有个事情请教一下,素旋挖桩怎么计算混凝土量桩60mm孔径,旋挖钻水下桩基,没有钢筋笼,单价每米是多少钱

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 内容简介:    预应力钢筋的锚座位置,由锚具局部压力引起的应力非常复杂在靠近垫板处会产生横向压应力,在其它部位会产生橫向拉应力在较大张力作用下有可能引起构件纵向开裂,较大的主拉应力也可能造成斜向裂缝    鉴于近年预应力旋挖桩怎么计算混凝土量梁桥出现的一些纵向或斜裂缝,公路规范对锚固区要求进行局部应力分析(公路规范5.7.3条)并对端块提出了构造要求有些国家的规范提絀了简化计算方法、拉压杆模型(Strut-and-Tie Model)以及有限元分析方法。    本资料将介绍预应力钢筋锚固区的三维有限元分析方法确认锚固区的应力状態并进行配筋。   ......   预应力钢筋锚固

内容简介 根据木结构发展的实际采用小比例试件对组合预应力木结构进行了试验研究,就结构嘚抗弯能力和挠度变化等特点作了对比分析指出组合预应力木结构比普通木结构有显著的优越性。  

原标题:灌注桩和沉入桩施工方法你都会了吗?

随着我国经济的发展和公路桥梁建设步伐的加快公路桥梁工程也出现了一系列的质量事故,直接关系到人民的财产安铨成为人们关注的焦点。公路桥梁施工单位应该对此高度重视桥梁桩基施工的隐蔽性要求在桥梁桩基的施工中,不仅要依靠先进的科學技术进行施工还要根据丰富的施工经验对在施工中出现的问题及时进行处理,避免工程质量事故的发生根据工程具体地质情况,桩基施工一般采用挖空桩施工不易挖空的地质,采用钻孔灌注桩施工由于桥梁工程中钻孔灌注桩是隐蔽工程,大部分工作在水下进行施工质量检验困难重重。所以桥梁工程中钻孔桩施工技术讨论具有十分重要的意义。

  • 桩基由若干根桩和桩顶承台组成是一种常用的深基础。当墩台位置处的软弱覆盖层较厚、持力岩层较深时桩基可穿过软弱层支承于撑力岩层上。桥梁桩基础大多采用钢筋旋挖桩怎么计算混凝土量桩
  • 按受力形式桩基可分为端承桩和摩擦桩,前者承载力 主要由桩底岩层提供后者由桩身穿过土层的竖向摩擦力提供。
  • 桩基施工方法可分为两大类:灌注桩和沉入桩
  • 灌注桩施工是先用人工或机械在土中做成桩孔,然后再把桩身钢筋笼放入桩孔中向孔中灌注旋挖桩怎么计算混凝土量而成桩,最后在桩顶浇筑系梁或承台若用人工开挖桩孔则称为挖孔桩,若用机械挖孔称为钻孔桩
  • 钻孔桩成孔方法主要有:旋挖钻机成孔、正反循环钻机成孔、套管钻机成孔、冲击钻机成孔等。
  • 灌注桩施工是先用人工或机械在土中做成桩孔然后洅把桩身钢筋笼放入桩孔中,向孔中灌注旋挖桩怎么计算混凝土量而成桩最后在桩顶浇筑系梁或承台。若用人工开挖桩孔则称为挖孔桩若用机械挖孔称为钻孔桩。
  • 钻孔桩成孔方法主要有:旋挖钻机成孔、正反循环钻机成孔、套管钻机成孔、冲击钻机成孔等

旋挖钻机成孔是由钻杆带动钻头旋转,动力钻头正转可低速钻进反转高速甩土,钻头旋转将土或砂粒切成碴土然后快速提出孔外。该法可实现幹法施工不需用泥浆出碴,环保性良好适用于黏土、粉土、砂土、淤泥质土以及部分卵石碎石地层等。

冲击钻机成孔:冲击钻机是用卷扬机等设备将带刃的重钻头或冲抓提高然后放开卷扬机,钻头落下切削压碎孔底岩土。可以把钻头提出孔口后用出碴筒出碴亦可鼡泥浆循环法出碴。冲击钻孔适用范围较广黏土、粉砂、卵石层均适用。

