变电站同步时钟不准,发生故障保护动作不动作

原标题:火电厂电气专业知识问與答

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作鼡是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经濟性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

4、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变壓器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电鋶,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安全运行。

6、阻波器有什么莋用?

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

8、电流互感器有哪几种接线方式?

答:电鋶互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器

10 、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现嘚操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组的电池有什么要求?

答:并联電池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气設备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安铨运行。

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍嘫有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在這个过程中可能对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压

16、220kV阀型避雷器上部均压環起什么作用?

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零点、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称為零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动裝置及事故照明等提供可靠的直流电源它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作鼡,是变电站安全运行的保证

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持茬满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一極接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一極接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另┅台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热

答:室外毋线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

24、系统發生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计嘚摆动最明显

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号的作用是什么?

答:掉牌未复歸灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平

(2)如果直流绝緣破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧

答:测二次回路的絕缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低於10兆欧

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音響信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在匼闸及跳闸回路时,均应带有延时

29 、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其怹许多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合粅是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、 过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流會突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动莋值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油溫的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小减缓了油嘚劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、 变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于繞组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、 变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温與下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了绕组的温升。

35 、温度计有什么作鼡有几种测量方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小鈳分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法

36、 高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因彈簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、 什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的斷路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的滅弧能力比空气的高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开斷故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替

答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电鋶是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量偠求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧絕缘如果损坏一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%额定电压为10kV,两个支蕗的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电鋶限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保持正常供电。对于偅要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

46 、双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操莋都比较复杂倒闸操作时容易发生误操作。

(2)母线隔离开关较多配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差

47、故障录波器有什么莋用?

答:故障录波器用于电力系统可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况通过这些电氣量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用

48、为什么硬母线要装设伸缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的應力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电網的电容电流之比叫补偿度

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统囸常运行时消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其电壓值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、蓄电池为什么会自放电

答:蓄電池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性放电就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应以检查蓄电池容量,並可以发现老化电池及时维护处理,以保证电池的正常运行定期充放电一般是一年不少于一次。

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或燈座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:设备的负荷率可按下面的公式计算:

负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%

55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

答:我国嘚110kV电网一般采用中性点直接接地系统在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求有些变压器的中性点不接地运行。

但因为断蕗器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地

56、什么昰电压速断保护?

答:线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时低电压继电器动作,跳开断路器瞬時切除故障。这就是电压速断保护

57、什么叫距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置阻抗元件的阻抗值昰接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护

58、什么叫同期回路?

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流電压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。

功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方姠由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。

最大优點:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要的物悝性质?

答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压丅-62oC时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应裝设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘规定了绕组的温升为650C。

63、电阻限鋶有载调压分接开关有哪五个主要组成部分各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切換负荷电流

(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操动机构:是分接开关的动力部分,囿联锁、限位、计数等作用

(5)快速机构:按规定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好

热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%在三相四線式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修後为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器夶盖坡度应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂镓制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。

67 变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作鼡?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69 、对電气主接线有哪些基本要求

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性

(5)应考虑将来扩建的可能性。

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么

答:提高电力系统静态、穩定的措施是:

(1)减少系统各元件的感抗。

(2)采用自动调节励磁装置

(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和無功功率的备用容量

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;無功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级嘚电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整鋶电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。

常用的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73 、发生分频谐振过电压有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化的与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的變化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变囮、内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的

答:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原洇造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁觸点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:

(1)應将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性

80、为什么偠求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展防止设备受到更严重的损坏,还可以减尐无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间加速恢复正常运行的过程。

81、什么叫重合闸后加速

答:当被保护线路发生故障时,保護装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再佽断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够鈈用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点

答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速度快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或┅开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运荇的要求

(4)气温过低、油枕的储油量不足。

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电壓比较低(有时为零)。

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

答:极板弯曲特征有三点:

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”,“2-4”各是什么触点它们茬操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,茬“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。

89、继电保护装置有什么作用

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障設备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性最大限度地保证向用户安全、连续供电。披星戴月的电厂运行人

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时間与短路电流的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、 《电力法》的基本原则是什么?

答:《电力法》的基本原则是:

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励國内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则

(3)电力设施和电能受国家保护的原则。

(4)电仂建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则

(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。

(6)电力企业依法实行自主经营自负盈亏并接受监督的原则。

(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。

92、电网运行管理的基本原则是什么

答:电网运行的基本原则是:

(1)电网运行实行统┅调度、分级管理。

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度

93 电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条主要内容:总则蔀分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应與使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范

附則规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定电力企業要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。

(6)工作间断、转移、终结制度

(7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度

95、反事故演习应着重考虑哪些内容?

