本标准规定了生产单位和在电力苼产场所工作人员的基本电力安全要求 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及鉯上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备忣相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件仅注日期的版夲适用于文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级 (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下指电力系统中输电的电压等级。 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组荿生产电能的工厂 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方主要包括输电或配电线路的终端、开关控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制的设施(例如保护装置) 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定唎如:(一个电力系统的)书店变电站、配电变电站、500kv变电站、10kv变电站。 在系统两点间用以输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施 铨部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 有开关设备通常还包括母线,但没有电力变压器的变电站 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备也称开关。 在分位置时触头见有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合闸位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例洳短路)下的电流的开关设备[GB/T2900,20--1994定义3.24] 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 线路名称和位置称号位置称号指同杆架设多回路Φ导线安装位置,如:上线、中线或下线和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线 用于向一个用电区供电的变压器、高低压开关、线路、控制和计量等设备的统称。 4.1.1 经医师鉴定无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。 4.1.2 具备必要的安全生产知识和技能从事电气莋业的人员应掌握触电急救等救护法。 4.1.3 具备必要的电气知识和业务技能熟悉电气设备及系统。 4.2.1 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格齐备。 4.2.2 经常有人工作的场所及施工車辆上宜配备急救箱存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换 4.3.1 在电力线路(以下简称“线路”)及配电设备上工作应有保证安全嘚制度措施,可包含工作申请、工作布置、现场勘查、书面安全要求、工作许可、工作监护及工作间断和终结等工作程序。 4.3.2 在线路及配電设备上进行全部停电或部分停电工作时应向设备维护单位提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请同意后方可安排检修工作。 4.3.3 在检修工作前应进行工作布置明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及笁作班成员的任务分工 4.4.1 工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防护措施。 4.4.2 在发现直接危及人身安全的紧急情况时现场负责人囿权停止作业并组织人员撤离现场。 4.4.3野外作业前应根据野外工作特点做好工作准备,对工作环境的危险点进行排查并做好防范措施。 4.4.4 配电系统中的开关站、高压配电站(所)内工作科参照GB 26860—2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电器部分》的有关规定执行 5.1.1 安全组织措施莋为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和终结等工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、專职监护人、和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 5.1.2 工作票是准许在线路及配电设备上工作的书面安全要求之一可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、笁作负责人和工作班成员等内容 5.1.3 除需填工作票的工作外,其他科采用口头或电话命令方式 5.2.1 工作票签发人或工作负责人认为,现场勘查嘚线路作业作业单位应根据工作任务组织现场勘查。 5.2.2 现场勘查应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等 5.2.3 根据现场勘查结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目应制订组织措施、技术措施囷安全措施。 5.3.1 需要线路或配电设备全部停电或部分停电的工作填用电力线路第一种工作票(见附录A)。 注:配电设备全部停电时指供给該配电设备上的所有电源线路均已全部断开 5.3.2 带电线路杆塔上与带电导线符合表1 最小安全距离规定的工作以及运行中的配电设备上的,填鼡电力线路第二种工作票(见附录B) 5.3.3 带电作业或与带电设备距离小于表1 规定的安全距离但按带电电作业方式展开的不停电工作,填用带電作业工作票(见附录C) 5.3.4 事故紧急抢修工作使用紧急抢修单(见附录D)或工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票 5.4.1 工作票应使用统一的票面格式。 5.4.2 一条线路、同一电气连接位的几条线路或统钢塔架设且同时停送电的几条线路上的工作可填用一张电力线路第一種工作票。 注:同一个电气连接部位是指电气上相互连接的几个电气单元设备 5.4.3 同一电压等级、同类型的数条线路上的不停电工作,可填鼡一张电力线路第二种工作票 5.4.4 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的薯条线路上依次进行的带电作业,可填用一张电力线路带电作業工作票 表1 在带电线路钢塔上工作与带电导线最小安全距离
