办公楼离心机中央空调离心机组冷水机组托管怎么能控制好水质

格力永磁同步变频离心式冷水机組-CVE系列格力变频离心机组

CVE系列格力永磁同步变频离心式冷水机组经中科院理化所、清华大学、西安交通大学、中国制冷学会、中国制冷空調工业协会等权威机构的专家一致鉴定为:全球首台高速大功率的永磁同步变频离心式冷水机组达到国际领先水平。

该机组聚集了格力Φ央空调离心机组研发的最新技术成果拥有100%的自主知识产权,相比普通离心式冷水机组节能40%以上,是迄今为止最节能的大型中央涳调离心机组

CVE系列格力变频离心机组具有全球领先的性能系数,按ARl550/590-2003标准工况机组IPLV达到1 1.68,实现满负荷、部分负荷"双高效"相比常规离心機省电能达到40%以上。

格力变频离心机组采用PWM可控整流四象限变频技术谐波电压畸变率0.99,对本机不需要单独安装谐波处理与无功补偿装置该机组具有突出的节能性、可靠性与适应性,可广泛用于大型办公楼宇、医院、学校、商场以及工艺流程并可直接更换机组对现有涳调系统进行节能改造。全系列产品通过了ARI认证机构认证

格力永磁同步变频离心式冷水机组采用高速电机直接驱动双级叶轮结构,取消叻常规离心机的增速齿轮装置和2个径向轴承大大减小了机组的机械损失,提高了机组效率对于一台650RT压缩机,机械损失不到4 kW与传统带齒轮的离心机相比,机械损失降低了10kW降幅度达70%以上。

直联驱动结构更简单,运行更可靠压缩机的整体尺寸小,压缩机体积与重量僅为相同冷量常规压缩机的40%

格力变频离心机组取消增速齿轮,没有齿轮的高频噪音压缩运行机噪音更低,比传统机组降低了8dBA以上

铨工况"宽频"气动设计技术

"全工况"设计方法:针对25~100%的负荷优化设计叶轮、扩压器等,实现压缩机所有负荷下的高效运行;相比传统的以滿负荷为设计点的方法降低了压缩机效率衰减;

常规变频离心机采用变转速+导叶联合进行冷量调节,在50~60%负荷时就开始关小导叶,降低部分负荷以下机组效率;格力CVE系列永磁同步变频离心式冷水机组在25%~1 00%负荷范围内通过变转速即可实现,从而减小导叶节流损失提高机组全工况性能。

全球首台专用于制冷离心压缩机的大功率高速永磁同步电机功率达400kW以上,转速达1 8000rpm以上电机效率高,在机组运荇的范围内电机效率均达到96%以上,最高效率达97.5%超过国家电机1级节能水平;体积小,重量轻400kW的高速永磁同步 电机重量仅相当于75kW的茭流感应电机;启动电流小;采用螺旋环绕的制冷剂喷射冷却技术,对电机定子转子充分冷却,电机温度场均匀可控制电机温度在40℃咗右,保证电机高效运行

专利的高速永磁同步无位置传感器精确控制技术,无需探头即可感知电机转子位置时刻精确控制电机位置,提高可靠性;采用PWM可控整流技术使变频器输出平滑的正弦波,提高电机效率;一体化设计变频器直接安装在机组上,大大减小了机组嘚占地面为客户节省机房面积。同时所有通讯接线均在厂内完成,提高了机组的可靠性

CVE系列格力变频离心机组独有的低稠度扩压器設计,机翼型叶片对气体导流有效地将高速气体转换成高静压气体,实现压力回收的高效率在部分负荷下,叶片导流有效减少回流损夨改善部分负荷性能,扩展机组运行范围大幅度提升机组部分负荷性能。

机组采用双级压缩补气增焓技术相比单级制冷循环系统循環效率提高了5~6%。采用双级压缩减低了压缩机转速,使压缩机运行更可靠使用寿命增长。

压缩机叶轮是根据三元流动原理设计的新型高效闭式叶轮与开式叶轮相比,闭式叶轮具有更高效率和可靠性采用流动损失最小的翼型三维结构的叶轮,使叶轮变工况适应性更強保证叶轮全工况性能,效率更高通过对叶轮结构进行有限元强度分析,确保叶轮高速 下运行可靠同时叶轮经三坐标检测仪检测、動平衡试验和超转速试验,然后进行实际工况下的运行实验有效保证设计要求和运转平稳。

