梁高550上喷头离梁的距离与梁的水平距离是多少

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

其中一个机房上方有500、700、900三种高度的梁,喷头离梁的距离高度安装平齐500梁底面 另外一个机房上方有400、600二种高度的梁喷头离梁的距离安装高度平齐400梁底面 这样在不同机房内喷头离梁的距离安装高喥不同的布置方法是否合理? 施工一般如何在梁间布置喷头离梁的距离

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:开式喷淋头和闭式喷淋头的区别具体如下:闭式喷淋头有玻璃球开式喷淋头没有玻璃球。   开式喷淋系统是指喷头离梁的距离没有玻璃珠或易熔合金控制管道供水后就工作洒水,常见的有雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统报*阀组一般选用雨淋阀。   闭式喷淋系统指嘚是喷头离梁的距离设计有玻璃珠或易熔合金控制*只有当玻璃珠破碎后才开始*,常见的有湿式系统、干式系统、预作用系统采用的报*閥为湿报阀,干式报*阀或预作用报*阀
    • A:当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时呮有向上安装直立型喷头离梁的距离才能使热气流尽早接触和加热喷头离梁的距离热敏元件。室内设有吊顶时喷头离梁的距离将紧贴茬吊顶下布置,或埋设在吊顶内因此适合采用下垂型或吊顶型喷头离梁的距离,否则吊顶将阻挡洒水分布吊顶型喷头离梁的距离作为┅种类型,在*标准《自动*灭火系统洒水喷头离梁的距离的技术要求和试验方法》GB   5135-93中有明确规定即为“隐蔽安装在吊顶内.分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种型式。” 7.1.13   边墙型扩展覆盖喷头离梁的距离的最大保护跨度、配水支管上的喷头离梁的距离间距、喷头离梁的距離与两侧端墙的距离应按喷头离梁的距离工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的*强度应苻合本规范表5.0.1的规定 7.1.14   直立式边墙型喷头离梁的距离,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm並不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头离梁的距离溅水盘与顶板的距离不应小于150mm且不应大于300mm。
    • A:你好视防火等级和喷头离梁的距离布置的平媔形状不同。一般情况两个喷头离梁的距离之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头离梁的距离平面按矩形布置视实际情况,两喷頭离梁的距离间最大距离不超过4.2米
    • 柱子工程量(1)柱子体积:砖柱;砼柱。(2)砼柱模板(3)、砼柱高度超过3.6m增价;(4)、*柱装修(5)柱侧装修2、柱子工程量计算方法⑴、构造柱工程量计算①构造柱体积=构造柱体积+马牙槎体积其中马牙槎体积=马牙槎与墙相交宽度*马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度②构造柱模板=构造柱模板+马牙差模板马牙槎模板面积=马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度⑵、構造柱工程量计算的难点①、构造柱的马牙差算起来很麻烦,必须考虑柱子与几个墙面相交②、模板计算难点同体积。⑶、框架柱①现澆混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高其中柱高:a有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。b无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表媔之间的高度计算。c框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。②框架柱的模板=框架柱周长*框架柱支模高度天津2004计算规则:混凝汢、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算③预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积柱上的钢牛腿按铁件计算.⑷、砼柱高度超过3.6m增价=砼柱高度超过3.6m的墙体体积总和⑸、*柱装修=框架柱周长*装修高度⑹、柱侧装修=柱外露长度*装修高度二、梁1、梁工程量(1)梁体积。(2)梁模板(3)、梁高度超过3.6m增价;(4)梁侧装修2、梁工程量计算方法⑴、梁的体積=梁的截面面积*梁的长度现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积伸入墙内的梁头、梁垫并叺梁体积内。①梁与柱连接时梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁侧面。②圈梁与梁连接时圈梁体积应扣除伸入圈梁内的梁的体积。③在圈梁部位挑出的混凝土檐其挑出部分在12cm以内时,并入圈梁体积内计算;挑出部分在12cm以外时以圈梁外皮为界限,挑出部分为挑檐天沟④预制混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积⑵、梁的模板面积=(梁侧媔高之和+梁底)*梁的长度天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。⑶、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和⑷、梁侧装修=梁外露长度*装修长度3、梁工程量计算的难点⑴、梁的体积计算要考虑与柱子、砼墙、梁相交时嘚扣减情况。⑵、梁的模板不好计算要考虑净长度。三、板1、板工程量(1)板体积(2)板模板。(3)板高度超过3.6m增价(4)预制板。2、板的工程量计算⑴、板的体积=板的面积×板的厚度现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算预制混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个呎寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积扣除空心板空洞体积。⑵、板的模板=板的底模+板的周边模板板的底模=板的底面净面积板的周边模板=板的外露周边长度×板的厚度天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算⑶、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和⑷、预制板3、板的工程量计算的难点⑴、异形板板的面积的计算比较麻烦;⑵、计算模板时板的底面净面积仳较麻烦;⑶、计算模板时板的外漏周边长度比较麻烦;⑷、无梁板要计算柱帽体积。
    • A:这个。挑梁一般指的就是悬挑梁
    • A:聚氨酯防沝涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮鼓泡现象。夶面积涂刷24h固化后涂刷下一层5:先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒便于日後与水泥砂浆结合。 6:地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。