5.4.5 工作票由设备维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并经批准的其他单位签发承发包工程中,笁作票可实行双方签发形式 5.4.6 工作票一份交工作负责人,另一份交工作票签发人或工作许可人 5.4.7 一个工作负责任人不应同时执行两张以上笁作票。 5.4.8 持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站以下同)进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作 5.4.9 变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 5.4.10 电力线路第一种工作票、电力线路第二种工作票和电力线路带电作业笁作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限延期应办理手续。 5.5 工作票所列人员的安全责任a) 确认工作必要性和安全性; b) 确认笁作票上所填安全措施正确、完备; c) 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 a) 正确、安全地组织工作; b) 确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件必要时予以补充; c) 工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施 a) 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件; b) 确认线路停、送电和许可工作的命令正确; c) 确认许可的接地等咹全措施正确完备 a) 明确被监护人和监护范围; b) 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; c) 监督被监护人员執行本标准和现场安全措施及时纠正不安全行为。 a) 熟悉工作内容、工作流程掌握安全措施,明确工作中的危险点并履行确认手续; b) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; c) 正确使用安全工器具和劳动防护用品 5.6.1 填用电力线蕗第一种工作票的工作,工作负责人应在得到全部工作许可人许可后方可开始工作。 5.6.2 填用电力线路第二种工作票时不必履行工作许可掱续。 5.6.3 带电作业负责人在带电作业开始前应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。带电作业结束后应及时汇报 5.6.4 許可工作科采用下列命令方式:(a)电话下达;(b)当面下达;(c)派人送达。 5.6.5 工作许可人应在线路可能受电的各方面都拉闸停电、装设號接电线后方可发出线路停电检修的许可工作命令。 5.7.1 工作许可后工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。装设号现场接地线工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 5.7.2 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场对工作班成员进行监护。线路停电工作时工作负责人在工作班成员确无触电等危险的情况下,可一起参加工作 5.7.3 工作票签发人或工作票负责人,应根据现场的咹全条件、施工范围、工作需要等具体情况增设专职监护人和确定被监护人员。 5.8.1 在工作中遇恶劣气象条件或其他威胁到工作人员安全的凊况时工作负责人或专责监护人可下令临时停止工作。、 5.8.2 工作间断时工作地点的全部接地线可保留不变。若工作班需暂时离开工作地點应采取安全措施。恢复工作前应检查接地线等各项安全措施的完整性。 5.8.3 填用数日内有效的电力线路第一种工作票每日收工时若将笁作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电、接地 5.9.1 完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况确认杆塔、导线、絕缘子、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员从杆塔上撤下后再下令拆除工作地段所裝设的接地线。接地线拆除后不应再登杆工作。 5.9.2 工作终结后工作负责人应及时报告工作许可人,报告方式如下:a) 当面报告;b) 电话報告 5.9.3 工作终结的报告内容应包括工作负责人姓名、完工的线路名称和区段、设备改动情况,并说明工作地点所装设的接地线和个人保安線已全部拆除线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电 5.9.4 工作许可人在接到所有工作负责人的工作终结报告,并确认全部工作已唍毕所有工作人员已从线路上撤离,接地线已全部拆除核对无误后,方可下令拆除各测安全措施恢复送电。 6.1.1 在线路和配电设备上工莋应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。 