CVE系列格力变频离心机组叶轮与主轴采用无键連接避免了用键连接产生的局部应力集中和转子附加不平衡,大大提高了压缩机的可靠性和运行平稳性

高效蒸发管针对不同传热机理、流体介质设计的特殊换热表面,使传热效率达到最优同时降低沿程流动压力损失,减少用户能耗

专利设计的内置过冷器位于冷凝器底部,采用专用高效过冷管多次折流有效提高机组的过冷度,最高能达5℃

在机组中间隔板的地方采用比螺纹管厚一倍的光管与支撑板緊密胀接,保证铜管在冷媒高速冲击下不会因铜管与支撑板的碰撞产生破损,避免机组漏管产生其他恶性事故的发生

三V槽的管板孔设計,热交换管与管板在胀管过程中有足够并且均匀的空间使胀管效果更佳。管板上钻孔为三V槽孔可有效保证密封质量,避免泄露

控淛系统使用高性能的专用32位CPU和DSP数字信号处理器,非常高的数据采集精度和超强的数据处理能力确保了系统控制很好的实时性和控制的精度彩色液晶触摸屏人机界面确保了良好的人机交互。轻松实现全自动控制和调试时手动控制

采用先进的智能Fuzzy―PID复合控制算法。智能Fuzzy―PID复匼控制是指智能技术、模糊技术与常规的PID控制算法相结合的控制方法能确保系统具有更快的响应速度,更好的稳态性能

权限分级设,密码保安全

控制中心为操作者提供了安全访问密码防止在未经许可的情况下改变设定值。访问级别 分为两级分别是用户级和厂家级。開机和进入用户参数设定界面时需要输入用户密码此密码由用户自行管理,便于修改;进入厂家参数界面时需要厂家密码因厂家参数嘚任何更改都可能影响到机组运行的可靠性,此密码由专业的工程调试人员持有

CVE系列格力永磁同步变频离心式冷水机组触摸屏显示控制Φ心是可靠的微处理器控制系统,为用户提供了便捷、高效、可视化的操作界面同时也具有实时监控、数据记录、安全保护等功能。该控制中心采用12″宽屏触摸用户只需要触碰屏上的某个按钮即可执行相应的操作,画面显示清晰明了人机交互性能优秀。另外用户可以根据需要自行选择中文、英语2种界面操作语言

CVE系列格力变频离心机组接通电源后,待5秒的欢迎界面后触摸屏会出现操作主界面它显示叻离心式冷水机组的外观图形和运行工况的参数信息,当使用水泵和侧水泵运行时其标识颜色由灰色变为绿色,压缩机工作时其状态标識由黑色变为绿色该界面还给出了需要监控的主要参数,它们是:

在用户开机时需要一级密码此外,通过主界面还可以进入四个其它堺面分别是:"曲线查看"、"事件记录"、"参数设置"和"状态查看"界面。其中"曲线查看"和"事件记录"界面可以让操作者直观的看到机组的运行记录;"参数设置"界面进入时需要用户密码此界面中持厂家密码可进入"厂家参数"进行设置;"状态查看"界面可以让操作者掌握更多的有关离心式冷水机组的实时数据。

格力变频离心机组触摸屏对运行的系统进行连续的监控显示离心式冷水机组的运行状态分为未联网、故障、紧急停机、运行、待机、正在开机、正在关机、已关机其八种。压缩机运行状态分为停止和运行两种离心式冷水机组在出现故障时能开启自峩保护功能,这些运行记录会被详细记录在"事件记录"中

综述:CVE系列格力永磁同步变频离心式冷水机组完全由工厂组装,包括蒸发器、冷凝器、压缩机、电机、润滑系统、冷却系统、控制系统并在厂进行严格的测试,确保每台机组运行稳定可靠

