什么是3×1.5(6)a电表是多少倍率倍率,小弟只知道3×1.5(6)a电表是多少倍率安数,功率,就不知道什么是3×1.5(6)a电表是多少倍率的倍率,谁知道

电表是的简称是用来测量电能嘚,又称电度表火表,电能表千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表
根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988电能表标有两个电流值,如10⒇A這里所标10A为基本电流(basic current),符号 是确定仪表有关特性的电流值,也称此电流值为标定电流括号内所标⒇A为额定最大电流(rated maximum current),符号為仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍达不到2倍表上只标基本电流值。也就是说如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生問题,而且能满足电能表的准确测量另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动
在中国家庭住宅供电线路电压是220V,频率是50Hz所选电能表的額定电压和适用频率应与此线路电压、频率一致,也应是220V50Hz。
选择电能表时电流值选择最重要,也最复杂其一是起动电流,即能够使轉盘连续转动的最小电流;其二是最大额定电流相对基本电流 的倍数另外,老式表和新式表在性能方面有差异老住宅仍在使用的旧式電能表,起动电流比较大一般为(5%~10%);最大额定电流小,一般≤2 在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流所以在舊手册中指出,使用时负载电路的电流应大于额定电流的10%小于120%或小于125%。根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988生产的电能表新建住宅中使用的電能表起动电流小,对于级表来说为0.5% ;最大额定电流大一般最大额定电流 为(2~4) ,有的可达(6~8)在新电能表表盘的盘面上标有兩个电流值,如5(20A)选用这个电能表时一方面要注意负载最小电流不能低于起动电流,即0.5%×≥5A=0.025A;另一方面长期使用的电流表值不能高于最大额定电流值20A选择电能表时,应考虑到进入家庭的各种电器日益增多要留有余量,也要合理适度因为倍数越大的表价钱越高。
括号前的电流值10叫标定电流是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流20叫额定最大电流是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值根据规程要求,直接接入式的电能表其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中额萣最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表
居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内自然增长的需要申请10a就配最大额定电流20a的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大为了计量准确都选用4倍表即5⒇a。
上述意思就是5⑽a的表比10⒇a和5⒇a最大允许使用电流小一倍5⒇a的表和10⒇a的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5⒇a的表计量更准确