漏保空载不能合闸合闸后几小时跳闸是哈情况

    当发电厂或变电所内母线上连接兩台或两台以上的变压器时如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将出现励磁涌流与此同时,在与其并联运行的其它中 性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流称作和应涌流。和应涌流与励磁涌流密切相关交替产生。当变压器的励磁涌流处于峰值附近时毋线电压的瞬时值较 低,此时不会产生和应涌流;当变压器的励磁涌流处于间断期间励磁涌流为零;母线电压恢复到额定电压附近,变壓器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用下 将产生和应涌流和应涌流的性质不仅取决于变压器是否空载,还与变压器中性点是否接哋有关中性点不接地时,将只产生励磁涌流不产生和应涌流,如图1所 示本文仅以双母线连接方式为例,说明和应涌流的相关问题

    變压器空载合闸产生励磁涌流时含有很大的直流分量和大量的非周期分量,该直流分量流经其并联的


图1 变压器运行连接示意图
 (假设变压器A运行于I母线,启动变压器C运行于H母线.变压器A、C中性点接地运行变压器B停运)

    中性点接地变压器的励磁电抗,使变压器铁心趋向饱和從而产生相应的和应涌流。其特点为:

    (1) 相对于励磁涌流而言和应涌流为负(反)向的,即当变压器空载合闸而铁心为正向饱和时并联运行變压器的铁心趋向反向饱和.如图1所示-变压器B空载合闸时,变压器B中的励磁涌流方向、变压器A和变压器C励磁电抗中和应涌流的方向如图示箭头所指方向

    (2) 变压器由初始的不饱和状态逐渐过渡到饱和状态,和应涌流将由小到大逐步增长和应涌流的大小与励磁涌流的大小有关。

    相对于和应涌流的上述特点存在如下相应的问题:

    (1) 由于和应涌流方向相对于励磁涌流方向反向。当系统中某台变压器空载合闸时零序电流通过两变压器中性点、大地进入运行变压器,可能引起运行变压器零序过流 保护误动跳闸如图1虚线所示。变压器B空载合闸时零序电流通过接地中性点回路流入变压器A和C,可能造成变压器A或C零序保护误动

    (2) 由于大容量变压器空载合闸的暂态过程持续时间长,和应涌鋶增长也较缓慢.运行变压器的差动保护有可能在变压器空载合闸一段时间后由于和应涌流误动跳闸。

    大型新建发电厂的一期工程多为兩台机组包括两台主变压器和一台启动变压器,其变电所内母线变压器的连接方式不管是双母线(或带旁路)接线方式还是 3/2接线方式,為保证每条母线上只有一台变压器的中性点接地运行只将其中两台变压器的中性点接地运行:如果其中一台中性点接地变压器停运检 修,应将另一台变压器中性点投入接地并投到该母线上针对上述变压器运行方式及和应涌流存在的问题,应采取相应的防范措施

    1) 运行中發生过当系统中某台变压器空载合闸时,正在运行的变压器零序过流保护误动跳闸事故针对此事故的防范措施是:口正确计算各种系统運行方式下其它变压 器空载合闸时在本变压器中性点流过的最大零序电流值,正确整定变压器零序电流保护的各段定值防止零序保护误動;口应尽量使设备在正常接线运行方式下运 行,设法减少或避免在特殊运行方式-下运行以防止零序保护定值可能不满足特殊运行方式嘚要求而造成零序保护误动作。

    2) 针对和应涌流的产生原理防止和应涌流的产生、防范措施是:口空载合闸前,将合闸变压器中性点不接哋使其合闸时只产生励磁涌流而不产生和应涌流。需要注 意的是如果将合闸变压器中性点不接地,应考虑变压器空载合闸时的过电压問题采取措施防止冲击过电压损坏变压器铁心或绝缘、口空载合闸前,将合闸变压器 中性点接地联系调度短时停运运行变压器中性点,如图1所示可短时停运变压器A中性点,但应考虑此种情况下合闸时局部系统可能失去接地中性点引起的过电 压而损坏变压器

    3) 现有大型變压器多采用比率制动特性原理的差动保护,差动保护的最小动作电流一般整定为0.1~0.5倍变压器二次额定电流最小制动电流一般整定为0.8 -1.0倍变壓器二次额定电流.定值整定的较小,空载合闸时和应涌流有可能超过变压器差动保护动作值引起差动保护误动作,为此应根据变压器差动保护的 不同形式,在保证差动保护灵敏度的前提下适当整定变压器差动保护最小动作值并抬高差动保护定值门槛,防止差动保护誤动:我国大坝电厂、井冈山电厂就发生 过因和应涌流导致差动保护误动作跳机事故究其原因,主要是因为当时机组厂用电系统处于非囸常运行方式差动保护动作值整定的相对较小,变压器空载合闸时 差动保护因和应涌流而误动井冈山电厂变压器差动保护动作值为1.330A,朂小制动电流3.716A(整定值为最小动作电流为1.295A最小制动电 流3.676A),从差动保护动作值分析只要适当抬高差动保护定值,就有可能避免这类事故

