青岛特殊钢铁有限公司 燃气危险區域动火作业管理规定 第一条 为加强青岛特殊钢铁有限公司燃气危险区域动火管理防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生,保障职工生命、财产安全特制订本规定。 第二条
燃气危险区域动火作业(以下简称动火作业)指在燃气危险区域内动用明火或可能产生火种的作业洳在燃气危险区域焊接、切割、烘烤、喷灯等明火作业,开坡口、砂轮机打磨等易产生火花的作业及使用电炉子、碘钨灯加热等作业动吙作业都须办理《燃气危险区域动火作业许可证》(见附表),动火时必须随身携带 第三条
本办法适用于青特钢厂区范围内各单位(含外协维保单位及外来工程项目建设承包单位)燃气危险区域动火作业的管理。 燃气危险区域划分 第四条 根据燃气区域的危险程度划分三類燃气危险区域。 1 一类燃气危险区域有煤气中毒、着火、爆炸等致命的危险区域。包括: --未吹扫的燃气管道、设备内部; --带压力进行燃氣抽堵盲板、更换孔板、更换管道法兰盘等工作场所 --带压力对煤气管道、设备泄漏处理
--置换燃气管道、设备及放散残余燃气等工作场所;--煤气柜活塞顶部; -煤气取样、处理炉顶阀门、处理煤气设备人孔等带煤气作业的工作场所; --轧钢加热炉引煤气点火作业场所; --天然气调压箱内部作业 2、二类燃气危险区域,包括: --已经吹扫的燃气管道、设备内部; --经过吹扫的燃气设备和管道上进行动火作业工作场所周围场哋; --带压力燃气进行抽堵盲板、更换孔板、法兰等工作的周围场地;
--焦炉下喷横管、竖管疏通作业场所周围; --焦炉煤气净化设备周围; --焦囮风机房; --焦炉地下室 --加热炉烟道检修; --燃气阀门修理; --开关敞开式盲板阀; --加压机室; -- --炼钢回收风机 --高炉休风时炉顶点火; --高炉风口平囼、渣铁口区域、除尘器卸灰平台、检查溜槽、更换探尺、炉身打眼、炉身外焊接水槽、焊补炉皮、焊割冷却器、检查冷却水管泄漏、疏通上升管的工作场所;
--高炉炉身、炉顶区域; --出铁场屋顶; --高炉煤气净化设备周围; --热风炉炉顶周围; --燃气用户点火场所 3、三类燃气危險区域包括: --燃气设施操作室、燃气使用部门的燃气操作场所; --设备计器室; --燃气设备附近; --厂区燃气管道及附属设施周围场地; --焦炉炉頂及周围; --烧结机附近; -- --燃气爆发实验; --放散火炬周围场地。 动火作业分类审批管理 第五条
根据动火部位危险程度动火分为一级(特殊危险)特殊危险)特殊、安全人员全程监护,同时中心进行现场专业监护设备等安全人员与防护站人员过程中,作业部安全人员现场全程监护特殊危险)当被测气体或蒸气的爆炸下限(LEL)≥10%时,其浓度应小于1%;当10%>LEL≥4%时其浓度应小于0.5%;当4%>LEL≥1%时,其浓度应小于0.2% 动火單位: 编号: 气管动火【 】号: 作业部位
动火类别 作业内容 作业管道、设备草图 动火时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 动火人 证书编号 监火人 动火湔检测 动火中检测 危害识别: □火灾 □爆炸 □燃烧 □有毒有害气体 □触电 □坍塌 □高处坠落 □窒息 主要安全措施检查落实情况:(“√”為完成,“×”为未完成) □动火人必须随身携带有效的特种作业证件(或复印件)。
□动火区域安全范围内拉警戒绳设专人警戒、无關人员不得进入。 □动火点周围(最小半径10米)清除易燃、助燃物不能移除的采取覆盖、铺沙等手段隔离。 □高处作业应采取防火花飞濺措施 □电焊回路线应接在焊件上,焊把线不得与其他设备搭接 □乙炔气瓶(禁止卧放)与氧气瓶的间距5米,其与火源间距不少于10米 □现场配备消防带( )根,灭火器( )台石棉布( )块,铁锨( )把
□作业人员个人防护用品齐备,提前检验是否好用并正确使鼡。 □工作完毕清理现场,确认无残留火种关闭电源后,方可撤离现场 动火作业人确认签字: 动火负责人 意见 签名: 年 月 日 动火分廠 意见 签名: