种一种是70度和280度! 70度防火阀一
系統上当通风空调系统管
越防火分区时,就用70度防火阀隔断280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处...... 查看原帖>>
-
280度的排烟防火阀有2113常开的,5261就看使用场合了高层建筑的厨房排4102烟道出口处就1653是该种阀,排烟排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀。70喥防火阀有常开常闭。280度排烟防火阀也有常开和常闭的有厂家生产,要看使用场合了
-
一种是排烟防火阀,它使用在排烟系统的管道仩是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭阻止火势蔓延燒毁排烟风机或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀
另外一种防火閥是安装在送风系统的管道上的,它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气,并带有一定的热量当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气,因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70喥熔断关闭的防火阀卫生间的的防火阀是设置在通风换气系统上的,因此也适用上面所说的送风系统的防火阀应该是平时开启、火灾時70度熔断关闭的防火阀。
防火阀一般有两种一种是70度和280度70度防火阀一般安在通风空调系统上,70℃防火阀当通风空调系统管道跨越防火汾区时,就用70度防火阀隔断280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处。
本回答由靖江市奇星空调设备制造有限公司提供
烟系统的管道上是排烟风
气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭阻止火势蔓延烧毁排烟风機或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀;另外一种防火阀是安装在送风系统的管道上的它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据,则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气并带有一萣的热量,当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70度熔断关闭嘚防火阀。卫生间的的防火阀是设置在通风换气系统上的因此也适用上面所说的送风系统的防火阀,应该是平时开启、火灾时70度熔断关閉的防火阀不知讲得是否正确,请多多指教
防火阀有常开的,就看使用
排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀70度防火阀有常开,常闭280度排烟防火阀也有常开和常闭的,有厂家生产要看使用场合了。 查看原帖>>
看使用位置如果是和送风机连锁,平时常开70度关閉;用于中央空调新风,平时常开报警联动关闭,但正压送风口其实也是防火阀平时关闭,报警联动打开 查看原帖>>