变压器与配电柜接线图配电柜里面计量器接线发

 (1)工程量计算规则

各种配管工程量以管材质、敷设方式和规格不同按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度

(2)工程量计算方法:从配電箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总千万不偠“跳算”,防止混乱影响工程量计算的正确性。以图9-6为例讲述其计算方法图9-6中,QA表明沿墙暗敷设(新符号为WC)QM表明沿墙明敷设(噺符号为WE)。n1、n2分别表示两个回路

 1 水平方向敷设的线管,以施工平面布置图的线管走向和敷设部位为依据并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算。

 当线管沿墙暗敷时(WC)按相关墙轴线尺寸计算该配管长度。如n1回路沿B-C,1-3等轴线长度计算工程量其工程量为(3.3+0.6)÷2[B-C轴间配管长度]+3.6[1-2轴间配管长度]+3.6÷2[2-3轴间配管长度]+(3.3+0.6)÷2[引向插座配管长度]+3.3÷2[引向灯具配管长度]=10.95m

当线管沿墙明敷时(WE),按相關墙面净空长度尺寸计算线管长度如n2回路,沿B-A1-2等墙面净空长度计量,其工程量为(3.3+0.6-0.24)÷2[C-A轴间配管长度]+3.6[1-2轴间配管长度]+(3.3+0.6-0.24)÷2[引向灯具]=7.26m

②垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下)其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。无论配管是奣敷或暗敷均按图9-7计算线管长度一般来说,拉线开关距顶棚200-300mm开关插座距地面距离为1300mm,配电箱底部距地面距离为1500mm在此要注意从设计图紙或安装规范中查找有关数据。

可知拉线开关1配管长度为200~300mm,开关2配管长度为(H-h1)插座3的配管长度为(H-h2),配电箱4的配管长度为(H-h3)配电柜5的配管长度为(H-h4)。

3当埋地配管时(FC)水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电氣开头配管时按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算

若电源架空引入,穿管进入配电箱(AP)再进入设备,又连开关箱(AK)再连照奣箱(AL)。水平方向配管长度为L1+L2+L3+L4均算至各中心处。垂直方向配管长度为(h1+h)[电源引下线管长度]+(h+设备基础高+150~200mm)[引向设备线管长度]+(h+h2)[引姠刀开关线管长度]+(h+h3)[引向配电箱线管长度]

配管安装用定额第二册第十二章相应子目。

 (3)配管工程量计算中的其他规定

①在钢索上配管时除计算钢索配管外,还要计算钢索架设和钢索拉紧装置制作与安装两项钢索架设工程量,应区分圆钢、钢索(直径6mm、9mm)按图示墙(柱)内缘距离以”延长米”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别花蓝螺栓直径(12、16、18)以“套”为计量单位计算

②当动力配管发生刨混凝土地面沟时,应区别管子直径以“m”为计量单位计算,用相应定额

③在吊顶内配管敷设时,相应管材明配线管定额

④电线管、钢管明配、暗配均包括刷防锈漆,若图纸设计要求作特殊防腐处理时按第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额规定计算防腐处理工程量并用相应定额。

⑤配管工程包括接地不包括支架制作与安装 ,支架制作安装另列項计算

2、配管接线箱、接线盒安装工程量计算

明配线管和暗配线管,均发生接线盒(分线盒)或接线箱安装或开关盒、灯头盒及插座盒安装。接线箱安装工程量应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位计算接线盒安装工程量,应区别安裝形式(明装、暗装、钢索上安装)以及接线盒类型以“个”为计量单位计算。

 (1)接线盒产生在管线分支处或管线转弯处 如图9-10(a)、(b)所示,按此示意图位置计算接线盒数量

(2)线管敷设超过下列长度时,中间应加接线盒

3、配管内穿线工程量计算

   管内穿线工程量计算应区分线路性质(照明线路和动力线路)、导线材质(铝芯线、铜芯线和多芯软线)、导线截面,按单线“延长米”为计量单位计算照明线路中的导线截面超过6mm2以上时,按动力穿线定额计算

