目前海尔多联机拨码步骤内机制冷风机转一会就停,但送风正常



调工作原理自己琢磨: 1:制冷

即啟动开始吹风室内温度

遥控器设定温度时延时3分钟左右压缩机及外风机启动,(高级一点的

外机风机可以调速的)开始制冷工作,室內温度到达设定温度后压缩机及室外风机停止工作室内机风机继续吹风(部分空调压缩机停机后室内机风机风速降低) 2:制热状态:遥控开机,电磁阀通电工作(外机会有咔的一声不是很大),压缩机及外机风扇启动开始制热工作,室内机盘管传感器感测温度到达一萣温度时开始吹风建议风速设定自动(室内机风机会根据盘管温度调整风速,防止吹冷风)温度到达时压缩机及外风机停机(部分空調会根据事迹情况调整外机风扇开停调整盘管温度),内机风扇风速降低(有些空调会调整风门角度) 判断压缩机的故障很简单,看下壓缩机是否启动如果启动可能是四通阀坏或缺氟,制热状态下测量外机接线端子给压缩机和四通阀供电的端子电压是否正常(220V)如果沒有则是电脑板或内外机联机线有问题,如果正常在看下四通阀和压缩机的问题,看下外机内部的压缩机连接线有没有被黑你800的维修师傅给人为接错或拔掉的问题如果都没问题的话就是电容或压缩机的问题

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

中央空调 一级 总代理  空调囤货商。北京地区批发空调免费设计 !!!

北京中央空调商用多联机SN系列型号


      勇往直前,需要的是士气;运筹帷幄需要的是底气;所向披靡,需要的是霸气!正是靠着拥有“士气、底气与霸气”的团队正发展成为全球知名的中央空调供应商。

世界研发团队:拥有一支由世堺知名制冷专家组成的研发团队从了解市场需求、研发产品、到用户使用,海尔的研发团队 “一票到底”研发出满足不同空间的中央空調解决方案

请高人指点... 请高人指点

室内温控探头感应器坏了,需换相同大小k值探头