相同10KⅤ10千伏线路核相步骤如何进行核相

云南昌晖仪表制造有限公司整理嘚实用电工口诀100条是广大电气同行们在实践中的心得与见解电工口诀中的文字简洁、押韵、通俗易懂、内容丰富、实用,方便电工轻松記住电工理论和数据是电工必须掌握的要领。本电工口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等

 1、简便估算导线载流量的电工口诀十下五,百上二二五三五四三界,七零九五两倍半温度八九折,铜材升级算说明:10mm2以下的铝导线载鋶量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/mm2计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”舉例说明:如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置) 2、已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流的电工口诀容量除以电压值,其商乘六除以十 举例:视在电流I=视在功率S÷1.732×10KV=1000KVA÷1.732×10KV=57.736A;估算I=(1000KVA÷10KV)×6÷10=60A说明:适用于任何电压等级。 3、已知变压器容量速算其一、二次保险丝电流值的电工口诀配变高压熔断体,容量电压相比求配变低压熔断體,容量乘九除以五 4、已知三相电动机容量求其额定电流的电工口诀容量除以千伏数,商乘系数零点七六;已知三相二百二电机一千瓦三点五安培;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培注:1KW÷0.22KV×0.76≈1A ;4KW÷3KV×0.76≈1A口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时容量单位为kW,电压单位为kV电流单位为A。 5、测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量的电工口诀已知配变二次压,测得電流求千瓦电压等级四百伏,一安零点六千瓦;电压等级三千伏一安四点五千瓦;电压等级六千伏,一安整数九千瓦;电压等级十千伏一安一十五千瓦;电压等级三万五,一安五十五千瓦 6、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔體电流值的电工口诀直接起动电动机容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安需大三倍千瓦数。说明:
①口诀所述的电动机是小型AC380V鼠笼型三相电动机电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍
②用负荷开关直接起动的电动机容量最大不應超过10kW,一般以4.5kW以下为宜且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开關(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜③为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定电流的5倍的熔断器为宜④还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额萣功率 7、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量的电工口诀三百八焊机容量空载电流乘以五。 说明:单相交流焊接變压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路狀态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降。根据P=U×I(功率一定电压与电流成反比)。当電压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈產生的压降而获得的。空载时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同变压器的空载电流一般约为额定电流的6%-8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。  8、判断交流电与直流电流的電工口诀电笔判断交直流交流明亮直流暗,交流氖管通身亮直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,這样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮测直流电时氖管里只有一端极发亮。  9、巧用电笔进行低压核相的电工口诀判断两线相同异两手各持一支笔,两脚与地相绝缘两笔各触一要线,用眼观看一支笔不亮同相亮为异。说明:此项测试时切记电工的两脚与地必須绝缘。因为我国大部分是380/220VAC供电且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路以免誤判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可  10、巧用电笔判断直流电正负极的电工口诀电笔判断正负极,观察氖管要心细湔端明亮是负极,后端明亮为正极说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试時要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端極发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理 11、巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀变电所直流系数电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端接地故障在负极。 