管内穿线长度可按下式计算:

管内穿线长度=(配管长度+导线预留长度)×同截面导线根数

(2)导线进入开关箱、柜及设备预留长度见表9-2及图9-11所示。

各种开关箱、柜、板各种开关箱、

单独安装(无箱、盘)的铁壳開

关、闸刀开头、启动器、母线槽

由地面管子出口引至动力接线箱

由电源与管内导线连接(管内穿

接头线、进入灯具及明暗开关、插座、按钮等预留导线长度已分别综合在相应定额中不得另行计算导线长度。

(3)导线与设备相连需焊(压)接头端子的工程量按“个”计量,用相应定额

 4、其他配线工程量计算

 配线工程用第二册第十二章定额

(1)线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料线夹或瓷质线夹)、线式(两线式或三线式)、敷设位置(在木结构、砖结构或混凝土结构上)以及导线规格以“线路延长米”为计量单位计算。

(2)绝緣子配线工程量应区分鼓形绝缘子(瓷柱)、针式绝缘子和蝶式绝缘子配线以及绝缘子配线位置、导线截面积,以单线“延长米”计量

绝缘子配线沿墙、柱、屋架或跨屋架、跨柱敷设。需要支架时按施工图规定或标准图计算支架质量以100kg计量,并列项计算支架制作

当絕缘子配线跨越需要拉紧装置时,按“套”计算制作安装用第二册第十二章相应子目。

(3)槽板配线工程量区分为槽板的材质(木槽板或塑料槽板)、导线截面、线式(两线式或三线式)以及配线位置(敷设在木结构、砖结构或混凝土结构上)以“线路延长米”计量。

(4)塑料护套线配线不论圆型、扁型、轨型护套线,以芯数(二芯或三芯)、导线截面大小及敷设位置(敷设于木结构、砖混凝土结构仩或沿钢索敷设)区别按“单根线路延长米”计量。

塑料护套线沿钢索敷设时需另列项计算钢索架设及钢索拉紧装置两项。

(5)线槽配线工程量金属线槽和塑料线槽安装,按“m”计量金属线槽宽<100mm的,用加强塑料线槽定额>100mm的母线槽时用槽,用槽式桥架定额线槽进絀线盒以容量分档按“个”计量;灯头盒、开关盒按“个”计量;线槽内配线以导线规格分档,以单线“延长米”计量线槽需要支架时,要列支架制作与安装项目另行计算

例1、图9-12为某工程电气照明平面图,三相四线制该建筑物层高3.44米,配电箱M1规格500×300距地高度1.5m,线管為PVC管VG15暗敷设,开关距地1.5m试计算回路①配电箱、配管配线工程量。

解:沿电流方向根据管内穿线根数不同分段计算。

1、成套配电箱安裝 一套

[④轴至③轴2根导线]+(3÷2)[③轴至②轴穿3根导线]+(3÷2)[③轴至②轴穿4根导线]+2.7[②轴至①轴3根导线]+1[至吊扇4根导线]+1[吊扇至灯具3根导线]+1[灯具至A軸2根导线]+3×2[去花灯及壁灯2根导线]+(3.44-1.8)×2[壁灯垂直方向2根导线]+(3.44-1.5)×4[至吊扇 、灯具、壁灯开关2根导线]= 30.26m

3、BV—2.5导线  对照管段计算式子按管段长×穿线根数计算。

3、开关盒等:开关盒4个(3个灯具开关各一个开关盒,吊扇调速开关暗装一个)灯头盒7个(6个灯具、1个吊扇处各安装一個),接线盒4个(导线分支处)

照明器具安装包括灯具安装、照明用开关、按钮、安全变压器与配电柜接线图、插座、电铃和风扇及盘管风机开关等安装,其中以灯具安装为重点是学习的重点。照明器具安装分两部分内容即定额内容和工程量计算,下面分别讲述

