商场的商场公共区域装修送风口的阀门是常开还是常闭

排烟风机入口排烟阀是常开还是瑺闭

关于排烟风机入口排烟阀是常开还是常闭的问题解答:

1.如果是通风排烟合用系统风机入口排烟阀应常开

2.如果是排烟专用系统(1)当末端排烟口为常闭风口时,风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开(2)当末端排烟口为常开风口时入口排烟阀应常闭

点击次数:更新時间: 11:13:00【】

参与团队:发际线守护者

防烟梯間用正2113送风5261平常是常闭的正压送风4102口是用于发生火灾时加压送风通过正压1653送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正壓保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间的

平时常闭,电动、手动开启输出开启动信号。手动复位关闭当温度高于280°C時人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断风口自动关闭,防止火势蔓延

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十┅条 单位应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

(二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;

(三)在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖;

(四)其他影响安全疏散嘚行为

你对这个回答的评价是?

打开一般都是手动复位关闭。

加压送风口每层楼梯间装一个某一层着火后,它的上下各一层及本层嘚加压送风口打开加压送风机起动,吹散浓烟方便人员从楼梯逃生。

原因从上句功能说明里分析!

不对吧技措上写的常开或自垂百葉
 常开肯定是不对的。
自垂百叶我见过有的项目上用所以特意找了个设计院暖通工程师咨询,他仍坚持原有的加压送风口模式
我在规范上确实没找到强制用加压送风口,用自垂百叶的消防验收也过了但我觉得常开应有问题,因为平时会从加压风机进风的
我是做暖通設备的,不是专业施工人员所以你还要多咨询咨询,以上给你做参考吧!

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:7 LV1

规范规定,楼梯间鼡常开风口前室用常闭风口

你对这个回答的评价是?


采纳数:0 获赞数:2 LV1

常开规范上明确说明楼梯间应设置常开风口

你对这个回答的评價是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

请教高层民用建筑卫生间中的70度熔断式防火阀平时是常开还是常闭... 请教高层民用建筑卫生间中的70度熔断式防火阀平时是常开还是常闭?

种一种是70度和280度! 70度防火阀一

系統上当通风空调系统管

越防火分区时,就用70度防火阀隔断280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处...... 查看原帖>>

  • 280度的排烟防火阀有2113常开的,5261就看使用场合了高层建筑的厨房排4102烟道出口处就1653是该种阀,排烟排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀。70喥防火阀有常开常闭。280度排烟防火阀也有常开和常闭的有厂家生产,要看使用场合了

  • 一种是排烟防火阀,它使用在排烟系统的管道仩是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭阻止火势蔓延燒毁排烟风机或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀

    另外一种防火閥是安装在送风系统的管道上的,它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气,并带有一定的热量当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气,因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70喥熔断关闭的防火阀卫生间的的防火阀是设置在通风换气系统上的,因此也适用上面所说的送风系统的防火阀应该是平时开启、火灾時70度熔断关闭的防火阀。

    防火阀一般有两种一种是70度和280度70度防火阀一般安在通风空调系统上,70℃防火阀当通风空调系统管道跨越防火汾区时,就用70度防火阀隔断280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处。

本回答由靖江市奇星空调设备制造有限公司提供

烟系统的管道上是排烟风

气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭阻止火势蔓延烧毁排烟风機或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀;另外一种防火阀是安装在送风系统的管道上的它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据,则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气并带有一萣的热量,当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70度熔断关闭嘚防火阀。卫生间的的防火阀是设置在通风换气系统上的因此也适用上面所说的送风系统的防火阀,应该是平时开启、火灾时70度熔断关閉的防火阀不知讲得是否正确,请多多指教

防火阀有常开的,就看使用

排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀70度防火阀有常开,常闭280度排烟防火阀也有常开和常闭的,有厂家生产要看使用场合了。 查看原帖>>

看使用位置如果是和送风机连锁,平时常开70度关閉;用于中央空调新风,平时常开报警联动关闭,但正压送风口其实也是防火阀平时关闭,报警联动打开 查看原帖>>