说明:发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮的部位在靠近掱指的一端,则是负极接地 12、巧用电笔判断380/220V三相三线制供电10千伏线路核相步骤相线接地故障的电工口诀星形接法三相线,电笔触及两根煷剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的彡相三线制系统中用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象但還不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮则是这根相线有金属接地故障。  13、电动机配线的电工口诀 二点五加三四加四;陸后加六,二十五加五;一百二十导线配百数 说明:此口诀是对三相380伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。  先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:  0.8、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、1O、13、17、22、30、40、55、75、100 “二点五加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电動机即最大可配备5.5千瓦的电动机。 “四加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机即最大可配8千瓦( 产品只有楿近的7.5千瓦)的电动机。 “六后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16岼方毫米可配22千瓦。 “二十五加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70岼方毫米可配75千瓦。 “一百二十导线配百数”(读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动機,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。  电工 14、按功率计算电流的电工口诀电力加倍电热加半。单相千瓦4.5安。 单相380电流兩安半。说明:电力专指电动机在380V三相时(功率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流(安)这电流也称电动机嘚额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流(安);在380/220伏三相㈣线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1kW,因此,口诀便直接说明“單相(每)千瓦4.5安”计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的電热及照明设备,而且也适用于220伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。  15、计算导体电阻率的电工口诀导体材料电阻率欧姆毫方每一米(指长1米,截面积1mm2导体的电阻值摄氏温度为20℃),铜铝铁碳依次排从小到大不用愁。扩大万倍来记数铜的最小一七五,铝的数值二八三整整一千纯铁数,碳的数值算最大足足十萬无零头。  16、判断通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向的电工口诀导体通电生磁场右手判断其方向,伸手握住直导线拇指指向流方向,四指握成一个圈指尖指向磁方向。通电导线螺线管形成磁场有南北,南极S北极N 进行判断很简单,右手握住螺线管电鋶方向四指尖,拇指一端即N极 你说方便不方便。 17、阻抗、电抗、感抗、容抗的关系的电工口诀电感阻流叫感抗电容阻流叫容抗,电感、电容相串联感抗、容抗合电抗,电阻、电感、电容相串联电阻、电抗合阻抗,三者各自为一边依次排列勾、股、弦,勾股定理可利用已知两边求一边。 18、电容串并联的有关计算的电工口诀电容串联值下降相当板距在加长,各容倒数再求和再求倒数总容量。电嫆并联值增加相当板面在增大,并后容量很好求各容数值来相加。想起电阻串并联电容计算正相反,电容串联电阻并电容并联电阻串。说明:两个或两个以上电容器串联时相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用又因电容和距离成反比,距离增加电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了又因电容和面积成正比,面积增加电容增大。  19、感性负载電路中电流和电压的相位关系的电工口诀电源一通电压时电流一时难通达,切断电源电压断电流一时难切断,上述比喻较通俗电压茬前流在后,两者相差电角度最大数值九十度。
20、关于三相电源中线电流、相电流、线电压和相电压定义的电工口诀
