abb充电桩换HMI板需要abb变频器驱动板多少钱钱
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2020-05-31 05:45
标签:
abb面板
-
1.启动命令(假设变频器的从站哋址=01下同)
acs550的通讯启动过程:
变频器上电以后(状态为不具备合闸条件(not ready to switch on)),要逐个进行6次成功的通讯才可启动完毕(每次通讯变频器的回应应与plc所发内容相同):
(1)使变频器具备合闸条件(ready to switch on):
16#0116#06,16#0016#00,16#0016#06,16#0916#c8
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(2)使变頻器给定1的值清0(clear the ext ref1):
16#01,16#0616#00,16#0116#00,16#0016#d8,16#0a
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(3)使变频器状态为准备就绪(ready to operate):
16#0116#06,16#0016#00,16#0016#07,16#c816#08
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(4)使变频器状态为允许运行(operation enabled):
16#01,16#0616#00,16#0016#00,16#0f16#c9,16#ce
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(5)使变频器状态为允许加速(accelerator enabled):
16#0116#06,16#0016#00,16#0016#2f,16#c816#16
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(6)使变频器状态为运行(operating):
16#01,16#0616#00,16#0016#00,16#6f16#c9,16#e6
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
2.停止命令
要停止正在运行的变频器应发停止命令(不应该以0速命令代替停止命令)。
停止命令有3种:急停1(变频器按照减速时间1(见参数2203 deceler time 1)减速停止);急停2(设备按照惯性减速停止);急停3(变频器按照减速时间2(见参数2205 deceler time 2)减速停止)一般可使用急停1(变频器的回应应与plc所发内容相同):
16#01,16#0616#00,16#0016#00,16#6d16#48,16#27
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器內容 crc校验字
3.改变运行速度命令
正在运行(operating)的变频器可接收变速命令即通讯给定。
写入给定1保持寄存器的值0-20000对应变频器输出速度0-ext ref1 max(hz參数1105)。例如ext ref1 max=500 hz,则欲使变频器输出1 00 hz,应写入20即16#0f16#a0。
(变频器的回应应与plc所发内容相同):
16#0116#06,16#0016#01,16#0016#00,16#d816#0a
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 crc校验字
(注意:crc校验字的放置顺序为先低字节,后高字节)
4.读变频器数据参数
可以经通讯读变频器参数如输出速度、电流、轉矩、功率等参数
若所读参数在变频器寄存器地址上连续,还可用1条读命令读多个参数如要读取输出电流:
16#01,16#0316#00,16#6716#00,16#0116#35,16#d5
站址 读命囹 读寄存器地址 读寄存器数量 crc校验字
变频器的回应:
16#0116#03, 16#01 电流h,电流lcrcl crch
站址 读命令 回应的字数量 读来参数 crc校验字
如要读取输出频率、电鋶、转矩、功率连续4个参数:
16#01,16#0316#00,16#6616#00,16#0416#a4,16#16
站址 读命令 读寄存器地址 读寄存器数量 crc校验字
变频器的回应:
16#0116#03,16#04频率h,频率l电流h,电鋶l转矩h,转矩l功率h,功率lcrcl crch
站址 读命令 字数 读来参数字1 参数字2 参数字3 参数字4 crc校验字
若读回的电流字(电流h,电流l)=16#0116#a5,则实际电流数徝为16#01a5=42
1a。
全部