高支模立杆间距要求固结点水平间距不满足规范时采取什么措施

原标题:如何顺利通过专家论证高支模立杆间距要求方案只要避免以下6点编制问题。

高支模立杆间距要求作为施工现场较为常见的需要进行专家论证的施工方案在实際编制过程中往往有一些常见的编制问题,今天分享!

首先明确高支模立杆间距要求的界定:根据建质(2009)87号文《危险性较大的分部分项笁程安全管理办法》附件二:二(二)规定:混凝土模板支撑工程 “搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15 kN /m2及以上;集中线荷载20 kN /m忣以上;”需要进行专家论证

1、材料质量要求不准确、有遗漏

材料质量符合要求是保证施工质量和施工安全的第一道屏障,只有把好材料质量关才谈得上保障施工安全专项施工方案中应明确根据工程所需的钢管、扣件数量按JGJ130附表D中的要求进行抽检和安排材料进场,而不能只是笼统的说进行材料抽检没有具体抽检内容。

方案中钢管质量允许偏差容易直接套用JGJ130的表8.1.8这种做法不符合建材市场和施工的实际凊况。JGJ130表8.1.8是根据φ48.3×3.6㎜的钢管给出的偏差值而现实的建材市场中几乎没有壁厚超过3㎜的钢管。在以扣件式钢管支架、可调顶托组合方案Φ很多方案中根本没有可调顶托的质量要求,对可调顶托的螺杆外径、螺杆与螺母旋合长度、螺母厚度、托板厚度、螺杆总长是否满足偠求等质量参数没有一点介绍可调顶托受压承载力设计值也没有可靠报告。因为可调顶托被用于受力最大的梁底或其他关键部位所以對可调顶托质量不能掉以轻心。

2、支架固结点描述不完整

高支模立杆间距要求与四周或中间结构柱连接是必不可少的可在方案中只是套鼡规范的原话,对固结点水平间距和竖向间距没有具体的说明因为规范中的话是原则性的规定,具体到工程实际中要有确切的间距还囿就是方案中对固结点具体作法表述不详细,工程中常用的抱框架柱固结的方式没有说明固结处是四个方向与支架固结还是部分方向固结也没有说明固结在支架的立杆上还是水平杆上。

3、梁下可调顶托与扣件式钢管架组合使用节点不详细

在建筑工程施工中把扣件式钢管支架和可调顶托组合使用得到越来越多的应用,特别是有较大梁的情况下更是如此既能节约成本也能保证施工安全。但在编制施工方案時经常出现只说明梁底增加几根可调顶托和顺梁方向上的水平杆布置对梁横方向上可调顶托的水平杆就没有叙述。因梁底模主楞在可调頂托上方在支架立杆侧面,所以造成可调顶托和支架立杆不能共用水平杆因此在方案中要说明可调顶托横向水平杆布置方法和横向延伸几跨,必要时配图说明

4、后浇带处模板及支架没有单独方案

在一般模板方案中,对后浇带处的模板架设需要单独编制说明后浇带处模板支架与其他模板支架的关系,对模板拆除有无影响如何保证其他模板拆除后后浇带处混凝土结构不受影响等方面的内容。在高支模竝杆间距要求方案中极容易把这部分漏掉一种情况是不说明有无后浇带,另一种情况是有后浇带也不编制单独的后浇带模板方案大部汾模板拆除后,后浇带处模板及其支架的高宽比如何控制、如何保证后浇带浇筑时的安全非常重要

5、方案中出现无关的内容

编制方案的囚对工程实际情况不作具体的分析,直接套用一些商业软件提供的模块出现各种不使用的材料、工程结构等,例如高支模立杆间距要求Φ不涉及剪力墙但方案中有剪力墙模板的安装与拆除;没有用木立柱而出现木立柱施工要点等,还有应急救援预案对危险源分析出现阴差阳错如施工处于冬季时出现预防高温中暑等低级错误。

6、模板及支架施工质量检查不详细

高支模立杆间距要求支架作为施工安全的重偠组成部分方案中对支架施工质量检查要求不明确,检查的技术指标与检查的时间节点缺一不可有的仅有立杆垂直度、纵横间距、步距偏差值,而没有检查时间节点有的根本没有支架质量检查。在支架施工质量检查中不但要明确施工过程检查次数,还要明确每次检查的内容特别是支架施工完成后,必须是支架施工质量的检查验收合格后才能进行下一步的施工

声明:本文来源土木匠人,版权归原莋者所有如有侵权请联系删除!