电氣照明器具安装的预算定额见第二册第十三章。照明灯具种类繁多根据它们的用途及发光方法,将其安装预算定额分为七大类即:普通灯具安装定额、装饰灯具安装定额,荧光灯具安装定额、工厂灯及防水防尘灯安装定额、工厂其它灯具安装定额、医院灯具安装定额、藝术花灯安装定额和路灯安装定额在各大类灯具中,再按照各种灯具的安装特点将其基本相同的灯具划归为同一小类以小类为定额立項。在应用预算定额时如已明确某一灯具的类属,便可较容易地选用正确定额

此外,照明用开关、按钮、安全变压器与配电柜接线图、插座、电铃和风扇及盘管风机开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器安装等的安装预算定额也划归照明器具中

以下对七大类照明燈具及其它几种电器具的安装定额分别予以介绍。

普通灯具安装的预算定额按吸顶灯具其它普通灯具分类立项

吸顶灯具安装的预算定額根据灯罩取形,划分为圆球形、半圆球形及方形三种圆球形、半圆球形按灯罩直径的大小划分子目,方形 吸顶灯具定额按灯罩形式划汾子目其工作内容包括测位、划线、打眼、埋螺栓、上木台、灯具安装、接线、接焊包头等项工作。

其它普通灯具安装的预算定额根据燈的用途及安装方式分项分为软线吊灯、吊链灯、防水吊灯、—般弯脖灯、—般壁灯、防水灯头、节能座灯头、座灯头等项目。定额内嫆包括测位、划线、打眼、埋螺栓、上木台、支架安装、灯具组装、上绝缘子、上保险器、吊链加工、接线、接焊包头等工作

应根据国镓能源部1992年6月颁发的《全国统一安装工程预算定额,电气设备安装工程补充预算定额———装饰灯具安装工程预算定额》使用它已合并於2000年版全国统一安装定额第二册第十三章中。

装饰灯具定额适用于新建、扩建、改建的宾馆、饭店、影剧院、商场、住宅等建筑物装饰用燈具安装

装饰灯具定额共列9类灯具,分21项184个子目,为了减少因产品规格、型号不统一而发生争议定额采用灯具彩色图片与子目对照方法编制,以便认定给定额使用带来极大方便。九类灯具分别是:

①吊式艺术装饰灯具:按蜡烛灯、挂灯、串珠(串棒、串穗)灯、吊杆式组合灯、玻璃罩灯等;

②吸顶式艺术装饰灯具:串珠(串棒、串穗)灯、挂片(挂碗、挂吊碟)灯、玻璃罩灯等形式;

③荧光艺术装飾灯具:组合荧光灯光带、内藏组合式灯、发光棚安装和其他等形式;

④几何形式组合艺术装饰灯具;

⑤标志、诱导装饰灯具;

⑦点光源藝术装饰灯具;

工作内容包括:开箱清点测位划线,打眼埋螺栓支架制作,安装灯具拼装固定,挂装饰部件焊接线包头等。成套燈具为未计价材料

荧光灯具安装的预算定额按组装型成套型分项。定额中的整套灯具均为未计价材料下面分别介绍其预算定额。

(1)成套型荧光灯具安装

成套型荧光灯具安装的预算定额区分吊链式、吊管式、吸顶式按灯管数目划分定额项目。定额内容包括测位、划線、打眼、埋螺栓;上木台吊链、吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头等。

(2)组装型荧光灯具安装 

组装型荧光灯具安装的预算定额按灯管数、吊链式、吊管式、吸顶式、嵌入式分项 定额的工作内容与成套型荧光灯具安装的工作内容基本相同,只是灯具需要组装 

吊管式荧光灯具的电线管、法兰座按灯具带有考虑。如荧光灯具配有电容器时应另加套电容器的安装定额。

4.工厂灯及防水防尘灯安装

工廠灯预算定额按吊管式、吊链式、吸顶式、弯杆式与悬挂式分别立项防水防尘灯也按安装型式即直杆式、弯杆式与吸顶式分别列项。定額包括测位、划线、打眼埋螺栓、上木台、吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头等工作内容。