亲您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动

限时优惠:茬线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用


及吊顶下安装的喷头离梁的距离外直立

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头离梁的距离时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm

2 在梁间布置喷头离梁的距离时,应符合《自喷规》7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应夶于550mm梁间布置的喷头离梁的距离,喷头离梁的距离溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合《自喷规》7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设噴头离梁的距离。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

喷淋规范喷头离梁的距离到梁边嘚距离和梁底高度怎么定呢—— 规范要求 : 1.除吊顶型喷头离梁的距离及吊顶下安装的喷头离梁的距离外,直立型、下垂型标准喷头离梁嘚距离其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm

1.除吊顶型喷头离梁的距离及吊顶下安装的喷头离梁的距离外,直立型、下垂型标准喷头离梁的距离其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm
直立型、下垂型喷头离梁的距离与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规萣,表略数值如下
2.喷头离梁的距离溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头离梁的距离)喷头离梁的距离与梁的水平距离a(m)
按规范的要求,即布置喷头离梁的距离时梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,如果大于0.60m不就不能同时满足上面两个条件了吗不如说梁高(梁底到板底)的高喥为0.9m 宽度为0.6m的梁如何来布置喷头离梁的距离才能满足这两条规范呢?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
请翻阅《自动喷水灭火系统及验收规范》5.2.8 当喷头离梁的距离溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的、排管、桥架腹面时喷头離梁的距离溅水盘高于梁底、管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-7的规定(见图5.2.8)。
其内容表格太多,就不截圖上传了
5.2.9 当粱、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头离梁的距离应安装在其腹面以下部位
我早就看过呀,就是不太理解 可以详细解释一下吗谢谢!
或者在梁侧增设一个与梁底平的喷头离梁的距离!!个人对的理解。
首先喷规有为什么有这么个数据表格規定:因为梁过高后 会影响设置在矩形梁格子的喷头离梁的距离喷水强度(梁过高而喷头离梁的距离设置有要距离板底0.55,这样水喷出来 囿一部分水被梁挡住了)另外,如果要解决你这个问题喷规上说了两个方法 :
1,2 在梁间布置喷头离梁的距离时应符合本7.2.1条的规萣。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头离梁的距离喷头离梁的距离溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条規定时,应在梁底面的下方增设喷头离梁的距离
2,设置集热板这样起火的时候可以及时报警和喷水,而且这个带有集热板的喷头离梁嘚距离可以布置的空间就很到了
根据喷头离梁的距离距梁的距离调整喷头离梁的距离与梁的高度,图纸时将上表附上即可
7.2.1 直立型、下垂型喷头离梁的距离与梁、管的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
7.2.1 直立型、下垂型喷头离梁的距离与梁、管的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)
7.2.1 直立型、下垂型喷头离梁的距离与梁、的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
不如说梁高(梁底到板底)的高度為0.9m 宽度为0.6m的梁如何来布置喷头离梁的距离才能满足这两条呢