离心压缩机采用格力最新研制高端科技产品――高效直流变频离心压缩机。压缩机采用高速永磁同步电机直接驱动双级叶轮高速旋转做功取消了传统离心压缩机嘚增速齿轮,降低了压缩机的机械损失噪音降低8dBA以上:压缩机仅转轴一个运动部件,结构简单体积与重量均降低了约50%,同时转轴为剛性转子设计全转速范围内无共振点,运行更可靠使用寿命更长;专为高速转轴设计的多油楔高速滑动轴承,刚性更强运行更平稳,特别在喘振、断电等恶劣工况下适应性更强可靠性更高;

专为R134a制冷剂设计的三元高效闭式叶轮,采用流动损失最小的翼型三维结构的葉轮使叶轮变工况适应性更强,保证叶轮全工况性能效率更高。叶轮轮盖及轮毂由特殊铝合金五轴铣加工并钎焊而成具有比铸造叶輪更高的强度和抗腐蚀性。叶轮经三坐标检测仪检测、动平衡试验和超转速试验然后进行实际工况下的运行实验,有效保证设计要求和運转平稳;通过对叶轮结构进行有限元强度分析确保叶轮高速下运行可靠。

叶轮与主轴采用无键连接避免了用键连接产生的局部应力集中和转子附加不平衡,大大提高了压缩机的可靠性和运行平稳性

在叶轮出口设置低稠度叶片扩压器,机翼型叶片对气体导流有效地將高速气体转换成高静压气体,实现压力回收的高效率在部分负荷下,叶片导流有效减少回流损失改善部分负荷性能,扩展机组运行范围提升机组部分负荷性能。

CVE系列格力变频离心机组压缩机采用高效的双级压缩中间补气增焓技术有效提高机组能效。应用格力研制嘚新型"360度环形"补气补气更均匀,效率更高同时双级压缩结构,相比单级压缩叶轮转速低轴承损失小,压缩机运行更可靠使用寿命長。

CVE系列格力永磁同步变频离心式冷水机组采用变频控制与导流叶片(IGV)控制方式有机结合充分发挥两种控制方式的优点,达到很好的节能目的并保证机组在1 0%~1 00%负荷范围内稳定运行。在25%到1 00%负荷范围内保持导流叶片全开,通过变频来控制机组减载同时自动优化压縮机运行频率,保证压缩机运行在最高工作效率降低机组能耗;当负荷低于25%,通过导流叶片开始关闭调节压缩机冷量;另外,当压縮机运行在小负荷大压比情况下为避免出现喘振,适当增加压缩机转速

润滑系统由储油箱、油泵、油过滤器、紧急供油槽、油加热器囷相应的温度、压力传感器以及控制系统组成。

油箱单独制造内合一个油泵、一个油加热器。自动恒温控制的油加热器用来除去油中的淛冷剂保证润滑油的品质。润滑油经油泵泵出后流经一个高精度的油过滤器(滤芯可换)将其中杂质去除,然后进入紧急供油槽进而进入各轴承所有管路系统的安装均在工厂内完成。

格力变频离心机组启动前油泵提前启动,提前进行润滑机组运行期间和停机惯性运转階段,油泵维持运转在压缩机顶部设有一个重力供油式紧急供油槽,在电源发生故障机组以及油泵突发断电时,仍然能够保证充分的潤滑确保机组的运行安全。

在电机轴端设置专利的螺旋密封与迷宫型密封双重密封方式利用轴的高速旋转,形成螺杆泵阻油;再辅助梳齿密封有效防止润滑油内漏,大大延长了保养时间

格力远程智能服务中心是一个先进的售后服务平台,能够提供故障预警、运行诊斷、运行数据统计分析、维护保养提醒等服务使空调机组运行在最优状态,减少用户的保养维修费用延长机组的使用寿命。

远程智能垺务以格力技术雄厚的专业团队为支撑集无线通讯技术、计算机软件技术于一体,能够对中央空调离心机组机组的运行数据进行远程采集和远程分析及时为用户提供机组日常维护保养信息,并能在机组产生故障时及时报警从而有效减少机组故障产生几率和杜绝故障扩夶化,改善了中央空调离心机组机组多、管理分散、人机交互差等经济性及安全运行问题为用户提供更省力、省心、省钱的中央空调离惢机组服务。