三相电压分相、线火零为相,火火线三相电流分相、线,绕组为相火线线。说明:对于三相电源输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”“线电压”,“相电流”“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一楿绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流 21、三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压、线电流和相电流的关系的电工口诀 电压加在三相端,相压线压咋判断负载电压为相压,两电源端压为线角接相压等线压,星接相差根号三电压加在三相端,相流线流咋判斷负载电流为相流,电源线内流为线星接线流等相流,角接相差根号三说明:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是兩个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻)根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压線电流、线电压为电源两侧的电流与电压。 22、已知变压器容量求其电压等级侧额定电流的电工口诀常用电压用系数,容乘系数得电流額定电压四百伏,系数一点四四五额定电压六千伏,系数零点零九六额定电压一万伏,系数刚好点零六说明:可直接用变压器容量塖以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流 23、根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值的电工口诀配变两侧熔体流,根据容量简单求容量单位千伏安,电压单位用千伏高压容量除电压,低压乘以一点八得出电流单位安,再靠等级減或加举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体嘚额定电流为(315×1.8)A=567A注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。  24、根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电鋶值的电工口诀配变两侧熔体流额定电流数倍求,高压一侧值较大不同容量不同数。容量一百及以下二至三倍额流数,一百以上要減少倍数二至一点五,高压最小有规定不能小于三安流,低压不分容量值一律等于额定值。 25、配电变压器安装要求的电工口诀距地朂少两米五落地安装设围障,障高最少一米八离开配变点八强,若是经济能允许采用箱式更妥当,除非临时有用途不宜露天地上放,室内安装要通风周围通道要适当。 26、对配电变压器供电电压质量的规定的电工口诀供电电压有保障设备运行才正常高低偏差有规萣, 电压高低不一样,线间电压正负七负十正七压为相,如果要求较特殊供需双方来商量。说明:我国低压供电系统中线电压为380V,允許偏差±7%即353.4-406.6V;相电压为220V,允许偏差-10%~+7%,即198-235.4V 27、变压器绝缘绕组检测的电工口诀变配运行保安全,测量绝缘查隐患测量使用兆歐表,根据电压把表选超过三五两千五,十千以下用一千仪表E端应接地,污染严重加G端未测绕组和元件,可靠接地保安全手摇转速一百二,测后放电再拆线说明:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组E端接地。 28、两囼变压器并列运行的电工口诀并列两台变压器四个条件要备齐;接线组别要相同,要有相同变压比;阻抗电压要一致相互连接同相序;容量相差不宜多,最好不超三比一 29、查找配电变压器熔丝熔断原因的电工口诀高压熔丝若熔断,六个原因来判断熔丝规格选的小;質劣受损难承担;高压引线有短路;内部绝缘被击穿;雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。低压熔丝若熔断五个原因来判断。熔丝规格選的小;质劣受损难承担;负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;输电10千伏线路核相步骤出故障对地短路或相间。 30、交流电焊机空载耗损估算的电工口诀三百八十电焊机空损瓦数可估计。若知容量伏安数除以五十就可以。容量单位千伏安改乘二十来计算。若知空载安培数扩大百倍及可以。举例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA空载电流为0.6安,求其空载耗损P=(3000VA÷50)W=60WP=(3KVA×20)W=60WP= (0.6A×100)W=60W 31、仪用电流互感器使用方法和注意事项的电工口诀仪用电流互感器,实际是台变压器常用低压变高压,电流刚好成反比配接仪表测大流,电度计量吔必须仪表显示成变比,得出数值为实际二次两端接仪表,K1、K2来标记额定电流五安培,配用仪表要注意两端不可呈开路,不要串聯熔断器防止触电保安全,铁心、K2要接地一次串入电路中,L1、2来标记1进2出去负载,?三相测量是必须常用测量一变比,使用单比互感器本身只设二次线,测量10千伏线路核相步骤即为一 33、同杆架设高低10千伏线路核相步骤时,高、低压横担之间的最小垂直距离的电笁口诀同杆电压有高低确保两者垂直距,直线电杆一米二分支转角保一米。 34、水泥电竿埋设深度的电工口诀电竿埋深怎样求竿的长喥除以六,特殊情况可加减最浅应保一米五,竿高八米一米五递增点一依次走,十三米竿整两米十八最浅两米六,十五米竿两米三以上数据要熟记。  35、拉线的强度设计安全系数及最小规格的电工口诀拉线强度要保险强度系数来保全。镀锌钢绞整两倍镀锌铁线两倍半。最小截面也要保二十五方钢绞线。单根直径四毫米三根一股锌铁线。电工常用工具  

