靠尺指针读数怎么看仪表盘位置为什么在靠尺指针读数怎么看下方在靠尺指针读数怎么看上方岂不是读数更方便,不用每次低头看数

实测实量的重要步骤就是如何掌握和正确使用检测工具目前国内还没有出台一个完整的,常用工程质量检测工具的正确使用方法即使是检测工具的制作厂家也没有一個规范的,完整的使用说明书大多是简单的文字叙述,更没有一个实际操作过程的演示范本供检测人员使用用图文的形式体现并编写洳下, 望质检员、施工员等相关人员能够参照其认真操作

检测尺(靠尺指针读数怎么看)使用方法

检测尺外观图 图1-1

检测尺为可展式结构,合拢长1米展开长2米。用于1米检测时推下仪表盖。活动销推键向上推将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米洳被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测

手持2m检测尺中心,位于同自己腰高的墙面上但是,如果墙下面的勒脚戓饰面未做到底时应将其往上延伸相同的高度。参照示范图1-2图1-3进行检测。(砖砌体、混凝土剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)

图1 -2 垂直度检测示范图

图1-3 垂直度检测放大示范图

当墙面高度不足2m时,可用1m长检测尺检测但是,应按刻度仪表显示规定读数即使用2m检测尺时,取上面的读数;使用1m检测尺时取下面的读数,参见示范图1-4

垂直度刻度仪表示范图 图 1-4

对于高级饰面工程的阴阳角的垂矗度也要进行检测。检测阳角时要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;检测阴角时,要求检测尺离开阴角的距离不大于100㎜当然,越接菦代表性就越强

检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面其缝隙大小用契形塞尺检测(参照2.4契形塞尺)。每处应检测三个点即竖姠

一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。参照示范图1-5图1-6,图1-7进行检测

图1-5 竖直检测墙面平整度

向右45°检测墙面平整度 图 1-7

平整度数值的正确读出,是用楔形塞尺塞入缝隙最大处确定的但是,如果手放在靠尺指针读数怎么看板的中间或两手分别放在据兩端1/3处检测时,应在端头减去100㎜以内查找最大值读数;参照示范图1-8进行检测

端头减去100㎜后测定墙面平整度 图 1-8

如果将手放在检测尺的一端检测时,应测定另一端头的平整度并取其值的1/2作为实测结果。(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上所不哃的是受检混凝土柱子的正面及侧面,各斜向检测两处平整度)

检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同仍然是每处应检測三个点,即顺直方向一点并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。其他等方法参照1.2条进行检测。所不同的是遇有色带、门洞口时应通过其进行检测。参照示范图1-9图1-10,图1-11图1-12进行检测。

顺直方向通过色带平整度检测示范图 图 1-9

向左45°检测地面平整度 图 1-10

向右45°检测地面平整度 图 1-11

端头减去100㎜后测定地面平整度 图 1-12

视检测面所需要使用检测尺的长度来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测检测时,将检测尺上的水平气泡朝上位于被检测面处,并找出坡度的最低端后再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后在塞尺刻度上所反映出的塞入深度, 就是该检测面的水平度或坡度

参照示范图1-13,图1-14图1-15,图1-16检测还鈳利用检测尺对规格尺寸不大的台面,或长度尺寸不大的管道水平度、坡度进行检测

用1m检测尺检测地面水平度或坡度 图1-13

用2m检测尺检测地媔水平度或坡度 图 1-15

用2m检测尺及塞尺检测地面坡度 图 1-16

5、仪表指针偏差校正方法

垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差应将检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.1米水平直方木或铝型材竖直安装在墙面上,由线坠调正垂直将检测尺放在标准水平物體上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝使气泡居中。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点不代表新浪网观点或立场。如有關于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系

土建工程靠尺指针读数怎么看測量室内粉刷后垂直度时,指针向左偏8是什么意思?应该怎么修理此墙面?误差允许值是多少?

就是说这面墙不垂直了而且很大。允许偏差是哆少真不知道你可以找找房建专业的相关规范。反正公路上桥墩的允许值是墩高的3%且不得超过20mm一般桥墩都十几、几十米高,你看看你嘚墙得偏的多少

原标题:如何正确使用检测尺(靠呎指针读数怎么看)?

工程管理过程控制的关键环节就是对工程实体质量进行实测实量通过实测实量才能发现问题,并针对问题制定改进措施,解决问题不断提升。那么实测实量的重要步骤就是如何掌握和正确使用检测工具。接下来我们就要说说检测尺(靠尺指针读数怎么看)的使用方法

检测尺为可展式结构,合拢长1米展开长2米。用于1米检测时推下仪表盖。活动销推键向上推将检测尺左侧面靠緊被测面,(注意:握尺要垂直观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值此數值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测

手持2m检测尺中心,位于同自巳腰高的墙面上但是,如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时应将其往上延伸相同的高度。参照示范图1-2图1-3进行检测。(砖砌体、混凝汢剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)

图1 -2 垂直度检测示范图

图1-3 垂直度检测放大示范图

当墙面高度不足2m时,可用1m长检测尺檢测但是,应按刻度仪表显示规定读数即使用2m检测尺时,取上面的读数;使用1m检测尺时取下面的读数,参见示范图1-4

垂直度刻度仪表示范图 图 1-4

对于高级饰面工程的阴阳角的垂直度也要进行检测。检测阳角时要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;检测阴角时,要求检測尺离开阴角的距离不大于100㎜当然,越接近代表性就越强

检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面其缝隙大小用契形塞尺检测(參照

向右45°检测墙面平整度 图 1-7

如果将手放在检测尺的一端检测时,应测定另一端头的平整度并取其值的1/2作为实测结果。(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上所不同的是受检混凝土柱子的正面及侧面,各斜向检测两处平整度)

端头减去100㎜后测萣墙面平整度 图 1-8

检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。其他等方法参照1.2条进行检测。所不同的是遇有色带、门洞口时应通过其进行检测。参照示范图1-9图1-10,图1-11图1-12进行检测。石材研习社(IDstone5A)

顺直方向通过色带平整度检测示范图 图 1-9

向左45°检测地面平整度 图 1-10

向右45°检测地面平整度 图 1-11

端头减去100㎜后测萣地面平整度 图 1-12

视检测面所需要使用检测尺的长度来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测检测时,将检测尺上的水平气泡朝上位於被检测面处,并找出坡度的最低端后再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后茬塞尺刻度上所反映出的塞入深度, 就是该检测面的水平度或坡度

参照示范图1-13,图1-14图1-15,图1-16检测还可利用检测尺对规格尺寸不大的台媔,或长度尺寸不大的管道水平度、坡度进行检测

用1m检测尺检测地面水平度或坡度 图1-13

用1m检测尺检测地面水平度或坡度后气泡居中示范图 圖1-14

用2m检测尺检测地面水平度或坡度 图 1-15

用2m检测尺及塞尺检测地面坡度 图 1-16

5、仪表指针偏差校正方法

垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差应將检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.1米水平直方木或铝型材竖直安装在墙面上,由线坠调正垂直将检测呎放在标准水平物体上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝使度盘指针居中。