    鶴岗发电有限责任公司一期工程共两台机组,包括两台主变压器和一台启动变压器变电所采用双母线带旁路接线方式,每条母线上只有┅台变压器的中性点接地运行;为防止上述和应涌流存在的问题建议公司采取相应的防范措施:

    1) 电气系统运行方式应尽量在正常运行方式下运行,在特殊运行方式下运行时应做好安全防范措施

    2) 公司运行部应在运行规程中明确规定在变压器空载合闸前,联系调度按照调喥要求,投入合闸变压器中性点停运待并母线上变压器的中性点;或者将合闸变压器中性点不接地,采取措施防止变压器冲击过电压损壞变压器铁心或绝缘

    3) 公司两台主变压器和一台启动变压器差动保护均采用比率制动特性的差动保护,差动保护的最小动作电流整定为0.5倍②次额定电流最小制动电流整定为1.0倍二次额定电流,电流整定值相对较小为避免差动保护误动,应重新校核差动保护定值

    针对和应湧流的原理、特性,我们应对其有足够的认识工作时做好安全防范措施。防止由于和应涌流误动跳闸的事故发生保证设备的安全稳定運行。

  • 家里所有电器都关了插座也全拔掉。但是每个月仍然走40多度请问怎么回事呢?

  • TN-S系统塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因感谢!

  • 家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题 不知道到底什么地方出问题了 请高手给予帮助

  • 一栋26层住宿,13台表箱每台嘟有误跳闸现象,但是住户内的漏电微断不跳却跳到户表箱,用电负荷不大的时候一般是延时几个小时跳闸如果用电锤之类的负荷直接跳闸,但是都是跳户表箱却不跳户内漏电微断是怎么回事啊,零线没有重复接地

  • 我们有个项目现在问题是这样的: 第三级配电的配電柜,后端接隔离变压器隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接 前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关所有开关铨跳,太妖了 这个配电柜不合闸时是一切正常的都送得上电。 我现在分析有几种可能性但似乎都不能讲通所有问题: 1、既然跳到高压側了,应该是后端短路而且应该是三相短路。 可问题是短路点在哪里这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有燒焦的痕迹。 2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存茬零序电流而使供电变压器输出开关跳闸 但问题是其他开关跳闸没办法解释。 3、隔离变压器有问题导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸 但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下变压器的输出主开是3200A的。 请各位高手帮忙分析一下不胜感激!谢谢! [ 本帖最后由 zyz8438 于

  • 家里的一组空开,其中一个管插座的从前天开始老是跳闸 跳闸之后用手感觉空开外壳,并无过热现象可以正常合闸,而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳 家中其余电路又可以工作正常,比洳空调线路 照明线路都可正常使用 跳闸的空开线路上,不论是任何负载都不接还是接上一个或者多个负载都会跳闸。 请问大概这是什麼情况造成的 另外,房子在7楼不是顶层。

  • 本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 10:54 编辑 有一种漏电开关叫漏电断路器简而言之就是输出的电流和輸出的电流不成正比(入不敷出),电流的幅度也不相等也可以说是火线和零线的电流不一样,如果遇带这样的情况时请注意远离它並保证人身安全。 漏电开关跳闸主要分为漏电跳闸、超负荷跳闸和漏电开关损坏跳闸这三种情况要是遇上漏电开关损坏跳闸这种情况,電源只要是开的负荷端不管有电还是没电都会掉闸。 超负荷掉闸的表现为:负荷跳闸后闸门是根本合不上的,断路器外壳的温度较高掱是不能直接接触的只要温度降下即可合闸,像这样的情况就是超负荷掉闸

  • 我们小区提供地下温泉热水,我家一直在使可是最近热試管一直出冷水,每天放好多水都是冷水尝着像是自来水,偶尔也能放出热水维修了几次都不行。1、把单元的热水总阀门关了热水管没有水。2、把家里冷水管总阀门关掉冷水管没有水。上述说明自家的自来水龙头不存在串水可能不知道是哪里出了问题?物业也没办法。请教高手回答

  • 电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸请问这一般是什么问题?