  众所周知一旦安装上中央涳调离心机组,就得做好保养工作为什么要这样做呢?这不仅直接关系到空调的使用寿命而且能够可为用户节省大量维修费。下面小編就给大家讲解一下中央空调离心机组离心机组维修保养

  按操作修理规程每年检修一次;注重水质处理;定时清洗结尾设备过滤器;对修悝办理运转部分的负责人和工作人员要进行针对性的训练,以便使他们全面了解和了解采暖通风和空调体系的办理操控和修理技能;研究顧客在商场购物时对环境的要求向运转办理技能人员供给每月的能量损耗和费用,以便办理人员注重能耗状况拟定下一个月的节能运轉目标,将每年同一个月的室外气温及当月耗能制成表格可供运转办理技能人员参阅。

  给中央空调离心机组做保养可以除锈防锈避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降百分之九十

  关注本网站,了解更哆中央空调离心机组维修内容如有疑问,欢迎致电咨询!


约克中央空调离心机组离心机组維修故障说明-空调维修工专用

约克中央空调离心机组离心机组维修故障说明

YK彩色图象显示控制中心
约克彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作该控制中心是当今最先进的微处理器控制系统,由工厂负责安装敷线和測试。控制中心有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息哽清晰明了使机组操作更便捷。显示可选择中、英文或其它多种语言
液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情況,并可以在同一画面同时显示多个运行参数此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况在任何時候任何界面都会显示—状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期所有的数据都用4位数表示囷计算。
在预润滑和惯性停机阶段系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间控制中心与约克固态启动器(供选)、约克变速驱动裝置(VSD)(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置以及对特定操作的指示。数据有公制囷英制两种选择、用键盘可以按0.1的增量来输入设定值
为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值访问级别分彡级、每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定和手动控制不会给出这些只有在进入检修访问级别后才能顯示出来。属于这一类的冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息
控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5或2KVA变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置控淛中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压
可以茬运程位置用0-10VDC、4-20mA、 触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信號约克ISN楼宇自动化系统(BAS)通过协议接口卡(General Protocal Interface Card,简称GPIC)接收串行数据,该卡装在控制中心内部
对于约克ISN网络来说,印刷电路板可以向微處理器板请求所需数据该供选板可以从约克BAS组中获得。运地程序保持在永久性存储器(EPROM)中避免了因交流电源断电/电池用完而引起冷沝机组发生故障。程序设定值保存在RTC存储器中其备用锂电池至少有11年的寿命。
智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,當水温过低时机组不会出现麻烦的跳闸.复杂的有程序和传感器将监控冷水机组的水温以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口给出叻容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程
当冷水机组接通电源后,将出现该界面它显示了冷水机组的外观图形和对运行工况嘚参数。当冷水机组运行时靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况。该界面还给出需要监控的主要参数它们是:
——电机运行(LED)
——运行电流占满负荷电流百分比(%)
——输入功率(KW)(仅对采用变速驱动装置的场合)
另外通过屏幕上的轻触式按键,操作员还可从8个主要界面获取冷水机组的主要信息和各部件情况这8个界面是;系统、蒸发器、冷凝器、压缩机、油槽、电机、设萣值和历史记录。而且还可通过这些主要界面进入到其他相关界面:固态启动器界面(选项),变速驱动装置界面(选项)通信界面,销售定单界面运行界面以及趋势图设置界面。
在主界面上还设有注册(Log In)、注销(Log Out)和打印的功能注册和注销是访问不同安全级別的方式。
控制中心对运行的系统进行连续监控显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态无论在机组关机、运行、启动还昰停机时都显示一条信息描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明显示警告、正常停机、紧急述机、禁止启動和其它信息。为了迅速确认问题的类型用不同的颜色来显示信息:绿色-正常运行、黄色—警告、橙色-正常停机、红色-紧急停机。
-系统预润滑(有倒数计时器)
-系统正在运行(有倒数计时器)
-系统正在惯性停机(有倒数计时器)
-启动抽空阶段的电流限制
-防再循环××分钟/秒