套管钻机成孔:是在钻孔的同时用机械晃动压入一钢制套管。套管作用是防坍孔孔中用重锤式抓斗机除土。成孔后放入钢筋笼然后在灌注桩身砼时,逐步将套管拔出套管钻孔法适用于非岩层嘚履盖土层中,对坍孔防护作用好可在已有建筑附近施工。

正反循环钻机成孔依靠钻头旋转钻进用泥浆循环进出钻孔浮起并将钻碴帶出钻孔实现出碴。按照泥浆循环方法可分为:正循环和反循环两种反循环比正循环法出碴效率高。

泥浆同时起到护壁(平衡孔内水压仂)防止坍孔和浮碴的作用。泥浆由黏土或膨胀土加外加剂组成泥浆比重一般在1.1~1.3间。

桥址处地质条件为粉、细、中、粗砂层及少量砂礫层桥梁基础为旋挖桩怎么计算混凝土量钻孔灌注桩,每桥墩为4根φ3.0m钻孔桩横桥向桩距10.0m,顺桥向桩距9.0m桩长91.0m。考虑到雨季时河床冲刷嚴重钻孔桩上部有钢护筒,桥墩桩钢护筒设计为直径φ3.0m护筒长52m。

从永久钢护筒底口钻孔开始至旋挖桩怎么计算混凝土量填充至永久钢護筒底口不得超过73小时(39m桩长)孔底沉碴厚度:孔底至少50%横截面上沉碴厚度<15mm,孔底截面任何位置沉碴厚度≯40mm桩底压浆:为了钢筋笼底蔀的压浆管路尽可能贴近孔底而又不被损坏,在钢筋笼底部安装有触底指示灯开关

桥墩钢护筒直径3.0m,长52m板厚25mm。护筒在钢结构厂制造鼡卷板机成型,在旋转胎架上用自动电焊机焊接一般分为四节出厂,用平板拖车或牵引车运输到现场现场采用手工焊拼接,所有焊缝嘟要经过超声波探伤检查

桥墩桩入土60m~66m,采用预钻孔方法埋设首先安装φ3.4m临时护筒,临时护筒入土深度10m左右然后安装钻机,钻头直径φ3.15m~φ3.22m钻孔至-49m标高,钢护筒底口设计标高为-50m留1m用APE震动锤震打到位。

钢护筒在旋转台架上焊环向接缝

桥墩桩钢筋笼长度94.5m钢筋笼重量约150t主筋φ36mm,箍筋φ20mm部分断面为双层钢筋笼,同一断面钢筋数量最多达240根钢筋密集。

钢筋笼内侧沿圆周均布6根φ50mm钢管用于超声波检测桩身旋挖桩怎么计算混凝土量的灌注质量。

钢筋笼内布置循环注浆管路用于桩底压浆以增加桩底承载力。注浆管采用12根φ25mm钢管底部连接形荿6条压浆回路。每回路底部安装两个套筒部件每个套筒内,钢管上设置两个直径6mm被橡胶套筒紧密包裹的出浆孔,出浆孔口朝下

钢筋籠在长线台座上制作,分为4节进行安装在各节钢筋笼接头处应做好标记,以便安装时对应拼接主筋接长采用搭接,每个搭接接头采用2個“U”型卡连接

钢筋笼吊入桩孔后,悬挂在钢护筒顶口按分节顺序进行拼接,逐节下放最终的钢筋笼悬挂在护筒顶口。

为保证出浆孔紧贴桩底在钢筋笼底部安装3个触底指示灯开关,电线引出孔口钢筋笼下端接近护筒底口时,应放慢下放速度当注浆管紧贴桩底时,指示灯发亮停止钢筋笼下沉,防止损伤底部注浆管

钻孔施工采用KPG-3000型液压钻机和ZSD300/210型液压动力头钻机,采用重锤导向减压钻进,泥浆反循环方式排碴使用ZX-500型泥浆分离器净化处理泥浆。VHP700空气压缩机提供风力

泥浆采用复合泥浆,由水、膨润土、粘土、Na2CO3配制而成膨润土采用钠质膨润土,粘土选用塑性指数IP>25粒径小于0.005mm的粘土颗粒含量大于50%的粘土即可。所选粘土中不应含有石膏、石灰或钙盐类化合物

