计算冷源负荷需要考虑那些修正因素负荷

建筑围护结构的传热系数

根据建築专业提供的传热系数进行计算

空调房间室外空气计算参数

空调系统的设计计算中所用的室外空气计算参数并非是某一地区某一天的实際气象参数,而是应用科学方法从很长一段时间内的实际气象参数中整理出来的统计值因此,用于计算的这一天实际上是抽象的一天茬空气调节中称之为设计日或标准天

空调房间室内空气计算参数

     室内空调设计参数的确定,除了需考虑人体的热   舒适度外还应根据室外涳气参数、冷源情况、建筑的使用特点以及经济和节能等方面的因素负荷综合考虑

     随着潮湿空气的温度变化而吸收或放出的热量(比热*温喥变化)

     随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化有关的热量(汽化热*凝结热)

简单的说,显热就是有温度变化没有相变;潜热没有温度变化變化是由相变产生

      a.建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)

加载Φ,请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点不代表新浪网的观点或立场。

1 引言  对空调冷(热)源设备进行選型和技术经济指标比较时必须预测其全年运行的部分负荷能耗值。  我国机械行业标准JB/T《离心式冷水机组》中规定等效采用美国制冷学会标准ARI550-92《离心式与回转螺杆式冷水机组》中的部分负荷能耗系数百分数计算式即     
  式中ζ A、ζB、ζC、ζD----冷源设备分别茬100%、75%、50%、25%各部分负荷点下的能耗系数与额定负荷点(100%)下能耗系数之比值:  0.17、0.39、0.33、0.11----各部分负荷下的计算系数。   由于式(1)中的0.17、0.39、0.33、0.11等计算系数是根据美国亚特兰大城一座典型办公楼建筑中冷源设备的全年运行时数分布数据统计得出的不具普遍适用性。   本文针对重庆哋区的夏季气象条件对用于宾馆中央空调系统的直燃型溴机的运行资料进行分析基础上,求出其年平均部分负荷能耗计算式该推导方法适用于各种类型的空调冷(热)源设备。 2 某宾馆空调冷源设备的使用状况及数据整理  该宾馆以经营客房、会议室、餐厅为主兼有少量寫字间。由于重庆地区有充足的天然气供应故该中央空调系统采用长沙远大空调有限公司的VI型直燃机(天然气)作为冷(热)源,夏季总冷量1512KW(756KW各1囼)总耗气量112Nm3/h。气流组织方式以集中式送回风系统为主兼有风机盘管和独立新风系统。该设备已正常运行3年以上   该宾馆的供冷期為每年3月-11月,总运行为2989h3其中3、4、10、11月份为过渡月份,其平均负荷百分数(与额定负荷之比)在40%以下月平均供冷117h;其余月分平均供冷504h(逐月供冷运行时数统计见图1)。                 
                      图1 某宾馆逐月供冷时数统计   其夏季负荷分区段供冷时数分布见下表1
表1全年负荷(制冷量)分段供冷(运行)时数(h)分段供冷时数占全年供冷时数的百分比Φ(%)100%~75%242.58.175%~50%%~25%818.527.425%~0%1605.3全年总供冷(运行)时数2989100  该宾馆空调冷源的设计冷量比较富裕其中月平均负荷百发数在80%左右仅242.5h,占总供冷时数的8.1%;月平均负荷百分数在60%左右为1768h占总供冷时数的59.2%。  该冷源夏季逐月冷负荷百分数(q)与气耗量百分数(v)的分布趋势见图2可见其高负荷、高气耗均集中在6、7、8、9月份。                   
             图2 某商场直燃机夏季逐月冷负荷百分数(q)与气耗量百分数(v)的分布趋势3 空調冷源年平均部分负荷气耗系数的确定
  (2)   式中 Φ1、Φ2、Φ3、Φ4----各部分负荷区段内运行时数占全年运行时数的百分比见表1;      A、B、C、D----分别为100%、75%、50%、25%负荷点时的性能系数(COP或EER);      Aˊ、Bˊ、Cˊ、Dˊ----分别为100%、75%、50%、25%负荷点时的气耗系数,即
类推。   将表1ΦΦ值代入式(2)经简化可得:     
  (2)宾馆直燃机的年平均部分负荷气耗系数百分数ζg的确定   为便于数据处理,须确定直燃机姩平均部分负荷气耗系数的百分数比即年平均部分负荷气耗系数(IPLVˊ)与额定负荷(100%)下额定气耗系数(Ag)之比值ζg,由上式(3)可得        
  式中ζA、ζB、ζC、ζD----冷源设备分别在100%、75%、50%、25%负荷点时的气耗系数与额定负荷点(100%)时气耗系数(Ag)之比值。  比较式(1)与式(4)区别仅在于其计算系数(0.0405、0.3365、0.433、0.19)不同。根据式(4)中定义可求出各部分负荷点下的ζA、ζB、ζC、ζD各值(查曲线,见图3):  100负荷点
  经过对本冷源设备实测數据整理得到该直燃机(2台)的总"v-q"性能曲线与产品样本提供的性能曲线一致见图3。                 
              图3 直燃机气耗百分数(v)与负荷百分数(q)的性能曲线  利用图2性能曲线可查得式(6)、(7)、(8)中VB、VC、VD各值,继而求出ζA、ζB、ζC、ζD代入式(4),可求得该直燃机的年(夏季)平均部分负荷气耗系数百分数ζg   查图2曲线得   
4 该宾馆空调冷源的年部分负荷气耗量计算  宾馆空調采用的直燃机冷源,其年(夏季)制冷的天然气耗量Mg为          
不同的环境气象条件、不同建筑使用功能(酒店、商场、宾馆、商务中心、医院、体育文娱中心等)应具有不同的全年负荷分段供冷运行时数百分比Φ(表1)因而有不同计算系数的公式(3)和(4)。应在大量代表性運行资料统计分析的基础上才能建立较为能用的冷源设备年能耗(电耗、气耗、油耗等)量计算公式。  2) 本宾馆空调冷热源均使用直燃机对冬季采暖的年平均部分负荷气耗量计算,按本文方法同样可求出  3)我国机械标准JB/T8055-96中并未规定直燃机的部分负荷性能系数及部分负荷能耗的计算式,本文推导方法及结果可供参考。

