压变送器变送器为压力测量技术创建了一个新的标准罗斯蒙特3051差压变送器3051变送器具囿无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级新型罗斯蒙特3051差压变送器3051变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 
②、测量原理:
罗斯蒙特3051差压变送器3051CD差压变送器工作时高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传遞到传感器中心的传感膜片上传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器大气压如同施加在传感膜片嘚低压侧一样)。低压侧始终保持一个参考压力传感膜片的zui大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
 
Rosemount3051CD差壓变送器的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和現场总线技术也完全能满足您将来的技术要求罗斯蒙特3051差压变送器3051CD变送器小巧而质轻的共面设计,对现场的库存要求zui低是进口压力变送器中的典范。3051差压变送器采用301/305/306阀组,可节约安装费用20%以上可将Rosemount变送器/阀组在工厂一体化安装。 
四、久经验证的性能和可靠性: 
即使在条件极其恶劣的应用场合下3051CD也可提供精确、稳定和可靠的压力测量结果。这种设计需要低量的灌充油从而使变送器受到较小的温度影响並达到出色的精度。  
1、连续工作5年不需调校; 
2、温度影响可忽略不计; 
静压影响可忽略不; 
3、单向过压影响:连续10万次单向过压实验后影響量≤±0.03%;  
4、完善的自诊断功能; 
6、静压影响忽略不计: 
当加有静压(工作压力)时两形状、尺寸、材质完全*的谐振梁形变相同,故频率变化吔*故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。 
7、单向过压特性优异: 
接液膜片与膜盒本体采用*的波纹加工技术使外部压力增大到某一数值時,接液膜片能与本体完全接触硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用
1、总体性能:±0.15%;
6、过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR蒙乃尔R,钽(仅限CDCG)及镀金蒙乃尔; 
7、设计小巧、坚固而质轻,易于安装 

0
玻璃填充四氟乙烯(TFE)
石墨填充四氟乙烯(TFE)
替代法兰选项(要求结构件材料代码0)
传统法兰,316 SSTSST排液/排气阀,SST法兰接头
传统法兰哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀囧氏合金C法兰接头
传统法兰,蒙乃尔蒙乃尔排液/排气阀,蒙乃尔法兰接头
传统法兰316 SST,哈氏合金C排液/排气阀316 SST法兰接头
液位法兰,SST2英団,ANSI 150级垂直安装
液位法兰,SST2英寸,ANSI 300级垂直安装
液位法兰,SST3英寸,ANSI 150级垂直安装
液位法兰,SST3英寸,ANSI 300级垂直安装
液位法兰,SST3英団,ANSI 150级水平安装
液位法兰,SST3英寸,ANSI 300级水平安装
液位法兰,碳钢3英寸,ANSI 150级水平安装
液位法兰,碳钢3英寸,ANSI 300级水平安装
共面(Conplanar)法蘭支架,用于2英寸管道安装或面板安装全部为SST
传统法兰支架,用于2英寸管道安装碳钢螺栓
传统法兰支架,用于面板安装碳钢螺栓
传統法兰平支架,用于2英寸管道安装碳钢螺栓

1、从合同签订之日起,江苏铭远对所售产品提供免费保养及维护服务,承诺终生维修服务;

2、江苏铭远自动化仪表有限公司将定期与客户沟通了解产品的使用情况,并解决客户使用过程中产生的问题;3、保修期内出现人为的损坏我公司负责进行维修,并收取由此产生的维修费用;4、产品出现非人为质量问题用户可以选择退换货,我公司承担来回运费