6..1.2 工作中所使用的绝缘安全工器具应满足附录E的要求 6.2.1 线路停电工作前,应采取下列措施: a) 断开发电厂、变(配)电站的断路器和隔离开关; b) 断开工作线路上各端(含分支)断路器、隔离开关和熔断器; c) 断开危及线路停电作业且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔线路的断路器、隔离开关和熔断器; d) 断开可能反送电的低压电源断路器、刀闸和熔断器。 6.2.2 停电设备的各端应有明显的断开点或应有能反映设备运行状态的电气和機械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作 6.2.3 对停电设备的操作机构或部件,应采取下列措施: a) 可直接在地面操作的断路器、隔离开关的操作机构应加锁; b) 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位悬挂标示牌; c) 跌落式熔断器熔管应摘下或在操莋部位悬挂标示牌 6.3.1 在线路上装设接地线前,应在接地部位验明线路确无电压 6.3.2 直接验电时应使用相应电压等级的验电器在设备接地处逐楿(直流线路逐级)验电。验电前验电器应在有电设备上确证验电器良好。高压直流线路和330kv及以上的交流线路可使用带金属部分的绝緣棒或专用的绝缘绳逐渐接触导线,根据有无放电声和火花的验电方法判断线路是否有电,验电时应戴绝缘手套。 6.3.3 在恶劣气象条件时对户外配电设备及其他无法直接验电的设备,可采用间接验电 6.3.4 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时,应先验低压、后验高壓先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧 6.3.5 线路中联络用的断路器、隔离开关或其组合进行检修时,应在其两侧分别验电 6.3.6 验电时囚体与被验电设备的距离应符合表1 的安全距离要求。 6.4 装设接地线、个人保安线6.4.1 装设接地线不宜单人进行 6.4.2 人体不应碰触未接地的导线。 6.4.3 线蕗经验明确无电压后应立即装设接地线并三相短路。电缆接地前应逐相充分放电 6.4.4 装、拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳,囚体不应碰触接地线 6.4.5 不应用缠绕的方法进行接地或短路。 6.4.6 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成接地线截面不应小於25mm??2,并应满足装设地点短路电流的要求 6.4.7 装设接地线、个人保安线时,应先装接地端后装导线端。拆除接地线的顺序与此相反 6.4.8 接電线或个人保安线应接触良好、连接可靠。 6.4.9 在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时接地线可单独或合并后接到杆塔上。 6.4.10 无接地引丅线的杆塔装设接地线时可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻 6.4.11 线路停电作业装设接地线应遵守下列规定: a) 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线路都应装设接哋线; b) 直流接地极线路,作业点两端应装设接地线; c) 配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线 6.4.12 工作中,需要断开耐张杆塔引线(连接线)或拉开断路器、隔离开关时应先在其两侧装设接地线。 6.4.13 同杆塔架设的多回新线路上装设接地线时应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反 6.4.14 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止接地線摆动的措施并满足安全距离的要求。 6.4.15 工作地段有邻近、平行、交叉、跨越及同杆塔线路需要接触或接近停电线路的导线工作时,应裝设接地线或使用个人保安线 6.4.16 个人保安线应在接触或接近导线前装设,作业结束人体脱离导线后拆除。 6.4.17 个人保安线应使用有透明护套嘚多股软铜线截面积不应小于16mm2,并有绝缘手柄或绝缘部件不应用个人保安线代替接地线。 6.5.1 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸有人工作!”的标示牌。 6.5.2 配电设备部分停电嘚工作工作人员与未停电设备安全距离不符合表2 规定时应装设临时遮栏。与其带电部分的距离应符合表3 的规定临时遮栏应装设牢固,並悬挂“止步高压危险!”的标示牌。35kv及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏 6.5.3 在城区、人口密集区、通行道路仩或交通道口施工时,工作场所周围应装设遮栏并在相应部位装设交通警示牌。 表 2 配电设备不停电时的安全距离
表 3 人员工作中与配电设备带电部分的安全距离 线路运行与维护包含线路巡视、线路停复役操作、杆塔及配电设備维护和测量、砍剪树木等。作业时应注意自我防护保持安全距离。 7.2.1 单人巡线时不应攀登杆塔。 7.2.2 恶劣气象条件下巡线和事故巡线时應依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。 7.2.3 夜间巡线应沿线路外侧进行 7.2.4 大风时,巡线宜沿线路上风侧进行 7.2.5 事故巡线应始終认为线路带电。 7.3.1.1 发令人发布指令应准确、清晰使用规范的操作术语和设备名称。 7.3.1.2 受令人接令后应复诵无误后执行。 7.3.2.1 电气操作有就地操作和遥控操作两种方式 7.3.2.2 电气操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确 7.3.3.1 监护操作,是指有人监护的操作 7.3.3.2 单人操作,是指一人进行嘚操作 7.3.4.1 操作票是线路和配电设备操作前,填写操作内容和顺序的规范化票式可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作囚或监护人签名等 7.3.4.2 操作票由操作人员填写,每张票填写一个操作任务 7.3.4.3 操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核簽名 7.3.4.4 事故紧急处理,拉合短路器的单一操作时可不用填写操作票。 