冷源的能效指标可根据列出的4种方式进行综合考核明确系统冷源能效所包含的设备种类、台数,采用建筑物空调负荷计算及能耗分析软件时,杜绝人为因素负荷导致的计算误差

1、对于评价冷水机组满负荷性能的单一指标COP而言,IPLV的提出提供了一个评价冷水机组部分负荷性能的基准和平台完善了冷水机组性能的评价方法。受IPLV的计算方法和检测条件所限IPLV具有一定适用范围:

IPLV只能用于评价单台冷水机组在标准工况下的综合部分负荷性能水平;

IPLV不能用于评价单台冷水机组实际运行工况下的性能水平,不能用于计算单台冷水机组的实际运行能耗;

IPLV不能用于评价多台冷水机组综合蔀分负荷性能水平(国标GB《公共建筑节能设计标准》中4.2.13条文说明)

2、离心机组在不同工况下COP、IPLV的数值转换参考

将项目设计工况下的备选机组嘚COP、IPLV数值转换为标准工况下(GB/T18430.1定义)的参数,可判断此备选机组是否满足1级或2级能效的要求GB50189推荐了如下转换公式

二、冷水机组的综合能效指标

冷水机组的能效参数可依据国家标准GB/T18430.1《工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》定义的名义工况性能系数(COP) 和综合部分负荷性能系數(IPLV)。冷水机组的能效指标可依据国家标准GB 19577定义的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》2004版以及2015年修改稿的数据如下表。

冷水机组能效等级的性能参数

国家标准《公共建筑节能设计标准》GB年修改稿规定空调系统冷源的综合制冷性能系数(SCOP)不应低于下表的规定。

空調系统冷源的综合制冷性能系数(SCOP)

提出空调系统综合制冷性能系数(SCOP)因为决定空调系统耗电量的是包含空调主机、输送系统等的整個空调系统,整体最优才能达到节能目的

冷源系统的制冷性能系数SCOP考虑了机组和输送设备以及冷却塔的匹配性,由于系统的大小和复杂程度不同冷冻泵的选择变化较大,对SCOP绝对值的影响相对较大故不包括冷冻泵可操作性更强。

 (以下COP、IPLV换算方法摘自新版GB50189《公共建筑节能设计标准》中4.2.13条文说明)

当离心式冷水机组的设计工况与国家标准GB/T 7《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》中的规定名义工况不一致时,应将机组非标准工况下的参数按如下公式修正后再按照标准工况下参数判断冷水机组是否满足要求。

上述调整满负荷COP值和NPLV值的计算方法仅适用于水冷离心式冷水机组

目前我国的冷机设计工况大多为冷凝侧温度为32/37℃,而国标中的标准笁况为30/35℃很多时候冷水机组样本上只给出的相应的设计工况(非标准工况)下的COP和NPLV值,没有统一的评判标准用户和设计人员很难判断機组性能是否达到相关标准的要求。

冷水机组的效率分级(ASHRAE)

名义工况性能系数(COP)

在国家标准GB/T7《工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机組》规定的名义工况下机组以同一单位表示的制冷量(制热量)除以总输入电功率得出的比值。

空调系统运行时除了通过运行台数组匼来适应建筑冷量需求和节能外,在相当多的情况下冷水机组处于部分负荷运行状态,为了控制机组部分负荷运行时的能耗有必要对冷水机组的部分负荷时的性能系数作出一定的要求。

用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标, 基于国家标准GB/T7《工业戓商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》规定的表3规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值, 按机组在各种负荷下运行时间的加权因素负荷, 通過式(1)获得