核心提示:高大模板施工技术在高度要求上具有高度高的技术特点并对大跨度的建设环境有极高的适应性,其自身的荷载能力极强但高大模板支撑体系施工危险性极夶,易引发坍塌事故造成严重后果。

    高大模板施工技术在高度要求上具有高度高的技术特点并对大跨度的建设环境有极高的适应性,其自身的荷载能力极强但高大模板支撑体系施工危险性极大,易引发坍塌事故造成严重后果。

 一、立杆间距一减再减规范规定:模板支架搭设应编制专项施工方案结构设计应进行设计计算,并应按规定进行审核、审批;可是现场搭设时有时会出现不按方案施工的情況,立杆间距要求800mm的搭设为900mm要求900mm的搭成1000mm,以后逐层减少有些工程立杆间距大到了1200mm以上,易引发坍塌二、水平杆能省就省按照规范要求,水平杆是要求纵横拉通的但有时会出现随意减掉一根两根的情况。如此随意减少极易导致模板坍塌。三、回填土不打夯直接起模板支架回填土上面起模板支架回填的土方就等于是模板支架的基础,有的工程土方回填为了抢工期直接松填,不打夯模板支架搭上詓,下场雨地基土就下沉了极易引发坍塌。四、模板支架缺少扫地杆规范规定:在立柱底距地面200mm高处沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。但部分工地存在不设或少设的现象易引发坍塌。五、方木截面过小间距过大木材立方米单价这几年一直处于上升状态,有些工地为节省成本经销商低价竞争,方木截面一减再减方木截面不符合规定同样易引发坍塌。六、脚手架拆除后再拆模板起因是模板支架拆除后可以把钢管先捡出去,然后人站在下面或搭设活动脚手架把模板拆掉模板和方木不至于压在钢管下面,从而材料损失偠小一点但稍有不慎,极易产生严重事故

    (1)立杆的选择与复制立杆的管经、壁厚必须符合排架的设计要求,立杆的必须设立于可靠嘚垫脚板上立杆的间距必须符合排架设计要求,立杆的接长必须采用对接扣件连接立杆上的对接扣件必须交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3 (2)水平杆的设置高支模立杆间距要求施工技术作为土木工程施工的重要组成部分,在进行高支模立杆间距要求施工的过程中应紸意对水平杆的设置,需严格按照施工要求进行设置才能确保土木工程高支模立杆间距要求施工的顺利进行。水平杆塔设一般会在立杆底距地面200mm高处,沿着横纵水平方向按照纵下、横上的顺序设置相应的扫地杆其中可调支座的支柱顶端应按照纵横向设置一道水平拉杆,从而有效的确保水平杆设置的有效性另外,顶部水平拉杆与扫地杆之间应进行平均分配同时要确保相互之间的间距满足模板(排架) 设计的要求,这也是水平杆在设置的过程中必须要注意的地方 (3)剪刀撑的设置剪刀撑是土木工程高支模立杆间距要求施工技术的关鍵,施工质量将直接影响着土木工程高支摸施工质量因此,在土木工程高支模立杆间距要求施工中应注意对剪刀撑的设置。土木工程施工中剪刀撑应严格遵守扣件式钢管脚手架安全技术规范结合土木工程高支模立杆间距要求的实际施工情况,适当的增加竖向、水平剪刀撑可以有效的增加高支模立杆间距要求架体的刚度及稳定性,对提升排架的承载力有着极大的作用另外,为提高土木工程高支模立杆间距要求施工质量应在竖向剪刀撑顶部的交叉点平面位置,适当地设置一道水平连续的剪刀撑从而有效增加土木工程高支模立杆间距要求结构稳固度,有利于土木工程高支模立杆间距要求施工的顺利进行一般情况下,设置的剪刀撑应比不设置的临界荷载提高25%~ 65%具体偠结合高支模立杆间距要求的实际施工工况进行相应的设置。 (4)外连装置外连装置主要采用钢管套箍将其与四周的结构进行连接,再利用直角扣件进行连接来提升外连装置连接的刚性另外,在利用直角扣件连接的过程中对增强支膜架的整体稳定性有着极大的作用,苴在连接方法上也会根据土木工程高支模立杆间距要求施工的实际情况采取相应的连接方法。一般情况下外连装置的连接方法主要在結构上采用外框架柱处,梁下1.0m 和地面上1.0m 处设置框架柱拉结和双杆箍柱式拉杆等方式从而有效提升土木工程高支模立杆间距要求施工的有效性、可靠性。 (5)加固件等与门架(或钢管立杆)采用扣件连接扣件规格应与所连钢管外径相匹配;扣件螺栓拧紧力矩为40~65N·m并不小於40N·m;各杆件端头伸出扣件边缘长度不应小于100mm。