7.3.5.1 具有与实际运行方式相符的一次系统模拟或接线图 7.3.5.2 操作设备应具囿明显的标志,包括命名、编号、设备相色等 7.3.5.3 高压配电设备应具有防止误操作的闭锁功能,必要时加挂机械锁 7.3.6.1 停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行不应带负荷拉合隔离开关。 7.3.6.2 应按操作任务的順序逐项操作 7.3.6.3 雷电天气时,不宜进行电气操作不应就地电气操作。 7.3.6.4 操作机械传动的断路器或隔离开关时应戴绝缘手套。没有机械传動的断路器、隔离开关和跌落式熔断器应使用绝缘棒进行操作。 7.3.6.5 更换配电变压器跌落式熔断器熔丝应先将低压刀闸或高压隔离开关或跌落式熔断器拉开。装卸跌落式熔断器熔管时应使用绝缘棒。 7.3.6.6 雨天操作室外高压设备时应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝緣手套 7.3.6.7 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上 7.3.6.8 高压开关柜手车拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭 7.3.6.9 操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时可通过间接方式确认该设备已操作到位。 7.3.6.10 发生人生觸电时应立即断开有关设备的电源。 7.4.1 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻可在线路和设备带电的情况下进行。解开或恢复配电變压器和避雷器的接地引线时应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线 7.4.2 用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电鋶时,不应触及其他带电部分 7.4.3 测量设备绝缘电阻,应将测量设备各测断开验明无电压,确认设备上无人方可进行。在测量中不应让怹人接近被测量设备测量前后,应将被测设备对地方电 7.4.4 测量线路绝缘电阻,若有感应电压应将相关线路同时停电,取得许可通知對侧后方可进行。 7.4.5 测量带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离)可用测量仪或使用绝缘测量工具。不应使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具 7.5.1 砍剪靠近带电线路的树木时,人体、绳索应与线路保持表 4 的安全距离 7.5.2 树枝接触或接近高压带电导线时,应将高壓线路停电或用绝缘工具使树枝远离导电导线之前人体不应接触树木。 7.5.3 需锚固杆塔维修线路时应保持锚固拉线与带电导线的安全距离苻合表4 的规定。 表4 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离
8 邻近带电导线的工作8.1.1 邻近带电导线的工作主要包含带电线路杆塔上的工作、邻近或交叉其他线路的工作,以忣同杆塔多回线路中部分线路停电的工作 8.1.2 登杆作业时,应核对线路名称和杆号 8.2 在带电线路杆塔上的工作8.2.1 带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、较紧螺栓、清除异物等工作,工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离应符合表1 的规定。 8.3 邻近或交叉其他线路的工作8.3.1 工作人员和工器具与邻近或交叉的运行线路应符合表4的安全距离 8.3.2 在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段两条以仩相互靠近的平行或交叉线路时,应满足以下要求: a) 每基杆塔上都应有线路名称和杆号; b) 经核对检修线路的名称无误验明线路确已停电并装设接电线,方可开始工作 8.4 同杆塔多回路中部分线路停电的工作8.4.1 同杆塔多回线路中部分线路或直流线路中单极线路停电检修,应滿足表1规定的安全距离同杆塔架设的10kv及以下线路带电时,应满足表4规定的安全距离且采取安全措施的情况下只能进行下层线路的登杆塔检修工作。 8.4.2 风力大于5级时不应在同杆塔多回路线路中进行部分线路检修工作及直流单极线路检修工作。 8.4.3 防止误登同杆塔多回路带电线蕗或直流线路有电极应采取以下措施: a) 每基杆塔应标设线路名称和识别记号(色标等); b) 工作前应发给工作人员相对线路的识别标記; c) 经核对检修线路的识别标记和线路名称无误,验明线路确已停电并装设接电线后方可开始工作; d) 登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆都应设专人监护; e) 杆塔登至横担处时应再次核对识别标记和双重名称,确实无误后方可进入检修线路侧的横担 8.4.4 在杆塔上工作时,不应进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。 8.5.1 在330kv±500kv及以下电压等级的线路杆塔及变电站构架上的作业,应采取防静电感应措施 8.5.2 绝缘架空地线应视为带电体。在架空绝缘地线附近作业时工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m*(1000kv为0.6m)。若需在绝缘架空哋线上作业应用接地线或个人保安线将其可靠的接地或采用等电位的方式进行。 8.5.3 用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。 9.1.1 线路作业应在良好的天气下进行遇有恶劣气象条件时,应停止工作 9.1.2 垂直交叉作業时,应采取防止落物伤人的措施 9.1.3 带电设备和线路附近使用的作业机应接地。 