防威消防主机的“声光警报器主机故障灯”亮了,是什么原因

工作电源总线15~28V脉冲电压
保护面积┅个消火栓按钮控制一个
主要下游平台ebay、 亚马逊、 wish、 速卖通、 LAZADA、 独立站、 其他
主要销售地区欧洲、 北美、 南美、 东南亚、 东北亚、 中东、 非洲、 其他

FW19032A二总线消火栓报警开关设置在消火栓箱内当发生火灾需启动消火栓进行灭火时,手动按下消火栓报警开关向消防中心发出火災报警信号同时启动相关消防设备。


FW19032地址编码消火栓报警按钮

·工作电压:总线15~28V脉冲电压

·工作电流:1)总线静态电流:≤0.5mA

·地址编码范围:1~242(电子编码)

·执行标准:GB 、GB

·二总线制(无极性),接到探测器总线上。

·该报警开关的编码方式与FW19030型手动报警按钮相同

·具有信号灯接口(红色),消防泵启动后系统内的消火栓报警开关信号灯亮。

·有一组常开接点可接到现场消防设备,接点容量DC 30V  100mA,接触电阻≤100mΩ。

三:FW19032A消火栓报警按钮开关安装时采用86系列预埋接线盒,安装孔距为60mm

二总线宜选用截面积≥1.0mm2RVS双绞铜导线,启泵线和反馈信号线宜选鼡截面积≥1.5mm2RVS双绞铜导线穿金属管敷设。



深圳市普哲斯科技有限公司于成立公司位于,主要生产经营独立烟感报警器、 烟感报警器、消防烟感传感器、独立烟感、火灾探测器、消防报警器、烟雾浓度 报警器、点型烟雾报警器烟感探测器、联网烟雾报警器、烟温复合烟感报警器、 消防控制主机、消防烟感控制器、220V交流型烟感、燃气报警器、控制型燃气报 警器、家用燃气泄漏报警器、一氧化碳 报警器、家用蜂窩煤泄漏报警器、多线 全英文消防主机、烟感传感器等产品公司多年致力于产业,切实推进与各大企 业、厂家的合资、合作用产业化發展的思路服务于社会和广大用户。

深圳市宝安区福永街道怀德社区立新南路宝德工业中心A
深圳市普哲斯科技有限公司于成立公司位于,主要生产经营独立烟感报警器、 烟感报警器、消防烟感传感器、独立烟感、火灾探测器、消防报警器、烟雾浓度 报警器、点型烟雾报警器烟感探测器、联网烟雾报警器、烟温复合烟感报警器、 消防控制主机、消防烟感控制器、220V交流型烟感、燃气报警器、控制型燃气报 警器、家用燃气泄漏报警器、一氧化碳 报警器、家用蜂窝煤泄漏报警器、多线 全英文消防主机、烟感传感器等产品公司多年致力于产业,切實推进与各大企 业、厂家的合资、合作用产业化发展的思路服务于社会和广大用户。火灾自动报警系统烟雾报警器,温感报警器可燃气体探测器,声光报警器 手动报警按钮,警铃烟感报警器,烟感器火灾显示盘,楼层显示器 工厂宾馆,酒店办公楼,写字楼办公室,厕所楼道,楼梯走道,住宿楼居民楼,图书馆工业园,KTV,酒吧娱乐场所,夜总会休闲会所,福利院养老院,医院

泉州兴瑞发公司最佳优秀员工


報火警后,警铃、声光报警器为何不动

a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;

b、主机上是否有该警铃或声光报警

c、警铃或声光报警器現场是否有24V电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出

报火警后,为何主机上的多线联动模块没

有任何联动请求或动作

主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止

误动作一股都有多重保護措施自动联动除受“一般联动”开关的控制外,

还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制在“禁止”状态丅,任何操作都不能启动多线

模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求不论是“手动”或“自动”状态下,均可手動启停多线模块

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 警报器主机 的文章

 

随机推荐