拼多多圣际漏电保护器是真的吗吗


本回答由成都三德亚创防雷科技囿限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

从事自控仪表维修安装40年 从工囚做到公司管理。


过电流的关系不是很大通常都会选比实

  重点是保护器的额定保护动作电流这个指标。

   第一级漏电保护器安裝在配电变压器低压侧出口处动作电流比较大。

   第二级漏电保护器安装于分支线路出口处 一般取额定动作电流30~ 75 mA的。

   第彡级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小漏电电流小,一般不超過10mA宜选用额定动作电流小于30 mA,动作时间小于0.1 s 的漏电保护器


就算有接地线,如果真的漏电开关也会跳的问题是几只一起跳就不正常了。应该是你的漏电保护器质量问题在清晨用电不大时。线路上的电压偏高漏

我用的都是照明只有一台电脑和电视,大概有5000W左右分21路。每路开关是16A照明总的漏保是20A插座电器漏保是32A.,现在的问题是,每月会跳闸一次我测了一下,电路都打开电流差不多在12左右电路有问題吗?

开关上有家庭用的漏电保护器的漏电动作电流一般是20mA。
比如说:我照明是2000W测出的电流是8A,这正常吗这样一个月左右基本上会跳闸一次,什么原因、
单相照明电二千瓦电流4A左右8A肯定不正常了。别人再帮你用或漏电了

漏电保护器通常只在发生漏电的情况下才跳閘,动作电流只有30mA

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


外壳的用电器来讲的一旦用电器发生漏电故障,就会在最短的时间内跳闸切断电源供电在用电安全方面来讲更加安全了,故此在新的用电施工审批中加入了漏电保护斷路器作为安全保护措施老的用电负载 电路为了安全在适合安装条件的地方也逐步更换为漏电保护断路器、

那就是说有些家中并没有漏電保护器吗?
那就是说有些家中并没有漏电保护器吗
在城市中一般的家庭基本都安装了,安装漏电保护器还是有必要的在农村安装漏電保护器的不太多,最好是安装为宜安全第一

你对这个回答的评价是?


施的是三相五线制的建筑

布之日起全面实施的规定建筑施工临時配电系统必须做到“三级配电、两级保护”,这里是说的第一级配电箱及第三级配电箱(即末端箱)必须设置漏电保护开关

所有过去建的住宅楼,基本上是没有设置漏电保护器的现在补装的是极少数个别单位的住宅。

也就是说05年以前的老住宅楼像没有楼梯的,大部汾都没有装
05年说的是建筑施工临时配电系统,不是说05年前建的住宅楼不论哪年建的多层住宅楼基本上都没有设置。
没有触电的嘛不過,过去家用电器少假冒伪劣也少,出厂检验认真不像现在,一切想钱、一切向钱看!“追逐利益最大化”的口号不灭事故难于防范。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?