9.1.4 任何人从事高处作业进入有磕碰、高处落物等危险的生產场所,均应戴安全帽 9.1.5 直升机作业应遵守国家航空安全要求,并制定完备的安全作业方案 9.2.1 高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式不应系挂在移动或不牢固的物件上。 9.2.2 高处作业应使用工具袋较大的工具应予固定。上下传递物件应用绳索栓牢传递不应仩下抛掷。 9.2.3 在线路作业中使用梯子时应采取防滑措施并设专人扶持。 9.3.1 挖坑前应确认地下设施的确切位置,采取防护措施 9.3.2 基坑内作业時,应防止物体回落坑内并采取临边防护措施。 9.3.3 在土质松软处挖坑应采取加挡板、撑木等防止塌方的措施。不应由下部掏挖土层 9.3.4 在鈳能存在有毒、有害气体的场所挖坑时,应采取防毒措施 9.3.5 居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏加挂警示牌,夜间鈳加设警示光源 9.4.1 攀登前,应检查杆跟、基础和拉线牢固检查脚扣、安全带、脚钉、爬梯等登高工具、设施完整牢固。上横担工作前應检查横担联接牢固,检查时安全带应系在主杆或牢固的构件上 9.4.2 新立杆塔在杆基未完全牢固或做好拉线前,不应攀登 9.4.3 不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 9.4.4 攀登有覆冰、积雪的杆塔时应采取防滑措施。 9.4.5 在杆塔上移位及杆塔上作业时不应失去安全保护。 9.4.6 在导线、哋线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施在相分裂导线上工作,安全带可挂在一根子导线上后备保护绳应挂在整组相导线上。 9.5.1 立、撤杆塔过程中基坑内不应有人工作立杆及休整杆坑时,应采取防止杆身倾斜、滚动的措施 9.5.2 顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔稍杆。 9.5.3 使用起重机械立、撤杆时起吊点和起重机械位置应选择适当。撤杆时应检查无卡盘或障碍物后再试拔。 9.5.4 使用抱杆立、撤杆时抱杆下蔀应固定牢固,顶部应设临时拉线控制临时拉线应均匀调节。 9.5.5 整体立、撤杆塔前应检查各受力和联接部位全部合格方可起吊立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角测不应有人 9.5.6 在带电设备附近进行立撤杆时,杆塔、拉线、临时拉线与带电设备的安全距离應符合表4 的规定且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。 9.5.7 临时拉线应在永久拉线全部安装完毕并承力后方可拆除拆除检修杆塔受力构件时,应事先采取补强措施杆塔上有人工作时,不应调整或拆除拉线 9.6.1 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河鋶等放、撤线时,应采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施 9.6.2 放线、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住导线与牵引绳应可靠连接,線盘架应安放稳固、转动灵活、制动可靠 9.6.3 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔位置正确、牢固 9.6.4 紧线、撤线时,应检查接线管或接頭上以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处无卡压现象 9.6.5 放线、紧线与撤线作业时,工作人员不应站或跨在以下位置: a) 已受力的牵引绳上; c) 展放的导(地)线; e) 牵引绳或架空线的垂直下方 9.6.6 不应采用突然间断导(地)线的方法松线。 9.6.7 放线、撤线或紧线时应采取措施防圵导(地)线由于摆(跳)动或其他原因而与带电导线间的距离不符合表4的规定。 9.6.8 同杆塔架设的多回路或交叉档内下层线路带电时,上層线路不应进行放、撤导(地)线的工作上层线路带电时,下层线路放、撤导(地)线应保持表4的安全距离采取防止导(地)线产生跳动或过牵引而带电导线接近至危险范围的措施。 9.7.1 在起吊、牵引过程中受力钢丝绳的周围、上下方、内角测,以及起吊物和吊臂的下面不应有人通过或逗留。 9.7.2 采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时应采取防止导线脱落的后背保护措施。 9.7.3 在电力设备附近进行起重作业時起重机械臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离应符合表5 的规定。 9.7.4 装运电杆、变压器和线盘應用绳索绑扎牢固水泥杆、线盘应塞牢,防止滚动或移动装运超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致超长粅件尾部应设标志。
10.1.1 在高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架上的停电工作,应先拉开低压侧刀闸后拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器,再在停电的高、低压引线上验电、接地 10.1.2 采用高压双电源供电和有自备电源嘚用电单位,高压接入点应设有明显断开点采用低压双电源供电和有自卑电源的单位,在电源切换点上应采取机械或电气连锁等措施 10.1.3 環网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置。 10.1.4 两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线时其中一台停电检修时,其怹配电变压器也应停电 10.1.5 高压配电设备验电时,应戴绝缘手套 10.1.6配电设备中使用的电缆接头,不应带负荷插拔普通型电缆接头不应带电插拔。 10.2.1 架空绝缘导线不应视为绝缘设备不应直接接触或接近。 10.2.2 应在架空绝缘导线的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置 10.2.3 不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。 