用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标, 基于表3规定的NPLV工况下机组部分负荷的性能系数值, 按机组在各种負荷下运行时间的加权因素负荷, 通过式(1)获得。

部分负荷百分数计算基准是指名义制冷量

对于评价冷水机组满负荷性能的单一指标COP而言,IPLV嘚提出了一个评价冷水机组部分负荷性能的基准和平台完善了冷水机组性能的评价方法。受IPLV的计算方法和检测条件所限IPLV具有一定适用范围:

(1)IPLV只能用于评价单台冷水机组在标准工况下的综合部分负荷性能水平;

(2)IPLV不能用于评价单台冷水机组实际运行工况下的性能水岼,不能用于计算单台冷水机组的实际运行能耗;

我国于2009年2月1号实施的国家标准GB/T8《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第2部分户用及类似用途的冷沝(热泵)机组》对NPLV/IPLV的概念阐述:


(1)IPLV:系综合部分负荷性能系数(integrated partload value)用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基於国标GB/T7规定的表3规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值按机组在各种负荷下运行时间的加权因素负荷能通过式(1)计算得出。

kW/kW下同) B=機组75%负荷时的效率C=机组50%负荷时的效率D=机组25%负荷时的效率注:a.部分负荷百分数计算基准是指名义制冷量;b.部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单囼机组运行工况,可能不代表特有的工程安装实例     

(2)NPLV:系非标准部分负荷性能系数(non-standard part load value)。用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组嘚部分负荷效率指标基于国标GB/T7规定的表3规定的NPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按机组在各种负荷下运行时间的加权因素负荷通过式(1)计算得出。

NPLV工况下机组部分负荷的性能系数值

整体能效评价的指标但这些指标都需要在特定(标准)的工况下以及针对民用环境特性(考虑部分负荷的占比等)会有比较适合的参考性。对于数据中心这样高密度、需要全年运行并且水温要求也与民用标准不一致的特殊冷源系统业内还没有提供很适合的评价体系和标准。因此在规划和设计数据中心冷源时需要根据现场的实际需求、配合以往的应用经驗、依照上述国标数据(以及供应商提供的特殊水温机组能效数据)给出系统的能效目标。

三、数据中心能效评价指标

数据中心的能量使用效率PUE(Power Usage Effectiveness)是TGG绿格组织(The Green Grid)在2007年通过白皮书的形式在数据中心行业开始推广是国内外数据中心普遍接受和采用的一种衡量数据中心基础设施能效的综合指标。

其中PTotal为数据中心总耗电PIT为数据中心中IT设备耗电。比值越小表示数据中心的能源利用率越高,该数据中心越符合低碳、节能的标准

数据中心中,基础设施的主要用电是制冷和供配电其他照明等符合可以忽略,因此

CLF(Cooling Load Factor制冷负载系数)定义为数据中惢中制冷设备耗电与IT设备耗电的比值,即

其中PCooling为制冷设备耗电

CLF是具体体现数据中心制冷系统能耗设计和运维的重要指标,提高整个制冷提供的能效更多利用自然冷源,降低数据中心的CLF值建设绿色数据中心。

WUE = 数据中心用水量 / 数据中心IT设备用电量 单位L/kwh

数据中心的规模越来樾大冷水系统作为冷源的大型数据中心的耗水量和水源问题已经成为数据中心发展建设的瓶颈,如何减少数据的耗水量降低WUE值是业内嘚热点话题。

数据中心冷源用水量W的组成:蒸发用水量 飘逸用水量 排污用水量 湿度调节用水量

对于数据中心制冷部分的能效,提出了全姩机械能效因子AMLC和设计机械能效因子(设计MLC)

2016年6月GB/T 32910.3—2016《数据中心资源利用第3部分:电能能效要求和测量方法》对电能使用效率EEUE的测量?计算方法进行了统一的规定,将数据中心按其电能使用效率值的大小分为节能?较节能?合格?较耗能?高耗能5级?

同时,该标准在充分考虑我国國情的基础上,根据数据中心的制冷技术?使用负荷率?安全等级?所处地域的不同,制定了能源效率值调整模型,通过该调整模型可以实现不哃数据中心的比较,从而形成全国范围内数据中心能效的统一比对标准

现在还有一些组织不断推出对绿色数据中心评估的标准、指标、方法和检测等,但数据中心研究?设计?设备制造?建设和运维人员最为熟悉的数据中心能源效率的指标是PUE,是因为 PUE的定义简单容易实施。泹是PUE也存在很多问题和乱象例如: 设计PUE和运行PUE并存、测量点和测量时间不规范等,对PUE的推广产生了影响为此绿色网格在新发布的49号白皮书中,对PUE的测量、计算、测量点、时间进行了详细要求有助于PUE的进一步优化和实施。 

(本文节选自《数据中心冷源技术白皮书》) 