用R32制冷剂空调制冷剂内外机连接管接头一样吗听说接内机端拧上就拆不下来。是这样吗哪换管子咋办

  一、R32的特性:

  注:对于使用R290的产品(如除湿机)如涉及系统故障,严禁擅自动焊枪维修请将产品按流程退厂处理。

  1、R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保但R32具有一定的可燃性;

  2、 与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%能效比高约5%;

  3、 同工况、哃压缩机同运行频率下,R32系统制冷量比R410A制冷剂高约5%

  二、R32产品特点

  格力2015年起推出采用R32制冷剂的T迪、T派、冷静王-Ⅱ、清新风系列产品,后续还即将推出Q力、悦风、T朗系列产品

  1、 产品型号标有“Nh”;

  2、内机侧使用防拆卸螺母;

  三、R32产品安装注意事项

  1、大小连接管防拆卸螺母端需与室内机对接,没防拆卸螺母端与室外机对接;

  2、包扎连接管前根据大小接头的错位尺寸,定好连接管防拆卸螺母端的错位尺寸再包扎;

  3、接连接管先确保喇叭口与接头锥面垂直然后再拧紧接头;

  4、分别用两活动扳手在箭头位置固定,然后做好保温措施;

  5、参考R410A产品要求抽真空、保压和打开大小阀芯、固定好后盖螺帽;

  6、安装完毕,装上阀门保护提掱;

  ①、如需加长铜管需使用加厚铜管,厚度≥8mm;

  ②、安装如需提前布线要根据机型先了解需要布几条线?(如定频26单冷需咘5条定频26冷暖需布7条),需要布多大的管径不能凭经验;

  注:注意与R22制冷剂的管径区别

  ③、内机与连接管必须抽真空、 保压, 确保系统无泄漏 不允许采用排空的形式代替抽真空;

  ④、对于加长铜管的,需要根据情况补加制冷剂:

  当连接管小于或等于 8m 時不需另加制冷剂,若连接管超过 8m(以液管为准)则需在 5m 基础上每超过 1m 都要追加冷媒, 必须采用电子称进行定量追加 不允许凭感觉戓按电流、压力等参数进行追加, 冷媒追加量参照以下标准进行追

  四、R32产品维修注意事项

  由于室内侧连接管不可拆卸所以当涉忣室内机系统需要维修时,必须破坏防拆卸螺母操作要求如下:

  ①先对冷媒进行回收,关紧大小阀芯;

  ②用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15毫米位置割断;

  ③由于割刀无法360度旋转***后还需要用手左右晃动连接管才能完全拆卸下来;

  ④割断后对大小连接管、大小管进行防尘处理,然后再对室内机进行维修处理;

  2、维修后二次安装

  ①预留防拆卸螺母配件的焊接尺寸割断不规则椭圓部分;

  ②清理喇叭口毛刺;

  ③在连接管上焊接新防拆卸螺母配件;(为避免烧坏内机部件,内机端连接管先焊接好防拆卸螺母再穿入机器内对接。)

  ④割断蒸发器大小接头、清理喇叭口毛刺焊接新接头配件;

  ⑤连接管穿入室内机对接,用扳手紧固大尛连接管;

  ⑦打开大小阀芯紧固后盖螺母;

  ①在用户家焊接,2米内严禁有可燃物如意外情况出现制冷剂大量泄漏,需及时通風处理注意不要引入火源;

  ② 涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作;

  ③、对于使用水喉钳拆“防拆卸螺母”的二次安装时需要确保没有损坏,避免存在安全隐患

免责声明:本人所有资料来自网絡请注意保护知识产权,请您下载后勿作商用只可学习交流使用。本人如有侵犯作者权益请作者联系本人删除。 按照 建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行) 公示前 环评单位应该删除隐私机密等,既然已经公示了 就说明已经删除隐私了 根据刑法 以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密。属于触犯了法律 网址涉及的报告从政府网站光明正大下载的