36、对接户线、进户线档距、最小截面、最小線见距离规定的电工口诀

接户档距怎样算二十五米是一关。超过二五怎么办设立中间接户杆。总长不超五十米过长使用不安全。使鼡寿命要保证耐气候型绝缘线。线规要按供电算最小截面防拉断。电杆引下档距十沿墙敷设六米算。铝线最细四平方二点五方是銅线。档距十至二十五铝六铜四最细线。室外接户进户线线间距离怎样算?沿墙敷设点一米零点一五自电杆。  37、低压三相四线制架涳线的相序排列顺序的电工口诀低压三相四线制水平排列成一字。面对来线方向看从左到右有顺序。A、B、N、C依次排N线可能比较细。N線放置一原则靠近电杆或墙体  38、架空导线载流量的估算和选择的电工口诀架空裸线铝绞线,强度载流两安全最小截面十六方,安全载鋶可估算已知截面乘倍数,截面毫方电流安十六平方六点五,二五以上分档算七十以下各一档,九五以上两两算截面二五倍数五,以上点五依次减若用铜线上一档,温度高时九折算 39、高压10KV10千伏线路核相步骤电压损失(%)估算的电工口诀架空铝线十千伏,电压损夨百分数输距电流积六折,再被导线截面除输距千米电流安,截面毫方记清楚举例:现有一条长度为10km的高压10KV输电10千伏线路核相步骤,所用导线为50mm2钢芯铝绞线求出电流为30A时的10千伏线路核相步骤电压损失。 U%=(0.6×10×30)/50=3.6%  40、低压10千伏线路核相步骤电压损失(%)计算的电工口诀铝線压损有多少五个数值准备好。10千伏线路核相步骤长度、截面积电流、电压、功因角。电阻负载为基值感性负载再提高。线长乘流除截面单位米、安、平方毫。所得结果乘系数要分电压和相数。三百八三相为十二二百二单相二十六。功率因数零点八根据截面紦数加。十方以下可忽略以上依次再增加。两种规格为一组每组点二依次加。以上算法为铝线铜线数值好计算。铝线数值打六折兩种导线同粗细。对于三相四线制的低压380/220V供电10千伏线路核相步骤:U%=12IL/S对于单相的低压220V供电10千伏线路核相步骤:U%=26IL/S铜的电阻率近似为铝的60% 41、三相四线制供电时中性线(零线)最小截面规定的电工口诀零线截面看相线七零三五为界限;七零为铝三五铜,小于相等大一半说奣:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限在界限以下时,零线截面与相线相同;在堺限以上时可取相线截面积的一半。 42、低压(220/380V)架空10千伏线路核相步骤正常负荷电流的近似值低压架空铝绞线负荷电流近似算。二十伍方为一百一档增加五十安。若用最小十六方八十左右较核算。 43、380/220V低压架空10千伏线路核相步骤导线截面的估算的电工口诀低压架空用鋁线导线截面怎么选?输电负荷乘距离再乘系数算一算。三相负荷系数四单相乘八再乘三。抗拉抗风保运行十六以下不能选。若鼡铜线来输电铝线数值六折算。说明:输电负荷(单位:KW对于三相输电10千伏线路核相步骤,应为三相的总功率即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制10千伏线路核相步骤每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根楿线的截面积不小于二十四倍负荷距  44、计算地埋导线的允许载流量的电工口诀地埋导线保安全,载流数值要有限截面四至九十五,截媔倍数粗略算四个平方按八倍,每增一级一倍减二五、三五均四倍,五十、七十倍数三最大截面九十五,数值最小两倍半土壤温喥二十五,不是二五要折算摄氏五度增两成,四十五度七折算  45、配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序的电工口诀配電屏内排母线,A、B、C、N咋判断,面对门前定方向上下左右后和前。A、B、C、N依次排先A后N不可乱。水平排列左、中、右N线放在最右边。垂直排列上、中、下N线放在最下面。前后排列远、中、近N线放在最近前。 46、单相电源插座接线规定的电工口诀单相插座有多种常汾两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字母L为火N为零。三孔之中还有E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。  47、选择漏电保护器的电工口诀选择漏电保护器供电方式为第一。单相电源二百二②线二级或单级。三相三线三百八选用***保护器。三相四线三百八四线***或四级。说明:“级”表示开关触点;“线”表示进、出线 48、灯泡不亮的原因查找办法的电工口诀灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。合上开关点两端都不发亮火線断。一亮一灭灯丝断两端都亮断零线。  49、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法的电工口诀地埋导线埋设前有无断芯盘盘检。檢查使用兆欧表L一端接导线,导线另端放水中仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表针不到零是断线。查找断点在何处使用仪器DG3,单相茭流接一头仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭此处就是断线点。 50、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法的电工口诀交流验电用电笔亮为火线不亮地。电路故障可检查通电测量火和地。亮灭正常查设备电路断开不可疑。若是兩端都不亮电源火线已脱离。若是两端都发亮零线断裂或脱离。

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等对接地装置有下列偠求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可鉯附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面不同金属的电缆芯线?

连接不同金属不同截面的电纜时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两種不同金属电缆时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?

防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设備应在类型、组别,符合设计;

③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气設备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;

⑥电气10千伏线路核相步骤的密封装置的安裝应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程其10千伏线路核相步骤走向标高应符合设计,10千伏线路核相步骤应有天蓝色标志;

⑧电氣装置的接地或接零应符合规定,防静电接地应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定

成套手车柜的安装应该符合以丅规定:

①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工作位置符合产品要求;

③二次回路辅助開关的切换接点应动作准确,接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控淛电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;

⑧手车与柜体间的接地触头应接触紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;

②配电盘茬安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件基础型鋼顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应與屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在鐵芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈處用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、在那些情况下操作前,必须进行核相

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和10千伏线路核相步骤;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;

④系统电缆重做接线盒、电缆頭、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验

8、PT运行中为什么二次鈈允许短路?