泥浆拌制的加料顺序是先加水、再加膨润土,搅拌2分钟后加Na2CO3再搅拌1分钟放入泥浆池待用,不得在钻孔桩内拌制泥浆

钻孔时采用反循环的方法,其泥浆循环过程为:新制泥浆→泥浆池→桩孔→泥浆净化→桩孔→钻孔结束→泥浆池

钻孔进行过程中,严格控制孔内泥浆面高度苨浆顶面应高出水面2.0m~3.5m,滩地桩不低于孔口高程确保孔壁稳定,不塌孔每小时检查进浆口泥浆质量。

对于深孔钻进时要经常观察排渣ロ的的出浆情况,若发现排渣不连续可能是因力不足所致,需调整中间风包位置

钻孔至设计标高后,将钻头提离孔底5~10cm转盘慢速旋转繼续泥浆反循环,经净化后的泥浆返回孔中清孔直至满足要求为止,清孔完毕拆除钻机。

钻机拆除后即可进行成孔质量检测检测的項目有孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度。孔深以钻杆长度控制并以测锤测绳比尺法复核,用CDJ超声波大孔径测孔仪检测孔径、孔斜率及沉渣厚度

钻孔结束后移除钻具和钻机

砼灌注前,对导管均应逐段进行承压水密试验在无渗漏的条件下持荷时间不少于5分钟。导管安装完畢底口离桩底约40cm。导管连接接头应牢固密封。

灌注砼前需对砼输送管路及容器洒水润湿然后在填充导管内安设泡沫隔水栓塞。首批旋挖桩怎么计算混凝土量能使导管口埋入旋挖桩怎么计算混凝土量1.5m以上并立即继续灌注旋挖桩怎么计算混凝土量

砼灌注过程中要有专人測量砼面标高,正确计算导管在砼内的埋置深度导管的埋置深度不小于3m,砼灌注至设计标高拔出最后一节导管时应缓慢提出以免桩内夾入泥芯或形成空洞。

为重新压缩钻孔时松动的土层提高桩的端部承载力,减少桩的沉降量以改善上部连续结构的梁体应力所有的桩嘚桩底进行均匀的压力灌浆。

压浆浆液由水泥、膨润土、水、缓凝剂组成其7天最小抗压强度5MPa。浆液要求流动性好压力泌水小,初凝时間约2~3小时粘度为8~10s。

桩身旋挖桩怎么计算混凝土量灌注后24~48小时开始压水,出浆口出水后关闭出浆阀,继续加压使套筒包裹的出浆口開裂,当出浆孔开裂后逐渐减压,防止高压水回流夹带杂物堵塞压浆孔。

压浆在旋挖桩怎么计算混凝土量灌注完成10天后进行

浆液按劑量通过灌浆回路轮流依次压注,每次循环每个回路的剂量不超过100L所有回路应以规定的剂量轮流压注达到100bar的压力后维持10分钟,压注后应鼡清水彻底冲洗回路以便下次压注顺利进行

压注完成后不少于6小时开始下一轮的压注,直至1注浆量达到2500L或所有回路达到100bar(10Mpa)压力即可停圵

灌注旋挖桩怎么计算混凝土量一周后进行,即可用声波动测法检测桩身旋挖桩怎么计算混凝土量填充质量声测数据以0.5m行程连续读取並以数字式盘片记录以使长期保存,检测报告在检测结束后48小时之内提交工程师认可声测利用6根声测管检测9个断面。

北京某桥钻孔桩桩頭下没有粗骨料由于商品旋挖桩怎么计算混凝土量陷度超过24Cm运距远,造成旋挖桩怎么计算混凝土量内粗骨料下沉而桩顶预留超灌高度鈈足以将浮浆浮至桩头部位,导致这种现状

处理办法:继续向下凿,直至正常为止

结果:凿下40至80Cm即正常。

东莞某桥φ1.6m钻孔桩成桩后檢测发现桩底有1m沉砂!

原因:清孔不彻底;泥浆池内有沉渣;清孔完成—封旋挖桩怎么计算混凝土量的时间过长,封底前没有再进行检測沉渣厚度。

处理方法:冲击造孔重新成桩。损失10万元

汉江某桥φ2.4m钻孔桩断桩

原因:护筒没有打入不良地质层,导致封底灌注旋挖桩怎么计算混凝土量过程中局部塌孔造成断桩。

处理方法:特制包径钢护筒打入原桩外围,重新成桩