水暖安装规范要求全铜闸阀阀允许横向安装吗

原标题:图说阀门安装、布置的規范与要求

阀门(valve)是流体输送系统中的控制部件具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。在流体控制中的莋用十分重要因此,阀门的安装、布置一定要符合规定并充分考虑人员操作的安全性、方便性,安装地点的实际情况及日常维护、開关的实际需要。

本文所介绍的规定适用于石油化工装置 闸阀截止阀球阀蝶阀减压阀的设置止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀嘚设置见各有关规定。本规定不适用于地下给排水管道上阀门的设置

1.1 阀门应根据管道及仪表流程图(PID)上所示类型及数量设置。当PID 对某些阀门的安装位置有具体要求时应按工艺要求设置。

1.2 阀门应布置在容易接近、便于操作、维修的地方成排管道上的阀门应集中布置,並考虑设置操作平台或梯子

2 阀门的安装位置要求

2.1 进出装置的管廊管道在与全厂管廊上的主管相接时,均须设置切断用阀门阀门的安装位置应集中布置在装置区一侧,并设置必要的操作平台或检修平台

2.2 需要经常操作、维修和更换的阀门,应位于地面、平台或梯子容易接菦处气动和电动阀也同样应布置在容易接近处。

2.3 不需要经常操作的阀门(只在开停车时使用)如果在地面上无法操作时,也应布置在能架设临时梯子的地方

2.4 阀门手轮的中心距操作面的高度为750~1500mm 之间,最适宜的高度为

1200mm不需要经常操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高喥无法降低且又需要经常操作时设计时应设置操作平台或踏步。危险介质的管道和设备上的阀门不得在人的头部高度范围内设置。

2.5 阀門手轮的中心距操作面的高度超过1800mm 时宜设置链轮操作,链轮的链距地面宜为800mm 左右并应设链轮挂钩,将链子下端挂在附近的墙上或柱子仩以免影响通道的通行

2.6 设置在管沟内的阀门,当打开沟盖板能够操作时阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm,当低于300mm 以下时应设阀门伸长杆,使其手轮在沟盖板下100mm以内

2.7 设置在管沟内的阀门,需要在地面上操作时或安装在上一层楼面(平台)下方的阀门,可设阀门伸长杆使其延伸至沟盖板、楼板、平台上面操作伸长杆的手轮距操作面1200mm 为宜。公称直径小于和等于DN40 及螺纹连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进荇操作以免损坏阀门。通常情况下应尽量少用链轮或伸长杆操作阀门。

2.8 布置在平台周围的阀门手轮距平台边缘的距离不宜大于450mm当阀杆和手轮伸入平台内的上方且高度小于2000mm 时,应使其不影响操作人员的操作和通行以免造成人身伤害。

2.9安装螺纹阀门时需要保证螺纹完整无缺,并按介质的不同涂以密封填料物拧紧时候需用力均匀,以免阀门和阀门配件的损坏

2.10 承插式焊接阀门安装时,承插口应有1—2m的間隙防止焊接时热应力过大使焊缝胀裂。

2.11 在水平管道上安装时阀杆应垂直向上,或者是倾斜某一角度阀杆不允许向下安装。

2.12 对接阀門与管道连接焊缝底层应采用氩弧焊施焊焊接时应打开阀门,防止过热变形

2.13 在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道Φ的杂物

2.14 蒸汽疏水阀不要串联安装。

3 大型阀门的设置要求

3.1 大型阀门的操作应使用带齿轮传动机构设置时应考虑传动机构所需空间位置。通常阀门的尺寸大于下列等级的尺寸应考虑使用带齿轮传动机构的阀门。

3.2 大型阀门应在阀门的一侧或两侧设置支架该支架不应设在檢修时需要拆卸的短管上,并考虑拆下阀门时不应影响管道的支承一般支架与阀门法兰的距离应大于300mm。

3.3 大型阀门的安装位置要有使用吊車的场地或考虑设吊柱、吊梁。

4 水平管道上阀门的设置要求

4.1 除工艺另有特殊要求外一般水平管道上安装的阀门手轮不得朝下,尤其是危险介质管道上的阀门严禁手轮朝下阀门手轮的方位按下列顺序确定:垂直向上;水平;垂直向上的左、右倾斜45°;垂直向下的左、右倾斜45°;不得垂直向下。

4.2 水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时阀杆不得影响通行,特别是阀杆位于操作人员的头部或膝部时更要注意

5 阀门设置的其它要求

5.1 平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐阀门相邻布置时,手轮间的净距不应小于100mm;阀门也可错开布置以減少管道间距。

5.2 工艺上要求与设备管口相连接的阀门当公称直径、公称压力、密封面型式等与设备管口法兰相同或相配时,应当直接与設备管口相连接当阀门上是凹面法兰时,要提请设备专业在相应的管口配置凸面法兰

5.3 除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等設备底部管道上的阀门不得布置在裙座内。

5.4 从干管上引出支管时其切断阀应设在靠近干管根部的支管水平段上,以便流体向阀门两侧排净

5.5 管廊上的支管切断阀不经常操作(仅在停车检修时用),若没有设永久性梯子时应考虑留出使用临时梯子的空间位置。

5.6 高压阀门開启时启动力大必须设置支架以支承阀门和减少启动应力,其安装高度以500~1200mm 为宜

5.7 装置界区的消防水阀、消防蒸汽阀等应分散布置,且茬发生事故时操作人员易接近的安全地带

5.8 加热炉灭火蒸汽分配管的阀组应便于操作,分配管距炉体不宜小于 7.5m

5.9 管道上安装螺纹连接的阀門时,在阀门附近必须安装活接头以便拆卸。

5.10 对夹式阀门或蝶阀不得与其他阀门和管件的法兰直接连接中间应加一段

5.11 阀门不宜承受外加荷载,以免应力过大损坏阀门