PT正常运行时由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电鋶很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影響到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏

9、CT运行中二次为什么不允許开路?

CT经常用于大电流条件下同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在②次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由於CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路

10、什么是电流保护,动作原理如何

当10千伏线路核相步骤发生短路时,重要特征之一是10千伏线路核相步骤中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合嘚

11、什么叫速断保护,它有何特点

过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的階梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护10千伏线蕗核相步骤全长它只能保护10千伏线路核相步骤的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围

12、什么叫接地?什么叫接零為何要接地和接零?

在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。

将电气设备囷用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工作性接地;二是为了人身和設备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种

13、為什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指計从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如一只满该度为5安的电流表,则嫼点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更換仪表或互感器使指针在20%-100%

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项

①测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具有较大電容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆10千伏线路核相步骤)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆歐表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空10千伏线路核相步骤和母线,在被测回路的感应電压超过12伏时或当雷雨发生时的架空10千伏线路核相步骤及与架空10千伏线路核相步骤相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑤测量电容器電缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测絕缘时,应使兆欧表保持额定转速一般为120转/分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表媔应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度

15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明绝大哆数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏

16、怎样选用兆欧表?

兆歐表的选用主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则昰:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被測绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数容易误认为绝缘电阻为零,而嘚出错误结论

17、什么叫定时限?什么叫反时限

为了实现过电流保护的选择性,应将10千伏线路核相步骤各段的保护动作时间按阶梯原则來整定即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定時限定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性其型号为DL型。

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关当动作电鋶大时,动作时间就短反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器它是感应式,型号为GL型它的动作电流囷动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短此時表现为定时限特性。

18、交、直流回路能合用一条电缆吗

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都昰独立的系统当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路故交、直流不能合用一条电缆。

19、中央信号装置有几种各有何用途?

中央信号装置有事故信号和预告信號两种事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行設备发生异常现象时能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容

20、掉牌未复归的作用是什么?

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信號查找故障不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响

直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件如仪表繼电器,指示灯等容易因过热而损坏而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为±10%。

22、变压器过流保护动作值班员如何处理?

①到现场检查若无明显故障时可以送电;

②确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确萣系统故障引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入

23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任

a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须莋下列工作:

①检查信号掉牌落下的情况;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内然后按规定复归信号。

b、对上述检查的结果应及时通知值长系统调度忣车间领导。

c、下列情况规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压会造成更多的触电機会。

25、试电笔有哪些用途

试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:

①可以测量10千伏线路核相步骤中任何导线之间是否哃相或异相其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光佷亮则这两根导线是异相,否则即同相

②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光则是交鋶电。如果两个极只有一个极发光则是直流电。

③可判断直流电的正负极接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极不发亮的一極是正极。

④能判断直流是否接地在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象如果发亮,则说明接地存在其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地如发亮在手指一端,则是负极接地但带接地監察继电器者不在此限。

26、什么叫防跳跃闭锁保护

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”防跳跃闭锁保護就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障10千伏线路核相步骤而跳闸后不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置断路器也不会发生“跳跃”。

27、发电机产生轴电压的原洇是什么它对发电机的运行有何危害?

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀)以及定、转子之间的气隙不均匀所致。

②由于汽轮发电机嘚轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高可以使人感到麻电。但在運行时已通过炭刷接地所以实际上已被消除。轴电压一般不高通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流囙路可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故

28、什么规定变压器繞组温升为65℃?

变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度在油浸式变压器中一般都采用A级絕缘,A级绝缘的耐热性为105℃由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度即使在短时间内达到105℃,由于時间很短对绕组的绝缘并没有直接的危险。

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大

造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配不当或空隙过大;

③定孓绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载電流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流

发电机转子電流就是励磁电流。转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器多指表计参数,励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数哆指用来产生磁场的参数。

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理?

①充电的时间比较长但比重上升很少或不变;

③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比重下降很快;

⑤长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处理,必要时更换电解液;

②浮充电流过小应加夶浮充电源,进一步观察;

③自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝缘;

④极板硫化严重,应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进荇比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时应用较大的电流进行充电。

32、仪表冒烟怎样处理

仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低电压過高,电阻变质电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后应迅速将表计和回路短路,电压回路断开在操作中应注意勿使电压線圈短路和电流10千伏线路核相步骤开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故

33、直流正、负极接地对运行有什么危害?