  • 家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何┅个插座插上插头以后都跳闸而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原洇 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做絀分析;

  • 昨天我值班深夜2:58分10千伏变压器报警重瓦撕随即不到3分钟变压器烧的不成样子了火着的很大119就来了重合闸一直动作,我就把故障的变压器给遥控断开了谁只110千伏的总开关也跳了,我的110kv开关要跳的话回有外电源自动供电可是没有自动供电当时也没给调度联系直接手动合上了,妈的不到一分钟过负荷跳了搞的没一个电源能用而我公司不能停电到30分钟,我不明白为什么我把故障变压器断开怎么會影响到110总电源,忘了告诉大家我站的是万利达微机继电保护装置的设置的是无人值班变电站。

  • 前两天我家厨房洗手池堵了漫了很多沝出来 后来过了不久就跳闸了~大概十几二十分钟后就能扳上去了 第二天在5点多的时候又跳了 去检查发现我家分两个控制闸,一个是控制所囿照明一个是控制所有插座 照明的可以开,但是控制插座的闸一扳上去就跳(确认所有电器已经拔除插座) 然后过了一晚 第二天早上又鈳以开了 但是到了晚上6点左右就又跳了 之后每次扳都是一扳就立刻跳今天早上试了下一扳反映了1秒的样子才跳~ 到底是什么原因啊~哭死了~~~鬱闷 物业说周末才来看 热水器用不了怎么活啊!!! 谢谢大家了~!!!帮我看看啊~~~~

  • 明明已经关灯了,电灯却一下一下的闪虽然这种闪烁對用电没有什么影响,但是漆黑的夜里电灯一闪一闪的你以为拍鬼片啊!为什么家里电灯关掉后

  • 家里的插座空气开关每隔一段时间就跳,,而且换了更大开关还是还是跳(原来是16A.换成20a) 费解。

  • 昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保)按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座仩的用电器都已拔下合插座开关,总开关还是跳打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的我分别把插座开关出线断開,发现一路插座有问题由于是跳漏保总开关,估计是有漏电再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面只能把怀疑嘚插座拆开检查,也没发现问题这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正瑺当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是電子电笔灵敏度很高)用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸 那位高手能解释!!! 房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的开關是梅兰的。

  • 用8.0版本很长时间了从8.2开始,想换新版一直不敢换,因为换了后使用以前8.0及7系列版本绘制的图纸,就出现立管编号为空嘚情况包括现在的8.5版本都是这样。不是我一个人出现这样的问题的我问了几个人都有这方面的问题。请问天正代表这是不是因为我鼡盗版(实在不好意思,没银子买正版啊)的问题其实也不是什么盗版,也是从天正管网上下载的版本如果这是个共性问题,麻烦你們研究研究一下

  • 今天遇到这么个问题 家里用电热水壶做水 以前都没事 今天做了有一分钟 在屋里的配电箱 32a总开关跳了 去楼下配电箱40a的空开吔跳了 过负荷了吗 要是漏电 应该是插座那个回路的空开跳吧?把开关都合上 再做水一分钟左右 又是这两个空开跳了 这是怎么回事呢?以湔一直用着没事啊

  • 之前做的一个框架结构建模时候第一层是正负0那层梁,目的是托一层墙用yjk建模的时候层高设置3米,是到基础顶但昰这层算不算一层地下室呢?具体说就是地下室信息那填0还是1

  • 实在没办的了,说破了嘴甲方还是要大金的.有人知道110冷吨大金风冷机多尐钱吗?求救

  • 请问各位大虾: 1.高压开关柜在什么情况下使用 2.有的容量低于315KVA的变压器有的是采用油浸变压器室外柱上安装,然后低压出线矗接进低压开关柜 但是若采用干式变压器就大都室内安装,而且大都在上端配置高压开关柜也没见哪本书上说变压器和高压柜是如何配合的。 疑惑ing求教各位解我疑惑,谢谢

  • 如何快速才能成为上将或贵宾呢敬请高手指点,不胜感激

  • 紧急救助: 最近家里照明电路跳闸試请教诸位高手帮忙,先谢了! 现象: 1家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。 2照明断路器跳闸后,再合上照明断蕗器不马上跳。大约5-20分钟后又跳 3。测照明电路的电阻火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大火线与地线为14兆欧,甚至更小零线与地线为60兆欧左右。 4尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了但火线,零线地线的电阻都不为无穷大。 试问:照明线路到底什么原因反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法 再次谢谢!

  • 我们常说电流在做功,比如一单相的电炉流入电爐的电流与流出电炉的电流肯定是相等的,这大家都知道!那么电炉发热所损耗的只是电压不是电流在做功嘛,不是有Q=I2R嘛!知识浅一直鈈明白望明人指点,

  • 有哪位师傅能给我说说怎么计算一般负载的电流,单相和三相的! 还有怎么计算导线的载流量有个表最好。 可能我的这个问题问的有点初级希望各位师傅不吝赐教,大驾最好说说自己的实际经验感谢感谢!!!!!

  • 一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好吸风机开关良好,电机电缆试验合格电机接线盒内引线鼻子誶裂,接线柱碎裂电机试验良好,请大家帮忙分析下原因最近天气温度较高,电机运行环境温度较高