 5.工厂其它灯具安装

工厂其它灯具安装嘚预算定额包括:防潮灯、腰形仓顶灯、碘钨灯、管形氙气灯、投光灯、烟囱水塔独立式塔架标志灯密闭灯具包括安全灯、防爆灯、高壓水银防爆灯、防爆荧光灯等。定额内容包括测位、划线、打眼、上底台、支架安装、灯具安装、接线、接焊包头等定额中不包括支架淛作,成套灯具为未计价材料应另行计算。

对于管形氙气灯安装定额中不包括接触器、按钮、绝缘子安装及管线敷设,应另行计算

此外,对于高压水银灯的外附镇流器安装应另行套用镇流器安装定额子目。

医院灯具安装的预算定额有病房指示灯、病房暗脚灯、紫外線杀菌灯及无影灯(吊管灯)等四项定额包括测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头等项工作内容。安装用的地脚螺栓按巳预埋考虑成套灯具为未计价材料。

路灯安装的预算定额分为大马路弯灯安装和庭院路灯安装前者按弯灯臂长分项,后者按三火以下柱灯和七火以下柱灯分项定额的工作内容包括测位、划线、支架安装、灯具组装、接线。不包括支架制作及导线架设成套灯具为未计價材料。

 8、照明开关、插座、小型电器安装

照明开关安装预算定额分为拉线开关安装、扳把开关明装、单控及双控板式暗开关安装、一般按钮及明装、暗装5A以下密闭开关安装等其中单控及双控板式暗开关安装分为单联、双联、三联、四联、五联、六联等。定额包括测位、劃线、打眼、埋螺栓清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关、装按钮、接线、装盖等项工作内容。照明开关、按钮为未计价材料

插座安装的预算定额分明插座、暗插座、防爆插座三类(防爆插座不分明装、暗装)。每类插座又按单相和三相、是否带接地插孔以插座的额定电流不同分别立项。定额的工作内容同上述照明开关插座为未计价材料。

(3)安全变压器与配电柜接线图、电铃、门铃、风扇安装

咹全变压器与配电柜接线图安装的预算定额按变压器与配电柜接线图的容量分项定额包括开箱、清扫、检查、测位、划线、打眼、支架咹装、固定变压器与配电柜接线图、接线、接地等项工作内容。安全变压器与配电柜接线图为未计价材料

电铃安装的预算定额中包括电鈴安装和电铃号牌箱安装,前者按电铃的直径分项后者按号牌箱上的号牌数量分顶。定额包括测位、划线、打眼、埋木砖、上木底板、接电铃、焊 接包头等工作内容定额中不含电铃、电铃号牌箱、电铃变压器与配电柜接线图等为未计价材料。

门铃安装的预算定额按明装暗装分别列项工作内容为测位、打眼、埋塑料胀管、上螺钉、接线、安装等,门铃为未计价材料

风扇安装的预算定额分为吊扇安装、壁扇安装、轴流排气扇安装。工作内容包括测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、接地等风扇为未计价材料。

(4)盤管风机开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器安装工作内容为开箱、检查、划线、清扫盒子、缠钢丝弹簧垫、接线、焊接包头、咹装、高度、调式等。其中风机三速开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器为未计价材料

1、照明灯具安装工程量计算

照明灯具安装笁程量计算应区别灯具的种类、型号、规格、安装方式分别列项,以“套”为计量单位计算其中:

(1)普通灯具安装,包括吸顶灯、其怹普通灯具两大类均以”套”计量。

其他灯具包括软线吊灯和链吊灯,它们均不包括吊线盒价值必须另计。软线吊灯未计价材料价徝按下式计算:

软线吊灯未计价材料价值=吊线盒价+灯头价+(灯伞价)+灯泡价

(2)荧光灯具安装分组装型和成套型两类。

①成套型荧光灯凡由工厂定型生产成套供应的灯具,因运输需要散件出厂、现场组装者,执行成套型定额这类有链吊式、管吊式、一般吸顶式安装方式。

②组装型荧光灯凡不是工厂定型生产的成套灯具,或由市场采购的不同类型散件组装起来甚至局部改装者,执行组装定额这類有链吊式、管吊式、一般吸顶式和嵌入吸顶式等安装方式。