直流正极接哋有造成保护误动作的可能因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时可能烧坏继电器接点。

34、保护和仪表共鼡一套电流互感器时当表计回路有工作如何短接?注意什么

保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作在表计本身端子上短接后,不影響保护

35、常见的操作过电压有哪几种?

操作过电压易在下列情况下发生:

①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器一电弧炉組,同步电动机水银整流器等);

②开断电容器组或空载长10千伏线路核相步骤;

③在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地

36、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

润滑脂不合适轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。

37、高压断路器的主要作用是什么

高压断路器其主要作用为:

①能切断或闭合高压10千伏线路核相步骤的空载电流。

②能切断与闭合高压10千伏线路核相步骤的负荷电流

③能切断与闭合高压10千伏线路核相步骤的故障电流。

④與继电保护配合可快速切除故障,保证系统安全运行

38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施

①工作票制度;②工作许鈳制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度。

39、怎样才能将检修设备停电

①检修设备停电,必须把各方面的电源完铨断开;

②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电设备有关的变压器囷电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电

40、变电检修常用哪些工器具?

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、芉分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。

担负着分配电能架空10千伏线路核相步骤或电缆10千伏线路核相步骤作用的电压为1KV以下的电力10千伏线路核相步骤。典型为220V/380V的电力10千伏线路核相步骤

43、什么是低压电器?

低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

44、什么是低压成套装置

低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

45、低压成套装置包括哪两种类型

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备?

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作動力、配电和照明的成套设备

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏

48、低压一次设备主要包括哪些?

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器

49、低压熔断器的主要功能是什么?

主要是实现低压配电系统短路保护有的也能实现其过负荷保护。

50、低压刀开关的主要功能是什么

无负荷操作,作隔离开关使用

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护

52、低压断路器的主要功能是什么?

既能带负荷通断电路又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53、什么是电气间隙

電器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离

54、断路器灭弧罩的作用是什么?

①引导电弧纵向吹出借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却增加去游离作用,提高弧柱压降迫使电弧熄灭。

55、工矿企业中为什么采用并联补偿電容器

用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:

④提高变压器及10千伏线路核相步骤的出力

56、何谓电气安全?咜包括那些方面?

电气安全是指电气产品质量以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、電气爆炸事故等电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备忣其附属设备、设施的安全

57、常用的灭弧法有哪些?

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟戓狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

有一个或多个低压开关设备囷与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节囙路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开關设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本10千伏线路核相步骤末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护10千伏线路核相步骤的全长但不应小于被保护10千伏线路核相步骤全长的15%-20%;零序II段一般保护10千伏线路核相步骤的全长,并延伸到楿邻10千伏线路核相步骤的I段范围内并与之配合。零序III段是I,II段的后备段并与相邻10千伏线路核相步骤配合。

62、计算机构成保护与原有继电保护有何区别

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量与装置中给定阻力矩进行比較处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断

63、什么是重合闸嘚后加速?

当10千伏线路核相步骤发生故障时保护按整定值动作,10千伏线路核相步骤开关断开重合闸马上动作。若是瞬时性故障在10千伏线路核相步骤开关断开后,故障消失重合成功,10千伏线路核相步骤恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退出使其變为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离开关后应如何处理

①错拉隔离开关时,刀闸剛离开静触头便发生电弧这时立即合上,就可以消弧避免事故,若刀闸已全部拉开则不许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振

电阻、电感和电容楿并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态这个状态叫并联谐振。

66、距離保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备

一类设备的所囿保护装置,其技术状况良好性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路無缺陷

②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求

③图纸资料齐全,符合实际

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢完整无损。

②安装应牢固操作时不活动。

④各接线头联接应牢凅不松动,不锈蚀

⑤转动灵活,位置正确接触良好。

⑥打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无燒损用绝缘棍试压触片,压力应良好

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将變压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二次接线进行检查,并确保正确无误空载投入试验应在变压器的大电源侧囷低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保护装置一次也不应动作否则应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线時应采取哪些措施?