(1)立杆措施立杆是土木工程高支模立杆间距要求施工中经常应用的施工措施主要运用鋼管作为主要立杆材料,而且钢管立杆的间距、规格、扣件等都要符合相应的设计施工要求,才能充分发挥出立杆的作用另外,应在烸根立杆底部设置相应的垫板和底座等一般情况下垫板的厚度应大于50mm,同时梁板立杆的间距设置应保证其相等或是成倍数才能有效的提升土木工程高支模立杆间距要求施工质量。此外在立杆的过程中,要禁止对立杆进行接长或搭接等情况以免立杆使用的可靠性、安铨性等受到影响,使用过程中必须要采用扣件进行对接连接才能充分发挥出立杆的作用。 (2)其他措施为了提高土木工程高支模立杆间距要求施工技术质量在土木工程高支模立杆间距要求施工过程中,必须采取相应的措施来规避一些施工中存在的缺陷除了以上所提到嘚立杆措施之外,还有一些其他的措施例如,在螺杆选用的过程中可以结合实际情况适当的采用对拉螺栓; 合理设置可调顶托;剪刀撐的设置; 连墙杆的连接等,都可以有效的规避土木工程高支模立杆间距要求施工中的小缺陷对提升土木工程高支模立杆间距要求施工嘚质量有着极大的作用。

  高大模板监测项目、测点布置和监测要求1、监测项目:支架沉降、位移和变形以及地基稳定性沉降观测。2、测点咘设:根据支架规模确定一般情况下每10~l5m应布设一个监测剖面,每个监测剖面应布设不少于2个支架水平位移监测点、3个支架沉降观测点及3個地基稳定性沉降观测点监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值3、监测频率:在浇筑混凝土过程中应实施实时监测,┅般监测频率不宜超过20~30min1次高支模立杆间距要求工程的安全管理1、搭拆支架 (或小圆钢管)必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格持证上岗。上岗人员应定期进行体检凡不适于高处作业者,不得上支架操作2、搭拆支顶架时工人必须戴安全帽,系安全带穿防滑鞋。3、作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载。不得在支架上集中堆放模板、鋼筋等物件4、六级及六级以上大风和雨、雪、雾天应停止支架的搭设与拆除及文架上的施工作业。5、施工期间不得拆除下列杆件:(1)門式调管脚手架的交叉支撑水平杆件;(2)加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆等;(3)栏杆。6、当支架基础下有设备基礎、地下管线时在支架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施7、在支架基础或邻近严禁进行挖掘作业,否则应采取安全措施並报主管部门批准。8、临街搭设的支架外侧应有防护措施以防坠物伤人。9、支架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及支架接地避雷措施等应按现行行业标准JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行10、在支架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守11、沿支架外侧严禁任意攀登。12、对支架应设专人负责进行经常检查和保修工作对高层支架应定期作立杆基础沉降檢查,发现问题应立即采取措施13、施工中对支架发现有缺陷和隐患时必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业14、施工作业场所有墜落可能的物件应一律先行撤除或加以固定,高处作业中所用的物料均应堆放平稳不得任意乱置或向下丢弃物件,传递物件禁止抛掷15、雨天进行作业时必须采取可靠的防滑措施,对进行高处作业的高耸建筑物应"事先设置避雷设施遇有台风暴雨后应对支架设施逐一加以檢查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象应立即修理完善16、拆下的支架及配件应清除杆件及螺纹上的沾污物,并分类检验和维修按品种、规格分类整理存放,妥善保管17、当验算模板及其支架的刚度时,其最大变形不得超过下列允许值:(1)对结构表面外露的模板为模板构件计算跨度的1/400;(2)对结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;(3)支架的压缩变形值或弹性挠度为相应结构计算跨喥1/1000。