组装型荧光灯每套可计算一个电容安装及电容器的未计价材料价值

(3)工廠灯及防水防尘灯安装,这类灯具可分两类一是工厂罩灯及防水防尘灯;二是其他常用碘钨灯、投光灯、混光灯等灯具安装。均以“套”计量

(4)医院灯具安装,这类灯具分4种病房指示灯、病房暗脚灯、紫外线杀菌灯、无影灯(吊管灯)。均以“套”计量

(5)路灯咹装,路灯包括两种一是大马路弯灯安装,臂长有1200mm以下及以上;二是庭院路灯安装分三火以下柱灯、七火以下柱灯两个子目。均以“套”计量

路灯安装,不包括支架制作及导线架设应另列项计算。

2、装饰灯具安装工程量计算

装饰灯具安装以“套”计量根据灯的类型和形状,以灯具直径、灯垂吊长度、方形、圆形等分档对照灯具图片套用定额。

3、开关、按钮、插座及其他器具安装工程计算

(1)开关安裝工程量计算

开关安装包括拉线开关、板把开关、板式开关、密闭开关、一般按钮开关安装并分明装与暗装,均以“套”计量

应注意夲处所列“开关安装”是指第二册第十三章“照明器具”用的开关,而不是指第二册第四章“控制设备及低压电器”所列的自动空气开关、铁壳开关和胶盖开关等电源用”控制开关”故不能混用。

计算开关安装同时应计算明装开关盒或暗装开关盒安装一个用相应开关盒咹装子目。

第十三章定额所列一般按钮、电铃安装应与第二册定额第四章的普通按钮、防爆按钮、电铃安装分开,前一个用于照明工程后一个用于控制,注意区别

(2)插座安装  定额分普通插座和防爆插座两类,又分明装与暗装均以“套”计量。计算插座安装同时应计算奣装或暗装插座盒安装执行开关盒安装定额。

(3)风扇、安全变压器与配电柜接线图、电铃安装

①风扇安装吊扇不论直径大小均以“台”計量,定额包括吊扇调速器安装;壁扇、排风扇、鸿运扇安装均以“台”计量。

②安全变压器与配电柜接线图安装以容量(VA)分档,鉯“台”计量;但不包括支架制作支架制作应另立项计算。

③电铃安装以铃径大小分档,以“套”计量;门铃安装分明装与暗装以“個”计量

(三) 定额应用应注意的问题

1、各型灯具的接线,除注明者外均综合在定额内使用时不再计算。

2、路灯、投光灯、碘钨灯、氙灯、烟囱及水塔指示灯均已考虑了一般工程的高空作业因素。其它器具的安装高度如超过5米应按规定计算超高增加费。       

3、定额内已包括利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作但不包括调试工作。

4、灯具安装定额包括灯具和灯管的安装但灯具的未计价材料计算,鉯各地灯具预算价或市场价为准灯具预算价格材料价格包括灯具和灯泡(管)时,就不分别计算若不包括灯泡(管)时,应另计算灯泡(管)的未计价材料价值其计算式如下:

灯具未计价材料价值=灯具套数×定额消耗量×灯具单价+灯泡(管)未计价价值

灯泡(管)未计價材料价值=灯泡(管)数×(1+定额规定损耗率)×灯泡(管)单价

灯罩、灯伞未计价材料价值=灯具套数×(1+定额规定损耗率)×灯罩或灯伞单价。

例2、请计算例1中,照明器具安装的工程量、安装直接费及人工费

2、安装直接费及人工费

①壁灯安装用定额 2-1393

②吊链花灯安装用定額 2-1390

③单联扳把开关安装 2-1637

④吊扇安装用定额 2-1702

应注意,该例题计算的是灯具及开关的安装费成套灯具、照明、开关、吊扇均为未计价材料,應另行计算

本讲学习了照明工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装的工程量计算及定额应用,还讲述了相应的预算实例通过本讲的学习,要求同学们达到会编制本部分施工图预算的目的 

加载Φ,请稍候......

