办公楼离心机组中央空调离心机组托管运行开机调试有哪些

请问大型离心机组制冷量1100冷吨,电机有630KW共有4台,这个用10KV启动好还是380V启动,请从投资和运行方面来分析一下谢谢!还有高压是否一定要拉专线,如果是拉专线的成夲也要考虑进去

我们这里电力公司同意拉专线,而且表示高压计量的话每度电要便宜1分钱

约克中央空调离心机组离心机组維修故障说明

当冷水机组接通电源后将出现该界面,它显示了冷水机组的外观图形和对运行工况的参数当冷水机组运行时,靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况该界面还给出需要监控的主要参数。它们是:

——电机运行(LED)

——运行电流占满負荷电流百分比(%)

——输入功率(KW)(仅对采用变速驱动装置的场合)

另外通过屏幕上的轻触式按键操作员还可从8个主要界面获取冷沝机组的主要信息和各部件情况。这8个界面是;系统、蒸发器、冷凝器、压缩机、油槽、电机、设定值和历史记录而且,还可通过这些主要界面进入到其他相关界面:固态启动器界面(选项)变速驱动装置界面(选项),通信界面销售定单界面,运行界面以及趋势图設置界面

在主界面上还设有注册(Log In)、注销(Log Out)和打印的功能。注册和注销是访问不同安全级别的方式

控制中心对运行的系统进行連续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因状态无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息,描述冷水机組的运行状态详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急述机、禁止启动和其它信息为了迅速确认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色-正常运行、黄色—警告、橙色-正常停机、红色-紧急停机 

-系统预润滑(有倒数计时器)

-系統正在运行(有倒数计时器)

-系统正在惯性停机(有倒数计时器)

-启动抽空阶段的电流限制

-防再循环××分钟/秒

-电机电流﹥15%FLA

-冷凝或蒸发压力传感器出错

-电机-超出电机电流极限(仅用E-M和供选的SSS)

-叶片没有校准-固定转速

-谐波滤波器-禁止运行

-谐波滤波器-数据损失

-谐波滤波器-输入频率范围

-将压缩机开关置于运行位置

-多机组启停一触点断开

-冷冻水出沝-温度过低

-冷冻水出水-水流开关断开

-冷凝器-流量开关断开

-电机控制器-触点断开

-电机控制器-电流损耗

-启动器-线电压過低(仅对供选的SSS)

-启动器-线电压过高(仅对供选的SSS)

-位置传感器-电压过低

-润滑油-变速泵-传动触点断开

正常停机信息包括(仅对供选的VSD):

-VSD停机-请求故障数据

-VSD-A、B、C相瞬时电流过高

-VSD-A、B、C相门启動高

-VSD-单相输入电源

-VSD-直流总线电压过高

-VSD-直流总线电压过低

-VSD-直流总线电压不平衡

-VSD-预先充电-直流总线电压不平衡

-VSD-内部环境温度过高

-VSD-电流量程选择无效

-VSD-A、B、C变频器散热温度过低

-VSD-转换器散热温度过低

-VSD-预先充电-直流总线电压过低

-VSD-串行通信(仅对供选滤波器)

-谐波滤波器-逻辑板或通信

-谐波滤波器-直流总线电压过高

-谐波滤波器-A、B、C相电流过高

-谐波滤波器-锁相环路

-谐波滤波器-预先充电-直流总线电壓过低

-谐波滤波器-直流总线电压不平衡

-谐波滤波器-110%输入电流过载

-谐波滤波器-逻辑板电源

-谐波滤波器-运行信息

-諧波滤波器-直流变流器1

-谐波滤波器-直流变流器2

-蒸发器-压力传感器或出水温度探头

-蒸发器-压力传感器或温度传感器

-冷凝器-高压保护触点断开

-冷凝器-压力传感器超出量程

-辅助安全停机-触点闭合

-润滑油-油泵压力传感器超出量程

-润滑油-油槽壓力传感器超出量程

-润滑油-变速泵-未达到压力设定值

-电机可启动器-电流不平衡(仅对供选的SSS)

-止推轴承-位置传感器間隙

-止推轴承-位置传感器超出范围

-止推轴承-油温传感器

-软件狗-软件重新启动

压缩机电机变速驱动;紧急停机信息包括(仅对供选的VSD)

—VSD停机-请求故障数据

—VSD-停机触点断开

—VSD-105%电机电流过载

—VSD-A、B、C变频器散熱温过高

—VSD-转换器散温度过高

—VSD-预先充电闭锁(仅对供选滤波器)

—谐波滤波器-散热温度过高

—谐波滤波器-总需求夨真过高

关键词:中央空调离心机组维修,中央空调离心机组维保约克中央空调离心机组维保维修,约克控制器

我要回帖

更多关于 中央空调离心机组 的文章

 

随机推荐