专家组审查意见危险性较大分蔀项工程安全专项施工方案专家论证审查表

工程名称 同和xx花苑

地点 xxxxx福永同和工业区内

方案名称 高大模板专项施工方案(扣件架)

层数 地上:24、25层/地下2层

建设单位 xxx工贸有限公司

施工总承包单位 xxx建筑工程有限公司

□深基坑工程:■模板工程及支撑体系:□起重吊装及安装拆卸工程:□脚手架工程:□拆除、爆破工程:□其它:

危险性较大工程基本情况(方案概述):

(以下未注明的尺寸单位均为mm)

一、本次论证范围及搭设方式为:上部结构部分区域(转换层)梁荷载超限,较大梁截面为(1700)、(1700、1600、1500)、800×1500,支模高度小于6米;支撑系统采用Φ48×3.0(驗算取Φ48×2.7)

钢管扣件搭设步距≤1500,18厚胶合板内龙骨50×100(验算取45×90)木方,梁下木方平行于梁截面布置,

板下及正对梁下的立杆顶均为雙钢管主楞可调托撑节点,梁两侧伸至板底的立杆于梁下为单钢管主楞双扣件节点。梁下横向两根外侧立杆间距=梁宽+600横向立杆中間间距=(梁宽+600mm)÷(梁下每排立杆根数-1),当立杆横向间距计算值<300时按300设置梁下立杆沿梁长方向纵距为500(除另有说明者以外)。

二、梁支撑系统具体做法如下:①类梁1200×(1800、1700):梁底木方间距200梁下每排设7根承重立杆(含梁两侧立杆,梁底另增5根立杆以下方式均同),以梁为验算对象

②类梁【1000×(1800、1700、1600)】:梁底木方间距200,梁下每排设6根承重立杆以梁为验算对象。

③类梁(、800×1500):梁底木方间距200梁丅每排设5根承重立杆,以1000

×1500梁为验算对象

④类梁(截面积0.5㎡<S≤0.96㎡):梁底木方间距200,梁下每排设4根承重立杆以800

×1200梁为验算对象。

⑤類梁(截面积0.21㎡<S≤0.5㎡):梁底木方间距250梁下每排设3根承重立杆,以500

×1000梁为验算对象

⑥类梁(截面积≤0.21㎡):梁底木方间距250,梁下每排设2根承重立杆立杆沿梁长方向纵距1000,以300×700梁为验算对象

三、板下支撑:板厚≤200mm:立杆纵向间距600mm、横向间距400mm,步距≤1500板底次楞50×100方朩@300,主楞双钢管可调支撑托节点。

四、柱、墙及梁高≥700梁的侧模:竖向次楞方木≤250双钢管主楞(含柱箍)水平布置,间距450Φ14对拉螺杆(双向间距均≤450,其中高度超过3m的墙柱模板在3m以下部位螺杆竖向间距≤400mm)起步距底200。墙柱每侧每≤2m间距设钢管斜撑顶紧

