我乃木坂46 想绕远路回家一个220V/10V的变压器,初级和次级线圈该用多粗的线,初级3200扎,次级145扎

本帖最后由 小平 于 11:23 编辑
我是说鼡9V 50Hz交流接上初级1匝,次级3190匝的变压器可以得到多少电压
瞬间有点电压后,要么烧电源要么烧变压器
楼主好象是学生?楼主应该了解一丅功率阻抗和电阻的区别。自感电动势和互感电动势磁通量。磁密度铜损。铁损涡流。电流密度等概念
如果你的变压器是220V:9V的。可以接上9V交流电进9V降压变压器输出尝试一下可以升到几V理想状态是220V输出。实际电压可能只有200V附近或者更低
原因很简单。绕变压器时知道初级圈数后加上铜损铁损效率等因素后次级的每V圈数会比初级的多一点。这样绕出来可以补救因损耗降低的电压当你反接9V输入那麼9V变成初级了,那么它原来的匝数是多了的而相应220V匝组线圈少了,反接即使接交流12V也难达到220V输出

  比如220V绕组绕220T。降压时9V理论上是9T实际卻因为有损耗要绕10T才有9V的输出。那么反接后变成升压9V端即使输入10V。输出端也只有200V左右输出因为这时损耗使次级的电压降低了