DCGVY一7Ⅹ0.5是什么电缆是什么

电缆是什么及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求其定义如下:

额定电压是电缆是什么及附件设计和电性试验用的基准電压,用U0/U表示

U0——电缆是什么及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV;

U——电缆是什么及附件设计的各相导體间的额定工频电

压有效值单位为kV。

UP——电缆是什么及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值既基本绝缘水平BIL,单位为kV 

US——电缆昰什么及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV 

Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。咜不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化单位为kV。

定额电压参数见下表(点击放大)

330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV

单位长度电缆是什么的导直流电阻用下式计算:

20℃导体直流电阻详见下表(点击放大):

在交流电压下,线芯电阻将由于集肤效应、邻近效应而增大这种情况下的电阻称为有效电阻或交流电阻。 

电缆是什么线芯的有效电阻国内一般均采用IEC-287推荐的公式 :

R——最高工作温度下交流有效电阻,Ω/m;

R′——最高工作温度下直流电阻Ω/m;

XS4——集肤效应中频率与导体结构影响作用;

XP4——邻近效应中导体相互间产生的交变磁场影响作用;

Dc——线芯直径,m;

S——线芯中心轴间距离m;

ks——线芯结构常数,分割导体ks=0.435其他导体ks=1.0;

kp——线芯结构系数,分割导体kp=0.37其他导体kp=

对于使用磁性材料制做的铠装或护套电缆是什么,Yp和Ys应比计算值大70%即:

Li——单位长度自感,H/m;

以上┅般是实心圆导体多根单线规则扭绞导体如下表:

3.2高压及单芯敷设电缆是什么电感

对于高压电缆是什么,一般为单芯电缆是什么若敷設在同一平面内(A、B、C三相从左至右排列,B相居中线芯中心距为S),三相电路所形成的电感根据电磁理论计算如下:

实际计算中可近姒按下式计算:

同时,经过交叉换位后可采用三段电缆是什么电感的平均值,即:

对于多根电缆是什么并列敷设如果两电缆是什么间距大于相间距离时,可以忽略两电缆是什么相互影响

主要计算中低压三相电缆是什么三芯排列为“品”字形电缆是什么。根据电磁场理論三芯电缆是什么工作电感为:

L——单位长度电感,H/m;

S——电缆是什么中心间的距离m;

若三芯电缆是什么电缆是什么中心间的距离不等距,或单芯三根品字排列时三相回路电缆是什么的电感按下式计算:

S1、S2、S3——电缆是什么各相中心之间的距离m。

4. 电缆是什么金属护套嘚电感

三根单芯电缆是什么按等边三角形敷设的三相平衡负载交流回路护套开路,每相单位长度电缆是什么金属护套的电感为:

rs——电纜是什么金属护套的平均半径m。

三根单芯电缆是什么按等距离平面敷设的三相平衡负载交流回路护套开路,每相单位长度电缆是什么金属护套的电感为:

三根单芯电缆是什么平面敷设的三相平衡负载交流回路电缆是什么换位,护套开路每相单位长度电缆是什么技术護套的电感为:

5. 电缆是什么电抗、阻抗及电压降

L——电缆是什么单位长度的电感,H/m;

R——电缆是什么单位长度的交流有效电阻Ω/m。

F/m绝缘介质相对介电常数ε=2.5,正常运行时载流量420A。计算该电缆是什么的直流电阻交流电阻、电感、阻抗、电压降及电容。

5.电抗、阻抗及电压降

由公式X=ωL得到电抗:

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立場文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 