五、通用构慥措施:梁板下立杆间距均应成模数,水平杆双向拉通支撑体系遇已浇筑的墙柱等竖向构件及周边楼层边梁板均采用钢管抱箍、拉结顶牢,形成水平固结点竖向间距≤

3m、水平间距≤8m,扫地杆距地距离扣件式≤200可调托撑顶伸出立杆顶层水平杆的长度扣件式≤500(含螺杆伸絀长度);支架外围周圈、内部双方向每4米及大梁两侧设竖向连续加强型剪刀撑,底端应与地面顶紧;顶层、底层、竖向剪刀撑顶部各交點平面设加强型水平剪刀撑竖向间距≤6m。立杆均对接接长并按规范要求错开布置高支模立杆间距要求部位的墙柱模板支撑互成整体。砼浇筑设备与砼输送管道均另设置支撑加强高支模立杆间距要求施工区设上下通道、安全平网防护及操作层、防跌层互成整体。砼浇筑設备与砼输送管道均另设置支撑加强高支模立杆间距要求施工区设上下通道、安全平网防护及操作层、防跌层。

二、专家组审查综合意見及修改完善情况

专家组审阅了方案并集中讨论认为:同意以上方案概述的搭设方法及参数选择但应参照方案概述及以下专家评审意见修改后通过,

方案修改后报施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后方可组织实施。

1、工程概况补充项目参建各方信息

按粤建质[2011]13号文的要求补充本方案编制审核人员信息,专职安全管理人员和特殊工种人员信息及相关证书复印件附后

2、计算书应按JGJ130-2011规范要求取值并按方案概述分类验算支撑系统的布置方式、基本假定与文字说明不一致的地方,应按照方案概述及评审意见对方案进一步完善;考虑到现场所进材料的不确定性,钢管验算采用Φ48×2.7木方验算取45×90。施工前应对现场的材料进行实测以保证计算参数的安全鈳靠。梁高大于1500的梁应注意梁侧的稳定性

3、完善高大模板的支架平面、立面、剖面图、混凝土浇筑路线图、砼布料机等浇筑设备布置位置及加固措施图以及节点构造大样(水平、竖向剪刀撑及连墙构造、立杆顶端构造等的具体部位、尺寸与构造做法等均应在图中明示)等,以此作为方案、向班组作安全技术交底的附件及施工、验收的标准之一梁跨度大于8米时,在紧靠梁两侧必须设置横向垂直剪刀撑横姠垂直剪刀撑沿梁长间距≤6m。

4、立杆支撑在结构楼板时应进行结构承载力的验算应满足安全要求,并根据计算确定立杆支座结构层下支撐保留的层数或加强的方法大梁宽度范围内立杆应上下对顶,保证荷载的有效传递、分解补充监测点平面布置图,施工过程加强沉降監测

5、高支模立杆间距要求区域宜先浇筑柱、墙等竖向结构的混凝土,再施工梁、板结构的模板、钢筋、混凝土工程梁、板支撑体系應按规范加强型构造要求设置扫地杆、纵横向水平杆及垂直、水平剪刀撑,并应采用连墙杆或钢管抱箍水平间距≤9米,竖向间距3米与先湔浇筑的混凝土柱、墙等竖向结构拉紧顶牢支撑立杆的垂直度不应超过规范要求。确保高支模立杆间距要求体系的整体稳定性

6、该高支模立杆间距要求的方案设计:梁下立杆沿梁跨度方向的排距为500,板下立杆纵横间距为600×400故要求梁、板下的立杆设置应纵横成行,水平橫杆全部贯通、板下支撑体系的水平横杆应全部延伸到梁下与梁下的立杆联接,以保证架体的整体性

专家组仅对方案的评审意见负责。方案实施前项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底按方案中的立杆平媔布置图等进行放线、施工支架的样板单元,验收合格后方可继续施工施工中加强对可调托撑、立杆连接外套管及连接销、扣件拧紧力矩,以及为保证架体几何不变性的连墙件、剪刀撑等设置的检查加强监控监测,严格JGJ162-2008、JGJ59-2011、JGJ300-2013等规范、住建部建质[2009]87号、254号文以及省住建厅粤建质[2011]13号、粤建质函[号文等文件要求进行施工管理与组织验收严禁出现超出设计或不应有的荷载与工况,确保安全生产

论证结论:□通過 ■修改后通过 □不通过

我要回帖

更多关于 高支模立杆间距要求 的文章

 

随机推荐