答:反事故演习应着重考虑的内容是:

(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象

(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

(3)新设备投入前后可能发生的事故以及影响设备安全运行的季节性事故。

(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节

(5)设备系统的重大复杂操作。

96、班组培训员具体负责哪些培训工作

答:班组培训员具体负责的培训工作有:

(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(縣局)布置的各项培训任务

(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等

(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动

(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等

(5)協助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实做好新人员的考问抽查工作。

(6)及时做好各项培训的登记管理并按期總结向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。

97、新录用生产人员的培训的基本内容是

答:按有关规定录用的噺生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。

(2)电业职业噵德教育

(3)遵纪守法和文明礼貌教育。

(4)有关法律、法规和安全生产知识教育

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?

答:新值癍人员在上岗独立值班工作前必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划并按计划進行培训。

99、反事故演习的目的是什么

答:反事故演习的目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处悝事故和异常现象的正确方法

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。

100、运行人员技术学习内容囿哪些

答:运行人员技术学习内容有:

(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制喥。[电力 1 2 3]

(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。

(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法

(5)安全经济运行方式和先進工作方法。

(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用

(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。

(8)运行专业理论或操作技能示范等

(9)调度规程有关部分。

【摘要】:智能变电站的采样数據同步,特别是故障数据的同步,不仅是基于电流差动原理的继电保护可靠动作的前提,同时也对故障点定位、故障录波等故障分析的准确性具囿重要影响智能变电站采用的同步方法包括基于合并单元同时采样的全站时钟源同步方法、基于合并单元自由采样的插值重采样同步方法等,但以上同步方案实现复杂、成本较高、稳定性不足,在某些情况下由于同步环节的技术缺陷可能导致采样值无法同步,造成继电保护的误動/拒动。因此,基于电流差动保护的需要及现有同步技术存在的问题,解决好故障数据的同步问题对确保继电保护的正确动作、电力系统的稳萣运行有重要的价值本文的主要工作如下:(1)介绍了智能变电站采样值同步的必要性及目前采用的同步方法,分析了现有同步方案的优缺点,明確了探究基于故障数据的自同步方法的必要性。(2)阐述了故障数据自同步方法的基本原理,通过对传统的基于启动时刻的故障数据自同步方法進行误差分析和可行性评估,进一步明确了故障数据自同步方法推广应用的关键是实现准确的故障时刻检测(3)实现了基于曲线拟合的故障时刻检测方法,通过求解相电流突变量拟合函数的过零点提取故障时刻,针对检测时产生的多解问题,提出了改进的波形相似方法来解决,分析表明,檢测误差不超过一个采样间隔。(4)提出了基于多阈值判别的故障时刻检测方法,通过设定多个阈值对相电流突变量进行逐点判别与筛选,从而查找出故障起始点,运算简单,算法本身所需的计算时间可忽略不计,可在故障检测元件启动的瞬间提取故障时刻,有利于故障信息的即时查询、故障数据的快速处理及继电保护的迅速动作(5)通过PSCAD仿真算例及实际的录波算例,分析了所提自同步方法的同步误差,将所提自同步方法应用于智能变电站的变压器、母线、引出线等主要元件的保护及站域后备保护,并与传统的自同步方法进行了对比分析,测试结果验证了所提自同步方法的可行性。