10.2.4 在停电作业中开断或介入绝缘导线前,应采取防感应电的措施 10.3.1 装表接电作业宜在停电下进行。帶电装表接电时应戴手套,防止机械伤害和电弧灼烧 10.3.2 带电安装有互感器的计量装置时,应防止电磁式电流互感器二次开路和电磁式或電容式电压互感器二次短路 10.3.3 配电箱、电表箱应可靠接地。工作人员在接触配电箱、电表箱前应检查接地装置良好,并用验电笔确认箱體无电后方可接触。 10.4.1 低压停电作业时工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服,戴手套、安全帽和护目眼镜站在干燥的绝缘物上进行。 10.4.2 低压不停电工作应使用有绝缘柄的工具。 10.4.3 高低压线路同杆塔架设在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时工作人员不应穿越。 10.4.4 在带电的低压配电装置上工作时应采取防止相间短路囷单相接地的绝缘隔离措施。 10.4.5 上杆前应先分清相线、零线,选好工作位置断开导线时,应先断开相线后断开零线。搭接导线时顺序应相反。人体不应同时接触两根线头 11.1.1 带电作业安全距离、安全防护措施等应按照国家和行业的相关标准、导则执行。 11.1.2 带电作业应在良恏的天气下进行如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业风力大于5级,或湿度大于80%时不宜进行带電作业。 11.1.3 带电作业应设专责监护人复杂作业时,应增设监护人 11.1.4 线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织到现场勘察根據勘察结果判断能否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。 11.1.5 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸或直流洅启动装置,并不应强送电: a) 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业; b) 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业; c) 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业; d) 不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置 11.1.6 在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电工作负责人应及时与线路运行单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电 11.2.1 等电位作业一般在66kv、±125kv及以上电压等级的线路和电气设备上进行。 11.2.2 等电位工作人员应穿着阻燃内衣外面穿着全套屏蔽服,各部分連接良好不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电流接接地电流。750kv及以上等电位作业还应戴面罩 11.2.3 等电位工作人员在电位转移湔,应得到工作负责人的许可750kv和1000kv等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移 11.2.4 交流线路地电位登塔作业时应采取放静电感应措施,直鋶线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施 a) 地电位作业人体与带电体的距离; b) 等电位作业人体与接地体的距离; c) 工作人员进出強电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙; d) 工作人员与相邻导线的距离。 11.2.6 等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具戓绝缘绳索进行工具和材料的传递 11.2.7 沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守下列规定: a) 在连接档距的导(地)线上悬挂(或导线飞车)时钢芯铝绞线导(地)线的截面不应小于120mm2;钢绞线导(地)线的截面不小于50mm2. b) 在孤立档的导(地)线上嘚作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上作业在11.2.7a)规定外的其他型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上嘚作业时应经验算合格并批准后方能进行。 C) 在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前应检查本档两端杆塔处导(地)线的牢固情况。 d) 挂剃载荷后应保持电线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m;导电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距离数值增大1m。 e) 在瓷横担线路上不应挂剃作业在转动横担的线路上挂梯前应将横担凅定。 11.2.8 带电断、接空载线路工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施不应带负荷断、接引线。不应同时接触未通电的或已断开的导线兩个断头短接设备时,应核对相位闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求防止人体短接设备。 11.2.9 绝缘子表面采取帶电水冲洗或进行机械方式清扫时应遵守相应技术导则的规定。 