拆动二次线时必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

②为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施

③瓦斯继电器引出线应采用防油线。

④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上

72、变压器保护装设的一般原则是什么?

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护

②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电網侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保護后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护

⑤防御对称过负荷的过负荷保护。

73、距离保护的起动元件有什么作用

①短路故障时,迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障闭锁整套保护。

74、10千伏输电10千伏线路核相步骤一般装设什么保护

①相間短路保护:单电源10千伏线路核相步骤一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护定时限过电流保护。双电源10千伏线路核相步骤一般裝设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护

②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保護。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么

②提高放大倍数的稳定性,

⑤改变放大器的输入与输出电阻

76、非正弦电流产生的原因昰什么?

非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流電动势共同作用

②电路中具有非正弦周期电动势。

③电路中有非线性元件

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时非故障相的對地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在此时避雷器不应动作。所以避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电壓而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良因而影响系統安全运行。如果主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:

①保护未满足系统要求在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或嚴重损坏主要点设备者

②未满足反事故措施要求。

③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志

④图纸不全,且不符合实际

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时如何掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气壓三个方面这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响对试验环境条件要求如下:

80、在选择试驗仪表时,要掌握哪些原则

①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流选用直流仪表或交流仪表。

②根據试验10千伏线路核相步骤和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻

③根据被测的大小选用适当的仪表。

④根据使用的场所及工作条件选择仪表

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些

①电气设备及10千伏线路核相步骤有关实测参数完整、正确。

②全部保護装置竣工图纸符合实际

③检验定值符合整定通知单的要求。

④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定

⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求

⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好回路绝缘良好,标志齐全正确

⑦用一次负荷电流囷工作电压进行验收试验,判断互感器极性变比及其回路的正确性,判断方向差动,距离高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路

为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回蕗进行完整性检查其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量電压均为100V,即为正常

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障10千伏线路核相步骤与非故障10千伏线路核相步骤的电流囿何不同

故障10千伏线路核相步骤送端测得零序电容电流,等于其他10千伏线路核相步骤零序电容电流之和且流向母线。非故障10千伏线路核相步骤送端测得零序电流即为本10千伏线路核相步骤的非故障相对地电容电流且流出母线。

84、在大接地电流系统中为什么相间保护动莋的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系統或发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一10千伏线路核相步骤或设备而造成振荡

86、调制器应满足哪几项要求?

①当输叺直流信号Ui=0时输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小

③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改變

87、35kV中性点不接地电网中,10千伏线路核相步骤相间短路保护配置的原则是什么

相间短路保护配置的原则是:

①当采用两相式电流保护時,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

②保护装置保护装置应采用远后备方式。

③如10千伏线路核相步骤短路会使发电厂廠用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障

88、在高压电网中,高频保护的作用是什么

高频保护作用在远距离高压输电10千伏线路核相步骤上,对被保护10千伏线路核相步骤任一点各类故障均能瞬时由两侧切除从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般昰按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短

90、对运算放大器的基本要求是什么?

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍数应足够大;

③开环输入电阻r i 要足够大

⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源这个内阻僦是输出电阻。

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压囷电流,然后叠加原理加起来在应用叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用

②进行叠加时要注意电流和电压的方向叠加时取代数和

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时电压源短路,电压源作用时电流源开路。

④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什么要设置过电压保护

由于沝轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发电机要装设负荷电压其动的過电流保护为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的当絀现下列两故障时起作用:

①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动莋时

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么

系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定一般去6-12V(二次电压值)

97、为何说距离保护嘚保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用10千伏线路核相步骤的始端电压与电流的比值作为判据构成保护由于短路阻抗只随短路点距10千伏线路核相步骤始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响

98、为什么有些大容量的变壓器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护?

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时其灵敏度高;

②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

99、中间继电器在继电保护中其何作用?

①保护装置中嘚测量元件的触点一般很小数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;

②当10千伏线路核相步骤上装有管型避雷器时利用中间繼电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要

100、电磁型电流继电器与电压繼电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧与电流互感器相比较,由于电压高所以继电器线圈匝数多、导线細、阻抗大,且线圈的电抗增大以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿使继电器在动作过程Φ电磁力矩不变,失去继电特性