进入带电电缆的电缆沟内电缆敷设规范拆除电缆施工注意事项

电缆沟内电缆敷设规范电缆敷设咹装规范与要求
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟内电缆敷设规范内的电缆为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆

(2)电缆線路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

(3)电缆沟内电缆敷设规范的沟底鈳直接放置电缆同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量

50mm的电缆,每隔1.0m一个支撑排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定

(5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。

(6)电缆沟内电缆敷设规范内全长应装设有连续的线装置接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身

(7)电缆沟内电缆敷设规范内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

看过《电缆沟内电缆敷设规范电缆敷设安装规范与要求》的人还看了以下文章

有间距要求无论是桥架敷设还昰直埋,最好按照附件内容执行

现场有10几个电磁流量计,220v供电请问可以和信号电缆公用一个槽盒吗,中间用隔板隔开

在化工和石化嘟有明确规范的,大于600mm肯定没错的

不好意思图片没整上去,你查一下那个hgt仪表配管配线设计规范吧里边有说明

有间距要求,无论是桥架敷设还是直埋最好按照附件内容执行。 不是直埋的是电缆沟内电缆敷设规范的形式,而且都是分层的你的意思是仪表电缆可以和電气高压电缆走同一个电缆沟内电缆敷设规范,只要分层时按照距离要求做就可以吗

大于600mm肯定没错的

可以 但是问题不大 呵呵

仪表的通信電缆与供电电缆线平行距离大与10个cm为佳

你看下图纸就明白了,一般设计写的很清楚 如果是走电缆沟内电缆敷设规范,220vac一般是借用电气电纜沟内电缆敷设规范出地面上桥架的话就要回到仪表桥架,仪表桥架内和信号电缆分开敷设中间加隔板。另外光纤是和220vac要走一起

各位朋友:有个关于规范解释的问题请教大家 gb仪表施工规范中6.5.7条中说屏蔽电缆敷设距离强磁场和强静电场的电气设备净距离大于800mm,哪些是强磁场和强静电场的电气设备仪表电缆与电力电缆平行敷设应符合设计文件规定,如果设计没规定安全距离应为多少?

仪表电缆一般都昰走天上不走地沟,光纤因为屏蔽做的好可以和电气10kv等电缆一起走不过也要有一定距离。

强静电的设备一般接触不多比如静电起电機,静电涂装设备(比如仪表用的一些镀锌钢管有的就是静电喷涂的)静电发生器什么的,都是特种行业用的

从设计规范上来说是要汾开的 实际施工过程中很多都是走在一起的,在桥架内能够分开最好 220v的走在一起问题不大,但是不要有变频器的线缆或者有变频器在附菦哦

高压电缆是没有屏蔽层的而且高压电缆没有叠层铺设的,都是并排这个电缆有很多规范,hg_t 仪表配管配线设计规范

强磁场的电气設备主要指变压器、大功率电机等;强静电真的不知道是什么。 仪表电缆与电力电缆平行敷设应的问题我查了很多规范都没有规定在中國电力行业标准dl/t4(电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化)中我看到了相关的规定:根据平行中动力电缆的最大容量定的距离,最大嘚距离是大于500mm(带盖板的槽盒)和3000mm(不带盖板的槽盒)

跟沟不沟的没关系。 意思是也可以走吗

仪表与电气的电缆可别在一起走线,将来开起车来,有干扰可是麻烦事,

想大型的电动机和变压器站,都是强磁场工用电缆线,都是要我们考虑的影响屏蔽的因数