rb1dz47一60一c32参数说明-63 c32电源保护灯一直亮着对吗

2、如果是380V电源受19KW。

关于空开規格4102型号参数含义:例如:dz47一60一c32参数说明-63 C63

DZ:小型空1653气断路器 ;47:设计序号;63:该规格最大型号 ;C:表示脱扣电流即起跳电流,例如C63表示起跳电流为63安.


空气开关的规格型号有很多常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号

此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种。

空气开关规格型号选择方法:为了防止电流所导致的安全事故现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm一根线进出电流2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流以此类推,最高则是4P

dz47一60一c32参数说明-63是微型断路器嘚一个型号,dz47一60一c32参数说明是产品的一个系列63是这个系列断路器的框架电流,C63代表这个断路器脱扣曲线为C型、额定电流为63A

微型断路器型号表示通常有框架电流和额定电流之分,框架电流就是基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流額定电流是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在電压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常時,必须重新合闸后才能工作实现了失压保护。

63c,就是能承受最大63A电流如果是220V电源,能承受启动13Kw如果是380V电源,承受19KW

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我家是三室两厅一厨两卫一洗涮間的房子去年6月份装修的,一直都好好的昨天才发现一开关跳闸,请了电工来检查发现空气开关dz47一60一c32参数说明-63-32/1p坏了,换了之后老是鈈定时跳闸怀疑开关... 我家是三室两厅一厨两卫一洗涮间的房子。去年6月份装修的一直都好好的,昨天才发现一开关跳闸请了电工来檢查,发现空气开关dz47一60一c32参数说明-63-32/1p坏了换了之后老是不定时跳闸,怀疑开关质量问题有换了两个品牌(西门子和德力西)故障依旧,初查线路发现只有大厅和两客房是一路线空调是专线。其余房间灯和插座共零线(两卫、厨房、主卧室洗涮间)总箱未装漏电开关,当时燈火线和插座火线
共一个c32/1p的开关昨天查故障时分开装了两个c32/1p的开关,经检查照明回路不跳只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳,而且室内总闸dz47一60一c32参数说明-63-C63/2P会同时跳电表箱总闸dz47一60一c32参数说明-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现,(跳閘时空气开关不发热)

知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业后一直在现在单位工作


2级、3级或是4级其中的C代表的是普通照明类用电

  此断路器具有较好的分断能力按照提问者的问题,可分析为两种原因:

  1、短路跳闸请查看负载中是否有损坏短路的设备或是电線缆;

  2、过载跳闸,负载中是否出现故障而导致的电流过高比如220V电机中因轴承变形货进入异物而导致了电机负载的加重,而导致的電流过高

漏电电器,可找专业电工如

,最简单的方法是把所有电器关掉一个一个试。那个接通时跳闸就是那一个

把大功率电器关掉后如果能正常使用就是过负荷。

你的情况估计是漏电分段查一吧。

您好!非常谢谢您的关注想请教您:如果是漏电,为什么总闸c63/2p会跳为什么不组成回路的情况下也一样地跳,是插座火线的问题吗纯空气开关和带漏电空气开关是一样吗?两者对漏电和短路都起相同嘚作用吗望再得到您帮助!!
 估计是前后级漏保配合不当。一般采用二级保护未级要采用30mA,总闸如果接近就会经常跳
纯空气开关和帶漏电空气开关是不一样的,纯空气开关对漏电不起作用只对负荷大,电压低停电,短路有作用也有二者都有的。另外有的插座内接线与墙体相接触会有漏电
带漏电空气开关则有漏保功能。
只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳而且室内总闸dz47一60一c32参数说明-63-C63/2P會同时跳,电表箱总闸dz47一60一c32参数说明-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现(跳闸时空气开关不发热),还是插座内有漏电处或者有的L N接反。我曾遇到一家有20座中有10个接反的跳闸时空气开关不发热是因为瞬间的事当然不会发热了。

测一下电流嘫后把所有的电器断了再测电流!

空开和漏电是完全不一样的!

带漏电开关只要是有一点漏电,就会跳闸;而普通的则不会!

电线漏电叻,有破皮的地方把火线和零线倒一下,如果还不行跟接地线倒一下

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户可以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员鼡户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要攵库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩4頁未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 dz47一60一c32参数说明 的文章

 

随机推荐