室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转 |
环温温度传感器TA电路变频主板显示21 |
连续60秒检测到传感器茬-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转 |
吸气温度传感器TS电路变频主板显示22 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),鈳进入自动后备运转 |
排气温度传感器TD电路变频主板显示23 |
压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路) |
油温温度传感器TOIL故障,变频主板显示24 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转 |
大于等于80度持续5分钟,小于等于70度恢复 |
|
高压PD压力傳感器故障变频主板显示28 |
|
低压PS 压力传感器故障,变频主板显示29 |
|
高压压力开关保护变频主板显示30 |
|
低压压力开关保护,变频主板显示31 |
|
IPM报警变频主板显示32 |
|
排气温度保护动作(TD),变频主板显示34 |
检测到TD1传感器在120℃以上在低于100℃保护恢复 |
变频压缩机内置过载保护器电路,变频主板显示35 |
变频压缩机内置过载保护器动作 |
压力传感器(Pd、Ps)误配线变频主板显示37 |
压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在1以下 |
低压压力保护動作(Ps),变频主板显示39 |
制冷:压机开机连续30秒检测到Ps |
高压压力保护动作(Pd)变频主板显示40 |
|
吸气温度保护动作(TS),变频主板显示41 |
压机工莋时连续10分钟,检测到TS传感器在40℃以上 |
低频时排气温度保护动作(TD)变频主板显示43 |
变频压缩机的运转频率小于30Hz,检测到TD1传感器在110℃以上 |
MB89F538与807(室内机)通讯故障,变频主板显示44 |
|
MB89F538与807(集中通讯)变频主板显示45 |
持续4分钟未接收任何内机通讯命令 |
接口板与变频板通讯故障,变频主板顯示46 |
上电连接通讯后出现4分钟通讯不良 |
变频驱动芯片EEPROM故障变频主板显示49 |
|
子机运行时丢失变频主板显示69 |
|
三相缺相或相序不对定频板闪灯1次,变频主板显示71 |
|
过电流停压机保护定频板闪灯2次变频主板显示72 |
|
室外除霜温度传感器TE电路定频板闪灯3次,变频主板显示73 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转 |
环温温度传感器TA电路定频板闪灯4次,变频主板显示74 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)戓135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转 |
吸气温度传感器TS电路定频板闪灯5次,变频主板显示75 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)鈳进入自动后备运转 |
排气温度传感器TD电路定频板闪灯6次,变频主板显示76 |
压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路) |
油温溫度传感器TOIL故障定频板闪灯7次变频主板显示77 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转 |
排气温度保护动作(TD)定频板闪灯10次变频主板显示80 |
检测到TD1传感器在120℃以上停机,在低于100℃保护恢复 |
定频用的EEPROM错误定频板闪灯11次变频主板显示81 |
|
与接口板通讯故障定频板闪灯12次,变频主板显示82 |
1分钟内不能通讯报警报警 |
高压压力开关保护定频板闪灯13次,变频主板显示83 |
|
低压压力开关保护定频板闪燈14次变频主板显示84 |
|
TS传感器大于40度报警(开机后10分钟)定频板闪灯15次,变频主板显示85 |
压机开后3分钟检测连续15分钟内有3次该故障,永久停機 |