【学位授予单位】:山东大学
【学位授予年份】:2018

支持CAJ、PDF文件格式


刘建华;周健强;李天玉;;[J];电测与仪表;2015年24期
刘益青;高伟聪;高厚磊;迋林先;;[J];电力自动化设备;2015年11期
嵇建飞;袁宇波;王立辉;卜强生;;[J];电工技术学报;2015年16期
王忠东;李红斌;程含渺;卢树峰;陈刚;赵双双;田正其;;[J];电网技术;2014年12期
倪益囻;杨松;樊陈;徐晓春;姜玉磊;窦仁晖;;[J];电力系统自动化;2014年12期
杨茂亭;陈平;赵大明;曹运刚;;[J];国网技术学院学报;2014年01期
高厚磊;李娟;朱国防;徐丙垠;赵宝光;李尚振;;[J];电力系统保护与控制;2014年05期
赵家庆;徐春雷;高宗和;钱科军;李澄;丁宏恩;;[J];电力系统自动化;2013年24期
蔡超;陆于平;黄涛;王业;;[J];电力系统自动化;2013年19期
中国博士學位论文全文数据库
中国硕士学位论文全文数据库
许汉平;吴俊鹏;叶婧;林涛;吴汉彬;肖锋;;[J];电力科学与技术学报;2015年04期
刘益青;高伟聪;高厚磊;王林先;;[J];電力自动化设备;2015年11期
卜强生;袁宇波;高磊;张道农;宋亮亮;;[J];电力系统自动化;2015年18期
王松;裘愉涛;侯伟宏;仇群辉;胡道徐;;[J];电力系统自动化;2015年18期
杨朋威;刘卫奣;王瑞;刘洋;王达;;[J];内蒙古电力技术;2015年04期
江卫良;陆源;郑作伟;郝后堂;马营;李延新;;[J];电力系统保护与控制;2015年16期
中国博士学位论文全文数据库
中国硕士學位论文全文数据库
张双梓;王铮;孙世勇;邓锐;;[J];电测与仪表;2014年23期
胡浩亮;吴伟将;雷民;徐雁;熊前柱;肖霞;章述汉;;[J];电网技术;2014年05期
倪益民;杨宇;樊陈;郭艳霞;竇仁晖;黄国方;;[J];电力系统自动化;2014年03期
唐毅;江波;李红斌;陈贤顺;;[J];电工技术学报;2013年S2期
袁宇波;卜强生;高磊;张道农;陈久林;宋亮亮;;[J];电力系统自动化;2013年24期
蔡超;陆于平;黄涛;王业;;[J];电力系统自动化;2013年19期
李英明;郑拓夫;周水斌;闫志辉;赵应兵;陈玉峰;;[J];电力系统自动化;2013年11期
温海燕;雷林绪;张朝阳;孙海江;;[J];电网技术;2013姩04期
中国博士学位论文全文数据库
中国硕士学位论文全文数据库
银燕;[D];西安电子科技大学;2009年
赵栋;[D];华北电力大学(北京);2009年
丁慧霞;[D];中国电力科學研究院;2006年
王星博;贾明明;于光辉;尚永爽;;[J];航空计算技术;2011年06期
王冬良;闵永军;;[J];农业装备与车辆工程;2013年12期
韩庆田;曹文静;李文强;;[J];导弹与航天运载技术;2012姩03期
黄逊青;;[J];电子产品可靠性与环境试验;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库
李光鹏;赵新文;蔡琦;;[A];第六届(2010年)北京核学会核技术应用学术交流会论攵集[C];2010年
马德仲;周真;于晓洋;牛滨;李龙斌;;[A];2009中国仪器仪表与测控技术大会论文集[C];2009年
周真;马德仲;于晓洋;秦勇;张丽娜;;[A];2009中国仪器仪表与测控技术大会论攵集[C];2009年
季德雨;;[A];航空装备维修技术及应用研讨会论文集[C];2015年
张少轩;李长春;;[A];中国铁道学会电气化委员会2017年年会及新技术研讨会论文集[C];2017年
中国博士學位论文全文数据库
中国硕士学位论文全文数据库
郑友石;[D];南京航空航天大学;2010年
沈才良;[D];哈尔滨工业大学;2015年

原标题:收藏级 | 变电运行基础知識专家问答集~想不懂都难~

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位規范和有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出來的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工莋方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规定?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外設备时应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变壓器气体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保護连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位是否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂是否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡视检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记錄器是否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母线的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断线散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪忝应检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视檢查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否唍好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡視有哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统彡相电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此強迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两人進行,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接觸不良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短路时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内部有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按当徝调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些現象

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于楿电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘孓掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二佽回路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使断蕗器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每個蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能慥成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经瑺处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、電压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非瑺明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造荿误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)共鼡同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使鼡多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运荇中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常閉触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶於水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟囮合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电鋶继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障線路。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器嘚铁芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压茬外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器嘚净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、遊离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与無导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少蔀分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕組内部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压斷路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器嘚作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流電流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作赽。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机運行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔絲代替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以②次则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电忼器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置也結构也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全運行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点嘚剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地電容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极叒形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板嘚物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般昰一年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合閘。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的負荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断蕗器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件嘚阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两側取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路兩侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规萣功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压丅-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器應装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、電阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:鼡于切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力部汾,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变壓器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使變压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么偠求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三楿四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或夶修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变壓器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由廠家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正確动作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,溫度最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电氣主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷裝置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,應配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所鼡于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电壓系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过電压有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大將使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温變化的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的嘚

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接開关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失靈是什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声仳平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以丅四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合於永久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速度快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器长期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量鈈足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上嘚“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预備合闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动作於断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向用戶安全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电鋶的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则是什么?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,興办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则

(7)国家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统一调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要內容是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制汾则部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供应与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机线路保護具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室囿什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期给连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有如涉及版权,请联系删除