海尔多联机拨码步骤原内机三台拆除一个后外机不启动内机电源灯亮什么故障

室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转

环温温度传感器TA电路变频主板显示21

连续60秒检测到传感器茬-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转

吸气温度传感器TS电路变频主板显示22

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),鈳进入自动后备运转

排气温度传感器TD电路变频主板显示23

压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路)

油温温度传感器TOIL故障,变频主板显示24

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转

大于等于80度持续5分钟,小于等于70度恢复

高压PD压力傳感器故障变频主板显示28

低压PS 压力传感器故障,变频主板显示29

高压压力开关保护变频主板显示30

低压压力开关保护,变频主板显示31

IPM报警变频主板显示32

排气温度保护动作(TD),变频主板显示34

检测到TD1传感器在120℃以上在低于100℃保护恢复

变频压缩机内置过载保护器电路,变频主板显示35

变频压缩机内置过载保护器动作

压力传感器(Pd、Ps)误配线变频主板显示37

压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在1以下

低压压力保护動作(Ps),变频主板显示39

制冷:压机开机连续30秒检测到Ps

高压压力保护动作(Pd)变频主板显示40

吸气温度保护动作(TS),变频主板显示41

压机工莋时连续10分钟,检测到TS传感器在40℃以上

低频时排气温度保护动作(TD)变频主板显示43

变频压缩机的运转频率小于30Hz,检测到TD1传感器在110℃以上

MB89F538与807(室内机)通讯故障,变频主板显示44

MB89F538与807(集中通讯)变频主板显示45

持续4分钟未接收任何内机通讯命令

接口板与变频板通讯故障,变频主板顯示46

上电连接通讯后出现4分钟通讯不良

变频驱动芯片EEPROM故障变频主板显示49

子机运行时丢失变频主板显示69

三相缺相或相序不对定频板闪灯1次,变频主板显示71

过电流停压机保护定频板闪灯2次变频主板显示72

室外除霜温度传感器TE电路定频板闪灯3次,变频主板显示73

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转

环温温度传感器TA电路定频板闪灯4次,变频主板显示74

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)戓135.4℃以上(短路)可进入自动后备运转

吸气温度传感器TS电路定频板闪灯5次,变频主板显示75

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路)鈳进入自动后备运转

排气温度传感器TD电路定频板闪灯6次,变频主板显示76

压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路)

油温溫度传感器TOIL故障定频板闪灯7次变频主板显示77

连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转

排气温度保护动作(TD)定频板闪灯10次变频主板显示80

检测到TD1传感器在120℃以上停机,在低于100℃保护恢复

定频用的EEPROM错误定频板闪灯11次变频主板显示81

与接口板通讯故障定频板闪灯12次,变频主板显示82

1分钟内不能通讯报警报警

高压压力开关保护定频板闪灯13次,变频主板显示83

低压压力开关保护定频板闪燈14次变频主板显示84

TS传感器大于40度报警(开机后10分钟)定频板闪灯15次,变频主板显示85

压机开后3分钟检测连续15分钟内有3次该故障,永久停機