ⅩK3190一A25调试标定说明

阿里巴巴为您找到10条xk3190-a25仪表产品的詳细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找仪表生产等产品信息

上海耀华仪表XK3190-A9+标定说明及步骤 1、紦仪表背后的标定开关拨到标定状态或者插上标定头(即出厂时,配件中有一个15芯的插头它的14和15脚是端接的) 2、按功能显示【E?**】输入分度徝(如10kg)按10显示【E?10】按输入 3、显示【dc?*】输入小时点位数(0-4)<如无小数点0>按0?显示【dc?0】按输入 4、显示【Pn VWXYZ】输入系统参数;按1??2??3??显示【Pn?00123】按输入 5、显示【F *****】輸入满量程值(如30000)?按30000显示【F 30000】按输入 6、显示【noLoAd】零位确认,此时秤上无货物并等稳定标识符亮起;按输入 7、显示【AloAd1】加载砝码以不少于满量程的50%,越接近满量程越好例如20000kg,按2000等稳定标识符亮;按输入显示【20000】; 8、显示【H ******】按?输入显示【c******】按输入显示【c H?** **】按输入 9、显示【Adr?**】通讯地址(0-26)<例如1>按1显示【Adr?01】按输入 显示【bt?*】串行通讯的波特率(0-4)分别表示波特率为600、1200、2400、4800、9600<例如4>按4?? ?显示【bt 4】按输入 10、显示【t F?*】串行通讯方式:0-連续发送方式不接收;1-指令应答方式<例如0>按0?显示【tF 0】按输入显示:称重状态。标定结束! 11、标定后必须拔下标定头或者拨回标定开关。