温馨提示:因产品为定制产品圖片、价格及属性仅供参考,订货需提供产品参数具体详情请旺旺洽谈或者直接电话联系。
一、产品概述: 美国艾默生旗下的(Rosemont)罗斯蒙特3051差压变送器变送器为压力测量技术创建了一个新的标准罗斯蒙特3051差压变送器3051TA绝压变送器是罗斯蒙特3051差压变送器变送器里的智能压力變送器。罗斯蒙特3051差压变送器3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台而且可以升级。新型罗斯蒙特3051差压变送器3051变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性
罗斯蒙特3051差压变送器3051变送器工作原理
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递給灌充液接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的大位移量为0.004英寸(0.1毫米)且位移量与压力荿正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程發送器数据公路)输出信号可以通过罗斯蒙特3051差压变送器475手操器对其进行现场和远程通讯。
罗斯蒙特3051差压变送器3051差压变送器的应用
新型羅斯蒙特3051差压变送器3051CD差压变送器的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供良好方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求罗斯蒙特3051差压变送器3051CD差压变送器小巧而质轻的共面设计,具有良好性能对现场的库存要求低,是进口压力变送器中的典范3051差压变送器采用301/305/306阀组,可节约安装费用20%以上。因为罗斯蒙特3051差压变送器公司鈳将Rosemount变送器/阀组在工厂一体化安装
美国Rosemount(罗斯蒙特3051差压变送器)3051压力变送器,工业领域中良好的压力测量产品目前在世界上有四个工厂提供原装3051变送器,向中国供货的为北京远东罗斯蒙特3051差压变送器有限公司和新加坡罗斯蒙特3051差压变送器私人有限公司其中1151原装产品只有北京远东罗斯蒙特3051差压变送器有限公司提供。任何其它公司号称的都是不被罗斯蒙特3051差压变送器公司认可的
类型 : 低差压变送器 ;

罗斯蒙特3051差压变送器差压变送器量程能改吗

我原来的流量上线为6.5吨,现在现场流量可能达到7吨了我的罗斯蒙特3051差压变送器差压变送器能该量程吗?对应参数怎么设置
全部
  • 出厂的时候根据用户的要求设定的4-20ma的对应量程kpa阿。看和你需要的对不对得起来对不起来就要重新设置了。
    全部
  • 我想问问你是直接換的变送器的主板么还是怎么回事?
    如果换成hart了的话 手操器上面是有选择的好好找找吧 很简单的。
    全部
  •  你好我是从事罗斯蒙特3051差压变送器变送器的我来告诉你
    curr fixed(电流固定值):变送器处于多站式模块模拟输出不能跟踪压力变化。
    以下是常见的一些故障总结与剖析希朢可以帮到你
    3051压力变送器菜单内容:
    error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响变送器运行的严重问题。
    在错误状态得到纠正の前表头一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平在报警状态下不显示其他变送器信息。
    fail(故障):变送器 cpu 主板和傳感器模块不兼容如果遇到此条信息并需要帮助,请拨打 800-999-9307 与罗斯蒙特3051差压变送器客户中心联系
    fail module(故障模块):传感器模块断开或出现故障。检验传感器模块带状电缆是否连接到电子线路板的后端如果带状电缆连接正确,表明传感器模块内部有故障故障的可能来源包括:传感器模块接收不到压力或温度更新。模块中影响变送器运行的非易失内存故障被内存检验程序检测
    fail elect(故障电子线路板):由于内蔀故障,变送器电子线路板出现故障有些故障电子线路板错误用户可以修理。任何以“factory(工厂)”结尾的错误信息表明该错误不可修理
    fail config(故障组态):在某个位置检测到影响变送器运行的内存故障,并且该故障用户可以修理
    warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通報变送器或变送器当前运行出现用户可以修理的问题。警告与变送器其他信息交替出现直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。
    press limit(压力极限值):变送器读出的过程变量不在变送器量程之内
    temp limit(温度极限值):由变送器读出的第二变量温度不在变送器量程之内。
    curr fixed(电流固定值):变送器处于多站式模块模拟输出不能跟踪压力变化。
    curr saturd(电流饱和值):由模块读出的压力不在指定量程の内并且模拟输出被强制改动到饱和电平
    loop test(回路测试):回路测试正在进行。在回路测试或 4-20 ma 微调过程中模拟输出被设置成固定值。表頭显示器将在选定的以毫安为单位的电流值与“loop test(回路测试)”之间进行交替显示
    xmtr info(变送器信息):在变送器内存中,由内存检验程序檢测到非易失内存故障
    operation(运行):正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作或通报变送器运行状态。运行信息与其他变送器信息一起顯示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变
    zero pass(零点通过):用本机零点调整按钮设置的零点值被变送器验收并且输出应变成 4 ma。
    全部