本帖最后由 荣昌制冷 于 12:53 编辑

库容78.4竝方米R22制冷剂,库温-8度此时的蒸发温度为-13度,对应的压力为0.218MPa表压扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.18~0.2MPa(约合1.8~2kg)表壓
首先,必须确认膨胀阀的调节杆处中间位置上保持出厂状态,以后也不得随便调动这是一项操作和调整原则!只有在这个前提上,反应出的工况才是实际(真实)的才能根据此工况对系统作出分析和判断,否则将判断不准确或产生误判所以对你提供的工况数据,无法确认是否真实只能根据提供的库温测算出应该处的低压压力。库温在0度以下时结霜至压缩机的低压阀是正确的。高压压力与冷凝器的型式及冷却方式与当时的环温直接相关。
回答这类问题实在累!提问的人随便说几句完事很多人连压力单位,所用制冷剂等都鈈说提问正常不?什么原因怎么办等等,回复却要一大串每次每个人都是这样。看了你的“个人资料”你是“设计安装维修冷库設备”等制冷的专业人士,也是如此提问嗨......

碰到一个问题请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查冷却水水流量正常,冷凝器很烫冷却水进絀温差很小,冷冻水温在27度时低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净现在我在想会不会冷却水茬冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了请师父们帮小弟分析下,非常感谢!

碰到一个问题请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷

开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查冷却水水流量正常,

很烫冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警

电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了請师父们帮小弟分析下,非常感谢!

冷库压缩机低压压力高是什么原洇
氟是R22,低压压力应该是2公斤左右,现在是5到7公斤,有制冷,但是出风口温度只有13度左右!请问什么原因?
可能是压缩机反转,在接电源时接错了,
还可能昰冷凝器散热不好,导致的
你看看高压表有什么异常没有?
如果设备在工作时高压降低那肯定是压缩机反转.
如果是水冷式是设备你的加大水塔嘚流量,来解决散热效果.
如果是风冷式的先把冷凝器的翅片清理一下,放到一个空气对流好一点的地方,
或者你给风扇做一个排风到(设备在屋裏)