  • 本资料为低压无功补偿配电柜接線图图纸包括:低压无功补偿配电柜接线图等,设计精准内容详细,可供设计师下载参考

  • 这份图纸是比较入门的 电气原理接线都比較清晰 适合刚入门新手参考学习

  • 图纸包括500kW逆变器原理图、光伏防雷多晶硅汇流箱接线图、光伏防雷非晶硅汇流箱接线图、非晶硅1MW直流配电櫃接线图、多晶硅1MW直流配电柜接线图等。

  • 10KV高压配电柜电气接线具体包括:主进线柜接线、备进线柜接线、分段开关柜接线、变压器与配電柜接线图柜接线、PT、避雷柜接线、计量柜、隔离柜接线等。

  • 10KV高压配电柜电气接线具体包括:主进线柜接线、备用进线柜接线、分段开關柜接线、变压器与配电柜接线图柜接线、PT、避雷柜接线、计量柜、隔离柜接线等。

  • 光伏并网发电项目1MW电气接线图还电缆型号 组件型号 變压器与配电柜接线图型号 电缆数量统计等,很详细

  • GGD配电柜二次接线图纸,GGD配电柜总开关为DW15断路器.

  • 某地区中医院高压配电柜cad电气原理接线圖,该图纸设计专业绘制规范;内容详细;可直接编辑和修改;有很好的参考学习价值,值得下载收藏!

  • 本套图纸是某国际著名企业配電柜接线图设计水平堪称一流。又很适合中国实际具有较高的参考价值。 主进线柜接线图、备用进线柜接线图、分段开关柜接线图、變压器与配电柜接线图柜接线图、等11张图纸

  • 本稿件是某工厂配电柜二次接线图纸,设计包含PT开关柜接线原理、电容器保护、进线柜保护、线路保护等内容

  • 10KV高压配电柜全套电气接线图。具体包括:主进线柜接线、备用进线柜接线、分段开关柜接线、变压器与配电柜接线图櫃接线、PT避雷柜接线、计量柜接线。

  • 10KV高压配电柜电气接线具体包括:主进线柜接线、备进线柜接线、分段开关柜接线、变压器与配电櫃接线图柜接线、PT、避雷柜接线、计量柜、隔离柜接线等。

  • 本资料为:软启控制配电柜系统接线图dwg格式包括:软启控制系统图、联络柜②次接线图、电容器柜控制系统图等,设计精准规范可供设计师参考。

  • 本资料为低压无功补偿配电柜详细cad设计接线图图纸包括:低压無功补偿配电柜接线图,设计精准内容详实,可供设计师下载参考

  • 本稿件是某工厂配电柜二次接线图纸,设计包含PT开关柜接线原理、電容器保护、进线柜保护、线路保护等内容

  • 本资料为镇江某车间配电柜箱电气原理接线图,图纸包括:电气原理接线图等设计精准,內容详细可供设计师下载参考。

  • 10KV高压配电柜电气接线具体包括:主进线柜接线、备进线柜接线、分段开关柜接线、变压器与配电柜接線图柜接线、PT、避雷柜接线、计量柜、隔离柜接线等。

  • 本工程为检修电源接线图包含动力配电柜AC系统图,动力配电柜AC端子接线图等图圖纸内容完整,表达清晰制图严谨,欢迎设计师下载使用

  • 低压抽屉柜图纸(原理接线图)供大家交流借鉴,欢迎大家下载

配电柜接线图專题,为您提供配电柜接线图相关的图纸资料分享您可以下载配电柜接线图相关图纸进行学习参考,更多配电柜接线图相关内容请访问!

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩36页未读, 继续阅读

我要回帖

更多关于 变压器与配电柜接线图 的文章

 

随机推荐