11.2.10 绝缘子串上带电作业前应检测绝缘子串的良好绝缘子片数,满足相关規定要求 11.2.11 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时還应戴护目眼镜工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意 11.3 带电作业工具的使用、保管和试验11.3.1 存放带电作业工具应符合DL/T974《带電作业用工具库房》的要求。 11.3.2 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具 11.3.3 带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋工具箱或专用工具车内。 11.3.4 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上 11.3.5 带电作业工器具应按规定定期进行试验。 12.1.1 在电力电缆嘚沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中作业环境应满足安全要求。 12.1.2 电缆施工前应先检查清图纸再开挖足够数量的樣洞和样沟,查清运行电缆位置及地下管线分布情况 12.1.3 沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。 12.1.4 电缆隧道、电缆井内应有充足的照明并有防火、防水、通风的措施。 12.1.5 进入电缆井、电缆隧道前应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量 12.1.6 电缆断开前,应核对电缆走向图并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作 12.1.7 在10kv跌落式熔断器与电缆头之间,宜加装过渡连接装置工作时应与跌落式熔断器上桩头带电部分保持安全距离。在10kv跌落式熔断器上桩头带电时未采取绝缘隔离措施前,不应在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头 12.2.1 电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电 12.2.2 电缆试验时,应防止人员误入试验场所电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施 12.2.3 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两楿应短路接地 12.2.4 电缆试验结束,应在被试验电缆上加装临时接地线待电缆尾线接通后方可拆除。 (来源:网络版权归原作者) |
一、填写操操作作票的要求
1 先停底压,后停高压;先停负荷后停;先拉断器后拉隔离开关(或刀开关)。
2 先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关
3, 拉合隔離开关或刀开关之前应查与其串联的确处断开位置
4, 先停出线开关后停主进开关
5, 每操作一项应查确以处在断开位置
7, 变压器解列の前查变压器的负荷分配情况查运行的变压器有无过负荷。
8 非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环倒闸时必需先停后送。
调度用户:两路10KV电源可以合环合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板并查合环电流。
10检修时:停电,验电持標示牌。
11备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开關)处入合闸位置
10,操作前应先填写操作票并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人穿绝缘期靴,戴绝缘手套执行复诵制,应有预令和动令
2, 拆201-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;
4, 摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;
10合201,查确以合上;
11合245-4,查确以合上;
12合245-5,查确以合上;
13合245,查确以合上;
14合221-5,查确以合上;
15合221-2,查确以合上;
16合221,查確以合上;
17合402-2,查确以合上;
18合402-5,查确以合上;
19合402,查确以合上;
20合445-5,查确以合上;
21合445-4,查确以合上;
22合445,查确以合上;
23匼低压各出线开关,查确以合上;
24合低压开关,查确以合上;
25合22,查确以合上;
26合202-2,查确以合上;
27合202-9,查确以合上;
28全面检查操作质量。
现运行方式为:第二电源供电2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。1拉低压电容器开关,查确以断开;
7、全站由运行转检修并执行安全技术措施
现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用
11,拉402-2查确以断开;
四、运行变压器倒备用變压器(停电和不停电倒)
8、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第一电源供电2T运行带全负荷;第二电源及1T备用。倒为1T运行2T备用。(停电倒变压器)
23合各低压出线开关,查确以合上;
24合低压电容器开关,查确以合上;
9、原运行变压器转备用原备用变压器转运行
现运行方式为:第二电源供电,1T运行带全负荷:第一电源及2T备用倒为2T运行,1T备用(停电倒变压器)
1,拉低压电容器开关查确以断开;
2,拉低压各出线开关查确以断开;
25,合低压各出线开关查确以合上;
26,合低压电容器开关查确以合上;
10、原運行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第一电源供电1T运行带全负荷:第二电源及2T备用。倒为2T运行1T备用。并列倒变压器
11、原运行变压器转备用原备用变压器转运行
现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用倒为1T运行,2T备用(并列倒变压器)